|
  |
Сжатый воздух, Компрессорные, системы воздухоснабжения |
|
|
|
5.7.2013, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 9.2.2012
Пользователь №: 139539

|
Цитата(Владимир 1011 @ 5.7.2013, 14:03)  А отказался, посчитав по ней - предоставил главному инженеру, а он сказал маловат диаметр что то- посмотри еще. Тогда то я его не знал-думал раз начальник и дает задание,значит знающий. Но в дальнейшем понял,что не совсем так. Бывает. Итак что у нас далее? Я могу Вам рассказать как должно быть правильно, а уж принимать решение Вашему главному инженеру.
|
|
|
|
|
5.7.2013, 9:48
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.6.2013
Из: Кропоткин-Краснодар
Пользователь №: 196559

|
Мне самому очень интересно знать как будет правильно! Для этого и решил обратиться на форум. Так как нет того, кто мог бы подсказать среди знакомых и коллег. А то Сами понимаете 159 и 57 труба это очень разные вещи.
Уважаемый Yellow boy! Посмотрите пожалуйста личные сообщения.
|
|
|
|
|
5.7.2013, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 9.2.2012
Пользователь №: 139539

|
Цитата(Владимир 1011 @ 5.7.2013, 14:29)  Согласно книге "Сжатый воздух". Кузнецов Ю.В., Кузнецов М.Ю. Екатеринбург. УрРО РАН, 2007 - Расчитываем диаметр исходя из уравнения постоянства потока (объём равен произведению площади сечения на скорость), скорость принимается в пределах v=6...12 м/с - Определение потерь давления во всех участках сети трубопровода - Сумируем все потери и сравниваем с 0,5 атм, если меньше - посчитали правильно, если больше - увеличиваем диаметры таким образом, чтобы было меньше.
Уважаемый Yellow boy! А что Вы скажите по поводу данной методики? Нормальная методика. Скорость желательно брать ближе к 6 м/с. Только Вы при своих расчетах производительность компрессора Q берете при условиях всасывания (Нм3/мин), а в трубопроводе воздух уже совсем с другими параметрами. Если Вы учтете изменение объема воздуха при сжатии, то трубопровод у Вас получится еще меньше, чем по приведенной мной формуле.
|
|
|
|
|
31.7.2013, 11:16
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
подскажите, в ветке часто встречается упоминание про обратные клапаны на рессиверах. а откуда это требование? что бы в случае остановки компрессора его обратно не раскрутило? дак там же в конструктиве чаще всего обратный клапан стоит...
у меня такое чувство, что когда работал на заводе там рессиверы были подключены к трубопроводам как ответвления тупиковые.
и ещё вопросик. допустим есть сеть с кучей потребителей. пусть пневмоинструмент (4-5 атм). так же пусть есть покрасочная камера (2 атм), и она главный потребитель. можно ли на ответвление в покрасочную камеру поставить обратный клапан, потом рессивер (на 5 атм) а перед потребителем сепаратор и редуктор до 2 атм? это нормально будет работать?
|
|
|
|
|
31.7.2013, 16:30
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
у ресиверов обычно два штуцера - входной и выходной. Через входной штуцер сжатый воздух приходит в рес от компрессора. На входе ставится обратный клапан, чтоб, в случае производства ремонтных работ на компрессоре, производство без сжатого воздуха не осталось. Через выходной штуцер ресивер поключен к воздушной сети, откуда воздух поступает на производство.
Покрасочную камеру лучше завести на воздуходувки тогда. А ресивер наверно лучше поставить на потребителей с высоким давлением. Они меньше берут и больше страдают от скачков давления. Сепаратор и редуктор до 2 атм тоже ставьте. Но сразу говорю, что решение затратное. На производство 1 м3/мин сжатого воздуха низкого (до 2 бар) давления тратится 1,5..2,5 кВт установленной мощности. Тоже самое но для среднего давления (2..5 бар) обойдется уже в 3..5 кВт установленной мощности, а высокого (более 5 бар) уже 4-6 кВт установленной мощности. Получается вы тратите в 2..3 раза больше электры при таком раскладе.
|
|
|
|
|
31.7.2013, 22:25
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
а с обратными клапанами на рессивер. это норма или просто опыт? правда, всегда видел клапана обратные на выходе из компрессора, до сети. это не совсем правильно получается? и если не затруднит.. дайте пожалуйста линк на воздуходувку какую нибудь. не сталкивался.
Сообщение отредактировал ssn - 31.7.2013, 22:26
|
|
|
|
|
31.7.2013, 23:52
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
расходы обозначьте, а то их разных много, но там от расхода многое зависит. И придуманную вами схемку тоже покажьте, подумаем. Можно просто концепт от руки.
|
|
|
|
|
1.8.2013, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39614

|
Цитата(ssn @ 31.7.2013, 23:25)  а с обратными клапанами на рессивер. это норма или просто опыт? правда, всегда видел клапана обратные на выходе из компрессора, до сети. это не совсем правильно получается? и если не затруднит.. дайте пожалуйста линк на воздуходувку какую нибудь. не сталкивался. п.2.30 ПБ-03-581-03 "На нагнетательном трубопроводе к воздухо- или газосборнику следует устанавливать обратный клапан."
|
|
|
|
|
1.8.2013, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 9.2.2012
Пользователь №: 139539

|
Цитата(ssn @ 1.8.2013, 3:25)  а с обратными клапанами на рессивер. это норма или просто опыт? Обсуждение данного факта http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=79851
|
|
|
|
|
1.8.2013, 18:26
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
с прямым вопросом проверяющих не сталкивался, но точно скажу... когда был мастером на заводе и отвечал за эти рессиверы и сети сжатого воздуха. стояли подключеные к магистралям по тупиковой схеме. правда компрессорной своей не было, сети входили в цех из общей компрессорной.. с температурой воздуха порядка 80 градусов. и всегда с водой.
с обратным клапаном рессивер получается разрывает сеть. но до себя и после себя. а если его надо вывести в ремонт, все, не работаем? или там обводные линии предусматривать? дак обводные линии открытые опять лишают логики по этому требованию.
странно.
|
|
|
|
|
2.8.2013, 9:57
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
я же правильно понимаю, что расход 1 л/мин равен 0,1 м3/мин и далее 6 м3/час.
|
|
|
|
|
2.8.2013, 10:16
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
так то в одном кубометре тысяча литров... никак не 10
|
|
|
|
|
2.8.2013, 10:19
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
я же правильно понимаю, что расход 1 л/мин равен 0,001 м3/мин и далее 0,06 м3/час. а после какого объёма рессивера возникает необходимость его регистрации в надзоре? почитал ветку и подумал что заблудился в мыслях. с одной стороны в правилах ПБ 03-576-03: сосуды и баллоны вместимостью не более 0,025 м3 (25 л), у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 0,02 (200); этот пункт просто обозначает распространение на все сосуды требований правил. это понятно 6.2.2. Регистрации в органах Госгортехнадзора России не подлежат: сосуды 1-й группы, работающие при температуре стенки не выше 200 °С, у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 0,05 (500), а также сосуды 2, 3, 4-й групп, работающие при указанной выше температуре, у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (литрах) не превышает 1,0 (10000). Группа сосудов определяется по табл. 5; сжатый воздух попадает в группу 4. тогда максимальный не регистрируемый объем рессивера при давлении 7 бар будет 10000/7=1428,57, а если 10 бар то 1000 литров. почему речь в посте 62 о 500? ой. проскочило все же первое соощение  чуток ошибочное.
Сообщение отредактировал ssn - 2.8.2013, 10:19
|
|
|
|
|
2.8.2013, 11:29
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Есть сосуды(V<250 л), на которые правила не распространяются, есть сосуды (PxV<10000), на которые распространяются правила, но их не надо регистрировать во внешних службах и есть сосуды (PxV>10000), на которые распространяются правила и их надо регистрировать во внешних органах (в городском, окружном, федеральном подразделении РТН, например). В 62 посте Олег предлагал набрать объем 1,5 м3 с помощью нескольких нерегистрируемых сосудов. Это и дешевле и быстрее в эксплуатацию вводится и согласований требуется меньше. по самой мелочи кстати, лучше правила посмотрите, а то у меня их под рукой щас нет, а память дырявая.
Сообщение отредактировал timmy - 2.8.2013, 11:27
|
|
|
|
|
2.8.2013, 11:58
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
вот эта цифра 250 литров. она откуда? ведь в правилах 25 литров?
|
|
|
|
|
2.8.2013, 12:30
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
ну я ж попросил проверить)) Значит 25.
|
|
|
|
|
2.8.2013, 12:58
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
да не. просто и выше по тексту часто мелькает эта цифра. думал может где ещё встречается какой пункт.... спасибо
|
|
|
|
|
9.9.2013, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
Подскажите, пожалуйста, насколько целесообразна установка компрессора с частотником, если он снабжает всего одного потребителя (расход 4,4 нм3/ч). Заказчик хочет компрессор с частотником, есть ли в этом смысл?
|
|
|
|
|
9.9.2013, 9:37
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
хм... винтов на такой расход вы не найдете, а поршневик встанет тысяч в десять, не больше. А частотник к нему встанет тысяч в десять не меньше. Получается, что стоимость частотника составит не меньше 50 % от стоимости изделия. А толку от этого будет не больше, чем от предложения наших серожелтых друзей.
|
|
|
|
|
9.9.2013, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
Цитата(timmy @ 9.9.2013, 10:37)  хм... винтов на такой расход вы не найдете, а поршневик встанет тысяч в десять, не больше. А частотник к нему встанет тысяч в десять не меньше. Получается, что стоимость частотника составит не меньше 50 % от стоимости изделия. А толку от этого будет не больше, чем от предложения наших серожелтых друзей. Я прошу прощения, опечатался, конечно же, 4,4 нм3/ мин
|
|
|
|
|
9.9.2013, 10:39
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
ну тогда считаем, что винт с частотником встанет вам в 400-700 тыр (в зависимости от производителя), а комплект из трех мелких компрессоров (1х60%+2х30%) без частотников встанет в 350-600 тыр. Кроме того есть возможность резервировать компрессоры за меньшие деньги. По мощности выйдет примерно также
|
|
|
|
|
9.9.2013, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
Резервирование не требуется. Вопрос в том, выбрать один компрессор с частотником, либо без частотника с регулированием по схеме "номинальная нагрузка - холостой ход - отключение". Что в данном случае экономически целесообразнее? Читал что частотник выгодно использовать в случае с переменными нагрузками в течение смены, когда расход меняется от 40% до 100%. А в моем случае - либо 100%, либо разбор отстуствует.
|
|
|
|
|
9.9.2013, 11:04
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
тогда нужен ресивер и компрессор. Причем компрессор надо будет подбирать под средний расход. Задача сводится к определению этого самого среднего расхода. Что можно выполнить путем прямого измерения расхода расходомерными устройствами. Либо сориентироваться на протокол работы имеющегося компрессорного оборудования, но там погрешность будет больше.
|
|
|
|
|
9.9.2013, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
Ресивер - это само собой (его минимальный объем, кстати, тоже зависит от наличия/отсутствия частотника). И компрессор по расходу уже подобран. А на поставленный вопрос вы не отвечаете  . Для того, чтобы в данном случае определиться насчет частотника, обязательно знать протокол работы?
|
|
|
|
|
9.9.2013, 12:45
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
для подбора генерирующего оборудования всегда требуется знать характеристику сети. Минимальный объём ресивера зависит от разбора воздуха, а компр подбирается уже так, чтоб ресивер успевал заполниться. Если б не было ресивера, то частотник бы свою роль играл. Или если бы ресивер был применен для сглаживания пиковых потреблений сжатого воздуха, вот тогда было бы что-то про частотник. Но у вас ведь просто "5 минут: разбор воздуха (20 м3/мин), 30 минут: отсутствие разбора". Согласитесь, это не то же самое, что "постоянный разбор 7-10 м3/мин, периоды пикового потребления: 3-5 минут не более 20 м3/мин не чаще чем 1 раз в полчаса"? Во втором случае частотник хоть как-то себя оправдывает, а вот в первом - нет. Что бы там вам в уши не пели коммерсы одной известной и часто склоняемой компании.
|
|
|
|
|
9.9.2013, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058

|
Цитата(timmy @ 9.9.2013, 13:45)  Что бы там вам в уши не пели коммерсы одной известной и часто склоняемой компании. Справедливости ради, коммерсы известной компании тоже сказали, что частотник не нужен. Про частотник говорил представитель заказчика. Спасибо!
Сообщение отредактировал keaton - 9.9.2013, 12:58
|
|
|
|
|
23.10.2013, 17:24
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.10.2013
Пользователь №: 210352

|
Всем привет! Помогите найти специалиста по сжатому воздуху в Питере. Необходимо выполнить рабочку.
|
|
|
|
|
24.10.2013, 9:24
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210432

|
[quote name='ssn' date='2.8.2013, 10:57' post='918762' [/quote] Здравствуйте. Подскажите пожалуйста может есть у кого то на русском языке "Руководство по программированию контролеров воздушных компрессоров FIAC CRSD 15/500."
|
|
|
|
|
24.10.2013, 15:15
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
В представительство FIAC обратитесь, вам там помогут.
|
|
|
|
|
24.10.2013, 19:47
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.10.2013
Пользователь №: 210359

|
добрый вечер. прошу помощи. прочитал ветку. ищу методику определения объема буферной емкости сжатого воздуха КИПиА, обеспечивающую запас сжатого воздуха для работы КИП и А в течение не менее 1 часа. Уточнение: 1 какие приборы, механизмы учитываются при определении расхода воздуха 2 какое потребление исполнительными механизмами принять на стадии "П" проектирования 3 сколько срабатываний клапанов принять для нормального останова установки
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|