Автоматизация систем электроснабжения, ??? Какие системы можно/нужно автоматизировать ??? |
|
|
Гость_Phelicks_*
|
13.12.2007, 14:37
|
Guest Forum

|
Товарищи специалисты.
Хочу спросить, какие системы попадающие под категорию электрика можно автоматизировать ? Можно примеры из собственнго опыта/из нормативов, если есть такие в виде схем автоматизации...
|
|
|
|
|
13.12.2007, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 186
Регистрация: 20.7.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10151

|
Дык, почитайте ПУЭ там почти все есть.
|
|
|
|
|
14.12.2007, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.2.2006
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168

|
Автоматизировать можно ВСЁ! Следует многое. А так, каждый раз решаете толи НЕКТО будет следить и жать пимпы, толи Автоматизация это будет делать...
|
|
|
|
Гость_Phelicks_*
|
14.12.2007, 15:04
|
Guest Forum

|
Цитата(Alex@ndr @ 13.12.2007, 17:15) [snapback]201452[/snapback] Дык, почитайте ПУЭ там почти все есть. ПУЭ конечно хорошо, но еще есть, как говорится, good practice ! Вот я и спрашиваю, что стоит автоматизировать, а что нет ? Напрмер контроль фаз, автоматические выключатели с контактами состояния использовать, там, например, группы освещения итп..... Вот что из вышеперечисленного и не только из него  стоит автоматизировать, а что необязательно ?
|
|
|
|
|
14.12.2007, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 15.10.2007
Пользователь №: 12024

|
Цитата(Phelicks @ 14.12.2007, 12:04) [snapback]201829[/snapback] ПУЭ конечно хорошо, но еще есть, как говорится, good practice ! Вот я и спрашиваю, что стоит автоматизировать, а что нет ? Напрмер контроль фаз, автоматические выключатели с контактами состояния использовать, там, например, группы освещения итп..... Вот что из вышеперечисленного и не только из него  стоит автоматизировать, а что необязательно ? Смотря что за объект и самое главное - какую сумму надо накрутить?? ))))
|
|
|
|
Гость_Phelicks_*
|
14.12.2007, 15:19
|
Guest Forum

|
Объект - офисное здание. С деньгами проблем нет особых...
|
|
|
|
|
14.12.2007, 16:50
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.8.2006
Пользователь №: 3793

|
Мы обычно ставим анализаторы на вводах, контроль АВР, в ГРЩ допконтакты на автоматы отходящих линий и в распредщитах допконтакты на вводных автоматах. Если есть СБЭ, то контроль ИБП по SNMP цепляем на скаду. Еще ставим контакты на дверцы всех щитов, чтобы диспетчер мог видеть, кто лезет в электрощит.
|
|
|
|
|
14.12.2007, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 186
Регистрация: 20.7.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10151

|
Диф. защиту можете поставить еще. Можете сделать световые сценарии.
А можно что бы когда все уходят из дому отк. все розетки.
тут уже нужен полет фантазии. Но в каждого обекта свои приколы.
|
|
|
|
|
14.12.2007, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Цитата(Rebus-B @ 14.12.2007, 16:50) [snapback]201898[/snapback] Мы обычно ставим анализаторы на вводах, контроль АВР, в ГРЩ допконтакты на автоматы отходящих линий и в распредщитах допконтакты на вводных автоматах. Если есть СБЭ, то контроль ИБП по SNMP цепляем на скаду. Еще ставим контакты на дверцы всех щитов, чтобы диспетчер мог видеть, кто лезет в электрощит. Делаю похожий объем, за исключением контактов на дверцах и добавляя управление освещением.
|
|
|
|
|
14.12.2007, 18:18
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
|
|
|
|
|
14.12.2007, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.2.2006
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168

|
В моем понимании основное достоинство систем автоматизации - диспетчиризация. А дальше смотрите что следует "видеть" и/или управлять с пульта, а что можно оставить "за кадром". По моему опыту - что бы ни оставили "за кадром", обязательно пожалели  Так что, если деньги есть, то лучше все свести в единую систему
|
|
|
|
Гость_Phelicks_*
|
15.12.2007, 12:29
|
Guest Forum

|
Цитата(Rebus-B @ 14.12.2007, 16:50) [snapback]201898[/snapback] Мы обычно ставим анализаторы на вводах, контроль АВР, в ГРЩ допконтакты на автоматы отходящих линий и в распредщитах допконтакты на вводных автоматах. Если есть СБЭ, то контроль ИБП по SNMP цепляем на скаду. Еще ставим контакты на дверцы всех щитов, чтобы диспетчер мог видеть, кто лезет в электрощит. А можно поподробней ? На каком оборудовании ? Можете схемой автоматизации поделиться, если не жалко (сюда/или в ЛС) ? Насчет групп освещения... Вы делаете на контакторах+DI+DO ? Или по другому как то ? Насчет автоматов с доп. контактами ? Посоветуйте хорошие модели ? Спасибо заранее !!!
Сообщение отредактировал Phelicks - 15.12.2007, 13:17
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
15.12.2007, 13:19
|
Guest Forum

|
Обратите внимание на гамму Multi 9 Merlin Gerin (Schneider Electric) - просто посмотрите каталог - куча доп-контактов, мотор-редукторы и т.д. т.п....
|
|
|
|
Гость_Phelicks_*
|
15.12.2007, 16:30
|
Guest Forum

|
Цитата(Игорь Борисов @ 15.12.2007, 13:19) [snapback]202084[/snapback] Обратите внимание на гамму Multi 9 Merlin Gerin (Schneider Electric) - просто посмотрите каталог - куча доп-контактов, мотор-редукторы и т.д. т.п.... Точно. Как раз у них хороший каталог на диске. На входные линии WattNode ставить ? А что насчет АВР ?
|
|
|
|
|
15.12.2007, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Цитата(Phelicks) Насчет групп освещения... Вы делаете на контакторах+DI+DO ? Или по другому как то ? Я делаю как раз так, только еще прошу электриков добавить переключатель ручн-0-авт, чтобы можно было в случае чего вручную контактором щелкать. Цитата(Phelicks @ 15.12.2007, 16:30) [snapback]202143[/snapback] На входные линии WattNode ставить ? А что насчет АВР ? Wattnode уже неактуален. Во-первых, требует специальных трансформаторов тока за немалые деньги, во-вторых, сам по себе недешев, в-третьих, не имеет никаких сертификатов, в-четвертых, не имеет дисплея. Я выбираю ABB DeltaPlus, т.к. у него как раз стандартные 5А трансы, дисплей, сертификат соответствия и средства измерения, розничная цена порядка 400-600 евро. По переменным Ваттнод немножко больше выдает, но в-основном в виде отдельных переменных выдаются величины, являющиеся функцией измеренных, а это можно и в скаде сделать. Цитата(Phelicks @ 15.12.2007, 16:30) [snapback]202143[/snapback] А что насчет АВР ? Контролировать переключение АВР по допконтакту пускателя (автомата).
|
|
|
|
Гость_Phelicks_*
|
16.12.2007, 19:07
|
Guest Forum

|
Цитата(Vasiliy @ 15.12.2007, 18:13) [snapback]202161[/snapback] Я делаю как раз так, только еще прошу электриков добавить переключатель ручн-0-авт, чтобы можно было в случае чего вручную контактором щелкать. Извините, а это как ?
|
|
|
|
|
16.12.2007, 22:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Цитата(Phelicks @ 16.12.2007, 19:07) [snapback]202402[/snapback] Извините, а это как ?
УпрОсв.jpg ( 24,98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 146
|
|
|
|
|
17.12.2007, 6:42
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Имхо, предпочтительнее использовать модульные контакторы с ручным управлением. Например Шнайдер мульти 9 серия СТ.
|
|
|
|
|
17.12.2007, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Цитата(Lex @ 17.12.2007, 6:42) [snapback]202540[/snapback] Имхо, предпочтительнее использовать модульные контакторы с ручным управлением. Например Шнайдер мульти 9 серия СТ. Спасиб за наводку  Контакторы с встроенным управлением мне ни разу не попадались. Я обычно ставил или с клювом или модульный.
|
|
|
|
Гость_Phelicks_*
|
17.12.2007, 13:57
|
Guest Forum

|
Цитата(Lex @ 17.12.2007, 6:42) [snapback]202540[/snapback] Имхо, предпочтительнее использовать модульные контакторы с ручным управлением. Например Шнайдер мульти 9 серия СТ. Классная штука !
Сообщение отредактировал Phelicks - 17.12.2007, 13:58
|
|
|
|
Гость_bee-fox_*
|
18.12.2007, 14:28
|
Guest Forum

|
Цитата(Vasiliy @ 17.12.2007, 12:00) [snapback]202617[/snapback] Спасиб за наводку  Контакторы с встроенным управлением мне ни разу не попадались. Я обычно ставил или с клювом или модульный.  Один небольшой минус этих контакторов - невозможно проконтролировать состояние переключателя. У Finder есть реле 19 серии (Modular Auto-Off-On relay) с переключателем и контролем состояния переключателя. Правда максимальный коммутируемый ток 10А.
|
|
|
|
Гость_Phelicks_*
|
20.12.2007, 13:00
|
Guest Forum

|
Всем спасибо за ценную информацию! Чтобы не открывать отдельную тему, здесь тогда спрошу:
Возьмем к примеру управление освещением. Помещение достаточно большое, с окнами, расстояние от окна до противоположной стены тоже большое. Короче типичный open space. Теперь вопрос: Я так понимаю что не очень хорошо ЭПРА ставить с аналоговыми входами, т.к. в таком случае придется на каждую люм.лампу предусматривать аналоговый выход. С лампами накал., галог. можно диммеры обычние применять. А на люм. использовать ЭПРА и контроллеры с DALI ? Какой ширины принимать зоны освещенности ? Нужно ли по всему помещению датчики освещенности вешать или же можно, например, по центру помещения, по кол-ву зон, повесить датчики ???? Короче поделитесь пожалуйста, кто как делает какие помещения ?
|
|
|
|
Гость_Phelicks_*
|
17.1.2008, 9:06
|
Guest Forum

|
Народ. Скажите, часто в офисных помещениях А+ класса приходится совмещать регулирование t фэнкойла с вкл/димм. освещения с одной панели? Во всех помещениях делаете или только в VIP/конференц. комнатах?
|
|
|
|
|
17.1.2008, 9:56
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
У нас нечасто... Ибо обычно проекты по фэнкойлам делают одни, а по освещению другие...Это раз. Ну еще высоты установки разные у пульта фэнкойла и выключателя освещения... Это два.
|
|
|
|
Гость_Phelicks_*
|
17.1.2008, 11:01
|
Guest Forum

|
Цитата(Lex @ 17.1.2008, 9:56) [snapback]210934[/snapback] У нас нечасто... Ибо обычно проекты по фэнкойлам делают одни, а по освещению другие...Это раз. Ну еще высоты установки разные у пульта фэнкойла и выключателя освещения... Это два. Мы проекты и тот и другой делаем, понятно что по нормам выключатели на определенной высоте должны находится, но для комфорта чем только не пожертвуешь
|
|
|
|
|
17.1.2008, 11:28
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
To Phelicks Цитата но для комфорта чем только не пожертвуешь Не факт, что будет комфортно. Давайте порассуждаем.... Выключатели освещения (ну и диммеры) где обычно ставят ? У входа. Значит и пульт будет стоять у входа. Возможно это будет не оптимальным для него местом.... Значит придется городить с датчиком, а там неприятностей для инженера немало.
|
|
|
|
Гость_Phelicks_*
|
17.1.2008, 12:25
|
Guest Forum

|
Цитата(Lex @ 17.1.2008, 11:28) [snapback]210980[/snapback] Значит и пульт будет стоять у входа. Возможно это будет не оптимальным для него местом.... Значит придется городить с датчиком, а там неприятностей для инженера немало. Вот и я про что Автоматизация фэнкойлов
|
|
|
|
Гость_Phelicks_*
|
19.1.2008, 10:28
|
Guest Forum

|
Люди ответьте на #22 пост пожалуйста!
|
|
|
|
Гость_Phelicks_*
|
9.6.2008, 10:37
|
Guest Forum

|
Народ, Ни у кого не завалялось схемы функциональной? Буду очень признателен! Как обозначаются счетчики, реле контроля фаз, доп. контакты на функциональных схемах?
И еще: Сколько и какие сигналы берутся с АВР?
Сообщение отредактировал Phelicks - 9.6.2008, 15:32
|
|
|
|
|
9.6.2008, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Учитывая тот факт, что нормативы у нас сильно отстают, то подскажу по опыту автоматизации электроснабжения интеллектуальных зданий.
1. На вводы ставятся устройства измерения параметров питающей сети, которые в свою очередь подключаются к контроллерам системы. Ведется архивирование всех параметров на АРМах системы.
2. По результатам измерений контроллеры реализуют АВР. При этом многие системы реализуют резервные алгоритмы АВР.
3. Запуск дизель генератора и коммутация нагрузок. Автоматика сама принимает решение о запуске генератора. К примеру на одном вводе параметры могут быть ниже допустимых, а на другом ниже нормы, но допустимы для временного питания. В таком случае запускается дизель-генератор и происходит перераспределение нагрузок. Многие системы переходят при питании от генератора на резервные алгоритмы. Например зачастую мощность генератора не достаточна для питания всех потребителей. Поэтому к примеру системы вентиляции получив сигнал "Питание от генератора" останаливают вентиляторы и переходят в режим подогрева калорифера зимой. Подключаются к сети только потребители категории 1.
4. Электрические щиты изготавливаются в тем учетом, что бы любой орган коммутации имел переключатель авто-откл-вкл. Это позволяет реализовать алгоритмы энергосбережения. К примеру сдали помещения на охрану, автоматика отключает в них питание освещения и некритичные к питанию энергопотребители.
5. Управление дежурным освещением.
6. Управление енергопотреблением по графику. Если имеется определенный график работы предприятия, то вне этого графика многие енергопотребители отключаются, некоторые включаются с упрежднием по отношению к началу рабочего дня. К примеру на техцентре с упреждением включается покрасочная камера, таким образом к началу рабочего дня она готова к работе.
7. Управление освещением. По датчику освещенности включается наружнее освещение. По датчикам движения ОПС включается освещение в местах этих датчиков. При пожаре включается все освещение для удобства эвакуации людей (в гостиницах особо актуально).
8. При интеграции с СКД управление упрощается. Человек получил доступ к помещению, там включился свет и те потребители, которые допустимы для этого сотрудника. Вышел, все отключилось.
9. Разумеется все выводится на АРМы с поэтажными планами.
10. Управление резервными линиями. Если между щитами заложить резервные кабели, таким образом, что бы один и тот же распред щит можно было запитать с разных щитов, то можно поручить автоматике резервные схемы электропитания в случаях аварий.
11. На автоматы и пускатели ставятся для контроля доп контакты, которые для контроля заводятся на систему автоматики.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|