Проверьте Детский Сад!, на каникулах |
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
1.2.2008, 0:45
|
Guest Forum

|
Кстати, поскольку, Вы не очень дружны с Аэродинамикой, не мешало бы посмотреть на расходы и скорости. Сдаётся мне, что во время работы вентиляции, от воздуховодов будет стоять такой грохот, что все детишки разбегутся...  Шибко сплющенные у Вас воздуховоды в некоторых местах. А от них две беды: эквивалентный диаметр крайне мал, и со скоростями надо быть осторожнее, выше 4 м/с не поднимать...  Да, и дополнительные меры по увеличению жёсткости стенок лишними не будут.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2008, 0:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Детей жалко.....  А увеличить, это ж по одной линии перетаскивать... Потом забудет что куда перетащил....и зачем... Первый раз как смотрел на этот проект слёзы наворачивались. Больше не смотрю. Не хочу плакать...
Сообщение отредактировал jota - 1.2.2008, 0:53
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
1.2.2008, 18:39
|
Guest Forum

|
Не знаю насчёт "численных методов"... Но имея за плечами опыт на монтаже и наладке вентсистем, я и без всяких расчётов скажу, что проблемы с шумом с такой разводкой будут. Будь я представителем Заказчика,я не принял бы проект в таком виде. Вентразводку надо переделывать полностью. Там одни калачи на выходе из вентустановок уже дадут приличный шум, я уж не говорю о тройниках без галтелей и отводах с острой кромкой. Плюс "сплющенные" воздуховоды будут вибрировать как шаманские там-тамы... У Антона нормальные отводы были на выходе вентустановки, и то он весь изпереживался, дискуссию по этому поводу развёл... А тут... -------- Да, и на счёт "призов"... Если я случайно попал в список призёров, то мне они - ни даром, ни за коврижки не надоть...
Сообщение отредактировал ex_promt - 1.2.2008, 18:41
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
1.2.2008, 20:13
|
Guest Forum

|
Получение призов - дело добровольное как задумано. Про воздуховоды: может, их звуко изолировать? Дело в том, что я до сих пор ни разу не отвечал на мифические замечания, и начинать отвечать не хочу. Есть время доделать до ПОНЕДЕЛЬНИКА - и я пойду в отпуск! Отводы прямоугольные - поменять на закругленные? А удорожание?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
2.2.2008, 12:00
|
Guest Forum

|
Чтобы получить доступ к обещанным большим архивам: http://www.yandex.ruИмя почтового ящика sfinx78пароль 12345Там 19 писем без кодов и без слежки, скачивайте на здоровье! Рекомендую переслать себе в почту, а скачать на работе! Новое видение венткамеры:::
Сообщение отредактировал Сфинкс - 2.2.2008, 12:02
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
2.2.2008, 12:38
|
Guest Forum

|
Да, откуда ему взяться удорожанию, если стандартный отвод изготавливается с R150, а у круглого R = D, до оси. Зайдите на сайт любого изготовителя, взгляните. Таких отводов с острой кромкой, как на Вашем плане, Вы и не увидите. Такие только начинающий жестянщик может сделать. А специалист поднимет на смех. Да, ладно, отводы... Вы скажите лучше, Вы скорости хоть контролировали пока чертили? А когда заказывали вентустановки, оценочно прикинули сопротивление сети?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2008, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
На первый взгляд системы трагические. Компоновка венткамер с поворотом воздуховода на 180* - это новинка в мировой практике.  Есть же камеры с секциями поворота на 90* и с бескорпусными вентиляторами (Plug) Системы на разветвлениях без балансировки. Разветвления типа "Т" годятся для вытяжки, на притоке это повышенный шум и сопротивление. Не знаю как у вас, но мне кажется все выходы/входы воздуховодов из вентиляторной должны быть с огневыми клапанами. У вас, если вбудет пожар, огонь и дым сразу во все системы. Детишек жапко В принципе, на такой садик можно обойтись 2 системами: 1. Кухня - приточная 2. общая - рекуператор с автоматической регулировкой производительности по функции постоянного статического давления системы. Сеть с клапанами переменного расхода и с самобалансировкой и зонными подогревателями (басеин) 3. Осушитель в басеин 4. Вытяжные вентиляторы на кухне и WC Это замечание набегу. Каждый проектировщик как художник, рисует свою картину. Но законы общие.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2008, 13:14
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
вот смотрю я на кортинку в предыдущем посте... ну не чертёж это, а именно картинка... на чертеже должны быть линейные размеры, просто обязаны быть... положение всех элементов должно быть определено.... а так что получается? проложите примерно как то так? - выноски на планах на сколько мне помниться выглядят не совсем так... должна быть отражена принадлежность воздуховода к той или иной системе вентиляции. вот на разрезах вижу правильно.... - обозначение разрезов. условное обозначение выглядит не так. - наличие разновысотных шрифтов.. должно быть два типа текста. один для надписей (например 3), другой на пункт больше для крупных надписей (следущий в ряду шрифт 5). - я бы увеличил масштаб что бы разобраться в этой каше и добавил разрезов. - венткамера высотой 1800... да ещё теснота такая. а как ремонтиовать будут? простая замена двигаеля просто поставит в тупик по моему.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
3.2.2008, 8:46
|
Guest Forum

|
Систему с решением воздуховодов сверху через установки можно увидеть в М. на улице около метро Китай-город. Подумаю над секцией с выбросом вверх. Подписи сделаю получше, после распечатки сам вижу где можно и нужно исправить. Жду ещё своевременных замечаний, отпуск больше переносить не буду, со среды.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
4.2.2008, 22:41
|
Guest Forum

|
Сегодня я успел пересчитать все приточки с запасом 10%, доделал пищеблок, оформил схемы вентиляции с учётом здешних замечаний, переписал общие данные и спецификацию в прямом эфире. Завтра рассчитываю сдать на проверку, а сам поеду в отпуск на неделю. Пользуйтесь вышеуказанным почтовым ящиком, пересылайте в свои ящики и скачивайте на работе за казённый счёт!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
5.2.2008, 19:17
|
Guest Forum

|
Детский Сад СДАН! Проверка и исправление недочётов заняло 3 часа. Всё благодаря проверке здешними дружелюбными добровольцами! Дораспечатывал на 2-х плоттерах одновременно для экономии времени. Всем рекомендую выкладывать свои работы на форуме АВОК! Ура!
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.2008, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вам поздравления Детей жалко...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
6.2.2008, 16:46
|
Guest Forum

|
Сдал Дет.сад и в отпуске: на улице улыбаюсь, хихикаю, разговариваю сам с собой!
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2008, 16:53
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
Цитата(Сфинкс @ 6.2.2008, 16:46) [snapback]219049[/snapback] на улице улыбаюсь, хихикаю, разговариваю сам с собой! Вот до чего довел детский сад человека!
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2.2008, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33435
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Андрей,вы только за проектирование вытрезвителя тогда не беритесь.А как закончите проект ,чего начнется то? ВО!Будьте аккуратней.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|