Вентиляция очистных сооружений |
|
|
|
9.1.2008, 20:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871

|
Здраствуйте! Столкнулись с вопросом проектирования очистных сооружений и всё в одном здании. Первичные и вторичный отстойники и биофильтра, но они в баке в едином. Может кто нибудь сталкивался с такой работой..поделитесь ссылками или литературой. Скольки кратный там воздухообмен и какая температура в помещении. Заранее буду признателен.
|
|
|
|
|
9.1.2008, 20:39
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А аэротенки где? А так же технологи-ВКшники, которые должны были дать задание на вентиляшку и отопление?
|
|
|
|
|
9.1.2008, 21:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871

|
Ого..незнал... Буду канешно требовать, но наврядли они мне его толково преподнесут. Просто это здание очистных вылезло в спектре торговых зданий, которые я подрядился делать там проблем нет, а здесь пришлось задуматься. Если можно как оно хоть выглядит задание от ВК-шников? Неужели прописывают воздухообмен и температуру. Аэротенков не будет т.к процеес боилогич.очистки будет происходить в биофильтрах и думаю подачу воздуха на обогащение бактерий кислородом будет входить в технологию...хотя...
|
|
|
|
|
9.1.2008, 21:28
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Кхм...даже не знаю, что Вам и сказать на это... Задание Вам должно включать строительную часть здания с размещённым там технологическим оборудованием очистных сооружений, и требования по внутренней температуре и кратности воздухообмена. Или данные для его расчёта по влаго- и тепловыделениям. Что же касаемо биологической очистки только на отстойниках и биофильтрах, то либо Вы что-то не поняли, либо эти ребята не технологи... Или это биореакторы, а не биофильтры? Воздуходувки для технологических нужд - не Ваша забота.
|
|
|
|
|
9.1.2008, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871

|
Спасибо сориентировали...,но ковырятся придеться изрядно я чую. Попробую поищу в нормативной документации.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
9.1.2008, 21:38
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ 9.1.2008, 21:28) [snapback]208308[/snapback] Воздуходувки для технологических нужд - не Ваша забота. не считая случая, когда забор воздуха делается из здания... тогда - его. зимой воздух греть...
|
|
|
|
|
9.1.2008, 21:43
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(LeftBear @ 9.1.2008, 21:19) [snapback]208306[/snapback] подачу воздуха на обогащение бактерий кислородом будет входить в технологию... А вот учёт этого воздуха в расчёте ОВ, будет входить в ОВ
|
|
|
|
|
11.6.2010, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17165

|
Цитата(LeftBear @ 9.1.2008, 21:35)  Здраствуйте! Столкнулись с вопросом проектирования очистных сооружений и всё в одном здании. Может кто нибудь сталкивался с такой работой..поделитесь ссылками или литературой. Заранее буду признателен. тема уже создано но к сожелению не раскрыта... вот и я ищу в нормативке пдк в очистных по вентиляции может кто-нить напривит на путь истинный
|
|
|
|
|
27.8.2010, 10:11
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 11.5.2010
Пользователь №: 56213

|
День добрый. может кто-то еще следить за темой... вытяжной воздух из помещений очистных сооружений должен как то очищаться? и концентрация вредных веществ какая поддерживатся- исходя из технологических требований или по пдк? Спасибо
|
|
|
|
Гость_konst_82_*
|
2.2.2011, 9:18
|
Guest Forum

|
Кто сталкивался. Здание воздуходувок, отдельно стоящее. Суммарная мощность воздуходувок 170кВт. Расчет воздухообмена по теплу. Какой коэффициент перехода в тепло?
|
|
|
|
|
2.2.2011, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Цитата(konst_82 @ 2.2.2011, 9:18)  Кто сталкивался. Здание воздуходувок, отдельно стоящее. Суммарная мощность воздуходувок 170кВт. Расчет воздухообмена по теплу. Какой коэффициент перехода в тепло? Один Бог знает. И технологи. Еще возможно смогут помочь производители этих воздуходувок. У меня было помещение воздуходувок на очистных, так там они не все одновременно работали, а было 3 рабочих и 3 резервных, из 6-ти работало максимум 4. По заданию технологов, там был предусмотрен 5-ти кратный воздухообмен, механические приток и вытяжка и плюс однократная естественная вытяжка через дефлекторы на кровле.
|
|
|
|
Гость_konst_82_*
|
2.2.2011, 13:11
|
Guest Forum

|
Это мощность рабочих, резервные я не складывал. Я принимал примерно 30% мощности переходит в тепло. Получилось 16000 м3/ч. Объем здания 400м3. Получается кратность 40 (?). Может ли такое быть. Технологи молчат.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
2.2.2011, 13:30
|
Guest Forum

|
Цитата(konst_82 @ 2.2.2011, 9:18)  Кто сталкивался. Здание воздуходувок, отдельно стоящее. Суммарная мощность воздуходувок 170кВт. Расчет воздухообмена по теплу. Какой коэффициент перехода в тепло? Охлаждение у них воздушное, и тепло уходит в нагнетаемый воздух. Учитывать необходимо напорные трубопроводы, нагреваемые сжатым воздухом. Нагрев воздуха нужно запрашивать у технологов. Ориентировочно - порядка 60 градусов. Класс изоляции двигателя - скорее всего, F. Нужно посмотреть паспорт. Это означает максимальную рабочую темературу двигателя 155 градусов. КПД (с учетом потерь и на тепло) - 0,65-0,75 (для российских). Для немецких (KAESER, например), мощность мотора 90 кВт, потребляемая мощность установки 81,5, а мощность на валу 79,1. Учитывая наличие шумоподавляющих кожухов на воздуходувках - никакого теплосъема не требуется, все уходит в нагнетаемый воздух. 5-кратный воздухообмен по заданию технологов - это технологический бред. Забор воздуха трубами снаружи - иначе можно заморозить помещение зимой при больших расходах. И кратность - только на удаление избытков тепла. Стоит иметь в виду, что требования СНиП - делались для больших очистных сооружений с воздуходувками ТВ, имеющими масляное охлаждение.
|
|
|
|
|
2.2.2011, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Почему заморозить? Сказали воздух зимой греть на +5. Подозреваю, что там воздуходувки были в 2 раза меньше. Ну и как говорится, за что у технологов купила, за то и продаю.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
2.2.2011, 14:06
|
Guest Forum

|
Цитата(Странная Белка @ 2.2.2011, 13:56)  Ну и как говорится, за что у технологов купила, за то и продаю. Да я понимаю... Просто странное решение. Не их вопрос совершенно.
|
|
|
|
Гость_konst_82_*
|
2.2.2011, 14:12
|
Guest Forum

|
СНиП 2.04.03-85 п.8.12. "Воздуходувная станция - По расчету на удаление теплоизбытков." Теплоизбытки будут от двигателей воздуходувок
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
2.2.2011, 14:16
|
Guest Forum

|
Цитата(konst_82 @ 2.2.2011, 14:12)  Теплоизбытки будут от двигателей воздуходувок Странно... А я-то думал, что там персонал ОС будет зарядку делать - приседать, и отжиматься на кулаках. И надо от них тепло отводить...
|
|
|
|
|
2.2.2011, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
На меня сейчас упадет проект очмстных на 85 тыс. кубов/сутки. ОВ, ТС, ЭЭ. Разберусь - расскажу, если интересно. Правда, уже сейчас обнаружил, что моя предшественница не принимала во внимание водных зеркал. Посмеялся.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
2.2.2011, 14:23
|
Guest Forum

|
Цитата(msi @ 2.2.2011, 14:21)  Посмеялся. На чем? Они что, закрытые?
|
|
|
|
|
2.2.2011, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(BUFF @ 2.2.2011, 14:23)  На чем? Они что, закрытые? В том-то и дело, что открытые. Но вот вопрос, на который ответа я пока не знаю: какова влажность воздуха, прошедшего через аэротенк? Технологи, естественно, ответа дать не могут.
|
|
|
|
Гость_konst_82_*
|
2.2.2011, 14:43
|
Guest Forum

|
Странно... А я-то думал, что там персонал ОС будет зарядку делать - приседать, и отжиматься на кулаках. И надо от них тепло отводить...
Вот и надо сколько тепла от двигателей воздуходувок перейдет в помещение
|
|
|
|
|
2.2.2011, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(konst_82 @ 2.2.2011, 14:43)  Странно... А я-то думал, что там персонал ОС будет зарядку делать - приседать, и отжиматься на кулаках. И надо от них тепло отводить...
Вот и надо сколько тепла от двигателей воздуходувок перейдет в помещение Оценочное тепловыделение работающих электрических двигателей Практическое правило (весьма точное) для оценки выделения тепла работающим электромотором приведено в табличке ниже. Не следует забывать, что полезная работа электродвигателя, которая не учитывается в этой таблице, во многих случаях также приводит к тепловыделению. Размер электродвигателя (кВт) Тепловые потери (Вт/кВт) 0 - 2 250 3 - 15 150 15 - 150 100 > 150 80 • 1 кВт = 1.34 л.с. • 1 л.с. = 0.746 кВт
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
2.2.2011, 15:05
|
Guest Forum

|
Цитата(msi @ 2.2.2011, 14:37)  В том-то и дело, что открытые. Но вот вопрос, на который ответа я пока не знаю: какова влажность воздуха, прошедшего через аэротенк? Технологи, естественно, ответа дать не могут. Тогда смеяться не над чем. Правильно не могут. Какой вопрос, такой и ответ. Можете смело принять 100%, никто мерять не полезет. За ненадобностью. Можете принять 86% - почему-то вспомнилось. Если хотите, можете посчитать. Если сможете, конечно... Я бы не взялся. Размер пузырька 0,5-1.5 мм, высота подъема порядка 4 метров. Интенсивность аэрации - от технологов. Давление и температуру воздуха можете принять сами, температуру воды - от 10 до 25 градусов, основные загрязнения воздуха, парциальные давления которых нужно учитывать в расчетах - углекислый газ, метан, метилмеркаптан, этилмеркаптан, аммиак, диоксид азота, сероводород. Это от технологов. Если они знают, а они не знают. Это экологи считают, условно-потолочно. И все цифры могут меняться в течение часа. Да, и не забудьте ввести поправки на вязкость воды, с учетом наличия ПАВ в сточной воде. Если очень сильно поковыряться в архивах, то найду и измеренные значения (оттуда 86%), но без сопутствующих вводных. Только - зачем Вам? Эта цифра вообще никому не нужна. Надеюсь, у Вас нет желания использовать этот воздух в системах вентиляции? Это не воздух, это номерной источник выделения загрязняющих веществ в атмосферу.
|
|
|
|
|
2.2.2011, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(BUFF @ 2.2.2011, 15:05)  Тогда смеяться не над чем. Правильно не могут. Какой вопрос, такой и ответ. Можете смело принять 100%, никто мерять не полезет. За ненадобностью. Можете принять 86% - почему-то вспомнилось. Если хотите, можете посчитать. Если сможете, конечно... Я бы не взялся. Размер пузырька 0,5-1.5 мм, высота подъема порядка 4 метров. Интенсивность аэрации - от технологов. Давление и температуру воздуха можете принять сами, температуру воды - от 10 до 25 градусов, основные загрязнения воздуха, парциальные давления которых нужно учитывать в расчетах - углекислый газ, метан, метилмеркаптан, этилмеркаптан, аммиак, диоксид азота, сероводород. Это от технологов. Если они знают, а они не знают. Это экологи считают, условно-потолочно. И все цифры могут меняться в течение часа. Да, и не забудьте ввести поправки на вязкость воды, с учетом наличия ПАВ в сточной воде. Если очень сильно поковыряться в архивах, то найду и измеренные значения (оттуда 86%), но без сопутствующих вводных. Только - зачем Вам? Эта цифра вообще никому не нужна. Надеюсь, у Вас нет желания использовать этот воздух в системах вентиляции? Это не воздух, это номерной источник выделения загрязняющих веществ в атмосферу. Спасибо за исчерпывающий ответ. Если возникнут вопросы по частностям, могу ли обратиться в личку?
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
2.2.2011, 15:32
|
Guest Forum

|
Цитата(msi @ 2.2.2011, 15:14)  Спасибо за исчерпывающий ответ. Если возникнут вопросы по частностям, могу ли обратиться в личку? Да бога ради... Можете и не в личку. Я обычно отвечаю, если вижу, что есть смысл тратить время. Только там не бывает вопросов. ОВ очистных сооружений хозбыта, если они не закрытые - совершенно тривиальная задача. Только технологов трясти на разумное ТЗ. Основные непонятки, которые я видел - возникают только у тех, кто не знает, как соотнести технологическую часть и СНиП (могут быть разночтения, понятные технологам, и непонятные остальным), или когда не лучшим образом сблокированы разные технологические процессы.
|
|
|
|
|
2.2.2011, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(BUFF @ 2.2.2011, 15:32)  Да бога ради... Можете и не в личку. Я обычно отвечаю, если вижу, что есть смысл тратить время. Только там не бывает вопросов. ОВ очистных сооружений хозбыта, если они не закрытые - совершенно тривиальная задача. Только технологов трясти на разумное ТЗ. Основные непонятки, которые я видел - возникают только у тех, кто не знает, как соотнести технологическую часть и СНиП (могут быть разночтения, понятные технологам, и непонятные остальным), или когда не лучшим образом сблокированы разные технологические процессы. Еще раз спасибо не помешает
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
2.2.2011, 15:59
|
Guest Forum

|
Цитата(msi @ 2.2.2011, 14:49)  Оценочное тепловыделение работающих электрических двигателей Ммм... интересно  А давайте так: Насос. Мощность двигателя, допустим, 70кВт. Перекачивает 250 м3/час воды с температурой 10 градусов. Рядом - аналогичный двигатель, вращающий шкив. Не знаю, с чем. Мельница. Тепловыделение - будет одинаковым, или все таки будет отличаться? В первом случа мы будем иметь охлаждение окружающим воздухом и водой, передаваемое с насоса. Во втором - только воздух. А дальше берем другой случай, интересный уже мне. Воздуходувка в шумоизоляционном кожухе. Т.е., тепло - тоже удерживает. Мощность - 90 кВт. Какая температура будет под кожухом, при размерах кожуха 1637x1350x1833 мм? По Вашему, это 9 кВт в объеме воздуха не более 0,8 м3.
|
|
|
|
Гость_konst_82_*
|
2.2.2011, 16:24
|
Guest Forum

|
Цитата(BUFF @ 2.2.2011, 15:59)  Ммм... интересно  А давайте так: Насос. Мощность двигателя, допустим, 70кВт. Перекачивает 250 м3/час воды с температурой 10 градусов. Рядом - аналогичный двигатель, вращающий шкив. Не знаю, с чем. Мельница. Тепловыделение - будет одинаковым, или все таки будет отличаться? В первом случа мы будем иметь охлаждение окружающим воздухом и водой, передаваемое с насоса. Во втором - только воздух. А дальше берем другой случай, интересный уже мне. Воздуходувка в шумоизоляционном кожухе. Т.е., тепло - тоже удерживает. Мощность - 90 кВт. Какая температура будет под кожухом, при размерах кожуха 1637x1350x1833 мм? По Вашему, это 9 кВт в объеме воздуха не более 0,8 м3. Я пользуюсь книгой Волков "Проектирование вентиляции промышленного здания". Формула "Теплота от электродвигателей работающих станков и оборудования". Интересует коэффициент Кт.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
2.2.2011, 16:39
|
Guest Forum

|
Цитата(konst_82 @ 2.2.2011, 16:24)  Я пользуюсь книгой Волков "Проектирование вентиляции промышленного здания". Формула "Теплота от электродвигателей работающих станков и оборудования". Интересует коэффициент Кт. Это замечательно. И что? Я Волкова не читал, сразу предупреждаю.
|
|
|
|
|
2.2.2011, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(BUFF @ 2.2.2011, 15:59)  Ммм... интересно  А давайте так: Насос. Мощность двигателя, допустим, 70кВт. Перекачивает 250 м3/час воды с температурой 10 градусов. Рядом - аналогичный двигатель, вращающий шкив. Не знаю, с чем. Мельница. Тепловыделение - будет одинаковым, или все таки будет отличаться? В первом случа мы будем иметь охлаждение окружающим воздухом и водой, передаваемое с насоса. Во втором - только воздух. А дальше берем другой случай, интересный уже мне. Воздуходувка в шумоизоляционном кожухе. Т.е., тепло - тоже удерживает. Мощность - 90 кВт. Какая температура будет под кожухом, при размерах кожуха 1637x1350x1833 мм? По Вашему, это 9 кВт в объеме воздуха не более 0,8 м3. Движок тоже в изоляции? Если так, то тепловыделение складывается из джоулева тепла + какие-то мелочи на трение, ну, или не совсем мелочи. Обдув движка - воздух тоже остается в кожухе? Если так, то плохо. Перегреется движок. Чтоб совсем уточнить, нельзя ли в каком-то виде конструктив? ............................... Да, в табличке, что я привел - чисто джоулевы тепловыделения. Что и отмечалось чуть выше по тексту. А если брать в учет скольжение (ротора), то все становится более интересным.
Сообщение отредактировал msi - 2.2.2011, 18:04
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|