|
  |
Установка пожарных извещателей, Установка пожарных извещателей под фальшполом и в запотолочном простра |
|
|
Гость_etroi_*
|
10.1.2008, 10:06
|
Guest Forum

|
Уважаемые коллеги прошу дать ссылку на документ определяющий необходимость установки пожарных извещателей под фальшполом и в запотолочном пространстве (и как это расчитывается).
|
|
|
|
Гость_ржавый гвоздь_*
|
10.1.2008, 11:36
|
Guest Forum

|
НПБ-88-01 и НПБ-110-03
|
|
|
|
Гость_etroi_*
|
10.1.2008, 12:51
|
Guest Forum

|
Про пространство под фальшполом там ничего нет
|
|
|
|
Гость_etroi_*
|
10.1.2008, 13:06
|
Guest Forum

|
Это всё что я нашёл в вышеперечисленных НПБ
«Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)
Объект защиты АУПТ АУПС Нормативный показатель 1 2 3 11. Пространства за подвесными потолками при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4, а также кабелей (проводов), не распространяющих горение (НГ) и имеющих код пожарной опасности ПРГП1 (по НПБ 248), в том числе при их совместной прокладке**: 11.1. Воздуховодов, трубопроводов или кабелей (проводов), в том числе при их совместной прокладке, с объемом горючей массы кабелей (проводов) 7 и более литров на метр кабельной линии (КЛ) 11.2. Кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы от 1,5 до 7 л на 1 метр КЛ
* Под кабельными сооружениями в настоящих нормах понимаются тоннели, каналы, подвалы, шахты, этажи, двойные полы, галереи, камеры, используемые для прокладки электрокабелей (в том числе совместно с другими коммуникациями). ** Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и под двойными полами, автоматическими установками не оборудуются (за исключением пп. 1—3): а) при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками; б) при прокладке трубопроводов и воздухопроводов с негорючей изоляцией; в) при прокладке одиночных кабелей (проводов) типа НГдпя питания цепей освещения; г) при прокладке кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы менее 1,5 л на КЛ за подвесными потолками, выполненными из материалов группы горючести НГ и Г. 2. В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ, пространства за подвесными потолками, при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4 или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7 л на 1 метр КЛ необходимо защищать соответствующими установками. При этом если высота от перекрытия до подвесного потолка не превышает 0,4 м, устройство АУПТ не требуется. 3. Объем горючей массы изоляции кабелей (проводов) определяется по методике, утвержденной в установленном порядке.
Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 Размещение пожарных извещателей 12.22. При установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3 м или под фальшполом или над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м расстояние между извещателями, указанные в таблице 5, допускается увеличивать в 1,5 раза. 12.23. Пожарные извещатели, установленные под фальшполом, над фальшпотолком, должны быть адресными либо подключены к самостоятельным шлейфам пожарной сигнализации, и должна быть обеспечена возможность определения их места расположения. Конструкция перекрытий фальшпола и фальшпотолка должна обеспечивать доступ к пожарным извещателям для их обслуживания.
|
|
|
|
|
10.6.2008, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 31.5.2007
Из: Cамара
Пользователь №: 9090

|
Здравствуйте! А еще на эту же тему: никто не поможет с письмом МЧС РФ от 6 мая 2002 г. N 30/9/1259? Нигде не могу найти!
|
|
|
|
|
11.6.2008, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248

|
comings, если это об одновременной защите запотолочного и подпотолочного пространства одним датчиком, не рекомендую с этим вариантом связываться. слишком мутная там ситуация с этим письмом. не говоря уже о том что такая установка датчиков не обеспечит их правильную работу. etroi, если что-то непонятно в ваших выдержках из НПБ, спрашивайте конкретней.
|
|
|
|
Гость_Phelicks_*
|
19.6.2008, 14:33
|
Guest Forum

|
etroi, все правильно написал, все почемуто застряли на пункте 12.20 НПБ88-01*. Типа если расстояние в запотолочном пространстве больше 0,4 м то надо датчики ставить  ))) Идиотизм...
|
|
|
|
|
23.6.2008, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248

|
Цитата(Phelicks @ 19.6.2008, 18:33) [snapback]264400[/snapback] etroi, все правильно написал, все почемуто застряли на пункте 12.20 НПБ88-01*. Типа если расстояние в запотолочном пространстве больше 0,4 м то надо датчики ставить  ))) Идиотизм... Здесь ноги растут, кажется, из более древних редакций этого НПБ. Ранее было нормативным показателем для АПС расстояние, сейчас - только "литры" изоляции.
|
|
|
|
Гость_Бугор_*
|
26.10.2008, 12:43
|
Guest Forum

|
Цитата(comings @ 10.6.2008, 9:37) [snapback]261585[/snapback] Здравствуйте! А еще на эту же тему: никто не поможет с письмом МЧС РФ от 6 мая 2002 г. N 30/9/1259? Нигде не могу найти! Если до сих пор не нашёл - бери
|
|
|
|
|
27.10.2008, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248

|
Прошу прощения. Я подумал, что человек ищет письмо, которое оправдывает установку извещателей таким образом. Про то письмо, да, можно забыть. А это письмо - правильное
|
|
|
|
Гость_проKEDRO_*
|
30.10.2008, 19:39
|
Guest Forum

|
Привет всем
Привет всем
У меня есть вопрос по проектированию пожарной сигнализации!
|
|
|
|
Гость_проKEDRO_*
|
31.10.2008, 10:12
|
Guest Forum

|
товарищи инженера как правильно оформить проект по пожарной сигнализации  С чего начать ,если так можно выразится
|
|
|
|
Гость_проKEDRO_*
|
31.10.2008, 10:30
|
Guest Forum

|
Где можно найти правила и нормы техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии для окрасочных цехов", утвержденными Минхимнефтемашем.
|
|
|
|
Гость_Tvordovsky_*
|
18.12.2008, 23:26
|
Guest Forum

|
Дак как все же быть? Если у меня допустим п омещение площадью порядка 80 квадратных метров и над ним подвесной потолок высотой не более 40 см, по нему проходит небольшой силовой кабель освещения и пара силовых кабелей питания не более 220В. Нужны ли там датчики? И сколько?
|
|
|
|
|
23.12.2008, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248

|
Теоретически надо считать литры изоляции. Практически - или делать сигнализацию, или просить электриков проклвдывать все свои кабели в сплошных металлических кабель-каналах. Или пойти на сделку с совестью и сказать, что кроме "одиночных проводов освещения" там ничего нет, и ничего не делать. Хотя что я такое говорю  . Конечно же надо прикинуть литры на метр кабельной линии. Подсказка: если кабели не в большом пучке, а разделены на отдельно идущие небольшие, то показатель будет ниже. Может и уложитесь в 1,5 литра.
|
|
|
|
Гость_Ленивый_*
|
4.2.2009, 20:59
|
Guest Forum

|
Погодите. Датчики за потолком устанавливаются только в коридорах. Т.к. в комнатах как правило не бывает больше трех электрических линий. А расчитываются если память не изменяет просто. В полтора раза больше обьем. При 3х метрах высоты 6.75 м. Но допускают вроде 7 м.
|
|
|
|
|
5.2.2009, 13:03
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.2.2009
Пользователь №: 28685

|
СОри за неграмотность, но что такое литры изоляции и как их считать?
Сообщение отредактировал zeal - 5.2.2009, 13:09
|
|
|
|
|
12.2.2009, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248

|
http://project-ss.ucoz.ru/publ/11 Там есть справочные данные. Сам недавно наткнулся. А какие литры - это в НПБ 110. Цитата(Ленивый @ 4.2.2009, 23:59) [snapback]348576[/snapback] А расчитываются если память не изменяет просто. В полтора раза больше обьем. При 3х метрах высоты 6.75 м. Но допускают вроде 7 м. Ничего не понял если честно. Это к чему?
|
|
|
|
|
19.10.2011, 15:28
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 105800

|
А вот я столкнулся с другой проблемой. Были установлены дымовые извещатели в коридоре, за фальшпотолком с шагом 9 м., как сказано в таблице 13.3 СП 5.13130.2009. Проблема в том, что коридор пересекают ригеля с шагом 6 м. И заказчик говорит, что извещатели должны стоять в каждом из пролетов между этими ригелями. При этом ссылается на пункт 13.3.8 данного СП. Но ведь этот пункт относится к потолкам с открытыми ригелями а про фальшпотолки написано в п. 13.3.10. Подскажите кто прав!
|
|
|
|
|
10.1.2012, 11:34
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.1.2012
Пользователь №: 135398

|
Здравствуйте инженеры! Прошу Вас о помощи, кто делал расчет объема горючей массы изоляции кабеля. ПРишлите пожалуйста пример расчета на электронную почту. Очень необходимо!!!!! roberta.werina@mail.ru И подскажите этот расчет необходимо делать в каждом помещении или выбрать одно, где максималтное количество кабеля проходит?
|
|
|
|
|
10.1.2012, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665

|
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=50058Расчет конечно нужно начинать с самого нагруженного помещения, соответственно если в нем получиться менее 1,5 л/п.м. то и остальные считать не стоит...
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|