Компенсация притоком для систем ДУ |
|
|
|
25.12.2005, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 10.12.2004
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 318

|
Подскажите как лудише организовать противодымную защиту подвала в который отпускаются все лестницы с этажей, а так же и лифты (один для перевоза пожарного подразделения), коридор без естественного освещения. И как понять фразу СНиП 41-01-2003 п.8.14-Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы с одной открытой дверью, следует определять расчетом по условию обеспечения средней скорости (но не менее 1,3 м/с) истечения воздуха через открытый дверной проем и с учетом совместного действия вытяжной противодымной вентиляции. Это что прибавить к полученому подпору это количество воздуха или делать баланс? PS-план подвала прилагается 257 КБ
Прикрепленные файлы
002.dwg ( 257,17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 696
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(150 - 179)
|
24.9.2012, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Мне кажется надо подавать ниже уровня дымового слоя. Если например низ фрамуги на высоте так 2 с чем-то метра а помещение высотой метров 5 то ничего страшного.
|
|
|
|
|
24.9.2012, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
ну мне кажется надо подавать воздух не выше уровня верха дверного проема...
|
|
|
|
|
24.9.2012, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Мне кажется в помещении 5 м высотой всяко не будет дымовой слой толщиной 3 метра  В принципе высотой незадымляемой зоны можно и в расчете задаться. Оттуда и плясать.
|
|
|
|
|
24.9.2012, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
я вот не помню, уровень дымового слоя не влияет на расход дымовой смеси через фрамугу или вентилятор? пожар всегда внизу будет в основном, поэтому воздухом надо вытяснить дым из нижней зоны, поэтому лучше всего подать дым на 100 мм от пола...
Сообщение отредактировал alexius_sev - 24.9.2012, 9:32
|
|
|
|
|
24.9.2012, 14:35
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164269

|
Цитата(Norb @ 24.9.2012, 10:14)  1. Ну так компенсация через фрамуги я считаю это нормальное решение. Я так считаю что скорость должна быть где-то 1м/с в идеале (в нормах скорость не прописана). Ну если можно так сделать хорошо, если нет то к вам никто не придерется. 2. А какая разница какой расход? В вашем случае расход на вытяжке будет равен расходу на компенсацию. Если заложите фрамуги то все равно помещение встанет на разряжение и за перетекание дыма в другие помещения я думаю можно не бояться. 3. А это ваше дело как делать компенсацию. Смысл в том что если компенсации вобще не будет разряжение может стать таким что дверь с доводчиком, например, вы не откроете. 1. Я вот тоже так считаю, где бы в СП или СНиП хоть что то найти( фактически решение защищать нечем, ведь ссылки ни на что нет. И при этом информации для расчета дымоудаления через окна достаточно, по компенсации через окна я вообще ничего не нашла..как то настораживает. 2. Лучше показать на примере: Допустим, расход газов по расчету Lду=10 000 куб.м/час, плотность газов 0,61 кг/куб.м, тогда Gду = 6100 кг/час При нормативном дисбалансе 70%, расход воздуха на компенсацию при расчете на массовый расход составит: Gду х 0,7 = 4270 кг/час = 4270/1,2 = 3558 куб.м/час А на объемный: 10 000 х 0,7 = 7 000 куб.м/час Итого погрешность почти 50%...Как же правильно считать?.. 3. Возможно дело даже не в разряжении, а в том, что при отсутствии притока система не будет работать..и дым просто будет стоять в помещении..а ну улицу ходить не будет..тогда требование о компенсации даже с ест. ДУ понятно))
|
|
|
|
|
24.9.2012, 14:45
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164269

|
Ситуация с высотами в помещении такая: Потолки 3, 85 м высота от пола до подоконника 0,9 м. Высота самого окна 2м. Фрамуги можно расположить так, чтоб сформировать подачу в нижнюю зону, т.е. с этой часть вопросов не так много.. Расчет дымоудаления из зрительного зала я нашла только здесь "Справочник проектировщика часть 3, книга 2, 1992" Другой методики, подходящей под этот тип помещения я не нашла, хотя определение расхода дыма по кол-ву и высоте дверей кажется крайне странным(
|
|
|
|
|
24.9.2012, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Я считаю по методике ВНИИПО (там как раз расчет от массы пож нагрузки) и сравниваю всегда массовые расходы. То есть этот же воздух у вас пойдет в дымовой слой, нагреется и плотность его увеличится.
|
|
|
|
|
24.9.2012, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
может уменьшится?
|
|
|
|
|
24.9.2012, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
А ктож его знает?
|
|
|
|
|
24.9.2012, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
при нагревании плотность воздуха уменьшается
|
|
|
|
|
24.9.2012, 16:44
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164269

|
Таки нашла почти то, что искала:
"Способы подачи воздуха могут быть различными, но в основном подразделяются на использование принудительной и естественной вентиляции. Естественная вентиляция может быть предусмотрена с применением дверей наружных выходов помещения или специально выполненных воздухоприточных каналов. Требуемые размеры проходных сечений таких дверей и каналов определяются с учетом их фактического гидравлического сопротивления, соотносимого с установленным статическим давлением вытяжной противодымной вентиляции." ВНИИПО 2008
т.е как я поняла, при использовании фрамуг, нужно учитывать их сопротивление при подборе вентилятора дымоудаления)) и получается, что размер и скорости в проеме могут быть любые.
Зы. и мне тоже кажется, что баланс правильно делать в пересчете на массовый расход
Всем огромное спасибо за помощь!!
|
|
|
|
|
25.9.2012, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Ну так у вас сеть начинается с фрамуги. Возьмите как внезапное сужение+внезапное расширение к скорости в ней и накиньте на вентилятор. Он же все это потащит. Я бы так сделал.
|
|
|
|
|
21.10.2012, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890

|
Доброе утро. Подскажите как выполнить систему компенсации систем ДУ из межэтажных коридоров в общ. здании. Здание 6-и этажное. Прикладываю план 2-го этажа, остальные аналогичные. Есть чердак. Кровля скатная. Здание существующее. Как вариант рассматривается решение о компенсации через окна в торцах коридоров, окна оборудовать приводами, но данное решение не встречалось на практике. Как бы Вы выполнили систему компенсации для данного планировочного решения.
|
|
|
|
|
22.10.2012, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Компенсирующая подача должна быть в нижнюю часть помещения. Я один раз просто через шахты делал, обычная кирпичная шахта через все этажи и клапан у пола.
Сообщение отредактировал Norb - 22.10.2012, 14:14
|
|
|
|
|
23.10.2012, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890

|
Это в идеале, а если нет возможности протянуть шахту.
|
|
|
|
|
23.10.2012, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Всегда нет возможности протянуть шахту
|
|
|
|
|
10.12.2012, 22:37
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140456

|
К вопросу о разнице давлений на дверях эвакуационных выходов многоэтажного жилого здания не более 150 Па с ЛК типа Н1. На самом деле решение не сложное, но громоздкое и, самое главное, не привычное для Заказчиков –Застройщиков. Дано: Начальная фаза пожара (а лучше всего за расчётную точку принять процесс испытания поэтажной системы дымоудаления из коридоров), т.е. - все двери закрыты; - работает система дымоудаления. Задача – открыть двери эвакуационных выходов. При подборе вентилятора дымоудаления учитывается плотность дыма, которая при 300 оС почти в два раза меньше плотности воздуха. Такой вентилятор при работе на чистом «холодном» воздухе создаёт давление примерно в два раза больше, чем при перекачивании дыма. Для удаления из коридоров жилых зданий расчётного количества воздуха, как правило, вентилятор имеет напор в рабочей точке 500-600 Па в зависимости от высоты здания. Полный напор такого вентилятора на воздухе может составлять 1000-1200Па (КРОВ-ДУ, 7,5 кВт). Смысл задачи в том, что при закрытых дверях в коридоре с открытым клапаном дымоудаления разрежение достигает 700-900 Па с учётом подсоса воздуха через не плотности с других этажей. Усилие на ручке двери эвакуационного выхода размером 800х2000 составляет 112-144 кг при допустимом 25-30кг (у буржуев до 13 кг (130Н)). Как побочный результат такого разрежения – вырванные лопатки клапанов дымоудаления на других (в основном верхних) этажах. Необходимо обеспечить приток расчётного количества воздуха, т.е. «характеристика» вентилятора должна опуститься в рабочую точку, при этом сопротивление приточного канала не должно превышать 150Па. Например: При расчётном массовом удалении дыма с этажа пожара 2,17 кг/с в пересчёте на воздух получается 13000 м3/ч. Значит нужно создать канал, через который снаружи пройдёт 13000 м3/ч воздуха при аэродинамических потерях не более 150Па. У меня получился воздуховод 1000х500 с лепестковым клапаном КПО (Арктос) и двумя жалюзийными решетками (снаружи и внутри), проложенный над дверями эвакуационных выходов. Особо рассчитывать на какие-то не плотности в дверях из-за требований к ним СП .13130.2009 п. 4.2.7 не приходится, поэтому разрешение на 70% компенсацию в данном случае бессмысленно. Учитывая, что дверь между коридором и лифтовым холлом ещё и противопожарная, то воздуховод нужно покрывать огнезащитой или делать негорючий фальшпотолок в лифтовом холле. Как вариант возможна отдельная шахта с подачей воздуха в нижнюю зону, воздухозабор лучше делать снизу, тогда гравитация работает в плюс. После разгерметизации этажа пожара со стороны выхода или со стороны квартиры, лепестковый клапан закроется и канал перестанет работать, тем более, если пойдёт реальный дым и напор вентилятора станет значительно меньше. Лифты трогать нельзя потому, что это другие пожарные зоны, работающие по другим законам. Максимум, что можно сделать, подпор второго лифтового тамбура из шахты лифта в цокольном или подвальном этаже и то строго через огнезадерживающий клапан. К сожалению пока что мало кто делает компенсацию притоком для коридоров жилых домов и любые решения расцениваются Заказчиком как прямая попытка его ограбить. Мое мнение: нужно делать как положено или не делать совсем, ссылаясь на полуграмотность и склероз. Во всяком случае, потом, при сдаче дома, если какой-нибудь пожарный измерит перепад давления и он окажется больше 150Па, Вас не смогут ненавязчиво попросить переделать всё за свой счёт или за счёт СРО. А если Заказчик или строители откажутся выполнять по проекту, пусть сами и отменяют.
|
|
|
|
|
22.5.2013, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078

|
Цитата(ИгорьМ @ 10.12.2012, 23:37)  При подборе вентилятора дымоудаления учитывается плотность дыма, которая при 300 оС почти в два раза меньше плотности воздуха. Такой вентилятор при работе на чистом «холодном» воздухе создаёт давление примерно в два раза больше, чем при перекачивании дыма. Поясните пожалуйста кто понял. Мне казалось что на холодном воздухе потери давления в системе дымоудаления как раз больше, чем при удалении дыма (плотность которого меньше чем у воздуха). И подбирая вентилятор дымоудаления мы переводим потери давления посчитанные в системе для дыма на плотность воздуха (после чего они увеличиваются), оставляя объемный расход для дыма и воздуха одинаковым.
|
|
|
|
|
24.5.2013, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Объемный расход должен быть примерно одинаковый если нет большой составляющей естественного давления. А при подборе вентилятора мы пересчитываем развиваемое им давление на меньшую плотность, развиваемое давление прямопропорционально полотности перемещаемой среды. Вроде так.
|
|
|
|
|
24.5.2013, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078

|
Цитата(Norb @ 24.5.2013, 11:33)  Объемный расход должен быть примерно одинаковый если нет большой составляющей естественного давления. А при подборе вентилятора мы пересчитываем развиваемое им давление на меньшую плотность, развиваемое давление прямопропорционально полотности перемещаемой среды. Вроде так. Ничего не понял. Давайте по порядку. Мы определили массовый расход в дымоприемном устройстве и его плотность. Считаем потери давления на первом участке для данного расхода и плотности дыма. После чего определяем подсосы воздуха на воздуховодах и закрытых клапанах зная разряжение перед ними. Прибавляем подсосы воздуха к дыму и получаем массовый расход газовоздушной смеси и ее плотность на следующем участке. Определяем потери давления на этом участке для расхода газовоздушной смеси и ее плотности. и т. д. В конце перед вентилятором получаем Массовый расход газовоздушной смеси и ее плотность (предположем 0.6 кг./куб.м.), а так же потери давления сети посчитанные на плотность этой смеси. Для подбора вентилятора мы массовый расход делим на плотность смеси и получаем объемный расход газовоздушной смеси (а не переводим его на эквивалентный объем воздуха). А потери давления для подбора вентилятора мы увеличиваем пропорционально плотности. Т.е. в данном случае увеличиваем вдвое. Что бы вентилятор смог удалить тот же самый объем воздуха что и дыма. Таким образом мы подобрали вентилятор на удаление воздуха, а не дыма. А для дыма плотность которого меньше и имеют место гравитационные силы, потери давления в сети будут меньше. А значит объемный расход для дыма на этом вентиляторе будет в итоге больше. Разве не так? А если так, то не проще ли сразу считать сеть на воздух? Или все это для расчета подсосов?
|
|
|
|
|
25.5.2013, 22:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Цитата(silent @ 24.5.2013, 16:22)  Таким образом мы подобрали вентилятор на удаление воздуха, а не дыма. А для дыма плотность которого меньше и имеют место гравитационные силы, потери давления в сети будут меньше. А значит объемный расход для дыма на этом вентиляторе будет в итоге больше. Разве не так? А если так, то не проще ли сразу считать сеть на воздух? Или все это для расчета подсосов? Потери давления в сети ДУ меньше, но и давление создаваемое вентилятором в два раза меньше будет если вы подбирали его на воздух. Объемный расход будет примерно одинаковый, что для дыма что для Ду. Попробуйте посчитать одну и ту же сеть на дым и воздух.
|
|
|
|
|
27.5.2013, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата А если так, то не проще ли сразу считать сеть на воздух? А сразу не получится, объем воздуха вытекает из величины плотности смеси с учетом подсосов и остывания дыма в канале. Цитата Или все это для расчета подсосов? Я бы сказал для расчета плотности дыма в конце участка. А при большом количестве клапанов и большой сети, подсосы весьма значительно понижают температуру дыма, а следовательно и плонтность. С точки зрения физического смысла вы же не можете поделить массовый расход дыма на плотность простого воздуха, чтобы определить объемный расход этого же дыма. Вот и приходится высчитывать все до конца трубы.
|
|
|
|
|
28.5.2013, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078

|
Цитата Попробуйте посчитать одну и ту же сеть на дым и воздух. Пробовал. При одинаковом объемном расходе, потери давления в сети с воздухом больше, чем в сети с дымом пропорционально плотности. Цитата ..но и давление создаваемое вентилятором в два раза меньше будет если вы подбирали его на воздух. Если можно по подробнее, не уловил смысл. Цитата ..тем более, если пойдёт реальный дым и напор вентилятора станет значительно меньше. Почему? Цитата При расчётном массовом удалении дыма с этажа пожара 2,17 кг/с в пересчёте на воздух получается 13000 м3/ч. Значит нужно создать канал, через который снаружи пройдёт 13000 м3/ч воздуха при аэродинамических потерях не более 150Па. А в формуле (46) МР ВНИИПО для компенсации дымоудаления приравниваются массовые расходы, а не объемные. Т.е НЕ 13000 м3/ч, а 6500 м3/ч необходимо воздуха для компенсации. Wiz, согласен.
Сообщение отредактировал silent - 28.5.2013, 10:40
|
|
|
|
|
28.5.2013, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Создаваемое вентилятором давление, насколько я помню, прямопропорционально плотности премещаемого воздуха и квадрату частоты вращения. Поэтому при увеличении плотности - потери растут и давление развиваемое вентилятором растет, а при уменьшении плотности - потери уменьшаются но и давление развиваемое вентилятором тоже (при одинаковом объемном расходе). Поэтому рабочая точка где-то в одной области находится. Но считать вместо дыма воздух все равно как-то не алё.
|
|
|
|
|
28.5.2013, 19:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078

|
Спасибо, Norb, просветил. Про то что давление вентиляторов зависит от плотности, каюсь, не знал.
|
|
|
|
|
5.7.2013, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078

|
Компенсацию дымоудаления согласно СП7.13130 необходимо делать из условия обеспечения массового баланса между приточным и вытяжным возухом. При испытании системы мы удаляем тот-же объемный расход воздуха, что и при пожаре, а следовательно для компенсации системы при испытании потребуется больше воздуха чем при пожаре. А следовательно потери давления в компенсационном воздуховоде при испытаниях будут значительно выше, что приведет к завышенному разряжению в коридоре (если компенсация без вентилятора). Или я что то упустил?
|
|
|
|
|
8.7.2013, 7:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
По-идее так и будет.
|
|
|
|
|
8.7.2013, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078

|
Значит при испытании не будет расчетных перепадов давления на путях эвакуации, если система компенсации подобрана исходя из равенства массовых расходов, как того требует методика ВНИИПО. Как тогда будет приниматься система пожарным инспектором?
|
|
|
|
|
23.7.2013, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 2.7.2009
Пользователь №: 35574

|
Цитата(silent @ 8.7.2013, 14:16)  Значит при испытании не будет расчетных перепадов давления на путях эвакуации, если система компенсации подобрана исходя из равенства массовых расходов, как того требует методика ВНИИПО. Как тогда будет приниматься система пожарным инспектором? Да, это проблема. Сам сталкивался на объектах. К сожалению, что-то доказать пож экспертам на месте очень трудно, читай "невозможно", у них монополия и за ними последнее слово. Обычно данные вопросы решались уже на уровне зака (владельца объекта) с пож экспертом, ну вы понимаете...)))
|
|
|
|
|
24.7.2013, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Тут по-идее надо писать в документацию именно наладочные расходы. А вот как их посчитать не всегда понятно
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|