Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Промывка отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Stan
Есть СП 41-109-2005, в котором есть пунк 5.1.2 систему трубороводо гоячей и холодной воды из труб ПЭ-С . следует тщательно промывать проточной питьевов водой. Есть ссылка на СНиП 3.05.31. В реальности ,есть ли у кого опыт помывки систем с горизонтальной разводкой и коллектоным распределителями и регулирующей арматурой.
Stan
Неужеле, никто этим не занимается?
Stan
А никто пластиковые пробки от молдован в стояках не находил?
инж323
И на задвижках и насосах находили заглушки транспортные.И на вводной водомер принимали этикетки от водочной бутылки(осталась видимо в трубе ввода сама).И скорлупы раствора и дрянивсякой на полтрубы канализационной, а уж что хоть без одного засора ни один объект не обходится(в каналье) это правило(обязательно с обломками кирпичей на отводах).
Компрессор только через обратный клапан включайте.И отключайте параллельные ветки(играть хар-кой сети для увеличения скорости) по обстановке и схеме.
Stan
А грязь в трубах и после скдалирования и монтажа? Арматуру не жалко?
jota
Stan поднял очень серъёзную проблему. Никто ещё не описал методики промывки коллекторной системы отопления. На практике это делается только тогда, когда есть подозрение, что подсоединение к радиатору или сам радиатор пропускают меньше чем должны. Для этого радиатор отключается в коллекторном ящике (предварительно снимается голова термостата) и к одной свободной трубе подключается водопровод - другая на слив. Если так промыть не удаётся, моются отдельно радиатор (который для этого снимается) и каждая труба в отдельности.
У нас коллекторные системы монтируютя только при независимом ИТП и вода внутреннего контура в принципе чистая. Поэтому такая промывка - неординарный случай.
Другой вопрос- промывка после монтажа. Если монтажники опытные и не хотят проблем, они испытывают и моют магистрали до коллекторных ящиков. Пластиковые трубы и радиаторы перед монтажём продувают сж. воздухом (если есть компрессор)
После этого, система заполняется термофикатом и запускаются циркуляц. насосы. После первых 1-3 часов работы прочищаются фильтры. Затем фильтры чистятся не менее 1 раза в день в течение недели.
Похоже делают и поляки - присмотрел у них на форуме
Stan
Промывка систем отопления предпологается до пуска в эксплуатации, и ежегодно при плаговых ремонтных работах, до опрессовки. Для промывки отдельных отопительных приборов есть специальное оборудование и технологии.
jota
To Stan

Сами задали вопрос и сами же ответили. Что ещё нужно для счастья? rolleyes.gif
инж323
Эдак сами и получили- одно дело промывка после монтажа и всей этой помойки(с крупными фракциями от сварки и т.д.) и другое дело после уже первого\второго и последующих промывок после первого и других отопительных сезонов.Суть не меняется-разное ловим и разное ждем.И нет нового.Дело техники и умения и соответственно адреса получателя результатов от промывки и договора на это.
Stan
Можно просто водичку гонять, а нужны орпеделенные скорости в трубе и барботаж воздухом. Иначе все для галочки и перетаскиваеие грязи с одного места на другое. В этом случае только деньги моюит.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.