Иностранный проектировщик проектировщик усиленно предлагает использовать на объекте центральные кондиционеры с рекуперацией уличного исполнения. Территориально Москва. Кто нибудь имеет реальный опыт применения данного оборудования и его работоспособность в условиях нашего климата?
ivan-l-ing
20.12.2007, 17:51
И что тут такого? Предподогрев электрический же стоит?
А что за иностранный? Какой страны, любопытно? И как предлагает? И почему(зачем) предлагает?
Зольников Михаил
21.12.2007, 7:53
Если будет включаться периодически, а не работать постоянно, по-любому КПД упадет. Поскольку он на улице промерзнется и т.д. А еще если промерзнет до такой степени, что рекуператор закупорится…
Но это, наверно, частный случай, надеюсь, что система будет включена постоянно.
Ни какого предподогрева, тем более электрического не будет. Предлагают уличного исполнения, потому что есть проблемы с размещением венткамер на объекте. Интересует опыт реального применения оборудования, а не теоретические размышления по этому поводу.
Производителя оборудования огласите.
tuguzak
21.12.2007, 10:38
Цитата(м55 @ 21.12.2007, 9:31) [snapback]204425[/snapback]
...Интересует опыт реального применения оборудования...
Хватает опыта...Работает:
- до первой смены принимавшего систему в эксплуатацию главного инженера,
- до того как птицы не изорвут всю изоляцию на трубах проложенных по крыше,
- даже если трубы подведены через кровлю сразу в установку то - пару сезонов отработает если не будет аварий на котельной или слесаря будут успевать сливать воду из труб и продувать их компрессором. Но, уж промывать их ингибиторами и пассиваторами точно никто не будет, а посему на третий сезон калорифер зарастет и...ну, дальше сами
веселый
21.12.2007, 10:48
опыта пруд пруди.
например все ашаны и леру мерлены только рофтопы.в ценрне например макдональдс на тверской-стоит уже более 10 лет.но как правильно написао предыдущий оратор проблемы 3-го года неизбежны(а можеи и раньше.)
На калорифер гликолевый контур через теплообменник. Или использовать канальный калорифер уже внутри здания. Тогда жить будет долго и счастливо. А на мой вопрос о Проектировщике не ответили. Любопытно ведью
Спасибо большое за ответы. Проектировщика не называю сознательно. С руфтопами опыт у нас есть и очень большой, интересовали именно AHU (центральные кондиционеры).
Сложности с местом для венткамер возможно обойти.Размещенное на кровле оборудование не меняет высотной отметки объекта и не меняет ТЭПов его.А вот строительные конструкции уже меняют.Поэтому-размещаете оборудование на кровле(плотно работая с Заком и что б он понял обязательно),предусматривая открытое положение.Через полгода после приемочной комиссии делает Зак навес, а затем и ограждения с отоплением(апгрейд систем предусмотреть заранее)- появляются неофициальные помещения с нарушенной высотной отметкой здание,но приточки стали в помещении.Путь этот партизанский.
Дык, я заказчик и есть. Путь понятен. Наверное будем двигаться в этом направлении. Спасибо.

Рыбак рыбака
2Весёлый,
Кстати по руфтопам. Первые агрегаты мы ставили уже как пять лет назад. До сих пор честно работают без особых проблем, производителя не называю, но все Ашаны и Мосмарты как раз на этом оборудовании.