> Промывка отопления
Гость_Stan_*
сообщение 22.12.2007, 16:07
Сообщение #1





Guest Forum






Есть СП 41-109-2005, в котором есть пунк 5.1.2 систему трубороводо гоячей и холодной воды из труб ПЭ-С . следует тщательно промывать проточной питьевов водой. Есть ссылка на СНиП 3.05.31. В реальности ,есть ли у кого опыт помывки систем с горизонтальной разводкой и коллектоным распределителями и регулирующей арматурой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 23.12.2007, 14:45
Сообщение #2





Guest Forum






Неужеле, никто этим не занимается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 24.12.2007, 20:20
Сообщение #3





Guest Forum






А никто пластиковые пробки от молдован в стояках не находил?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.12.2007, 20:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



И на задвижках и насосах находили заглушки транспортные.И на вводной водомер принимали этикетки от водочной бутылки(осталась видимо в трубе ввода сама).И скорлупы раствора и дрянивсякой на полтрубы канализационной, а уж что хоть без одного засора ни один объект не обходится(в каналье) это правило(обязательно с обломками кирпичей на отводах).
Компрессор только через обратный клапан включайте.И отключайте параллельные ветки(играть хар-кой сети для увеличения скорости) по обстановке и схеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 26.12.2007, 17:10
Сообщение #5





Guest Forum






А грязь в трубах и после скдалирования и монтажа? Арматуру не жалко?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.12.2007, 1:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Stan поднял очень серъёзную проблему. Никто ещё не описал методики промывки коллекторной системы отопления. На практике это делается только тогда, когда есть подозрение, что подсоединение к радиатору или сам радиатор пропускают меньше чем должны. Для этого радиатор отключается в коллекторном ящике (предварительно снимается голова термостата) и к одной свободной трубе подключается водопровод - другая на слив. Если так промыть не удаётся, моются отдельно радиатор (который для этого снимается) и каждая труба в отдельности.
У нас коллекторные системы монтируютя только при независимом ИТП и вода внутреннего контура в принципе чистая. Поэтому такая промывка - неординарный случай.
Другой вопрос- промывка после монтажа. Если монтажники опытные и не хотят проблем, они испытывают и моют магистрали до коллекторных ящиков. Пластиковые трубы и радиаторы перед монтажём продувают сж. воздухом (если есть компрессор)
После этого, система заполняется термофикатом и запускаются циркуляц. насосы. После первых 1-3 часов работы прочищаются фильтры. Затем фильтры чистятся не менее 1 раза в день в течение недели.
Похоже делают и поляки - присмотрел у них на форуме
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 29.12.2007, 17:31
Сообщение #7





Guest Forum






Промывка систем отопления предпологается до пуска в эксплуатации, и ежегодно при плаговых ремонтных работах, до опрессовки. Для промывки отдельных отопительных приборов есть специальное оборудование и технологии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.12.2007, 19:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



To Stan

Сами задали вопрос и сами же ответили. Что ещё нужно для счастья? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.12.2007, 1:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Эдак сами и получили- одно дело промывка после монтажа и всей этой помойки(с крупными фракциями от сварки и т.д.) и другое дело после уже первого\второго и последующих промывок после первого и других отопительных сезонов.Суть не меняется-разное ловим и разное ждем.И нет нового.Дело техники и умения и соответственно адреса получателя результатов от промывки и договора на это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 30.12.2007, 22:17
Сообщение #10





Guest Forum






Можно просто водичку гонять, а нужны орпеделенные скорости в трубе и барботаж воздухом. Иначе все для галочки и перетаскиваеие грязи с одного места на другое. В этом случае только деньги моюит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных