|
  |
Контроль и управление противопожарными клапанами, Кто как делает ???? |
|
|
Гость_Phelicks_*
|
8.1.2008, 11:06
|
Guest Forum

|
Народ, хватит писать то, что к теме не относится. Другим людям тяжело ее будет читать
|
|
|
|
|
8.1.2008, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2007
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 9838

|
Мы как-то отвлеклись от темы. 1. Клапанами ОЗК управляет пожарка и только она. Если люди не обучены, это проблема заказчика. 2. Закрытый ОЗК увидит любая правильно сделанная система П_В по дифманометру вентилятора. 3. Делаете диспетчеризацию - загнали все сигналы от разных систем в одну персоналку, научили дежурных и пусть сидят и смотрят. Урок физики для всех - смотрите. Вентилятор качает воздух, т. е. совершает работу: А(работа) = V V(объем воздуха)=P(мощность элдвиг вент) * t(время) * (КПД) P=I*U*cosф Если (ОЗК закрыт), то V=0, но т к двигатель вращается, то А = I * U * cosф не равна 0, т. к. Iдвиг=Iхолостого хода ВЫВОД - ПРИ ЗАКРЫТОМ ОЗК АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НЕ СГОРИТ НИКОГДА!!!
Сообщение отредактировал тихий инженер - 8.1.2008, 16:55
|
|
|
|
|
9.1.2008, 2:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
2 тихий инженер.
Такое ощущеение, что и не было никакого обсуждения с выявлением абсурдов. Правильно делаете. Никогда ни читайте того, что пишут или говорят другие. Осваивайте все на собственных ошибках. Все абсурды, что мы в ходе обсуждения выявили вы и повторили. Так держать! ;о))
|
|
|
|
Гость_Phelicks_*
|
14.1.2008, 19:56
|
Guest Forum

|
Цитата Дымовые и противопожарные клапаны, дымовые люки, фрамуги (створки) и другие открывающиеся устройства шахт, фонарей и окон, предназначенные для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах установки) управление. Для зданий, в которых предусматривается диспетчеризация инженерного оборудования, а также при размещении большого количества клапанов в труднодоступных местах следует применять дымовые и противопожарные клапаны с автоматическим, дистанционным и ручным управлением. На первой странице темы господин Fanat писал что при диспетчеризации ручного не надо ? Почему не надо, если по СНиПу надо ?
|
|
|
|
|
15.1.2008, 7:08
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Phelicks @ 14.1.2008, 19:56) [snapback]209857[/snapback] На первой странице темы господин Fanat писал что при диспетчеризации ручного не надо ? Почему не надо, если по СНиПу надо ? Писал... Не надо ручного по месту, то бишь постов управления рядом с клапаном, а вот ручное со щита управления пожалуйста... И все таки вопрос этот спорный - никто конкретно ответить так и не смог - ни пожарники, ни технадзор. Кто то предлагает подстраховаться и установить, а кто то соглашается с моим видением проблемы. Но пожарник сказал, что примет - мне большего и не надо.
|
|
|
|
Гость_Phelicks_*
|
15.1.2008, 9:33
|
Guest Forum

|
Понятно. Спасибо!
|
|
|
|
Гость_Phelicks_*
|
19.1.2008, 10:22
|
Guest Forum

|
Еще раз спасибо всем за ответы в этой теме. В дебатах рождается истина  Еще вопросы: 1. Этот щит в пож. диспетчерской стоит? Или может еще на этажах надо ставить? 2. Что должно быть на морде щита? 3. Думаю управлять клапанами по шине CANopen. На каждый клапан нужно реле - коммутировать питание привода, и 2 DI - для контроля положения створок. В случае если мы кнопку еще по месту будем ставить - на нее еще один DI надо или ее в цепь реле поставить? Какую кнопку порекомендуете поставить чтобы поцивильней смотрелась и от "дурака" защита была? 4. Если у кого есть фотографии щита (внаружи, внутри) я был бы очень признателен, если бы поделились!
|
|
|
|
|
21.1.2008, 19:55
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Phelicks @ 19.1.2008, 10:22) [snapback]211878[/snapback] Еще раз спасибо всем за ответы в этой теме. В дебатах рождается истина  Еще вопросы: 1. Этот щит в пож. диспетчерской стоит? Или может еще на этажах надо ставить? 2. Что должно быть на морде щита? 3. Думаю управлять клапанами по шине CANopen. На каждый клапан нужно реле - коммутировать питание привода, и 2 DI - для контроля положения створок. В случае если мы кнопку еще по месту будем ставить - на нее еще один DI надо или ее в цепь реле поставить? Какую кнопку порекомендуете поставить чтобы поцивильней смотрелась и от "дурака" защита была? 4. Если у кого есть фотографии щита (внаружи, внутри) я был бы очень признателен, если бы поделились! Отвечаю: 1. Щит может стоять в диспетчерской, но это только если клапанов мало и диспетчеризация ущербная - тока лампочки типа. В основном ставят этажные щиты, а если клапанов много то и несколько на этаже. Плюс если есть разбивка на зоны, то на каждую зону свой щит, ну или один щит на несколько зон. Мы поступили проще - у нас все щиты обвязаны по интерфейсу и пожарные сигналы поступают на щит "мастер", а дальше уже в соответствии с алгоритмами открываются нужные клапана. 2. На морде щита лампочки - на каждый клапан - открыт/закрыт + сеть + пожар + переключатель МУ/ДУ + переключатель открыть/закрыть все клапана (работает в режиме МУ только) 3. Не знаю - а цену вопроса вы смотрели??? мне кажется дороговато будет стоить. Далее для кнопки контроллер вообще не нужен а следовательно и его вход - управление идет через НЗ контакт - соответственно при его размыкании клапан откроется - пропадет 220В. Кнопку лучше не ставить, а ставить пультик с ключиком дабы никакой идиот не полез нажимать. 4. Фотки я выкладывал в разделе фотографии - поищите там.
|
|
|
|
|
21.1.2008, 23:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата Урок физики для всех - смотрите. Вентилятор качает воздух, т. е. совершает работу: А(работа) = V V(объем воздуха)=P(мощность элдвиг вент) * t(время) * (КПД) P=I*U*cosф Если (ОЗК закрыт), то V=0, но т к двигатель вращается, то А = I * U * cosф не равна 0, т. к. Iдвиг=Iхолостого хода ВЫВОД - ПРИ ЗАКРЫТОМ ОЗК АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НЕ СГОРИТ НИКОГДА!!! Браво Коллега (с Большой Буквы ! ) !!! Верною дорогой идете, только немного не оттуда зашли, но ничего страшного (всеравно идея верна;) ) спасибо за урок
|
|
|
|
Гость_Phelicks_*
|
22.1.2008, 10:04
|
Guest Forum

|
Цитата(Fanat @ 21.1.2008, 19:55) [snapback]212969[/snapback] Отвечаю: 1. Щит может стоять в диспетчерской, но это только если клапанов мало и диспетчеризация ущербная - тока лампочки типа. В основном ставят этажные щиты, а если клапанов много то и несколько на этаже. Плюс если есть разбивка на зоны, то на каждую зону свой щит, ну или один щит на несколько зон. Мы поступили проще - у нас все щиты обвязаны по интерфейсу и пожарные сигналы поступают на щит "мастер", а дальше уже в соответствии с алгоритмами открываются нужные клапана. Спасибо за ответ! Еще вопросы: 1. А где этажные щиты стоят? 2. На этажных щитах (в случае с мастер щитом) есть ли лампочки, органы управления? 3. Случае с мастер щитом, лампочки и кнопки на нем на каждый клапан должны быть?
|
|
|
|
|
22.1.2008, 12:22
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Phelicks @ 22.1.2008, 10:04) [snapback]213285[/snapback] Спасибо за ответ! Еще вопросы:
1. А где этажные щиты стоят? 2. На этажных щитах (в случае с мастер щитом) есть ли лампочки, органы управления? 3. Случае с мастер щитом, лампочки и кнопки на нем на каждый клапан должны быть? 1. Да где захотите 2. Да 3. Да, если мастер щит управляет клапанами, то нужны, если не управляет то не нужны. В любом случае каждый щит управляет своими клапанами и соответственно индицирует свои же клапана. Как вариант на мастер щите (если он в диспетчерской) может быть установлена ЖК панель, где можно увидеть состояние всех клапанов и поуправлять ими.
|
|
|
|
Гость_Phelicks_*
|
22.1.2008, 12:29
|
Guest Forum

|
Все понятно. Последний вопрос.
У нас в шкафах пожарных кранов стоят кнопки которые должны включать систему дымоудаления и насосы. Мы их вешаем в щлейф пожарной сигнализации, и получаем с них общий сигнал на включение дымоудаления в зоне.
Просто где-то я видел, что эти кнопки на системе автоматики висят... У кого какое мнение?
|
|
|
|
|
22.1.2008, 16:13
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
Цитата(Phelicks @ 22.1.2008, 12:29) [snapback]213356[/snapback] Все понятно. Последний вопрос.
У нас в шкафах пожарных кранов стоят кнопки которые должны включать систему дымоудаления и насосы. Мы их вешаем в щлейф пожарной сигнализации, и получаем с них общий сигнал на включение дымоудаления в зоне.
Просто где-то я видел, что эти кнопки на системе автоматики висят... У кого какое мнение? Вопрос очень спорный - по идее кнопки это как бы и не совсем пожарная автоматика в чистом виде - это уже автоматика, завязанная на сигнал ПОЖАР. В общем я бытак делать не стал и кнопки бы все привязал именно к пожарке, но выполняли СМР на одном объекте и там было сделано отдельно от пожарки.
|
|
|
|
Гость_Phelicks_*
|
29.8.2008, 10:37
|
Guest Forum

|
Немножко возобновим тему: Общавшись с несколькими иностранными проектировщиками, выяснил, что за бугром, любые противопожарные системы контроллируются с пожарной сигнализации. Аргументы практически железные: Шлейф пожарной сигнализации замкнутый, если часть его сгорит, то, получившиеся 2-а обрывка шлейфа будут полностью работоспособны; Релейные модули, модули ввода/вывода в шлейфе адресно-аналоговой ПС, монтируются рядом с клапаном - вероятность, что сгорят соединяющие провода между модулями и приводом клапана гораздо ниже чем в случае, когда мы говорим о щитах с автоматикой для нескольких клапанов. Ясно, что в случае, если у нас пропадет питание клапанов, то они вернутся в рабочее положение, но не будет возможности проконтроллировать положения клапана (закр./откр.).
|
|
|
|
|
3.9.2008, 22:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 17.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16597

|
Цитата Общавшись с несколькими иностранными проектировщиками, выяснил, что за бугром, любые противопожарные системы контроллируются с пожарной сигнализации. Именно так, шведы и немцы например всегда прописывают требование, что ОЗК и КДУ должны раз в 24 часа самотестироваться. Тоесть для ОЗК закрываться, мониторинг и выводы - клапан исправен или нет В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ. Это можно осуществить только когда одна система управляет и мониторит, тоесть с СПС. Потому и в забугровых проектах на пожарный шлейф вешают контрольный и мониторный модуль ДЛЯ КАЖДОГО КЛАПАНА. Что можно сказать... Дорого... но если требование то надо. В совке-же экономят, т.к. НПБ позволяет - надо управление по зонам? пожалуйста - одно реле на зону в шлейфе СПС. Надо мониторинг каждого клапана? пожалуйста - один DI на клапан в системе диспетчеризации (что гораздо дешевле обходится.... если не считать проводов  ) Цитата Ясно, что в случае, если у нас пропадет питание клапанов, то они вернутся в рабочее положение, но не будет возможности проконтроллировать положения клапана (закр./откр.). Здесь неправда Ваша. Железное правило пожарки - при любом пропадании питания все должно переходить в АВАРИЙНЫЙ (ПОЖАРНЫЙ) режим. Тоесть при пропадании питания с клапана ОЗК закрывается, КДУ открывается. Еще выше был вопрос про кнопки в шкафах пожарных гидрантов. Эти кнопки НЕ ЗАПУСКАЮТ дымоудаление, они запускают пожарные насосы и только. Обычно эти кнопки подвязывают на "спрут" или подобное... Дымоудаление и подпор включается только от сигнала пожар от СПС и только в данной пожарной зоне. А уж сигнал пожар от СПС - ручник либо извещатели, зависит от логики. Вот так я представляю себе взаимодействие автоматики с СПС. Еси где наврал - тапками не бейте
|
|
|
|
Гость_Phelicks_*
|
16.9.2008, 14:08
|
Guest Forum

|
Цитата(Ilich79 @ 3.9.2008, 23:30) [snapback]288405[/snapback] Здесь неправда Ваша. Железное правило пожарки - при любом пропадании питания все должно переходить в АВАРИЙНЫЙ (ПОЖАРНЫЙ) режим. Тоесть при пропадании питания с клапана ОЗК закрывается, КДУ открывается. Я имел ввиду, что в случае пожарки, у нас модуль входов/выходов стоит рядом с клапаном и вероятность того, что нарушаться линии соединяющие его с приводом клапана минимальны.
|
|
|
|
|
17.9.2008, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248

|
"Железное правило пожарки - при любом пропадании питания все должно переходить в АВАРИЙНЫЙ (ПОЖАРНЫЙ) режим. Тоесть при пропадании питания с клапана ОЗК закрывается, КДУ открывается." Согласен, по логике вещей так. Только это "железное правило", кажется, нигде не прописано. Если вдруг где-то написано, шепните. "Еще выше был вопрос про кнопки в шкафах пожарных гидрантов. Эти кнопки НЕ ЗАПУСКАЮТ дымоудаление, они запускают пожарные насосы и только. Обычно эти кнопки подвязывают на "спрут" или подобное... Дымоудаление и подпор включается только от сигнала пожар от СПС и только в данной пожарной зоне. А уж сигнал пожар от СПС - ручник либо извещатели, зависит от логики." Не соглашусь. Дымоудаление включается от кнопок в шкафах гидрантов, это требование СНиПа "Здания жилые многоквартирные". Другое дело, что этой кнопкой может быть "ручник", включённый в общий шлейф с дымовиками.
|
|
|
|
|
19.3.2010, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693

|
Цитата(Kass @ 3.1.2008, 2:24)  Да нет никакой стыковки. Просто обычно под "пожаркой" понимают законченное устройство, т.н. прибор приемно-контрльный ОПС. Их разных море от простых ВЭРСов до адресно-аналоговых. Но суть у них одна - только охранно-пожарные функции. Для остального у них есть выходные реле ПЦН. Ими они могут чем то управлять. Но это все примитив. Если делать интеллектуальное здание, то о таких приборах желательно сразу забыть, либо брать от них только сигнал "Пожар" в виде сухого контакта и все. Мы к примеру вообще не используем такие устройства, а делаем ОПС как и все остальное на тех же ПЛК. При этом все системы, вплоть до систем подпора, дымоудаления, пожаротужения, вентиляции, электроснабжения... и т.д. работают сообща в едином ключе и по единому комплексному алгоритму. Поэтому фраза "делаем на пожарке" как то не вписывается в описываемое. ИМХО конечно. Просто я уженасмотрелся на кривые попытки слепить какое то управление дымоудалением, подпором, клапанами и т.п. на программируемом приборе ОПС... Получается что то страшное. А на каких именно контроллерах Вы делаете ОПС? Если есть пример структуры, Выложите Плиз любопытно посмотреть.
|
|
|
|
|
23.3.2010, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693

|
С помощью какой системы управлять противопожарной автоматикой (ПС или АОВ) ,мое мнение, должен решать заказчик и прописываться в ТЗ и зависит от сложности объекта и логики управления. т.к. Два этих решение имеют право на жизнь. Главное чтобы было правильно сделано и оборудование имело необходимые сертификаты. Для простых систем (2-3) пожарных отсека я бы использовал в качестве автоматики противодымной системы соответствующие модули АПС (адресные расширители-контроль состояния, релейные блоки -управление) это и проще и дешевле и вообще логично. В больших системах, где сложная логика управления (различные сценарии). зависимость запуска чего либо от состояния положения чего либо от PLC не уйти. Но таких объектов немного.
|
|
|
|
|
26.3.2010, 8:21
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 9.11.2009
Пользователь №: 40607

|
Поднимем тему. Генподрядчик поставил задачу переделать проект управления огнезадерживающими клапанами (в проекте 28 шт, по факту будет 64  ) Мы в основном занимаемся ОПС, а так как пожарка - все спихнули нам :-) В проекте система АСПС-1 - на каждый клапан БСУ и 2 БУОКа - полное расточительство, как я считаю. Прошу покритиковать со стороны автоматчиков тех. решение ОПСника: Есть предложение завязать клапана с пожаркой на базе Ориона (Болид). 1. Управление клапанами (КПУ-1М BF230) - через УК-ВК либо С2000-СП1 исп. 01 (релейные блоки). 2. Контроль состояния каждого клапана - через 2 технологических шлейфа. 3. Местное управление - возле клапана установить кнопочный пост (ИПР с надписью "Управление клапаном №...), также подключить как технологический. 4. По поводу проверки работоспособности и проблемы с работающими вентиляторами - проверку производить в комплексе, т.е - сработала пожарка, отключились приточки-вытяжки, закрылись /открылись клапана - пожарный прошел все проверил - все норма - сделали перевзятие пожарки - клапана открылись, вентиляция заработала. 5. Централизованное/дистанционное управление - с АРМ "Орион" на посту охраны
|
|
|
|
|
26.3.2010, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Есть предложение завязать клапана с пожаркой на базе Ориона (Болид). 1. Управление клапанами (КПУ-1М BF230) - через УК-ВК либо С2000-СП1 исп. 01 (релейные блоки). 2. Контроль состояния каждого клапана - через 2 технологических шлейфа. 3. Местное управление - возле клапана установить кнопочный пост (ИПР с надписью "Управление клапаном №...), также подключить как технологический. 4. По поводу проверки работоспособности и проблемы с работающими вентиляторами - проверку производить в комплексе, т.е - сработала пожарка, отключились приточки-вытяжки, закрылись /открылись клапана - пожарный прошел все проверил - все норма - сделали перевзятие пожарки - клапана открылись, вентиляция заработала. 5. Централизованное/дистанционное управление - с АРМ "Орион" на посту охраны Все правильно Ваш пожарный придумал. Так и делают обычно.
|
|
|
|
|
30.6.2010, 18:13
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
подскажите, есть ли альтернатива БУОК-4 где искать?
|
|
|
|
|
1.7.2010, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Proff @ 26.3.2010, 9:21)  Поднимем тему. Генподрядчик поставил задачу переделать проект управления огнезадерживающими клапанами (в проекте 28 шт, по факту будет 64  ) Мы в основном занимаемся ОПС, а так как пожарка - все спихнули нам :-) В проекте система АСПС-1 - на каждый клапан БСУ и 2 БУОКа - полное расточительство, как я считаю. Прошу покритиковать со стороны автоматчиков тех. решение ОПСника: Есть предложение завязать клапана с пожаркой на базе Ориона (Болид). 1. Управление клапанами (КПУ-1М BF230) - через УК-ВК либо С2000-СП1 исп. 01 (релейные блоки). 2. Контроль состояния каждого клапана - через 2 технологических шлейфа. 3. Местное управление - возле клапана установить кнопочный пост (ИПР с надписью "Управление клапаном №...), также подключить как технологический. 4. По поводу проверки работоспособности и проблемы с работающими вентиляторами - проверку производить в комплексе, т.е - сработала пожарка, отключились приточки-вытяжки, закрылись /открылись клапана - пожарный прошел все проверил - все норма - сделали перевзятие пожарки - клапана открылись, вентиляция заработала. 5. Централизованное/дистанционное управление - с АРМ "Орион" на посту охраны Я уже писал в начале темы, что мы таким образом и делаем. Только нет необходимости пожарнику ходить и проверять сработку каждого клапана, т.к. это и так видно на блоках индикации или АРМ Орион. Чем хороша такая схема, это тем, что оборудование Болида заточено под контроль целостности соединений. и в случае отволившегося проводка контроля положения клапана это сразу станет ясно. Такое решение позволяет размещать оборудование где вам удобно, а не максимально близко с исполнительными органами. только не вздумайте отключать питание на приточных установках. Очень часто видел подобные решения, когда АСПС вырубает независимым расцепителем вводной автомат щитов электроснабжения приточек. Во первых это противоречит СНиПу во вторых это может привести к выходу из строя тенов и водяного калорифера. По этому на каждую приточку приходится предусматривать отдельное реле ( обычно для отключения вентилятора приточки нужно разомкунть сухой контакт). Мы просчитывали самые разные варианты управления противопожарной автоматикой и пришли к выводу, что для зданий со средней и большой площадтью, организация управления от АСПС на основе оборудования Болид, самое оптимальное по соотношению цена/качество. Ассортимент выпускаемого ими оборудования позволяет решить практически любую задачу по автоматизации противопожарного оборудования.
|
|
|
|
|
1.7.2010, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Еще тут много споров про ручное местное управление клапанами. Вопрос очень неоднозначный. Обычно я подстраховываюсь и везде в проекте ставлю кнопки ручного управления при выходе из пожарного оотсека. Но мои ОВ-шники всегда ставят пружинный привод Белимо и эта кнопка с фиксацией рвет его питание, что гарантированно закроет клапана ОЗК. А вот ставить у каждого клапана кнопку, которая подаст сигнал на запуск АСПС со всеми алгоритмами отработки сигнала "ПОЖАР" смысла не вижу. Т.К. на путях эвакуации все-равно ставят ручные извещатели, что по сути все таже кнопка. Еще в комплекте с Белимовским приводом идет кнопка местного управления, что формально позволяет прикрыть требования СНиПа. А как реализовывать согласование работы пожарки и исполнительных органов противопожарной автоматики и диспетчеризации этих систем, тут уже все отдается на откуп проектировщиков и пожелания заказчиков. Это могут быть как отдельные системы, имеющие некоторые связи по сигналам, так и интегрированные системы. И в каждом конкретном случае решение принимается индивидуально. Какого-то общего рецепта нет.
Еще хотелось бы обатить внимание на работу клапанов дымоудаления. Очень часто используют пружинный привод, что несколько противоречит СФЗ №123, где говорится, что при пропадании его питание клапан не должен изменить свое состояние. Belimo по этому поводу предлагает использовать клапана без пружинного возврата. Я же применяю привода на 24В и возле каждого клапана ставлю реервируемый источник питания, который обеспечивает удержание пружинного привода клапана в закрытом состоянии на время эвакуации.
|
|
|
|
|
1.7.2010, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(Rus75 @ 1.7.2010, 17:56)  ........... Еще хотелось бы обатить внимание на работу клапанов дымоудаления. Очень часто используют пружинный привод, что несколько противоречит СФЗ №123, где говорится, что при пропадании его питание клапан не должен изменить свое состояние. Belimo по этому поводу предлагает использовать клапана без пружинного возврата. Я же применяю привода на 24В и возле каждого клапана ставлю реервируемый источник питания, который обеспечивает удержание пружинного привода клапана в закрытом состоянии на время эвакуации. Не "несколько противоречит", а совсем противоречит п.7.18 СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования". Кстати Ваше решение с РИПом - тоже противоречит, поскольку в указанном пункте говорится не о "пропадании питания", а о том, что "створки клапанов дымоудаления должны сохранять заданное положение при отключении электропитания привода клапана", что не совсем одно и то же. ps Это про клапаны дымоудаления
Сообщение отредактировал Ost - 1.7.2010, 12:33
|
|
|
|
|
1.7.2010, 13:01
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
вопрос к знатокам. одно время по сети гуляла принципиальная схема БУОК-4, ни у кого случайно её не сохранилось? если есть - киньте плз или сюда или в лучше в личку/мыло.. получил запрос на кучу этих буоков с вопросами о качестве и альтернативе. пытаюсь что-то сообразить.  паспорт на буоки у меня уже есть.
|
|
|
|
|
15.7.2010, 2:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693

|
Мое мнение применение контроллеров для управление противодымной системой не обоснованно. Аргументы: - очень дорого выходит, - не соблюдаются пункты нпб - контроль линии запуска - противопожарные клапаны относятся к противопожарным мероприятиям у управляться должны автоматически от ПС и цитата: "дистанционно с пульта круглосуточно дежурной смены специализированного диспетчерского персонала" - я считаю что здесь имеется ЦПУ СПЗ т.к. именно он рассчитан на работу в случае пожара пока не закончится эвакуация, именно в нем специально обученный персонал который должен принимать решения в подобных ЧП, и именно в нем находится все оборудование которое связанно с пожарной безопасностью и в ходе изменения пожарной ситуации иметь возможность заблаговременно управлять противопожарными системами в том числе и противодымной системой например включить подпор в отсеке соседнем с тем где пожар, а что сделает диспетчер инженерных систем при получении сигнала? - вообще не понятно как контроллеры сертифицировали в соответствии с НПБ 75-98 "Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний" если половина из НПБ они просто не могут сделать. - но и последнее что делать с ГОСТ Р 53325 —2009 7.1.10 По конструктивному исполнению ППКП и ППУ подразделяют на приборы: - однокомпонентные (выполненные в одном корпусе); - многокомпонентные (выполненные в нескольких корпусах, объединенных линиями связи). 7.1.11 В качестве компонентов ППКП и ППУ могут быть использованы различные устройства (модули, шкафы управления и т. п.), не входящие в соответствии с ТД в состав данного ППКП или ППУ, выполняющие определенные функции, указанные в ТД на устройства (модули) конкретного типа, но обеспечивающие возможность взаимодействия и расширения функциональных возможностей ППКП или ППУ. Требования к этим устройствам (модулям) аналогичны требованиям к ППКП и ППУ. 7.1.12 ППКП и ППУ могут быть построены на базе контроллеров промышленного назначения. В этом случае отображение информации может осуществляться на дисплеях компьютеров, мнемотаб- ло или иной оргтехники промышленного исполнения. В технической документации должен быть про- писан алгоритм работы контроллера или возможные варианты его функционирования в зависимости от программного обеспечения. В ТД должны быть отражены параметры контроллера по 7.1.1—7.1.10.
Что во первых наверняка не многие из нас применяли и второе как я уже говорил - очень дорого выходит. Но и напомню что вопрос "Темный" и нет однозначности, как и что должно работать, не в нормативах, не в головах пожарников, и смежников. Так что мое мнение если и делать систему автоматизации противодымной системы только как дублирующую и по четкому ТЗ где пропишут где что контролировать, где чем управлять наличие индикации органов управления и подпишутся проектировщик ОВ и проектировщик ПС
А луче вообще отмахивается от от этого раздела из последних сил.
Т.К на вопрос Какой клапан должно сработать при нажатии кнопки у выхода в помещении с двумя выходами и 8 клапанами дымоудаления (склад) я услышал не знаю в экспертизе, пожарник был солидарен, а проектировщик противодымной вентиляции ответил тебе виднее- ты автоматчик.
|
|
|
|
|
15.7.2010, 7:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
dpv2005 , Вы в своем посте сами себе противоречишь. С одной стороны пишете, что контроллеры не выполняют ряд функций, с другой стороны выкладываете цитаты из ГОСта, где четко прописано, что контроллеры использовать допустимо. Еще вопрос, как собираетесь без электронной логики контролировать целостность линий? Хотя в НПБ не прописано, с какой периодичностью производится контроль целостностью и должен ли он производиться в автоматическом режиме? А вот на контроллерах он реализуется очень даже легко. Теперь по поводу дороговизны. тут я с вами тоже не соглашусь. На протяженных объектах использование адресных микропроцессорных систем может очень даже экономить бюджет. Например чтобы открывать и закрывать клапан и контролировать его состояние к нему придется протащить 5-6 жильный кабель. Прокладка кабеля стоит 40-120руб/м. если расстояние до клапана 100м, то выходит по работе от 4000руб. и выше. А можно обойтись адресным расширителем C2000 -АР2, стоимостью 340руб. и релейным блоком С2000-СП2 за 780руб. и того получаем 1200руб. на один клапан. А теперь представь, что таких клапанов у тебя насколько десятков. Экономия под 100000руб. и это без стоимости самих кабелей. подключаются эти устройства в адресный шлейф АСПС. т.ч. отдельный шлейф тянуть не нужно. И самое главное, что контроллер шлейфа постоянно опрашивает данные устройства и в случае его неисправности или проблем с линией связи мгновенно получим об этом уведомление с точностью до адреса устройства. Также такие шлейфы делают кольцевыми и в случае обрыва шлейфа все приборы в нем все равно будут в рабочем состоянии . А если у вас возникает необходимость в ручном режиме управлять клапанами. то тоже нет никаких проблем. Цепляете к системе пожарной сигнализации блок контроля и индикации С2000-БКИ, стоимостью 3100руб. Он имеет возможность индицировать состояние и управлять 60-ю устройствами в шлейфе. а теперь посчитайте, сколько будут стоить светосигнальные индикаторы и выключатели для управления 60-тью клапанами и сколько будет стоить смонтировать их в шкафу и подключить.Даже если брать самую дешевую арматуру от ИЭК, то только оборудование получается на 15000руб +работа. И какими будут габариты шкафа с такими лампами и выключателями? А БКИ очень компактен (380х180х38мм). И эстетика у него куда лучше чем у шкафа с кнопками и лампами. И подключается он к общей системе по RS-485, т.е. 4-мя проводами. Так что все требования выполняются а экономия на лицо. Но это все справедливо для больших объектов. Ясно, что для катеджей такая схема не нужна и экономически не оправдана.
|
|
|
|
|
15.7.2010, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693

|
У себя противоречий я не вижу промышленные контроллеры как и промышленные компьютеры очень отличаются от тех что применяются в автоматизации зданий как по качеству быстроте так и по цене это первое. Второе ответе сколько раз у вас был опыт проектирование или применение такого оборудования.
и 3 как раз против использования оборудования ПС в этой сфере я не имею ничего против. Как раз и весь смысл моих постов по этому поводу заключается в том, что и контроль и управление противопожарными мероприятиями осуществлять средствами пожарной сигнализации. и 4 под словом контроллеры я понимаю контроллеры (PLC Программируемый логический контроллер), а не как не продукцию НПО Болид хотя я ее не как не принижаю и в своей области - области интегрированной системы безопасности с ней конкурировать не многие могут, как по функциональности, соответствии с нашими нормативами (такое ощущение что многие из них специально под болид и писались) т. и. по цене. Т. ч. не знаю где вы увидели противоречие. Надеюсь я четко разъяснил свое мнение и у вас теперь нет никаких противоречий со мной. И также как и я, вы считаете что управление и контроль, впрочем как индикацию и диспетчеризацию противодымными системами должна ПС.
|
|
|
|
|
15.7.2010, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
С чем-то соглашусь, с чем-то нет. Понятное дело, что обнаружением пожара и выдачей сигналов занимается АСПС. А вот отработкой этих сигналов в автоматике могут заниматься и самостоятельные системы, только бы они соотвтетствовали современным требованиям. Например очень часто пожарные насосные станции идут со своей обвязкой по управлению. и ни разу у пожарников при сдаче объекта не возникло вопросов. Все что им нужно, это наличие соответствующего сертификата на оборудование. Порой конфигурация и бюджет АСПС не позволяют использовать ее для решения всех задач по противопожарной автоматике и тогда используем сторонние блоки. Т.ч. все индивидуально.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|