Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
22 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Компенсация притоком для систем ДУ
ИОВ
сообщение 25.5.2016, 16:39
Сообщение #421





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(syrovaYA @ 24.5.2016, 14:18) *
Мне тоже не понятно компенсация ДУ в коридорах при лестничных клетках Н2.
Ведь расход на подпор определяется исходя из расхода дымоудаления сообщающихся с лк помещений.

Это не совсем так - изучите внимательно п. 4.1.1 МР от начала и до ф-лы 26, чтобы в этом убедиться

Цитата(syrovaYA @ 24.5.2016, 15:17) *
...Это я все посмотрела не один раз... здесь у меня нет вопросов. Я не предлагаю использовать лк для компенсации.

Я не понимаю почему при расчете расхода никак не учитывается компенсация,
почему в ф-ле 25 Gsm, а не Gsm-Ga (где Ga - компенсация из коридора)?

Если Вы, действительно, прочли всю эту тему и множество других (здесь на Форуме) по компенсирующему притоку, а понимание так и не пришло, то м.б. Вы читаете не совсем то, что написано, а то, что хотите увидеть через призму своего восприятия.
Попытаюсь совсем уж на "бытовом " уровне пояснить:
1. Подпор в ЛК выполняется для её незадымления по условиям поддержания в основании этой ЛК изб. давления 20 Па.
2. Предлагаемый выбор бОльшего значения в п. 4.1.1 говорит о том, что возможна ситуация, когда изб. давления в 20 Па недостаточно для обеспечения незадымления ЛК
3. Компенсирующий приток выполняется при ДУ по условию снижения разрежения , чтобы эвакуирующиеся люди смогли открыть двери на путях эвакуации.
4. Чисто теоретически расход компенсирующего притока ДУ можно было бы суммировать с расходом на подпор в ЛК - но нормы этого не разрешают для ЛК типа Н2, вероятно из-за возможно больших давлений в ЛК (и так в высоких зданиях приходится предусматривать в ЛК рассечки). Т.е. следуем указаниям п. 8.8 СП 7

Больше, увы, ничем не могу помочь ... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
syrovaYA
сообщение 26.5.2016, 13:19
Сообщение #422





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 77249



Цитата(ИОВ @ 25.5.2016, 17:39) *
Это не совсем так - изучите внимательно п. 4.1.1 МР от начала и до ф-лы 26, чтобы в этом убедиться


Если Вы, действительно, прочли всю эту тему и множество других (здесь на Форуме) по компенсирующему притоку, а понимание так и не пришло, то м.б. Вы читаете не совсем то, что написано, а то, что хотите увидеть через призму своего восприятия.
Попытаюсь совсем уж на "бытовом " уровне пояснить:
1. Подпор в ЛК выполняется для её незадымления по условиям поддержания в основании этой ЛК изб. давления 20 Па.
2. Предлагаемый выбор бОльшего значения в п. 4.1.1 говорит о том, что возможна ситуация, когда изб. давления в 20 Па недостаточно для обеспечения незадымления ЛК
3. Компенсирующий приток выполняется при ДУ по условию снижения разрежения , чтобы эвакуирующиеся люди смогли открыть двери на путях эвакуации.
4. Чисто теоретически расход компенсирующего притока ДУ можно было бы суммировать с расходом на подпор в ЛК - но нормы этого не разрешают для ЛК типа Н2, вероятно из-за возможно больших давлений в ЛК (и так в высоких зданиях приходится предусматривать в ЛК рассечки). Т.е. следуем указаниям п. 8.8 СП 7

Больше, увы, ничем не могу помочь ... sad.gif


Спасибо.
Я изучила п. 4.1.1. на столько внимательно, насколько позволяет возможность моего мозга.
По поводу призмы своего восприятия - согласна. Только вместо "хотите" нужно "можете".
Пункты 1-4 - понимаю. Спасибо!

По поводу расчета:
Я понимаю, что суть расчета - это создание избыточного давления в л.к.
Я может быть некорректно выразилась, заявив, что "расход на подпор определяется исходя из расхода дымоудаления сообщающихся с лк помещений". Это, видимо, проблема формулировки мысли и желание выразить ее кратко.
Имела в виду, что в некоторых случаях расход воздуха через открытый проем между л.к. и коридором будет основной величиной для определения расхода (не давления). Т.е. окончательный расход воздуха составит сумму расхода через открытый проем + утечки через окна + утечки через двери.

И вот здесь, я не понимаю (я совсем не спорю, я просто хочу разобраться в физике процесса) почему мы берем величину Gsm для дальнейшего расчета (при условии что она больше, чем расход через наружную дверь).
Почему через открытый проем будет проходить Gsm? вот это я не понимаю. Если нет компенсирующего притока, то в моей призме восприятия - все логично! Но если в коридоре есть приток, то часть воздуха будет идти от этого притока, а часть через лестничную клетку.
Разве нет?
Т.е. разрежение в коридоре с компенсирующим притоком и без него будет разным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 26.5.2016, 22:42
Сообщение #423





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(syrovaYA @ 26.5.2016, 13:19) *
Почему через открытый проем будет проходить Gsm? вот это я не понимаю.
Объяснение примитивно просто. Норматив поменяли почти 15 лет назад (см. п. 8.15, часть "б" СНиП 41-01-2003), но применявшуюся к этому времени более 30-ти лет методику не изменили до сих пор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lalla
сообщение 20.6.2016, 12:22
Сообщение #424





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



Добрый день! Столкнулась с непониманием эксперта-пожарного по поводу дисбаланса дымоудаления и компенсации. В таблице характеристик вент.оборудования расходы указываются объемные, эксперт потребовал дисбаланс не более 30%. В ответ я ему привела доводы, что дисбаланс должен быть по массовому расходу воздуха и дыма, предоставила все расчеты с подсосами и с фильтрацие воздуха через клапаны. Но его это не устроило, замечание не было снято.
Если сделать, как он хочет, по моими расчетам дисбаланс по массовым расходам будет положительный около 40%. Могу ли я это сделать, вроде нормы не нарушаются при этом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.6.2016, 13:32
Сообщение #425





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Lalla @ 20.6.2016, 12:22) *
Добрый день! Столкнулась с непониманием эксперта-пожарного по поводу дисбаланса дымоудаления и компенсации. В таблице характеристик вент.оборудования расходы указываются объемные, эксперт потребовал дисбаланс не более 30%. В ответ я ему привела доводы, что дисбаланс должен быть по массовому расходу воздуха и дыма, предоставила все расчеты с подсосами и с фильтрацие воздуха через клапаны. Но его это не устроило, замечание не было снято.
Если сделать, как он хочет, по моими расчетам дисбаланс по массовым расходам будет положительный около 40%. Могу ли я это сделать, вроде нормы не нарушаются при этом?

Т.е. как не нарушаются?
Даже по МР 2013

Цитата
4.4. Компенсирующая подача воздуха
Нормируемый диапазон допускаемого дисбаланса:
-0,3 ≤ n ≤ 0,3.

А по СП 7 вообще не оговаривается полож. дисбаланс, только отрицательный !

Цитата
7.4 ...
При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более 30 %.

Нужно учиться отстаивать свои проектные решения с нормами в руках.
Вам не повезло, эксперт достался безграмотный - а что за доводы Вы приводили? Следует приводить в качестве доводов нормы/рекомендации/пособия, в частности ф-лу 65 МР 2013 г., где чётко указана размерность расхода компенс. притока кг/с
Подключайте ГИПа/Заказчика - пусть пишут офиц. письмо на имя руководителя Экспертизы с указанием на раздел 4.4 МР и неправильное решение эксперта.

Сообщение отредактировал ИОВ - 20.6.2016, 13:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lalla
сообщение 20.6.2016, 22:52
Сообщение #426





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



Цитата(ИОВ @ 20.6.2016, 13:32) *
Т.е. как не нарушаются?

Было замечание обеспечить отрицательный дисбаланс. Я предоставила оформленный расчет с указанием того, что дисбаланс обеспечен не более 30% по массе удаляемых ПГ. В ответ пришло сухое "замечание не снято". Ситуация усугубляется тем, что экспертиза в другом городе, работем с этим регионом в первый раз. Экспертиза государственная.

У меня многоэтажный дом. Сначала я считаю расход дыма на этаже пожара, затем подсосы через закрытые клапаны. Получаю объемный расход, используя массовый и плотность перед вентилятором.
Затем считаю объем воздуха не более допустимого дисбаланса. Считаю фильтрации через закрытые клапаны. Суммирую их и привожу к объемному расходу.
Или же надо брать 0,7...1 от суммы расхода дыма и подсосов воздуха в клапаны? В КВМ-дым сделано именно так. Тогда расход компенсации чуть больше.

Подобные замечания уже были, после предоставления расчетов снимались, а сейчас вот нашла коса на камень.

Плохо, что в СП7 нет слов массовый расход, а МР, наверное, пожарные не читают. Т.к. больше они сведущи в АР и КР

Сообщение отредактировал Lalla - 20.6.2016, 22:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.6.2016, 23:20
Сообщение #427





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



1. Как осущ-ся компенсация - мех. или ест?
2. Приведите дословно формулировку первоначального замечания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lalla
сообщение 20.6.2016, 23:41
Сообщение #428





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



Цитата(ИОВ @ 21.6.2016, 0:20) *
1. Как осущ-ся компенсация - мех. или ест?
2. Приведите дословно формулировку первоначального замечания

1. Механическая.
2. "Мощность вытяжных вентиляторов и вентиляторов подпора для противодымной защиты коридоров жилого дома принять с учетом обеспечения отрицательного дисбаланса не более 30% - СП 7.13130.2013, п.7.4. (Ссылка на листы пояснительной записки с характеристикой вент.оборудования и текстовой части описания решения по ПДВ.)

Я уж не знаю, что думать. Может мне надо было фразу из СП в записку добавить, что дисбаланс обеспечен. Надо через гипа выходить на эксперта.

Сообщение отредактировал Lalla - 20.6.2016, 23:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.6.2016, 1:53
Сообщение #429





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Lalla @ 20.6.2016, 22:52) *
Было замечание обеспечить отрицательный дисбаланс. Я предоставила оформленный расчет с указанием того, что дисбаланс обеспечен не более 30% по массе удаляемых ПГ. В ответ пришло сухое "замечание не снято".

Вы довольно сумбурно описали Ваши расчёты, поэтому не очень хочу разбираться, просто напишу, как д.б. Может у Вас и правильно, только мне Ваши пояснения не понятны.
1. Определяете массовый расход дыма и массовый компенсирующий приток на этаже пожара
2. Определяете подсосы в сист. ДУ через закрытые клапаны на остальных этажах
3. Определяете сумму ДУ по п.1 и п.2 с учётом остывания дымовоздушной смеси по МР 2013
4. Определяете расход и плотность дыма на конечном участке системы ДУ, по ним определяете объёмный расход, на который подбираете вентилятор
5. Определяете утечки через закр. клапаны сист. ПД на остальных этажах
6. Определяете сумму для ПД по п. 1 и п. 5, определяете объёмный расход притока и подбираете вентилятор.

Эксперт совершенно безграмотно написал замечание - сравнивать объёмные расходы вентиляторов, перекачивающих разные среды (дым и воздух), да ещё с очень разными температурами бессмысленно. Вероятно, придётся подключать ГИПа и в качестве аргумента правильности Ваших расчётов приводить раздел 4.4 МР. Кроме того, - имейте в виду, замечания/заключение эксперт обязан составлять в соответствии с этим Приказом, а в нём
Цитата
6.2. Подраздел «выводы в отношении технической части проектной документации», содержащий следующую информацию:

а) указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации;

б) выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части проектной документации. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д.

Т.е. эксперт обязан дать ссылку, на нарушенные Вами нормы.
Конечно плохо, что формулировка СП 7 очень невнятная. Но все расчёты всё равно выполняются по МР, которые так и называются РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ, Методические рекомендации к СП 7.13130.2013
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lalla
сообщение 21.6.2016, 8:48
Сообщение #430





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



Спасибо большое, ИОВ за все Ваши пояснения!
По порядку пунктов мой расчет так и происходит. Но выполняю я его по АВОК-2015, а не по МР. Принципы там те же. Даже проводя расчет по КВМ-дым, который они делают по МР, видно, что с АВОК-2015 порядок цифр похож.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.6.2016, 9:09
Сообщение #431





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ИОВ @ 21.6.2016, 1:53) *
Конечно плохо, что формулировка СП 7 очень невнятная. Но все расчёты всё равно выполняются по МР, которые так и называются РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ, Методические рекомендации к СП 7.13130.2013

Я Вам на это указываю только потому, что невнятность формулировки СП 7 полностью разъясняется в МР 2013 - т.е. раздел 4,4 может служить аргументом правильности Ваших расчётов в общении с экспертом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lalla
сообщение 21.6.2016, 11:22
Сообщение #432





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



Да, спасибо большое! Жаль, что сразу на него не сослалась, ведь смотрела этот раздел в МР, когда отвечала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дядьваня
сообщение 6.7.2016, 12:19
Сообщение #433





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80437



Простите что встреваю, но думаю что пожарник прав и надо компенсировать "холодный" объемный расход.
Вентилятор - это объемная машина и объемный расход (без учета гравитационной составляющей) будет одинаков на холодную и на горячую.
Сложно себе представить что в первые минуты пожара в систему ДУ пойдет сильно горячий воздух.
Теперь представьте начало пожара: вентилятор включается при Т= +25 оС а вы компенсируете массовый горячий расход, тогда перепад давлений на закрытой двери будет больше 150 Па а расход в ДУ - меньше (так как ему нужно будет подсасывать воздух через неплотности). Хрупкая девушка или ребенок дверь уже не откроет.
Но если считать компенсацию на "холодный" воздух то при расчетных условиях пожара компенсации будет больше чем это необходимо.
ИМХО (собственно я так и проектирую) компенсацию считаю на объемный расход "холодного" ДУ и применяю автоматику (дифференциальное реле перепада давлений +частотник с процессором на ПД) Единственная проблема что у частотника нет пожарного сертификата, поэтому стараюсь компенсацию делать естественной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 7.7.2016, 10:29
Сообщение #434





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Цитата(Дядьваня @ 6.7.2016, 12:19) *
ИМХО (собственно я так и проектирую) компенсацию считаю на объемный расход "холодного" ДУ и применяю автоматику (дифференциальное реле перепада давлений +частотник с процессором на ПД) Единственная проблема что у частотника нет пожарного сертификата, поэтому стараюсь компенсацию делать естественной.

То есть вы удаляете например 11 тыс/м3 и подаете примерно столько же на компенсацию?) Повезло вам с начальством меня вот дрючат за переразмеренные вентиляторы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дядьваня
сообщение 7.7.2016, 10:37
Сообщение #435





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80437



Почему столько же - можно и 70% как по ВНИИПО если периметр большой и много проходов коммуникаций. А если коридор маленький и плотный - тогда почти 100% всё таки ловлю блох и учитываю подсосы. Тут дрючь- не дрючь- пожлаборатории всё равно сдавать придется и 20-150 Па на закрытой двери выдержать нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 7.7.2016, 14:52
Сообщение #436





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Хотел бы поддержать вдумчивую позицию ув. Дядьваня.

Но и повода ломать копья не вижу. В ф-ле (65) МР ВНИИПО 2013 используется массовый баланс, но диапазон значений баланса таков, что совершенно спокойно можно принимать нулевой или даже положительный дисбаланс подачи наружного воздуха, чтобы обеспечить возможность открывания двери в период эвакуации людей.

В период работы пожарных подразделений такая разбалансированность не будет столь смертельной, чем исключение возможности открывать дверь в период эвакуации. Да и приемо-сдаточные испытания будут происходить без дополнительных "натяжек".

И по поводу особенной сертификации частотных преобразователей при их использовании ПДВ. Она не нужна, если соответствующим образом сертифицирован контрольно-пусковой шкаф, в составе которого находится частотник. Нужно только подбирать частотник, имеющий возможность работать в пожарном режиме, т.е. не реагировать на тепловые перегрузки двигателя или собственные.

Сообщение отредактировал NOVIK_N - 7.7.2016, 14:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gonza16
сообщение 8.7.2016, 18:46
Сообщение #437





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 19.6.2013
Пользователь №: 196542



Есть одноэтажное здание склада.
Дымоудаление запроектировано естественное, через дефлекторы. Компенсация ДУ механическая. Это нормально? Формально вроде запретов нет, но смущает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 8.7.2016, 19:35
Сообщение #438





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Вставлю свои 5 копеек: да мы можем делать дисбаланс от -30 до + 30 процентов, но в каких конкретно случаях это делать? Надо моделировать тогда каждое здание. И в физике - существует закон сохранения массы, на основе которого и считается компенсация по массовому расходу, а не по обьему, т.к. есть зависимость от температуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 8.7.2016, 21:48
Сообщение #439





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Барабан @ 8.7.2016, 19:35) *
можем делать дисбаланс... в физике - существует закон сохранения массы, на основе которого и считается компенсация по массовому расходу, а не по обьему...

Закон сохранения массы является основой для установлении дисбаланса принудительной вентиляции.

Но ув. Дядьваня обратил внимание участников дискуссии на то, что в период эвакуации температура дыма в коридоре значительно меньше, чем получается по расчету, предписываемому легитимной методикой определения значений параметров системы ПДВ. И расчет перепада давления на закрытой двери (который, кстати этой методикой не предусмотрен) при такой температуре, приведет к значительно большему перепаду на двери, в момент, когда её придется открывать эвакуирующимся людям.

Сообщение отредактировал NOVIK_N - 8.7.2016, 21:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gonza16
сообщение 11.7.2016, 11:54
Сообщение #440





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 19.6.2013
Пользователь №: 196542



Добрый день,
то ли вопрос непонятный задал, то ли не вовремя, перед выходными.
Переформулирую:
возможно ли использование вместе естественного дымоудаления и механической его компенсации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дядьваня
сообщение 11.7.2016, 13:54
Сообщение #441





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80437



"то ли вопрос непонятный задал, то ли не вовремя, перед выходными"
Ага- перед выходными.
Я тоже не припомню каких либо ограничений на такое странное сочетание естественной вытяжки и механического притока.
Чисто логически - если склад высокий и потоки воздуха внутри склада ламинарны- должно быть явное расслоение дыма и воздуха, тогда при достаточно высоко заканчивающейся дымовой зоне мы просто "выдавим" более теплый дым наружу через люки. Но в любом случае - низкоскоростная подача в нижнюю зону со стороны пути эвакуации. И автоматику здесь не вижу возможности применить - непонятно по какому параметру автоматизировать

Ув. Барабану: Закон сохранения массы никто не отменял конечно. Дело в том что вентилятор - объемная машина и при изменении температуры среды он будет тянуть одинаковый объемный расход но разный массовый. Т.о. имеем один вентилятор в переменным расходом и в компенсацию к нему второй вентилятор с условно постоянным расходом. Я поэтому и пишу что компенсация предпочтительна естественная, если нет - автоматика по давлению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zloi_alesha
сообщение 27.10.2016, 12:05
Сообщение #442





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 8.12.2009
Пользователь №: 42042



Добрый день.
Подскажите возможно ли для компенсации системы вытяжной противодымной вентиляции, обслуживающей коридор, пользоваться системой приточной противодымной вентиляции расположенной в смежном фойе. Проем между помещением коридора и фойе разграничивается с помощью противодымной шторы. Принципиальная схема в приложении.
Имеется ли у кого-нибудь опыт согласования такого решения?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________________________________.pdf ( 15,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.10.2016, 20:09
Сообщение #443





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Ваши архитекторы присвоили неправильные наименования неотгороженным друг от друга помещениям. Если между двумя воздушными объёмами т.н. "коридор" и т.н. "фойе" отсутствует перегородка с дверями, то это общее помещение с общим названием. При этом следует учитывать, что если в части общего помещения, названной "фойе", есть пож. нагрузка, то эвакуационным коридором такое помещение называться не может.
Противодымная штора не разделяет общий воздушный объём на 2 разных помещения, а является конструктивным разделением верхней части ообщего объёма на 2 резервуара дыма в одном общем помещении.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kotkrot
сообщение 2.12.2016, 14:49
Сообщение #444





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.11.2016
Пользователь №: 309796



Добрый день!!! ну вот и дощли до компенсации притоком систем ДУ автостоянки на подземном этаже. Верна ли моя логика в следующем вопросе:
Из ТШ делаем переток воздуха в автопарковку через противопожарный клапан и небольшую сеть воздуховодов. Сечение клапана подбираем таким образом что бы сумма давлений в ТШ и перепада на клапане и в сети воздуховодов не превышала 150 Па. Давление в ТШ посчитали по зависимости (64), следовательно перепад давления на клапане и воздуховодах принимаем равным 150-Ртш ну и 10% на всякий случай.. Решаем задачу обратную аэродинамическому расчету при скоростях 3-5 м/с получаем сечение воздуховодов ну и клапана соответственно. Далее при подборе вентилятора подпора в ТШ учитываем потери давления на переточной сети помимо давления ТШ и потерь сети. Так???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kotkrot
сообщение 2.12.2016, 15:08
Сообщение #445





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.11.2016
Пользователь №: 309796



А и еще вопрос: в изолированных рампах подЪземных автостоянок компенсация нужна? Если да, то возможно ли не до конца закрывать въездные ворота (рассчитать при скорость 6 м/с зазор)???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.12.2016, 17:14
Сообщение #446





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



По воротам тут ББ отвечал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kotkrot
сообщение 2.12.2016, 19:23
Сообщение #447





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.11.2016
Пользователь №: 309796



Спасибо. Вопрос с перетоком из тамбур-шлюза открыт...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NastyaTgv
сообщение 17.1.2017, 16:14
Сообщение #448





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.4.2011
Пользователь №: 102817



Добрый день! В обсуждениях на форуме не нашла ответа на свой вопрос. А вопрос следующий: имеется многоэтажный многоквартирный жилой дом высотой более 28 м, в проекте предусматриваем подпор в лифтовые шахты, дымоудаление из поэтажных коридоров, а для компенсации используется система подачи воздуха в шахту пассажирского лифта. При этом расход воздуха, подаваемого в шахту пассажирского лифта, складывается из расхода воздуха на уровне 1 этажа, утечек через закрытые двери лифтовой шахты на промежуточных этажах, расхода воздуха, необходимого на компенсацию (дисбаланс принимаем равным 0), и утечек через закрытые клапаны компенсации в стене лифтовой шахты. В стене лифтовой шахты на этажах устанавливаются противопожарные нормально закрытые клапаны с регулируемыми решетками. Потери давления на таком клапане при расчетном расходе составляют, к примеру, 100 Па. Так вот при подборе какого вентилятора правильно было бы учитывать эти потери: вентилятора дымоудаления из коридора или все-таки вентилятора подпора в шахту лифта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 17.1.2017, 19:18
Сообщение #449





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(NastyaTgv @ 17.1.2017, 16:14) *
для компенсации используется система подачи воздуха в шахту пассажирского лифта. ... В стене лифтовой шахты на этажах устанавливаются противопожарные нормально закрытые клапаны с регулируемыми решетками. Потери давления на таком клапане при расчетном расходе составляют, к примеру, 100 Па. Так вот при подборе какого вентилятора правильно было бы учитывать эти потери: вентилятора дымоудаления из коридора или все-таки вентилятора подпора в шахту лифта?
Если стенка шахты разграничивает коридор и шахту, то нагрузив удаляющий вентилятор сопротивлением клапана с решеткой, Вы увеличите на 100 Па разрежение в коридора при закрытой двери эвакуационного выхода. Вот и решайте!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marina_A
сообщение 11.2.2017, 15:40
Сообщение #450





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.2.2017
Пользователь №: 315140



Здравтвуйте! Возник вопрос. Как и "NastyaTgv" в жилом доме предусматривала подпор в лифтовые шахты, дымоудаление из поэтажных коридоров, а для компенсации использовала систему подачи воздуха в шахту пассажирского лифта. Расход воздуха, подаваемого в шахту пассажирского лифта, СКЛАДЫВАЛА из расхода воздуха на уровне 1 этажа, утечек через закрытые двери лифтовой шахты на промежуточных этажах, расхода воздуха, необходимого на компенсацию, и утечек через закрытые клапаны компенсации в стене лифтовой шахты. В стене лифтовой шахты на этажах устанавливаются противопожарные нормально закрытые клапаны с нерегулируемыми решетками. Вопросов в экспертизе и у пожарных никогда не было. Недавно мне сказали, что складывать эти расходы не надо, достаточно обеспечить не превышение 150 Па на дверь. Кто как считает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

22 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 13:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных