Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Проверьте Детский Сад!, на каникулах
Гость_ex_promt_*
сообщение 1.2.2008, 0:45
Сообщение #31





Guest Forum






Кстати, поскольку, Вы не очень дружны с Аэродинамикой, не мешало бы посмотреть на расходы и скорости.
Сдаётся мне, что во время работы вентиляции, от воздуховодов будет стоять такой грохот, что все детишки разбегутся... smile.gif
Шибко сплющенные у Вас воздуховоды в некоторых местах. А от них две беды: эквивалентный диаметр крайне мал, и со скоростями надо быть осторожнее, выше 4 м/с не поднимать... dry.gif Да, и дополнительные меры по увеличению жёсткости стенок лишними не будут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.2.2008, 0:48
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Детей жалко..... sad.gif
А увеличить, это ж по одной линии перетаскивать... Потом забудет что куда перетащил....и зачем... mellow.gif
Первый раз как смотрел на этот проект слёзы наворачивались. Больше не смотрю. Не хочу плакать... huh.gif

Сообщение отредактировал jota - 1.2.2008, 0:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 1.2.2008, 18:39
Сообщение #33





Guest Forum






Не знаю насчёт "численных методов"... Но имея за плечами опыт на монтаже и наладке вентсистем, я и без всяких расчётов скажу, что проблемы с шумом с такой разводкой будут.
Будь я представителем Заказчика,я не принял бы проект в таком виде.
Вентразводку надо переделывать полностью. Там одни калачи на выходе из вентустановок уже дадут приличный шум, я уж не говорю о тройниках без галтелей и отводах с острой кромкой. Плюс "сплющенные" воздуховоды будут вибрировать как шаманские там-тамы... dry.gif
У Антона нормальные отводы были на выходе вентустановки, и то он весь изпереживался, дискуссию по этому поводу развёл... А тут...
--------
Да, и на счёт "призов"... Если я случайно попал в список призёров, то мне они - ни даром, ни за коврижки не надоть... biggrin.gif

Сообщение отредактировал ex_promt - 1.2.2008, 18:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 1.2.2008, 20:13
Сообщение #34





Guest Forum






Получение призов - дело добровольное как задумано.
Про воздуховоды: может, их звуко изолировать?
Дело в том, что я до сих пор ни разу не отвечал на мифические замечания, и начинать отвечать не хочу.
Есть время доделать до ПОНЕДЕЛЬНИКА - и я пойду в отпуск!
Отводы прямоугольные - поменять на закругленные?
А удорожание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 2.2.2008, 12:00
Сообщение #35





Guest Forum






Чтобы получить доступ к обещанным большим архивам:
http://www.yandex.ru
Имя почтового ящика
sfinx78
пароль
12345
Там 19 писем без кодов и без слежки, скачивайте на здоровье!
Рекомендую переслать себе в почту, а скачать на работе!

Новое видение венткамеры:::

Сообщение отредактировал Сфинкс - 2.2.2008, 12:02
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  KAM_FEB.gif ( 103,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 209
Прикрепленный файл  RAZ_FEB.gif ( 34,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 2.2.2008, 12:38
Сообщение #36





Guest Forum






Да, откуда ему взяться удорожанию, если стандартный отвод изготавливается с R150, а у круглого R = D, до оси.
Зайдите на сайт любого изготовителя, взгляните. Таких отводов с острой кромкой, как на Вашем плане, Вы и не увидите. Такие только начинающий жестянщик может сделать. А специалист поднимет на смех.
Да, ладно, отводы... Вы скажите лучше, Вы скорости хоть контролировали пока чертили? А когда заказывали вентустановки, оценочно прикинули сопротивление сети?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.2.2008, 13:11
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



На первый взгляд системы трагические. newconfus.gif
Компоновка венткамер с поворотом воздуховода на 180* - это новинка в мировой практике. blink.gif Есть же камеры с секциями поворота на 90* и с бескорпусными вентиляторами (Plug)
Системы на разветвлениях без балансировки. Разветвления типа "Т" годятся для вытяжки, на притоке это повышенный шум и сопротивление. thumbdown.gif
Не знаю как у вас, но мне кажется все выходы/входы воздуховодов из вентиляторной должны быть с огневыми клапанами. У вас, если вбудет пожар, огонь и дым сразу во все системы. Детишек жапко unsure.gif
В принципе, на такой садик можно обойтись 2 системами:
1. Кухня - приточная
2. общая - рекуператор с автоматической регулировкой производительности по функции постоянного статического давления системы. Сеть с клапанами переменного расхода и с самобалансировкой и зонными подогревателями (басеин)
3. Осушитель в басеин
4. Вытяжные вентиляторы на кухне и WC
Это замечание набегу. Каждый проектировщик как художник, рисует свою картину. Но законы общие. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 2.2.2008, 13:14
Сообщение #38


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



вот смотрю я на кортинку в предыдущем посте...
ну не чертёж это, а именно картинка... на чертеже должны быть линейные размеры, просто обязаны быть... положение всех элементов должно быть определено....
а так что получается? проложите примерно как то так?
- выноски на планах на сколько мне помниться выглядят не совсем так... должна быть отражена принадлежность воздуховода к той или иной системе вентиляции. вот на разрезах вижу правильно....
- обозначение разрезов. условное обозначение выглядит не так.
- наличие разновысотных шрифтов.. должно быть два типа текста. один для надписей (например 3), другой на пункт больше для крупных надписей (следущий в ряду шрифт 5).
- я бы увеличил масштаб что бы разобраться в этой каше и добавил разрезов.
- венткамера высотой 1800... да ещё теснота такая. а как ремонтиовать будут? простая замена двигаеля просто поставит в тупик по моему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 3.2.2008, 8:46
Сообщение #39





Guest Forum






Систему с решением воздуховодов сверху через установки можно увидеть в М. на улице около метро Китай-город. Подумаю над секцией с выбросом вверх. Подписи сделаю получше, после распечатки сам вижу где можно и нужно исправить.
Жду ещё своевременных замечаний, отпуск больше переносить не буду, со среды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 4.2.2008, 22:41
Сообщение #40





Guest Forum






Сегодня я успел пересчитать все приточки с запасом 10%, доделал пищеблок, оформил схемы вентиляции с учётом здешних замечаний, переписал общие данные и спецификацию в прямом эфире.
Завтра рассчитываю сдать на проверку, а сам поеду в отпуск на неделю.
Пользуйтесь вышеуказанным почтовым ящиком, пересылайте в свои ящики и скачивайте на работе за казённый счёт!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 5.2.2008, 19:17
Сообщение #41





Guest Forum






Детский Сад СДАН! Проверка и исправление недочётов заняло 3 часа. Всё благодаря проверке здешними дружелюбными добровольцами!
Дораспечатывал на 2-х плоттерах одновременно для экономии времени.
Всем рекомендую выкладывать свои работы на форуме АВОК!
Ура!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.2.2008, 19:23
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вам поздравления biggrin.gif
Детей жалко... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 6.2.2008, 16:46
Сообщение #43





Guest Forum






Сдал Дет.сад и в отпуске:
на улице улыбаюсь, хихикаю, разговариваю сам с собой!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 6.2.2008, 16:53
Сообщение #44


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Цитата(Сфинкс @ 6.2.2008, 16:46) [snapback]219049[/snapback]
на улице улыбаюсь, хихикаю, разговариваю сам с собой!


Вот до чего довел детский сад человека!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.2.2008, 17:57
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 33435
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Андрей,вы только за проектирование вытрезвителя тогда не беритесь.А как закончите проект ,чего начнется то? ВО!Будьте аккуратней. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 18:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных