Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
15 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Сжатый воздух, Компрессорные, системы воздухоснабжения
Denis_El
сообщение 29.3.2012, 11:08
Сообщение #211





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.4.2008
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262



2 Patorok
Спасибо, буду разбираться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 29.3.2012, 17:35
Сообщение #212


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Нормальная схема для адсорбционой осушки с отбором воздуха на регенерацию. Осушка проводится при высоком давлении, чтобы не раздувать размеры адсорберов, а потом сухой воздух дросселируют до требуемого давления. При проведении отбора воздуха на регенерацию начинает скакать сетевое давление. Для многих процессов это неприемлемо. Поскольку сеть короткая, то приходится ставить ресивер, а до ресивера - регулятор давления. Ресивер выполняет роль воздухосборника и обеспечивает питание устройств потребителей сжатым воздухом при просадке давления. Регулятор в момент просадки давления просто отсекает потребителей от остальной сети.

Сообщение отредактировал timmy - 29.3.2012, 17:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 29.3.2012, 17:53
Сообщение #213


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(timmy @ 29.3.2012, 17:35) *
Регулятор в момент просадки давления просто отсекает потребителей от остальной сети.

Это как это он так "отсекает"? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SmallBoy
сообщение 29.3.2012, 18:17
Сообщение #214





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131476



Цитата(Patorok @ 29.3.2012, 11:31) *
Бредовая какая-то схема. Ладно бы ещё регуляторы после ресиверов стояли, хоть какая-то логика бы улавливалась. Короче, выкиньте эти регуляторы нафиг, компрессор с частотником + ресивер будут отлично поддерживать давление. Ну а компрессор просто настройте на 3.5 бара вместо 7.5, ему абсолютно по барабану какое давление качать.


в том то и трабл, что частотники могут поддерживать минимум 4 бара. 3.5 бара не могут.
регуляторы до ресиверов это беда, надо делать после.
есть у меня товарищ, они раньше качали до 13 или 14 бар. а дальше редуцировали до 6.
это из той же оперы:-)

если нужно 3.5 бара то и надо брать компрессор/воздуходувку на 3.5-4 бара
она может стоить дороже, но съэкономит на электричестве
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SmallBoy
сообщение 29.3.2012, 18:25
Сообщение #215





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131476



Цитата(timmy @ 29.3.2012, 18:35) *
Нормальная схема для адсорбционой осушки с отбором воздуха на регенерацию. Осушка проводится при высоком давлении, чтобы не раздувать размеры адсорберов, а потом сухой воздух дросселируют до требуемого давления. При проведении отбора воздуха на регенерацию начинает скакать сетевое давление. Для многих процессов это неприемлемо. Поскольку сеть короткая, то приходится ставить ресивер, а до ресивера - регулятор давления. Ресивер выполняет роль воздухосборника и обеспечивает питание устройств потребителей сжатым воздухом при просадке давления. Регулятор в момент просадки давления просто отсекает потребителей от остальной сети.


неправильно, регулятор давления до ресивера равносильно аварийному останову в пограничных условиях.
пусть объем пневмосети до регулятора 100литров.
давление 8 бар, ушли в разгрузку
давление упало до 4.5 ушли в нагрузку
дунули сразу 36м.куб/мин
бац, давление зашкаливает, аварийный останов, винтовая пара еще крутится, воздух выходит по аварийному клапану с безумным грохотом, внутри весь компрессор в масле, воздушный фильтр в масле, в магистрали масло. энергетик выдает зубную щетку компрессорщику с требованием очистить компрессор до блеска.

если при первых 5 случаях аварийный останов произойдет без описываемых последствий, то на 6 можно попасть на замену всех фильтров и переборку клапанов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 29.3.2012, 20:26
Сообщение #216


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



там есть осушитель. Похоже адсорбционный. Как он выглядит все полагаю знают. Так вот этот самый осушитель тоже не работает при 3.5 бар. Точнее работает, но с большими издержками. Чтоб этих издержек избежать был поставлен компрессор высокого давления, за ним осушитель, за ним редуктор. Но осушитель особенно с холодной регенерацией кушает воздух на собственные нужды, что приводит к потереям давления. А еще у таких осушителей есть мода проходить регенерацию при давлении, близком к атмосферному. То есть рабочая колонна стоит под давлением, а восстанавливаемая стоит без давления. Заполнение колонны давлением может производиться как до переключения в работу, так и после него. Когда после, тогда давление на входе и выходе осушки есть, а внутри - нет. И заполнение производится сразу с двух сторон, что приводит к кратковременному падению давления на участке сети между осушителем и потребителем. Если ресивер ставить до регулятора, то просто потери воздуха будут больше, поэтому ставить ресивер лучше после регулятора. У меня сейчас в работе такой объект, где адсорбционник с холодной регенерацией стоит прямо перед плазморезкой на которую работает. При переключении колонн давление мгновенно проседает с 6 бар до 4.5 бар, что приводит к аварийному останову газорезки, у которой минимальное рабочее давление 4.7 бар. И лечить проблему я собираюсь именно таким способом, только вместо регулятора хочу поставить просто обратный клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis_El
сообщение 29.3.2012, 20:37
Сообщение #217





Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.4.2008
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262



адсорбционник на объекте начинает работать только при 5-ти барах. А вот о проблемах описанных в сообщении №215 я и боюсь, поэтому подробно расстояния и прописал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 29.3.2012, 21:39
Сообщение #218


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(SmallBoy @ 29.3.2012, 18:17) *
в том то и трабл, что частотники могут поддерживать минимум 4 бара. 3.5 бара не могут.
регуляторы до ресиверов это беда, надо делать после.
есть у меня товарищ, они раньше качали до 13 или 14 бар. а дальше редуцировали до 6.
это из той же оперы:-)

если нужно 3.5 бара то и надо брать компрессор/воздуходувку на 3.5-4 бара
она может стоить дороже, но съэкономит на электричестве

Ааааа... у меня щас лопнет мозг! Вы хоть сами поняли, шо за бредос тут написали? Ну хоть приблизительно себе представляете принцип работы винтового компрессора? Да ему абсолютно по барабану, сколько там атмосфер за ним, и даже перед ним)) У него абсолютно линейная характеристика. Винтовая пара банально осуществляет физическое перемещение единицы объёма воздуха с точки "А" в точку "Б" вплоть до наступления заданного давления в точке "Б". Ну а задать давление в точке "Б" можно хоть пол атмосферы, это прописывается в контроллере управления компрессором.

Цитата(timmy @ 29.3.2012, 20:26) *
там есть осушитель. Похоже адсорбционный. Как он выглядит все полагаю знают. Так вот этот самый осушитель тоже не работает при 3.5 бар. Точнее работает, но с большими издержками. Чтоб этих издержек избежать был поставлен компрессор высокого давления, за ним осушитель, за ним редуктор. Но осушитель особенно с холодной регенерацией кушает воздух на собственные нужды, что приводит к потереям давления. А еще у таких осушителей есть мода проходить регенерацию при давлении, близком к атмосферному. То есть рабочая колонна стоит под давлением, а восстанавливаемая стоит без давления. Заполнение колонны давлением может производиться как до переключения в работу, так и после него. Когда после, тогда давление на входе и выходе осушки есть, а внутри - нет. И заполнение производится сразу с двух сторон, что приводит к кратковременному падению давления на участке сети между осушителем и потребителем. Если ресивер ставить до регулятора, то просто потери воздуха будут больше, поэтому ставить ресивер лучше после регулятора. У меня сейчас в работе такой объект, где адсорбционник с холодной регенерацией стоит прямо перед плазморезкой на которую работает. При переключении колонн давление мгновенно проседает с 6 бар до 4.5 бар, что приводит к аварийному останову газорезки, у которой минимальное рабочее давление 4.7 бар. И лечить проблему я собираюсь именно таким способом, только вместо регулятора хочу поставить просто обратный клапан.

А вот это вполне возможно. Действительно, нафига там регулятор?...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SmallBoy
сообщение 29.3.2012, 22:50
Сообщение #219





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131476



Patrok Вы не правы. дойдите до масляного винтового компрессора и поставьте на нем давление ухода в нагрузку 2бара. внутри компрессора есть клапан минимального давления поддерживающий минимальное давление в винтовой паре и аварийный клапан спускающий воздух при превышении давления в винтовой паре. при аварийном останове на них просто безумные нагрузки

timmy после любого адсорбционного осушителя надо ставить клапан минимального давления либо ограничитель скорости потока воздуха. но приэтом чем больше обьем пневмосети до клапана тем надежней будет работать система.
да и вашем случае мне непонятно почему не поставить нагревный осушитель. с пиковыми потерями воздуха справится только он
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 29.3.2012, 23:45
Сообщение #220


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Patorok, вы ведь тоже гипотетически можете преодолеть пешком полсотни километров. Только сомнение меня берет, что вы сможете это сделать прям сейчас. А в обратную сторону вы уж точно пешком топать не захотите. С винтами тож самое. Можно винт сделать на среднее давление, но это будет чуток другой винт, не такой который для высокого давления делается. Просто это чуть другая весовая категория, винты там не очень котируются.

Цитата(SmallBoy @ 29.3.2012, 23:50) *
timmy после любого адсорбционного осушителя надо ставить клапан минимального давления либо ограничитель скорости потока воздуха. но приэтом чем больше обьем пневмосети до клапана тем надежней будет работать система.
да и вашем случае мне непонятно почему не поставить нагревный осушитель. с пиковыми потерями воздуха справится только он


Учту. А что там непонятного? Я еще не придумал адсорбционник с горячей регенерацией на 1 м3/мин. Придумать могу, но смысла не вижу. Только по спецзаказу и в порядке эксперимента могу собрать. И пиковых потерь там нет. Есть просадка давления на 1.5 бар и 5 м дюритового рукава дюймового. Так что объем пневмосети мне кроме как ресивером не набрать. А ресивер мне нужен, чтоб просто в момент переключения
адсорберов не вырубилась плазморезка. Там всего то несколько секунд требуется, потом все нормально будет..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yellow boy
сообщение 31.3.2012, 15:48
Сообщение #221





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 9.2.2012
Пользователь №: 139539



Цитата(Patorok @ 29.3.2012, 15:31) *
Ну а компрессор просто настройте на 3.5 бара вместо 7.5.

В винтовых компрессорах Atlas Copco существует ограничение на минимальную величину настройки - 4,0 бара (как правильно заметил SmallBoy)

Цитата(Patorok @ 30.3.2012, 2:39) *
Ну хоть приблизительно себе представляете принцип работы винтового компрессора? У него абсолютно линейная характеристика.

Поясните пожалуйста - Линейная зависимость каких параметров от каких?

Цитата(Patorok @ 30.3.2012, 2:39) *
Винтовая пара банально осуществляет физическое перемещение единицы объёма воздуха с точки "А" в точку "Б" вплоть до наступления заданного давления в точке "Б". Ну а задать давление в точке "Б" можно хоть пол атмосферы.

Не совсем точно, винтовая пара сжимает газ до "давления внутреннего сжатия газа в парной области", которое определяется множеством параметров (геометрическими параметрами винтов, положением кромок окна нагнетания, коэффициентом политропы, величиной внутренних протечек и т.д.). В первом приближении давление внутреннего сжатия величина постоянная для данного компрессора. И совсем не совпадает с давлением в камере нагнетания.
Советую Вам почитать замечательную книгу: Сакун И.А. "Винтовые компрессоры".

Цитата(Patorok @ 30.3.2012, 2:39) *
Да ему абсолютно по барабану, сколько там атмосфер за ним, и даже перед ним))

Ему по барабану, но Вы разоритесь, если давление нагнетания будет много меньше давления внутреннего сжатия.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 2.4.2012, 13:14
Сообщение #222


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(Yellow boy @ 31.3.2012, 15:48) *
В винтовых компрессорах Atlas Copco существует ограничение на минимальную величину настройки - 4,0 бара (как правильно заметил SmallBoy)

Тут спорить не буду, возможно так и есть. Так или иначе, это просто штучное ограничение в мозгах ПЛК, а не реальный физический критерий минимально возможного давления на выходе.

Цитата(Yellow boy @ 31.3.2012, 15:48) *
Поясните пожалуйста - Линейная зависимость каких параметров от каких?

Зависимость расхода от перепада давления на входе и выходе. Точнее сказать расход у винтовых компрессоров (как и у любых других компрессоров объёмного сжатия) практически никак не зависит от перепада давления.

Цитата(Yellow boy @ 31.3.2012, 15:48) *
Ему по барабану, но Вы разоритесь, если давление нагнетания будет много меньше давления внутреннего сжатия.

Ну я бы не сказал, что 3.5 бар это "много меньше", чем 4 бара.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yellow boy
сообщение 2.4.2012, 17:57
Сообщение #223





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 9.2.2012
Пользователь №: 139539



Цитата(Patorok @ 2.4.2012, 18:14) *
Ну я бы не сказал, что 3.5 бар это "много меньше", чем 4 бара.... smile.gif

Это относительно чего считать rolleyes.gif Если по отношению к 4,1 бара, то разница в 6 раз.

Цитата(Patorok @ 2.4.2012, 18:14) *
... расход у винтовых компрессоров (как и у любых других компрессоров объёмного сжатия) практически никак не зависит от перепада давления.

Ссылку на литературу пожалуйста. Вам знакомо такое понятие как "коэффициент подачи компрессора"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SmallBoy
сообщение 2.4.2012, 19:12
Сообщение #224





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131476



Patrok давление на выходе может быть равно атмосферному, ничего в этом плохого для компрессора нет,
смысл в том, что при давлении меньше 4 бар, компрессор всегда будет в нагрузке

конечно можно винтовым компрессором получить и 4 бара, просто винт нужен другой, весь вопрос в энергоэффективности.
грубо говоря если 160 квт максимум дадут 30м при 8 барах, то при 4 барах на другой винтовой паре они дадут метров 40


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 2.4.2012, 20:17
Сообщение #225


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



В итого - винтовой компрессор, который выдает меньше 4 бар, это компрессор в специальном исполнении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yellow boy
сообщение 2.4.2012, 20:33
Сообщение #226





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 9.2.2012
Пользователь №: 139539



Цитата(timmy @ 30.3.2012, 4:45) *
Можно винт сделать на среднее давление, но это будет чуток другой винт, не такой который для высокого давления делается. Просто это чуть другая весовая категория, винты там не очень котируются.

Цитата(SmallBoy @ 3.4.2012, 0:12) *
конечно можно винтовым компрессором получить и 4 бара, просто винт нужен другой, весь вопрос в энергоэффективности.



Цитата(Patorok @ 30.3.2012, 2:39) *
Ааааа... у меня щас лопнет мозг! Вы хоть сами поняли, шо за бредос тут написали? Ну хоть приблизительно себе представляете принцип работы винтового компрессора?


Уважаемый Patorok, заранее прошу прощения - это шутка rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Yellow boy - 2.4.2012, 20:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 2.4.2012, 20:56
Сообщение #227


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(SmallBoy @ 2.4.2012, 19:12) *
Patrok давление на выходе может быть равно атмосферному, ничего в этом плохого для компрессора нет,

Совершенно верно, его вовсе не разорвёт на части, как некоторые пытаются тут доказать)) Винтовой компрессор можно даже не подключать к сети, он просто будет перекачивать воздух вхолостую.
Цитата(SmallBoy @ 2.4.2012, 19:12) *
смысл в том, что при давлении меньше 4 бар, компрессор всегда будет в нагрузке

Только потому-что заводские уставки Атлас-Копко предусматривают цифру 4 бара как минимальную уставку давления загрузки. С таким-же успехом, можно было прошить в мозгах и 3 и 2 атмосферы.
Цитата(SmallBoy @ 2.4.2012, 19:12) *
конечно можно винтовым компрессором получить и 4 бара, просто винт нужен другой, весь вопрос в энергоэффективности.
грубо говоря если 160 квт максимум дадут 30м при 8 барах, то при 4 барах на другой винтовой паре они дадут метров 40

да нет, как вы не можете понять? Винт сжимает 1 л воздуха в определённое количество раз - это действительно зависит от конструкции винта и количества ступеней сжатия. Но при этом энергозатарты и расход практически не зависят от давления на всасе и давления на выпуске (расход лишь слегка падает при росте давления на выпуске исключительно от роста нагрузок на винтовую пару). Принцип действия винтового компрессора по напорной характеристике идентичен поршневому компрессору.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SmallBoy
сообщение 2.4.2012, 22:13
Сообщение #228





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 30.11.2011
Пользователь №: 131476



Patrok я вам рекомедую подойти к компрессору на 50м.куб в мин = 315квт и резко закрыть шаровый кран (вентиль) на выходящем трубопроводе
правда надо быть готовым к некотролируемому обсеру персонала находящегося в помещении компрессорной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 3.4.2012, 2:10
Сообщение #229


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Цитата(Patorok @ 2.4.2012, 22:56) *
да нет, как вы не можете понять? Винт сжимает 1 л воздуха в определённое количество раз - это действительно зависит от конструкции винта и количества ступеней сжатия. Но при этом энергозатарты и расход практически не зависят от давления на всасе и давления на выпуске (расход лишь слегка падает при росте давления на выпуске исключительно от роста нагрузок на винтовую пару). Принцип действия винтового компрессора по напорной характеристике идентичен поршневому компрессору.

Там не один винт там их два. Один в другом они крутятся и сжатие происходит в канале, образованном двумя этими винтами. Их друг к дружке притирают и проверяют рабочую характеристику при 7 барах. Это для большинства винтов расчетное давление. За счет изменения величины винтового канала (увеличение или уменьшение зазора между винтами) можно менять степень сжатия. Но только надо учитывать, что винтовая пара начинает в этом случае работать при неоптимальных зазорах между винтами, что в свою очередь приводит к ускоренному износу винтовой пары. Изменение зазоров больше допустимого приводит к нестабильной работе винтов и риску их заклинивания, а это как вы сами понимаете никому не нужно. Поэтому несмотря на то, что вы, Олег, в целом правы, выкладки ваши справедливы по большей части для идеальных винтовых пар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yellow boy
сообщение 3.4.2012, 15:36
Сообщение #230





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 9.2.2012
Пользователь №: 139539



Цитата(Patorok @ 3.4.2012, 1:56) *
Совершенно верно, его вовсе не разорвёт на части, как некоторые пытаются тут доказать))

О-о-о, и кто эти страшные люди? "Огласите весь список пжалуста".

Цитата(Patorok @ 3.4.2012, 1:56) *
да нет, как вы не можете понять? Винт сжимает 1 л воздуха в определённое количество раз - это действительно зависит от конструкции винта и количества ступеней сжатия. Но при этом энергозатарты и расход практически не зависят от давления на всасе и давления на выпуске (расход лишь слегка падает при росте давления на выпуске исключительно от роста нагрузок на винтовую пару).

Уважаемый Олег , позвольте мне Вас так называть. Предоставьте пожалуйста ссылки на литературу в подтверждении Ваших утверждений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 9.4.2012, 14:07
Сообщение #231


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(Yellow boy @ 3.4.2012, 15:36) *
Предоставьте пожалуйста ссылки на литературу в подтверждении Ваших утверждений.

сорри, давненько не мог толком залезть на этот форум...
Ссылки? Да тот-же гугл с ходу даёт правильный ответ:
http://delay-auto.ru/ystroistvo_avtomobily...ot-lisholm.html
можете ишо покопать инфу на тему различия компрессоров объёмного сжатия от динамических. Очень много чего интересного узнаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 9.4.2012, 17:23
Сообщение #232


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Patorok тут ведь как. Чтоб снизить степень сжатия приходится играть с зазорами между винтами. При увеличении зазора возрастает количество паразитных утечек. Увеличение утечек приводит к снижению КПД компрессора. Кроме того винты начинают вращаться с большей свободой, что может привести к их заклиниванию. Компр от заклинивания не взрывается, он просто перестает подавать воздух на производство. Ну а в большинстве случаев просто винты отбивают друг дружке кромки и потихоньку притираются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yellow boy
сообщение 9.4.2012, 17:35
Сообщение #233





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 9.2.2012
Пользователь №: 139539



Цитата(Patorok @ 9.4.2012, 19:07) *
сорри, давненько не мог толком залезть на этот форум...
Ссылки? Да тот-же гугл с ходу даёт правильный ответ:
http://delay-auto.ru/ystroistvo_avtomobily...ot-lisholm.html
можете ишо покопать инфу на тему различия компрессоров объёмного сжатия от динамических. Очень много чего интересного узнаете.

Олег, подскажите пожалуйста: По Вашему мнению ссылка на сайт по ремонту и обслуживанию автомобилей является аналогом ссылки на литературу по теории и расчету компрессоров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 9.4.2012, 22:18
Сообщение #234


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(timmy @ 9.4.2012, 17:23) *
Patorok тут ведь как. Чтоб снизить степень сжатия приходится играть с зазорами между винтами. При увеличении зазора возрастает количество паразитных утечек. Увеличение утечек приводит к снижению КПД компрессора. Кроме того винты начинают вращаться с большей свободой, что может привести к их заклиниванию. Компр от заклинивания не взрывается, он просто перестает подавать воздух на производство. Ну а в большинстве случаев просто винты отбивают друг дружке кромки и потихоньку притираются.

Если мы здесь начнём размусоливать работу неидеальных компрессоров объёмного сжатия в условиях, приближонных к реальности, то это обсуждение потянет как минимум на докторскую диссертацию. Ишо раз повторяюсь, работа идеального компрессора объёмного сжатия никак не зависти от условий на входе и на выходе.
Ну хорошо, даже если абстрагироваться от конкретного смысла поставленной задачи и мысленно представить себе первый в своей жизни (ну или после техобслуживания) пуск компрессора... На выходе у него атмосферное давление, на входе - тоже. Никакого сжатия в первые секунды и даже минуты своей оклемавшейся жизни он не производит. Он просто банально гоняет воздух пока давление на выходе не достигнет некоей определённой уставки. И ничего страшного, на части его не разрывает! Вот в турбокомпрессорах там канэшно совсем другой разговор - шо запуск, шо останов это отдельная процедура. там тебе и кавитация и разлёт лопаток импеллера и все иные прелести жизни rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Patorok - 9.4.2012, 22:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 10.4.2012, 0:52
Сообщение #235


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Да что вы привязались к этому страшному разрыву? Если компр тупо заклинит, то радости особой это тоже никому не доставит. Особенно если учесть, что большая часть компрессоров обслуживается разве что эксплуатацией, а с сервисниками просто беда. Вон на недавнем объекте парк винтовых компров 3-4 года без должной обслуги проработал, так по нему сервисники насчитали что-то порядка 6 млн рублей. При этом они же отметили, что ежегодный техосмотр с заменой быстроизнашивающихся частей им за тот же период встал в 3-3.5 млн рублей. Разница в 2.5-3 млн рублей возникла исключительно от прижимистости местного руководства. Так что не надо рассказывать про первые моменты работы компра, вы хотите его эксплуатировать на границе применимости, у вас будет букет проблем. И сразу все не вылезут, по очереди будут выползать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 10.4.2012, 17:27
Сообщение #236


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



я хочу сказать, что "граница применимости" там прошита сугубо в мозгах компрессора и абсолютно никак не связана с физикой его работы. Надо просто уточнить у Атлас Копко, можно ли перепрошить мозги и поменять минимальную уставку давления загрузки с 4 до скажем 3-х бар. И все проблемы топикаскера решатся. Впрочем судя по всему ему наша занятная дискуссия уже не интересна...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yellow boy
сообщение 10.4.2012, 17:41
Сообщение #237





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 9.2.2012
Пользователь №: 139539



Цитата(Patorok @ 10.4.2012, 3:18) *
На выходе у него атмосферное давление, на входе - тоже. Никакого сжатия в первые ... минуты ... он не производит.????? Он просто банально гоняет воздух пока давление на выходе не достигнет некоей определённой уставки.

Уважаемый Олег! Очень прошу Вас - изучите пожалуйста нормальную литературу по расчету и проектированию компрессоров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 10.4.2012, 21:26
Сообщение #238


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Цитата(Yellow boy @ 10.4.2012, 18:41) *
Уважаемый Олег! Очень прошу Вас - изучите пожалуйста нормальную литературу по расчету и проектированию компрессоров.

Это пагубное влияние Атлас Копки. не обращайте внимания.

Patorok, а вы сами компр так сможете запустить? Ну просто в качестве эксперимента? А то попросили бы Атлас Копку посодействовать... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yellow boy
сообщение 11.4.2012, 6:52
Сообщение #239





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 9.2.2012
Пользователь №: 139539



Цитата(timmy @ 11.4.2012, 2:26) *
Это пагубное влияние Атлас Копки. не обращайте внимания.

Это пагубное влияние Пластинина П.И., Сакуна И.А. и др. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 11.4.2012, 9:29
Сообщение #240


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



не про вас ведь было)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

15 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 15:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных