2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> расстояние от стены до жироуловителя, какими нормами прописывается
aleksey_v
сообщение 10.2.2012, 8:55
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Serg Ivanov @ 8.2.2012, 10:27) *
А разве жироуловитель не является локальным очистным сооружением производственной канализации? wink.gif
пп.1.10 СНиП 2.04.03-85

100-150 м вокруг жироловки полоса отчуждения? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.2.2012, 9:26
Сообщение #32


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9664
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aleksey_v @ 10.2.2012, 8:55) *
100-150 м вокруг жироловки полоса отчуждения? smile.gif

Не думаю, что так. Но вопрос может возникнуть, особенно у пищевых производств..
Я думаю в таких случаях надо с СЭС согласовывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 14.5.2014, 10:12
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Хотел бы поднять тему.
СП 18.1333... написано про расстояние от подземных сетей.

Верно ли я понимаю, что в соотвествии с п. 1.4 СНиП 2.04.01-85 (определение внутренней канализации)
Мы говорим, что подземный наружный участок до смотрового колодца , как бы не подземная сеть, а внутредомовая канализация.А подземная сеть идет уже после колодца.
И еще один вопрос , в СП прописано точное число (для жироуловителя , самотечной системы 3 метра) , можно ли это воспринимать как минимальное (максимальное) расстояние до фундамента или нужно придеживаться ровно 3 метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 16:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных