Stan поднял очень серъёзную проблему. Никто ещё не описал методики промывки коллекторной системы отопления. На практике это делается только тогда, когда есть подозрение, что подсоединение к радиатору или сам радиатор пропускают меньше чем должны. Для этого радиатор отключается в коллекторном ящике (предварительно снимается голова термостата) и к одной свободной трубе подключается водопровод - другая на слив. Если так промыть не удаётся, моются отдельно радиатор (который для этого снимается) и каждая труба в отдельности. У нас коллекторные системы монтируютя только при независимом ИТП и вода внутреннего контура в принципе чистая. Поэтому такая промывка - неординарный случай. Другой вопрос- промывка после монтажа. Если монтажники опытные и не хотят проблем, они испытывают и моют магистрали до коллекторных ящиков. Пластиковые трубы и радиаторы перед монтажём продувают сж. воздухом (если есть компрессор) После этого, система заполняется термофикатом и запускаются циркуляц. насосы. После первых 1-3 часов работы прочищаются фильтры. Затем фильтры чистятся не менее 1 раза в день в течение недели. Похоже делают и поляки - присмотрел у них на форуме
|