> Приточки уличного исполнения, Применение AHU уличного исполнения в России
Гость_м55_*
сообщение 20.12.2007, 17:47
Сообщение #1





Guest Forum






Иностранный проектировщик проектировщик усиленно предлагает использовать на объекте центральные кондиционеры с рекуперацией уличного исполнения. Территориально Москва. Кто нибудь имеет реальный опыт применения данного оборудования и его работоспособность в условиях нашего климата?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 20.12.2007, 17:51
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



И что тут такого? Предподогрев электрический же стоит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.12.2007, 18:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А что за иностранный? Какой страны, любопытно? И как предлагает? И почему(зачем) предлагает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 21.12.2007, 7:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Если будет включаться периодически, а не работать постоянно, по-любому КПД упадет. Поскольку он на улице промерзнется и т.д. А еще если промерзнет до такой степени, что рекуператор закупорится…
Но это, наверно, частный случай, надеюсь, что система будет включена постоянно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_м55_*
сообщение 21.12.2007, 9:31
Сообщение #5





Guest Forum






Ни какого предподогрева, тем более электрического не будет. Предлагают уличного исполнения, потому что есть проблемы с размещением венткамер на объекте. Интересует опыт реального применения оборудования, а не теоретические размышления по этому поводу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 21.12.2007, 9:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Производителя оборудования огласите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 21.12.2007, 10:38
Сообщение #7


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(м55 @ 21.12.2007, 9:31) [snapback]204425[/snapback]
...Интересует опыт реального применения оборудования...


Хватает опыта...Работает:
- до первой смены принимавшего систему в эксплуатацию главного инженера,
- до того как птицы не изорвут всю изоляцию на трубах проложенных по крыше,
- даже если трубы подведены через кровлю сразу в установку то - пару сезонов отработает если не будет аварий на котельной или слесаря будут успевать сливать воду из труб и продувать их компрессором. Но, уж промывать их ингибиторами и пассиваторами точно никто не будет, а посему на третий сезон калорифер зарастет и...ну, дальше сами dry.gif

Сообщение отредактировал tuguzak - 21.12.2007, 10:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
веселый
сообщение 21.12.2007, 10:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 24.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4434



опыта пруд пруди.
например все ашаны и леру мерлены только рофтопы.в ценрне например макдональдс на тверской-стоит уже более 10 лет.но как правильно написао предыдущий оратор проблемы 3-го года неизбежны(а можеи и раньше.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.12.2007, 12:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



На калорифер гликолевый контур через теплообменник. Или использовать канальный калорифер уже внутри здания. Тогда жить будет долго и счастливо. А на мой вопрос о Проектировщике не ответили. Любопытно ведью blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_м55_*
сообщение 21.12.2007, 12:38
Сообщение #10





Guest Forum






Спасибо большое за ответы. Проектировщика не называю сознательно. С руфтопами опыт у нас есть и очень большой, интересовали именно AHU (центральные кондиционеры).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.12.2007, 12:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Сложности с местом для венткамер возможно обойти.Размещенное на кровле оборудование не меняет высотной отметки объекта и не меняет ТЭПов его.А вот строительные конструкции уже меняют.Поэтому-размещаете оборудование на кровле(плотно работая с Заком и что б он понял обязательно),предусматривая открытое положение.Через полгода после приемочной комиссии делает Зак навес, а затем и ограждения с отоплением(апгрейд систем предусмотреть заранее)- появляются неофициальные помещения с нарушенной высотной отметкой здание,но приточки стали в помещении.Путь этот партизанский. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_м55_*
сообщение 21.12.2007, 13:22
Сообщение #12





Guest Forum






Дык, я заказчик и есть. Путь понятен. Наверное будем двигаться в этом направлении. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.12.2007, 13:24
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



biggrin.gif Рыбак рыбака
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_м55_*
сообщение 21.12.2007, 13:27
Сообщение #14





Guest Forum






2Весёлый,
Кстати по руфтопам. Первые агрегаты мы ставили уже как пять лет назад. До сих пор честно работают без особых проблем, производителя не называю, но все Ашаны и Мосмарты как раз на этом оборудовании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных