Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
22 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Компенсация притоком для систем ДУ
Lavrusha
сообщение 19.5.2017, 16:36
Сообщение #481





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.2.2017
Пользователь №: 315078



Доброго дня!

Подскажите, пожалуйста!

Во время монтажа противодымной приточной системы вентиляции (ПД) в лифтовых шахтах (для подпора воздуха) противопожарные клапана с термоактивным уплотнителем по периметру поворотной лопатки были заменены на клапана дымоудаления, которые изготовлены без термоизоляции.

Завод-изготовитель объясняет, что огнестойкий материал и термоактивный уплотнитель необходимы, когда клапана используются в режиме огнезадерживающих, т.е. монтируются они в открытом положении, а при возникновении возгорания, клапан закрывается, герметизируется и препятствует распространению огня. Когда клапана используются в режиме дымовых (наш вариант), огнестойкий материал и термоактивный уплотнитель не требуются, т.к. монтируются они в закрытом положении и открываются во время пожара для удаления дыма и подпора воздуха, т.е. герметизация в этом случае не нужна.

Однако, Заказчик заявляет, что отсутствие термоизоляции недопустимо и противоречит требованию СП 7.13130.2013 п.7.17 (д).

Прошу Вас внести ясность в суть данного вопроса

P.S. Сама я специализируюсь на электрике и автоматике вентиляции, поэтому в пожарке не сильна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.5.2017, 19:10
Сообщение #482





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Объяснения завода-изготовителя противоречат указаниям п. 7.17 д) СП 7, в котором регламентируется исполнение пп-клапанов EI. При этом обращаю Ваше внимание, что для EI 60 в подпункте допущена опечатка - пропущена буква I - тут выкладывали Презентацию ИЗМ 1 к СП 7, см. в ИЗМе п. 7.17 д), там уже исправлена опечатка.
Кстати, в отношении дымовых клапанов объяснения завода также не соответствуют СП 7 в отношении плотности - см. п. 3.9
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denmaster
сообщение 22.6.2017, 18:37
Сообщение #483





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.12.2010
Пользователь №: 87652



Добрый день!
Уважаемые коллеги, помогите советом.
В производственном цехе предусмотрел естественную систему дымоудаления посредством дымовых люков, расчет вел согласно методике АВОК. Компенсацию планирую посредством автоматически открываемых проемов в окнах в нижней зоне, низ на высоте 0,3 м от пола.
В методике АВОК есть такой пункт:
4.5.5 Для возмещения удаляемых продуктов горения необходимо предусматривать приток наружного воздуха в нижнюю часть помещения. При устройстве систем дымоудаления с естественным побуждением тяги площадь приточных проемов может быть определена из условия, что потери давления на приточных проемах не будут превышать 10% от располагаемого давления.

Т.е. правильно ли я считаю? Т.к. массовый расход удаляемых продуктов горения равен массовому расходу компенсирующего воздуха, то на основе выше сказанного в формулу на картинке я подставил значение равное 0,1*Ррасп. А также аэродинамический коэффициент как для прямоугольных люков 0,64. В результате площадь приточных проемов для компенсации получилась в три раза больше требуемой площади люков дымоудаления.
Кто как считает? какой аэродинамический коэффициент используете для приточных проемов?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.png ( 849 байт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 23.6.2017, 17:21
Сообщение #484





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(denmaster @ 22.6.2017, 18:37) *
В методике АВОК есть такой пункт:
4.5.5 Для возмещения удаляемых продуктов горения необходимо предусматривать приток наружного воздуха в нижнюю часть помещения. При устройстве систем дымоудаления с естественным побуждением тяги площадь приточных проемов может быть определена из условия, что потери давления на приточных проемах не будут превышать 10% от располагаемого давления.

...В результате площадь приточных проемов для компенсации получилась в три раза больше требуемой площади люков дымоудаления.

...какой аэродинамический коэффициент используете для приточных проемов?


Вы обратили внимание на ОДНУ из ошибочных рекомендаций данного издания АВОК, которая приводит к таким несуразным большим размерам приточных проемов.

Я рекомендую задаваться эффективной площадью приточных отверстий из расчета обеспечения скорости потока ~ 1 м/с и учитывать перепад давлений на таких отверстиях. При этом площадь удаляющих дым отверстий принципиально не изменится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 12.1.2018, 12:00
Сообщение #485





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Здравствуйте!

Вопрос: необходимо ли компенсировать притоком удаление продуктов горения из коридора? Если да, то напишите пожалуйста в каком пункте в СП7.... конкретно написано, что удаление из коридоров необходимо компенсировать притоком.
Я смотрю п. 7.14 (к), в котором сказано: Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: в нижние части атриумов, пассажей и других помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции - для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения.
Подходят ли коридоры под этот пункт? И считается ли коридор помещением?

Заранее благодарен за ответ!!!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 12.1.2018, 12:18
Сообщение #486





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



конечно нужно, тут вся тема исключительно про компенсацию
Цитата
8.8. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, должны быть предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с естественным или механическим побуждением.

физические законы распространяются на все помещения вне зависимости от того как вы его назвали. для любого помещения из которого делается ДУ нужно делать компенсацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.1.2018, 12:23
Сообщение #487





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Ali_DIM @ 12.1.2018, 12:00) *
Вопрос: необходимо ли компенсировать притоком удаление продуктов горения из коридора?

Этот вопрос обсуждался неоднократно.
Печально, когда Вы заходите на Форум только для того, чтобы задать свой вопрос, не утруждая себя даже прочтением темы, в которой размещаете этот вопрос. thumbdown.gif В этой же теме в посте 293 уже 3,5 года назад выкладывали офиц. ответ ВНИИПО.
А тут выкладывали Презентацию ИЗМ 1 к СП 7 - см. будущую редакцию п. 7.14 к)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ali_DIM
сообщение 12.1.2018, 15:00
Сообщение #488





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264



Спасибо! ИОВ, да, действительно, просмотрел бегло, тк не успевал. спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MBAV
сообщение 28.2.2018, 16:35
Сообщение #489





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 16.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10710



Добрый день!
ВЕЗА стала выпускать клапаны избыточного давления противопожарные ОКСИД (брошюру прилагаю). Они предназначены для возмещения объемов удаляемых продуктов горения в помещениях, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, путем компенсирующей подачи наружного воздуха из тамбур-шлюзов и лифтовых шахт.
Кто-то уже сталкивался с их применением?
Особенно интересует их подбор. В брошюре имеется формулка для выбора "Площади рабочего сечения клапана", что это за величина и как по ней выбрать размер клапана.
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 11,5 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 153


Сообщение отредактировал MBAV - 28.2.2018, 16:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vikulyadoma
сообщение 15.3.2018, 14:27
Сообщение #490





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.11.2017
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 332050



Всем добрый день! Прошу помочь с вопросом. Имеется проект торгового помещения ( возможно автосалона, еще определяются). Должна быть запроектирована системе ДУ, и ПП, мой вопрос состоит в следующем: нужно ли делать систему ПП в тамбур №104 и №116?Или же можно обойтись просто системой ПЕ непосредственно в здание? Заранее благодарю за помощь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 176,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 15.3.2018, 19:22
Сообщение #491





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



во первых вам нужно понять разницу между компенсацией ду и притоком ду. прежде чем сказать нужно делать приток в тамбуры или нет, вам нужно узнать тип лестницы к которым примыкают тамбуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vikulyadoma
сообщение 16.3.2018, 9:53
Сообщение #492





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.11.2017
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 332050



Если я правильно понимаю, то приток ДУ необходим для: различных ЛК типа Н2, ШЛ и ТШ, а также в к) в нижние части атриумов, пассажей и других помещений, защищаемых системами вытяжной
противодымной вентиляции - для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения;
по п.7.14.к) СП7, что по сути и является компенсацией ДУ
Но я не знаю, считать ли тамбур 104 и лк 126 типом Н2 либо Н3, так как тамбура на втором этаже нет , возможно кто то сталкивался с подобным вопросом)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 176,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  ______1.JPG ( 111,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.3.2018, 13:06
Сообщение #493





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(vikulyadoma @ 16.3.2018, 9:53) *
Но я не знаю, считать ли тамбур 104 и лк 126 типом Н2 либо Н3, так как тамбура на втором этаже нет , возможно кто то сталкивался с подобным вопросом)

ОВ-шник не принимает решения по типу ЛК. Тип ЛК и соответствующие этому типу конструктивные решения ЛК принимают архитекторы по соответствующим нормам пож. безопасности и/или СТУ.
Вам нужно получить задание от архитекторов - наименование типа ЛК должно соответствовать № 123-ФЗ. Только после этого можно обсуждать и принимать решения по противодымной вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 4.5.2018, 10:15
Сообщение #494





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



Коллеги, возможно глупый вопрос, но...
Сейчас по п. 7.17 СП 7 противопожарные нормально закрытые клапаны в приточной противодымной вентиляции мы устанавливаем только в тамбур-шлюзах, странно, что не написано про коридоры, но если их (коридоров) больше одного, то НЗ клапаны тоже будут стоять.
А как с лестницами Н2, помещениями и лифтовыми шахтами?
Получается если система обслуживает одно помещение, то достаточным будет установка клапана у вентилятора и все?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.5.2018, 2:11
Сообщение #495





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Boris_Ka @ 5.10.2015, 10:41) *
Касаемо применения НЗ клапанов, здесь все просто. Клапан нужен только для систем, защищающих более чем одно помещение (в т.ч. коридор). Для включения по схеме "или". Если система обслуживает только одно помещение (коридор), то установка такого клапана не требуется.

С Уважением, ББ...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 10.5.2018, 9:04
Сообщение #496





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



ИОВ, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 18.6.2018, 10:10
Сообщение #497





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Коллеги, прошу развеять сомнения. Допустим ли компенсирующий приток через входную группу с тамбуром? Выходит, что подача осуществляется не непосредственно, а перетоком через пространство тамбура.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenam
сообщение 24.7.2018, 7:57
Сообщение #498





Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715



Думаю, если Вы сумеете организовать одновременное автоматическое открывание двух дверей - то почему бы и нет? Только требования к приводам дверей - как к приводам клапанов ДУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 3.8.2018, 16:21
Сообщение #499





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Здравствуйте!
Многоэтажный жилой дом, дымоудаление из коридора.
Проектный расход ВД 22700 м3/ч, ПД (компенсация) 9100 м3/ч. Массовые расходы равны.
При сдаче замеры показали одинаковые расходы на ПД и ВД 20700 м3/ч, при этом перепад на двери из коридора 205 Па. Понятное дело, что система ВД "помогает" ПД, уменьшая свой расход и увеличивая расход ПД, отсюда и такой большой перепад на двери. Но ведь при пожаре будет все нормально - каждая 1000 м3/ч, подаваемая системой ПД, нагревшись превратится в 2500 м3/ч, удаляемых ВД. Т.е. расчёт верен, системы дают проектные величины, но перепад...
Покопался по веткам. Нашел только предложения NOVIK N использовать частотное регулирование на ПД по сигналам датчика, что и является затратами и вряд ли здесь поможет, т.к. по идее при удалении холодного воздуха (=начальная стадия пожара) в данном случае нужен вентилятор мощнее, а уж потом по мере прогрева воздуха его надо "убавлять".
Может быть есть какие-то другие способы выйти из этой ситуации? Может кто-то с чем-нибудь таким сталкивался?

Сообщение отредактировал Jan28 - 3.8.2018, 16:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 3.8.2018, 20:09
Сообщение #500





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Jan28 @ 3.8.2018, 16:21) *
ведь при пожаре будет все нормально - каждая 1000 м3/ч, подаваемая системой ПД, нагревшись превратится в 2500 м3/ч, удаляемых ВД. Т.е. расчёт верен
Если при пожаре Вы никуда не торопитесь и готовы ждать до тех пор, пока выравняются массовые расходы, то расчет действительно верен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 3.8.2018, 23:21
Сообщение #501





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Без иронии в нашем деле никуда, так что спасибо) Но такой вариант у меня уже был) Нет ли чего-нибудь более реального?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 4.8.2018, 13:10
Сообщение #502





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Jan28 @ 3.8.2018, 23:21) *
Без иронии в нашем деле никуда, так что спасибо) Но такой вариант у меня уже был) Нет ли чего-нибудь более реального?

Более реального, чем почти полувековой непрерывный выпуск неработоспособных систем ПДВ не получается. Выпуск работоспособных систем, по-вашему, недостаточно реален.

Вы хоть, слава богу, заложили нулевой дисбаланс. Большинство применяют минус 30 % и спят спокойно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 4.8.2018, 14:21
Сообщение #503





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Коллеги, допустимо ли такое решение: совмещенная система компенсации дымоудаления из помещения и из коридора. Защищаемое помещение и защищаемый коридор находятся на одном этаже, но помещение в коридор не открывается. Работа предполагается по схеме "или" - НЗ клапан открывается либо в коридор, либо в помещение (массовые расходы примерно одинаковые).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.8.2018, 15:36
Сообщение #504





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(keaton @ 4.8.2018, 14:21) *
Коллеги, допустимо ли такое решение: совмещенная система компенсации дымоудаления из помещения и из коридора. Защищаемое помещение и защищаемый коридор находятся на одном этаже, но помещение в коридор не открывается. Работа предполагается по схеме "или" - НЗ клапан открывается либо в коридор, либо в помещение (массовые расходы примерно одинаковые).

Просто ради любопытства - а куда выход из помещения?

Если следовать аналогии по системам ДУ из коридоров и помещений, то получается - нельзя.
Я вообще рассматриваю, как общий комплекс:
приточная система/устройство - помещение - вытяжная система/устройство
Особенно наглядно это при ДУ с ест. компенсацией - там ведь выт. вентилятор обеспечивает поступление притока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 4.8.2018, 16:07
Сообщение #505





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(ИОВ @ 4.8.2018, 16:36) *
Просто ради любопытства - а куда выход из помещения?

В другой коридор, не защищаемый.
Цитата(ИОВ @ 4.8.2018, 16:36) *
Если следовать аналогии по системам ДУ из коридоров и помещений, то получается - нельзя.
Я вообще рассматриваю, как общий комплекс:
приточная система/устройство - помещение - вытяжная система/устройство
Особенно наглядно это при ДУ с ест. компенсацией - там ведь выт. вентилятор обеспечивает поступление притока.

Вот и у меня такие же сомнения.
А в чём вообще логика выполнения независимых систем дымоудаления для коридоров и помещений? В том что есть вероятность, что они будут работать одновременно?

upd: Видимо, так и есть, потому что в проекте СП по пож. безопасности высотных зданий одним из условий допущения объединения помещений и коридоров на одном этаже является отсутствие их сообщения друг с другом.

Сообщение отредактировал keaton - 4.8.2018, 16:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 6.8.2018, 11:35
Сообщение #506





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Цитата(NOVIK_N @ 4.8.2018, 13:10) *
Выпуск работоспособных систем, по-вашему, недостаточно реален.

не понятно с чего вы это взяли.
Вы считаете, что все пары систем ВД + компенсация ПД необходимо проектировать с частотным управлением ПД по датчику? Даже если там получается небольшой дисбаланс по кубам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 7.8.2018, 23:57
Сообщение #507





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Jan28 @ 6.8.2018, 11:35) *
Вы считаете, что все пары систем ВД + компенсация ПД необходимо проектировать с частотным управлением ПД по датчику? Даже если там получается небольшой дисбаланс по кубам?

Задумайтесь. Норматив запрещает отрицательный баланс более 30 %. А у Вас в период эвакуации он составляет 60 %. Вы считаете это "небольшим дисбалансом"?

Неработоспособность системы противодымной вентиляции (ПДВ) коридора заключается не только в отсутствии регулирования системы по дисбалансу, но и в том, что когда она начинает взаимодействовать с системой ПДВ тамбур-шлюза (ЛК Н3) или ЛК Н2, с атмосферой при выходе эвакуирующихся на ЛК Н1, то нужный расход через открытый проем эвакуационного выхода из коридора не получается и дым начинает поступать из коридора на дальнейшие пути эвакуации. Чтобы этого не было, надо при исчезновении разрежения в коридоре отключать компенсирующую подачу в него воздуха. Это кто нибудь делает?

Цитата(ИОВ @ 4.8.2018, 15:36) *
Я вообще рассматриваю, как общий комплекс:
приточная система/устройство - помещение - вытяжная система/устройство

Это не комплекс, а вентиляционная система: принудительная, естественная или смешанная с организованной или неорганизованной подачей наружного воздуха и с организованным или неорганизованным удалением внутренней среды помещения (помещений).

И почему же вентиляционная система не может иметь организованную подачу наружного воздуха, устроенную для нескольких систем, если они не работают одновременно при пожаре?

Цитата(keaton @ 4.8.2018, 16:07) *
в чём ... логика выполнения независимых систем дымоудаления для коридоров и помещений? В том что есть вероятность, что они будут работать одновременно?

Мне кажется вероятность работы одновременно двух вытяжек равна нулю. Они будут мешать друг другу. А вот включение только подачи воздуха в коридор (т.е. наддув коридора) будет препятствовать попаданию дыма из горящего помещения в коридор.

Производительность вытяжки из горящего помещения очевидно д.б. больше, чем из коридора. Эта избыточность для коридора потянет усложнение компенсации вытяжки, а оно это надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.8.2018, 9:15
Сообщение #508





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(keaton @ 4.8.2018, 16:07) *
...в проекте СП по пож. безопасности высотных зданий одним из условий допущения объединения помещений и коридоров на одном этаже является отсутствие их сообщения друг с другом.

Быстро не нахожу такого допущения в 1-й редакции проекта - дайте, пжл, ссылку на пункт. Или это по 2-й редакции? - не вижу 2-й в сети.

Цитата(NOVIK_N @ 7.8.2018, 23:57) *
Это не комплекс, а вентиляционная система: принудительная, естественная или смешанная с организованной или неорганизованной подачей наружного воздуха и с организованным или неорганизованным удалением внутренней среды помещения (помещений).

И почему же вентиляционная система не может иметь организованную подачу наружного воздуха, устроенную для нескольких систем, если они не работают одновременно при пожаре?

Я намеренно ухожу от наименования "вентиляционная система", поскольку в традиционном понимании ОВ-шника это совсем другой набор оборудования, элементов и воздуховодов. А мой т.н. " комплекс" уже включает, как минимум, 2 традиционные вентсистемы (приточная и вытяжная)

По логике, Вы правы - но то же сАмое, по-моему, относится и к вытяжной системе ДУ при объединении помещения и коридора - однако, по СП 7 (п. 7.6) это запрещено.
Если в СП для высоток такой вариант объединения (при условии отсутствия сообщения) появится, то, вероятно, через несколько (много, учитывая сроки утверждения изменений wink.gif ) лет такое допущение может появиться и в СП 7. Сегодняшний запрет в СП 7, полагаю, вообще не рассматривает вариант планировок, при котором коридор и помещение с ДУ не сообщаются между собой. Собственно, этим и вызван вопрос ув. keaton. Возможно, он получит "добро" при запросе во ВНИИПО.

Цитата(NOVIK_N @ 7.8.2018, 23:57) *
Производительность вытяжки из горящего помещения очевидно д.б. больше, чем из коридора. Эта избыточность для коридора потянет усложнение компенсации вытяжки, а оно это надо?

Меня вообще-то удивило, но ТС сообщил:
Цитата(keaton @ 4.8.2018, 14:21) *
... либо в коридор, либо в помещение (массовые расходы примерно одинаковые).


Цитата(NOVIK_N @ 7.8.2018, 23:57) *
Задумайтесь. Норматив запрещает отрицательный баланс более 30 %. А у Вас в период эвакуации он составляет 60 %. Вы считаете это "небольшим дисбалансом"?

Неработоспособность системы противодымной вентиляции (ПДВ) коридора заключается не только в отсутствии регулирования системы по дисбалансу, но и в том, что когда она начинает взаимодействовать с системой ПДВ тамбур-шлюза (ЛК Н3) или ЛК Н2, с атмосферой при выходе эвакуирующихся на ЛК Н1, то нужный расход через открытый проем эвакуационного выхода из коридора не получается и дым начинает поступать из коридора на дальнейшие пути эвакуации. Чтобы этого не было, надо при исчезновении разрежения в коридоре отключать компенсирующую подачу в него воздуха. Это кто нибудь делает?

Никто не делает! Более того, большинство проектировщиков даже не понимает/не ощущает этой проблемы. В основном из-за отсутствия соответствующих указаний в СП 7 и отсутствия обратной связи с монтажниками/наладчиками, занимающихся сдачей систем в эксплуатацию. Также в широком доступе нет обзоров и обсуждений конкретных сложностей в реальных условиях пожара для систем, запроектированных по действующему сегодня СП 7.

Ув. NOVIK_N, Вы ведь лучше многих знаете, что СП 7 "хромает на обе ноги", в первую очередь из-за келейности его разработки и изменений к нему - мне кажется, что нет у разработчиков желания (или возможностей) привлекать знания и опыт проектировщиков и наладчиков, учитывать наши проблемы при проектировании и наладке.
Поэтому, полагаю, не стОит иронизировать (как в посте № 500). Тем более, что ув. Jan28 (и не только он) хочет разобраться в сути проблемы и найти пути её решения. Давайте (пусть и многократно) обсуждать именно пути решения проблемы средствами, доступными проектировщикам и/или наладчикам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 8.8.2018, 9:24
Сообщение #509





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(ИОВ @ 8.8.2018, 10:15) *
Быстро не нахожу такого допущения в 1-й редакции проекта - дайте, пжл, ссылку на пункт. Или это по 2-й редакции? - не вижу 2-й в сети.

Номер редакции не знаю, было вот тут. Пункт 7.15

Цитата(ИОВ @ 8.8.2018, 10:15) *
Меня вообще-то удивило, но ТС сообщил

Случай нетипичный, просто двери в коридоре высокие - 2,8м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.8.2018, 9:56
Сообщение #510





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(keaton @ 8.8.2018, 9:24) *
Номер редакции не знаю, было вот тут. Пункт 7.15

Случай нетипичный, просто двери в коридоре высокие - 2,8м.

Спасибо, это 2-я редакция, там в начале указано

Если высота двери не обусловлена технологич. требованиями, то стОит обсуждать с АР уменьшение высоты двери или её открываемой створки при эвакуации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

22 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 2:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных