Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
22 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Компенсация притоком для систем ДУ
ИОВ
сообщение 11.2.2017, 18:32
Сообщение #451





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Marina_A @ 11.2.2017, 15:40) *
Здравтвуйте! Возник вопрос. Как и "NastyaTgv" в жилом доме предусматривала подпор в лифтовые шахты, дымоудаление из поэтажных коридоров, а для компенсации использовала систему подачи воздуха в шахту пассажирского лифта. Расход воздуха, подаваемого в шахту пассажирского лифта, СКЛАДЫВАЛА из расхода воздуха на уровне 1 этажа, утечек через закрытые двери лифтовой шахты на промежуточных этажах, расхода воздуха, необходимого на компенсацию, и утечек через закрытые клапаны компенсации в стене лифтовой шахты. В стене лифтовой шахты на этажах устанавливаются противопожарные нормально закрытые клапаны с нерегулируемыми решетками. Вопросов в экспертизе и у пожарных никогда не было. Недавно мне сказали, что складывать эти расходы не надо, достаточно обеспечить не превышение 150 Па на дверь. Кто как считает?

Т.е. Вы, будучи проектировщиком, умышленно не выполняете указания действующих норм пож. безопасности? newconfus.gif
Читайте СП 7
Цитата
8.8 ...
Компенсирующая подача наружного воздуха приточной противодымной вентиляцией с механическим побуждением может быть предусмотрена автономными системами или с использованием систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы или лифтовые шахты. При этом в ограждениях тамбур-шлюзов или лифтовых шахт, к которым непосредственно примыкают защищаемые помещения, должны предусматриваться специально выполненные проемы с установленными в них противопожарными нормально-закрытыми клапанами и регулируемыми жалюзийными решетками.

А как Вы проектируете широко применяемые системы общеобменной вентиляции, обслуживающие несколько помещений? Тоже с нерегулируемыми воздухораспределителями? Как тогда достичь нормируемого/расчётного воздуха во всех помещениях и, главное, в самом удалённом от вентилятора?. Вот как раз открытые двери лифта и будут этим самым последним участком вентсети.
Подскажите, что делать наладчикам, пытающимся провести пуско-наладочные и приёмо-сдаточные работы? Всё выполнено по Вашему проекту, а бОльшее количество воздуха уходит через предусмотренные Вами нерегулируемые решётки, не доходит до дверей лифта и в ЛШ не обеспечивается нормируемое давление в 20 Па на уровне пола основного посадочного этажа.
Обсуждать низкую квалификацию/безграмотность конкретных работников Экспертизы и пож. Инспекции вряд ли имеет смысл. Тем более, что ответственность за несоблюдение в Вашем проекте действующих норм несёте именно Вы (совместно с ГИПом, который подписался под записью, что документация выполнена в соответствии с нормами)

По поводу складывать или нет. - Основное назначение этой приточной системы - подача воздуха в ЛШ и обеспечение в ЛШ давления, не ниже нормируемого. Вы выполнили расчёт расхода подпора, исходя из обеспечения этого давления. Теперь, если Вы инженер ОВ, решите - будет ли поддерживаться в этой ЛШ рассчитанное Вами давление, если по допускаемому п. 8.8 варианту Вы будете из этой ЛШ на этаже пожара подавать часть этого расчётного расхода на компенсацию, да ещё и с нерегулируемой решёткой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marina_A
сообщение 11.2.2017, 19:35
Сообщение #452





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.2.2017
Пользователь №: 315140



Спасибо, спасибо за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лё-лик
сообщение 17.2.2017, 12:04
Сообщение #453





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173857



Добрый день!
Долго искал ответ, но так и не нашел. Вопрос такой: Есть тамбур-шлюз перед незадымляемой лестничной клеткой в подземной автостоянке, в него подаётся расход воздуха рассчитанный на открытую дверь около 10000 куб.м/ч. Для поддержания перепада давления на закрытых дверях по проекту предусмотрен клапан КИД производства Веза, который устанавливается над дверью из подземной автостоянки в тамбур-шлюз. Но при этом данный клапан не имеет нормируемого предела огнестойкости,хотя по проекту его требуется установить в перегородку имеющую нормируемый предел огнестойкости. Как разрешается данное противоречие и не будет ли проблем при испытаниях ИПЛ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.2.2017, 12:32
Сообщение #454





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Лё-лик @ 17.2.2017, 12:04) *
Долго искал ответ, но так и не нашел. Вопрос такой: Есть тамбур-шлюз перед незадымляемой лестничной клеткой в подземной автостоянке, в него подаётся расход воздуха рассчитанный на открытую дверь около 10000 куб.м/ч. Для поддержания перепада давления на закрытых дверях по проекту предусмотрен клапан КИД производства Веза, который устанавливается над дверью из подземной автостоянки в тамбур-шлюз. Но при этом данный клапан не имеет нормируемого предела огнестойкости,хотя по проекту его требуется установить в перегородку имеющую нормируемый предел огнестойкости. Как разрешается данное противоречие и не будет ли проблем при испытаниях ИПЛ?

А ничего, что по СП 7 ?
Цитата
8.8. ...
Допускается применение клапанов избыточного давления в противопожарном исполнении с требуемыми пределами огнестойкости.

Так что совсем не понятно, где Вы долго и безуспешно искали. И не будет противоречий, будет банальное невыполнение норм пож. безопасности со всеми вытекающими последствиями. wink.gif
Ну, а сбрасывая воздух вверху в пределах расчётной высоты дымового слоя Вы размываете этот дымовой слой и нарушаете расчётный режим ДУ - читайте СП 7 и СП 113/ СП 154
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лё-лик
сообщение 17.2.2017, 12:41
Сообщение #455





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173857



Спасибо большое за быстрый ответ.
Нарушаю не я. Я представитель монтажной организации и нам выдали такой проект в производство работ. Но поскольку мы привыкли к поголовным ошибкам проектировщиков, то стараемся проверять все проекты на соответствие норм.
И также непонятно, зачем и для кого тогда Веза выпускает данные клапаны?

Сообщение отредактировал Лё-лик - 17.2.2017, 12:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.2.2017, 13:10
Сообщение #456





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Извините, мне было не ясно сначала, что Вы не проектировщик. rolleyes.gif
Открою Вам страшный секрет - КИДы применяются не только в системах противодымной вентиляции. Так что производятся и в обычном исполнении и в огнестойком. Даже если Веза сейчас огнестойкие не производит (я не знаю!), то есть и другие производители КИД - погуглите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лё-лик
сообщение 17.2.2017, 14:15
Сообщение #457





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173857



Гугление дало отрицательный результат: Веза - сертификата нет, ВКТ - по каталогу огнестойкий, но сертификата нет, Сигма - сертификат есть, но на другие клапана, но по их словам должно прокатить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.2.2017, 14:44
Сообщение #458





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Посмотрите здесь - у них и сертификат выложен со сроком до 09.2018 г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лё-лик
сообщение 17.2.2017, 14:56
Сообщение #459





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 11.12.2012
Пользователь №: 173857



Огромное спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 17.2.2017, 19:24
Сообщение #460





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(ИОВ @ 17.2.2017, 14:44) *
у них и сертификат выложен со сроком до 09.2018 г.

Есть вопросы по сертификации данного клапана и других подобных сертифицированных.

К какому виду противопожарных клапанов относятся КИДы, если во время пожара они многократно открываются и закрывается? К НО или НЗ (дымовым)? Других классификационных признаков в нормативных документов нет.

Фирма Виктория на всякий случай сертифицировала их и как НО, и как НЗ.

Фирма Вектор-Вент называет свой КИД нормально закрытым (хотя, если см. сертификат, на который ссылается ув. ИОВ, то там ничего не говорится о сертификации модификации НЗ КИД с EI 120).

Если говорить о методике ГОСТ 53301-2013, то как КИД могли пройти сертификацию, если они должны были испытываться при перепаде давления на закрытых клапанах 300 Па для НЗ? О каком сопротивлении дымогазопроницанию (один из критериев огнестойкости) можно говорить, если во время испытаний при таком перепаде давлений КИД будет открыт? Да и для испытаний НО при перепаде 70 Па клапан будет открываться. Разве регулировка КИД на сброс давления при 70 Па не реальна, если за закрытой дверью разрежение?

Не чуется ли подвох? Требование к огнестойкости КИД в СП7 ввели, а как их испытывать оставили неизвестным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.2.2017, 21:52
Сообщение #461





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Ув. NOVIK_N, текст того, что Вы сейчас написали, к сожалению, не понимают 90-95 % процентов проектировщиков. sad.gif И, в отличие от Вас, я их в этом не виню.
Да, я тоже считаю, что проектировщик может и даже должен иметь представление о методиках испытаний и сертификации оборудования, применяемого в проектах. Но я, находясь в лагере проектировщиков, понимаю также, что эта ноша для рядовых проектировщиков противодымной вентиляции даже не не по силам, а не по времени! У нас, как и у всех, всё те же 24 часа в сутках - ну не можем мы влиять на процесс, когда ВНИИПО узаконило применение КИД в огнестойком исполнении, не разработав методику его испытаний. И не можем мы огульно подвергать сомнению любой Сертификат - хотя, конечно, м.б. подкладываем, в свою очередь, свинью монтажникам.
Я вижу, что ББ уже неоднократно говорил, что нормы, прописывая необходимость/возможность применения какого-то оборудования предполагают, что такое оборудование начнут производить - но ни разу не было ничего сказано, что прописывая нормативные требования, ВНИИПО не озаботилось ещё принятием методики испытаний такого нового оборудования, сводя т.о. на нет усилия потенциальных/реальных производителей оборудования. Или того хуже, с подачи ВНИИПО появился такой монстрик, как обратный клапан с электроприводом!
Вы ведь регулярно просматриваете этот подфорум и, конечно, видите общий уровень проектировщиков ОВ. Так это же наша беда - младореформаторы почти развалили проектное дело. Да разве только проектное, всё среднее и высшее образование их усилиями теперь на таком уровне, что приходят инженеры с дипломом уже академий/университетов (куда уж нам с нашими бывшими инженерго-строительными институтами!), а не знают курса физики в объёме средней школы. И тут Вы обращаетесь с правильными, конечно, мыслями, но увы, не для той аудитории... Тут люди не могут непредвзято прочесть нормы и не видят причинно-следственной связи требований норм. При этом, надо ещё понимать, что в основном это активные проектировщики, а не ленивые, которым вообще ничего не хочется узнать.

По поводу куда относить КИД - к НЗ или НО клапанам - я полагаю (это никак не относится к методике испытаний), что первоначальная у него функция всё-таки НЗ. Но в итоге, я вижу КИД как клапан двойного назначения с высоким значением циклов закрыто/открыто - не смейтесь, это предположение дилетанта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 18.2.2017, 21:13
Сообщение #462





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(ИОВ @ 17.2.2017, 21:52) *
По поводу куда относить КИД - к НЗ или НО клапанам - я полагаю (это никак не относится к методике испытаний), что первоначальная у него функция всё-таки НЗ.

Действующая классификация противопожарных клапанов (пп. 3.8 и 3.9 СП7.13130.2013) не подразумевает существования предохранительных клапанов (КИД).

А если говорить по существу конструкции которая д.б. у огнестойкого КИД, то она не имеет ничего общего с теми конструкциями, которые поторопились "сертифицировать" некоторые отечественные производители.

Клапан должен иметь конструктивный элемент из вспучивающего материала, например, вентиляционную решетку, которая при проникновении в тамбур-шлюз сильно нагретого дыма должна в результате вспучивания материала полностью закрыть проем с сохранением огнестойкости противопожарной преграды, в которой выполнен проем.

Цитата(ИОВ @ 17.2.2017, 21:52) *
... не понимают 90-95 % процентов проектировщиков. И, в отличие от Вас, я их в этом не виню... У нас, как и у всех, всё те же 24 часа в сутках - ну не можем мы влиять на процесс, когда ВНИИПО узаконило применение КИД в огнестойком исполнении, не разработав методику его испытаний. И не можем мы огульно подвергать сомнению любой Сертификат - хотя, конечно, м.б. подкладываем, в свою очередь, свинью монтажникам.

Вы правы в том, что у меня есть претензии к проектировщикам. И я не скрываю этого на семинарах, хотя, в основном, стараюсь помогать проектировщикам преодолевать трудности (м.б. они станут моими клиентами).

Моя претензия ко многим проектировщика заключается не в том, что они слабо подготовлены к восприятию проблем противодымной вентиляции. Это в информационном вакууме зависит не от них. Я укоряю многих из Вас за то, что очень часто принимаете на веру все, что излагается в печатном виде (в частности, как это произошло в обсуждаемом случае с огнестойкостью КИД).

В первую очередь, я имею ввиду отношение к содержанию каталогов большинства производителей отечественного противопожарного вентиляционного оборудования. Вера в декларируемые в них характеристики и ошибки проектировщиков иногда приводит к ужасающим значениям недобора расхода в 60-80%.

В целом, я трачу время на просветительство не только корысти ради (в просвещенной аудитории легче продвигать прогрессивное оборудование). Раз проходят стройэкспертизу и стройнадзор проекты систем с огромными недоборами по производительности, то можно преодолевать эти барьеры и с прогрессивными проектми, обходясь без ошибочных нормативных требований или ошибочных положений легитимных методик расчетов, не дожидаясь того, когда эти ошибки будут устранены. С некоторыми проектировщиками, которые так поступают, я знаком.

Я понимаю, что тяжело расставаться с тяжелым наследием, когда у нас десятилетиями проектировались неработоспособные системы ПДВ, без компенсации вытяжки из коридоров при закрытых дверях эвакуационных выходов. Но мне кажется, что сейчас наступает время, когда становится неприличным иметь подобные привычки, оправдываясь нормативными недоработками.

И по поводу того, что младореформаторы виновны в развале профессионального образования и проектного дела. Те специалисты, которые успели набраться сил еще в советское время, они и сейчас в соку (камешек в Ваш огород). Задача таких как Вы - готовить себе смену. Это для молодых специалистов важнее, чем получить приличное вузовское образование. А если советская строительная профессура слабо занималась наукой и из-за этого не на чем было взращивать себе достойную смену, разве в этом виноваты младореформаторы? Это советская система профессиональных требований к преподавателям вузов, которая мало в чем изменилась и сейчас. У нас можно преподавать, не занимаясь серьезно наукой. Как следствие, приходится пользоваться советскими книгами за неимением приличных современных авторов. Из новых произведений могу припомнить только неплохие книжки В.Н. Посохина.

Сообщение отредактировал NOVIK_N - 18.2.2017, 21:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.2.2017, 10:51
Сообщение #463





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Ув. NOVIK_N, очень прошу по поводу будущих испытаний КИД прокомментировать мнение ББ здесь (1-й вопрос/ответ). Возможно, есть и более поздние его высказывания по испытаниям, мне это неизвестно.

По поводу камешков в мой (и др. не самых молодых специалистов) огород - так активные участники Форума именно этим и занимаются! При чём, в отличие от Вас (нам вообще потом нечего продвигать! biggrin.gif) , уж совершенно бескорыстно - не всегда даже спасибо говорят. А иногда даже позволяют себе грубости и откровенное хамство (правда, таким в дальнейшем рассчитывать на помощь здесь уже не следует).
Не хочу обсуждать уровень школьных и ВУЗовских преподавателей (в большинстве случаев он либо сильно замшел, либо вообще крайне низок). Зато подход обязательно/добровольно, а также наличие Полож. Заключения Экспертизы на совершенно ненормативные, а иногда и абсурдные проектные решения порождают вот такое отношение т.н. молодой смены/поросли.
Цитата(Kobe_8 @ 22.5.2016, 9:43) *
Ваша оценка для меня не важна. На эти проекты есть положительное заключение экспертизы, остальное меня не волнует.

Только не говорите, что это просто сорняки ( на полях, где мы пытаемся сеять разумное) - их с каждым днём всё больше во всех разделах проектов и на всех этапах разработки проектов. И это, безусловно, результаты бездумного реформирования проектного дела неспециалистами - по принципу "не ведают, что творят"!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 20.2.2017, 1:00
Сообщение #464





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(ИОВ @ 19.2.2017, 10:51) *
прошу по поводу будущих испытаний КИД прокомментировать мнение ББ здесь (1-й вопрос/ответ).

Пожарные и строительные специалисты не задумываются о подвохах и ничтоже сумняшеся лихо берутся за нормирование вопросов применения машиностроительного оборудования, хотя смутно представляют какие имеются возможности при их разработке, какие особенности их разработки и т.д.

Так появлялись нормы, разрешавшие для удаления дыма применять общепромышленные радиальные вентиляторы (п. 4.77 часть а) СНиП 2.04.05-86).

Не предусматривалась возможность использования для удаления дыма осевых вентиляторов (п. 5.11, часть а) СНиП 2.04.05-91*, действовавший до 2003 г.).

Запрещалось размещать вентиляторы на кровле в районах с расчетной температурой минус 400С и ниже (п. 4.78 СНиП 2.04.05-86, п. 5.12 СНиП 2.04.05-91*, п. 8.11 СНиП 41-01-2003, п. 7.11 СП7.13130.2009).

Выдвигаются требования к огнестойкости обратных клапанов при отсутствии критерия огнестойкости к клапанам, находящимся в открытом положении при пожаре, и сомнительности возникновения коробления их створок при обдуве их с двух сторон дымом с одинаковой температурой (п. 7.11, часть д) СП7.13130.2013).

С учетом изложенных обстоятельств, на мой взгляд, следует считать ответ глубокоуважаемого ББ ошибочным. Существующие методы испытания противопожарных клапанов к КИДам применять невозможно, а каким образом следует обеспечивать их огнестойкость, я излагал в предыдущем сообщении.

Цитата(ИОВ @ 19.2.2017, 10:51) *
Только не говорите, что это просто сорняки ( на полях, где мы пытаемся сеять разумное) - их с каждым днём всё больше во всех разделах проектов и на всех этапах разработки проектов. И это, безусловно, результаты бездумного реформирования проектного дела неспециалистами - по принципу "не ведают, что творят"!

Я думаю никакого реформирования проектного дела не происходит. Происходит государственное техническое разрегулирование, из-за отсутствия у госрегуляторов (Минстройжилкомунхоза, МЧС и т.п.) достаточных собственных ресурсов для осуществления технического регулирования и их неготовности идти на полноценное сотрудничество с общественными объединениями профессиональных сообществ.

Сообщение отредактировал NOVIK_N - 20.2.2017, 1:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.2.2017, 22:08
Сообщение #465





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(NOVIK_N @ 20.2.2017, 1:00) *
... Существующие методы испытания противопожарных клапанов к КИДам применять невозможно

Спасибо за ответ

Цитата(NOVIK_N @ 20.2.2017, 1:00) *
Происходит государственное техническое разрегулирование

Собственно, как ни назови (по-простецки развал), но Ваша оценка ещё более жёсткая, чем моя...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konsuent
сообщение 27.3.2017, 21:19
Сообщение #466





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.3.2017
Пользователь №: 318163



Комбинация свойств кид и кпу давно спрашиваемый вопрос
Сигма пошла на прямой обман что не сложно проверит
В Веза не так давно тему решили положительно
Как сообщили друзья из Гомельского завода Веза готов клапан
ОКСИД он же огнестойкий кид
Теперь надо добыть на него инфу у менагеров Веза
Сказали что сертификат 2017 годом получен
Вот полезно по телефону иногда общаться с Бородой
Это у них бывший конструктор а теперь крымский резидент Веза
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 3.4.2017, 9:51
Сообщение #467





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Доброе утро!

Понимаю, что не в тему, но тем не менее спрошу)

Подскажите, возможно ли применить дроссель-клапан в системе вытяжной противодымной вентиляции?

Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.4.2017, 9:57
Сообщение #468





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



В каких целях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 3.4.2017, 11:34
Сообщение #469





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Установили вентиляторы дымоудаления (7 шт.), расходы сильно завышены. Необходимо выйти на проектные значения +-15 %. Допустимая невязка 15 % же?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.4.2017, 14:28
Сообщение #470





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Да, по ГОСТ Р 53300-2009
Цитата
4.17 Допустимая величина невязки фактических параметров по отношению к значениям, указанным в вентиляционных паспортах, для систем вытяжной противодымной вентиляции должна составлять не более 15 %.

По дроссель-клапанам - запрета не вижу. Косвенно - по п.7.18 СП 7 можно использовать общеобменные системы - ограничения не указаны, а в составе общеобменки м.б. и дроссель-клапаны.
Но сама ситуация поражает - это же перерасход установленной мощности, да ещё по 1-ой кат.
Может выгоднее для Заказчика заменить вентиляторы/двигатели?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 3.4.2017, 16:47
Сообщение #471





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Не выгодно. Тут представитель заказчика, а его, как он говорит, за такую замену на ремни порежут)

Спасибо большое, ИОВ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.4.2017, 16:58
Сообщение #472





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Ali_DIM @ 3.4.2017, 16:47) *
Не выгодно. Тут представитель заказчика, а его, как он говорит, за такую замену на ремни порежут)

А платить потом за никому ненужную уст. мощность выгодно будет? Или потом на ремни уже кого-то другого резать будут?
И ещё обратите внимание на
Цитата
7.18 Для противодымной защиты допускается использовать системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции при обеспечении требований пунктов 7.1 - 7.17.

Это я к тому, что провожу аналогию с общеобменкой - надо, чтобы дроссель-клапан удовлетворял всем требованиям. У меня не было случаев применения дроссель-клапанов в системах ДУ - так что с этим не помогу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 4.4.2017, 9:28
Сообщение #473





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konsuent
сообщение 26.4.2017, 12:27
Сообщение #474





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 26.3.2017
Пользователь №: 318163



Общаюсь с Веза регулярно
Кид огнестойкий обещали давно
На сигму кивали что там не то что то сделано
В итоге в Марте 2017 показали сертификат на
ОКСИД - клапан огнестойкий избыточного давления
Чего не могу понять , как? Он может быть озк
Если в нем нет привода и плавкого замка
Понятно что это некий усиленный обратный клапан с пружиной
Ясно что строго вертикальное положение
И от КИДа осталась какая то регулировка давления
Но живьем не видел, секрет?
И в каталоге 2016 года его нет!
Жду официального пресс релиза так сказать..
Но в бумаги верю, сертификат есть и Веза все таки не помойка
Так сказать за Троксом тянется, Белоруссия это ж Эвропа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 26.4.2017, 21:21
Сообщение #475





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Konsuent @ 26.4.2017, 12:27) *
Но в бумаги верю, сертификат есть и Веза все таки не помойка

Да, сертификат есть. Но и вопросы никуда не делись:
Цитата(NOVIK_N @ 17.2.2017, 19:24) *
как КИД могли пройти сертификацию, если они должны были испытываться при перепаде давления на закрытых клапанах 300 Па для НЗ? О каком сопротивлении дымогазопроницанию (один из критериев огнестойкости) можно говорить, если во время испытаний при таком перепаде давлений КИД будет открыт? Да и для испытаний НО при перепаде 70 Па клапан будет открываться. Разве регулировка КИД на сброс давления при 70 Па не реальна, если за закрытой дверью разрежение? Не чуется ли подвох? Требование к огнестойкости КИД в СП7 ввели, а как их испытывать оставили неизвестным.

Да ВЕЗА не помойка. Она ФЛАГМАН. Тем более такой фирме негоже плестись в хвосте менее взыскательных коллег в никуда!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 5.5.2017, 16:26
Сообщение #476





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Доброго дня.
Дело в общем такое.

Подрядчик сваял и компенсацию дымоудаления и подпор в зону МГН одной шахтой. Поставил два клапана на одну шахту - один в коридор, второй в зону МГН(и третий мелкий для расхода с закрытой дверью). И типа так и надо. Типа согласно СП7:

"Компенсирующая подача наружного воздуха приточной противодымной вентиляцией с механическим побуждением может быть предусмотрена автономными системами или с использованием систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы или лифтовые шахты."

Но ведь ПБЗ это не тамбур шлюз и не лифтовая шахта. Или может гдето были пояснения ВНИИПО типа и так можно? Подскажите, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 5.5.2017, 23:37
Сообщение #477





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(Амиго @ 5.5.2017, 16:26) *
Но ведь ПБЗ это не тамбур шлюз и не лифтовая шахта. Или может гдето были пояснения ВНИИПО типа и так можно? Подскажите, пожалуйста.


Вот тут ББ говорил, что требования к ПБЗ (правда ПБЗ при ЛХ) жестче, чем к ТШ, но там в другом контексте было (про подпор в ЛШ).
Мое мнение: Эта ситуация не описывается нормами и формально так делать нельзя. Я бы без подтверждения ВНИИПО не принял бы такое, потому, что при сдаче ГАСН могут прикопаться к этому и юридически будут правы.

Сообщение отредактировал colius - 5.5.2017, 23:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 6.5.2017, 16:37
Сообщение #478





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Амиго @ 5.5.2017, 17:26) *
Подрядчик сваял и компенсацию дымоудаления и подпор в зону МГН одной шахтой. Поставил два клапана на одну шахту - один в коридор, второй в зону МГН(и третий мелкий для расхода с закрытой дверью). И типа так и надо. Типа согласно СП7:

"Компенсирующая подача наружного воздуха приточной противодымной вентиляцией с механическим побуждением может быть предусмотрена автономными системами или с использованием систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы или лифтовые шахты."

Но ведь ПБЗ это не тамбур шлюз и не лифтовая шахта. Или может гдето были пояснения ВНИИПО типа и так можно? Подскажите, пожалуйста.

Даже если пока оставить в стороне вопрос о принципиальной возможности объединения, из вашего поста совершенно не понятно, каков алгоритм работы системы, так сказать, в динамике.
Сначала вы пишете про "два клапана на одну шахту", потом добавляете, что есть ещё и "третий". Сколько в системе вентиляторов, как они работают при открытой и при закрытой двери зоны безопасности? Что при этом происходит с компенсацией? Как решён вопрос с подогревом воздуха при закрытой двери в зоне безопасности?

Сообщение отредактировал keaton - 6.5.2017, 16:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 6.5.2017, 20:00
Сообщение #479





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Прилепил схемку.
Теоретически сделать так реально. Сблокировать клапана так чтоб при открытой двери в ПБЗ открыт клапан в ПБЗ(в коридор закрыт), при закрытой двери открыт клапан в коридор(в ПБЗ закрыт).
Третий мелкий в пбз открыт при любом положении двери. Ну если тэн на подогрев там воткнуть(щас его вроде как нет).

Вопрос в нормах. Придет стройнадзор и скажет типа мимо сп7 - переделывайте.

Сообщение отредактировал Амиго - 6.5.2017, 20:00
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __1________Model.pdf ( 6,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 7.5.2017, 23:04
Сообщение #480





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(Амиго @ 6.5.2017, 20:00) *
Теоретически сделать так реально. Сблокировать клапана так чтоб при открытой двери в ПБЗ открыт клапан в ПБЗ(в коридор закрыт), при закрытой двери открыт клапан в коридор(в ПБЗ закрыт).

Время отработки привода (открытия/закрытия клапана) 90-120 секунд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

22 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 10:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных