Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Установка пожарных извещателей, Установка пожарных извещателей под фальшполом и в запотолочном простра
Гость_etroi_*
сообщение 10.1.2008, 10:06
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые коллеги прошу дать ссылку на документ определяющий необходимость установки пожарных извещателей под фальшполом и в запотолочном пространстве (и как это расчитывается).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ржавый гвоздь_*
сообщение 10.1.2008, 11:36
Сообщение #2





Guest Forum






НПБ-88-01 и НПБ-110-03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_etroi_*
сообщение 10.1.2008, 12:51
Сообщение #3





Guest Forum






Про пространство под фальшполом там ничего нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_etroi_*
сообщение 10.1.2008, 13:06
Сообщение #4





Guest Forum






Это всё что я нашёл в вышеперечисленных НПБ

«Перечень зданий, сооружений,
помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)


Объект защиты АУПТ АУПС
Нормативный показатель
1 2 3
11. Пространства за подвесными потолками при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4, а также кабелей (проводов), не распространяющих горение (НГ) и имеющих код пожарной опасности ПРГП1 (по НПБ 248), в том числе при их совместной прокладке**:
11.1. Воздуховодов, трубопроводов или кабелей (проводов), в том числе при их совместной прокладке, с объемом горючей массы кабелей (проводов) 7 и более литров на метр кабельной линии (КЛ)
11.2. Кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы от 1,5 до 7 л на 1 метр КЛ

* Под кабельными сооружениями в настоящих нормах понимаются тоннели, каналы, подвалы, шахты, этажи, двойные полы, галереи, камеры, используемые для прокладки электрокабелей (в том числе совместно с другими коммуникациями).
** Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и под двойными полами, автоматическими установками не оборудуются (за исключением пп. 1—3):
а) при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками;
б) при прокладке трубопроводов и воздухопроводов с негорючей изоляцией;
в) при прокладке одиночных кабелей (проводов) типа НГдпя питания цепей освещения;
г) при прокладке кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы менее 1,5 л на КЛ за подвесными потолками, выполненными из материалов группы горючести НГ и Г.
2. В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ, пространства за подвесными потолками, при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4 или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов) более 7 л на 1 метр КЛ необходимо защищать соответствующими установками. При этом если высота от перекрытия до подвесного потолка не превышает 0,4 м, устройство АУПТ не требуется.
3. Объем горючей массы изоляции кабелей (проводов) определяется по методике, утвержденной в установленном порядке.

Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001
Размещение пожарных извещателей
12.22. При установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3 м или под фальшполом или над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м расстояние между извещателями, указанные в таблице 5, допускается увеличивать в 1,5 раза.
12.23. Пожарные извещатели, установленные под фальшполом, над фальшпотолком, должны быть адресными либо подключены к самостоятельным шлейфам пожарной сигнализации, и должна быть обеспечена возможность определения их места расположения. Конструкция перекрытий фальшпола и фальшпотолка должна обеспечивать доступ к пожарным извещателям для их обслуживания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ржавый гвоздь_*
сообщение 21.1.2008, 12:55
Сообщение #5





Guest Forum






dont.gif ..простите, чего ещё-то надо? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comings
сообщение 10.6.2008, 9:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 31.5.2007
Из: Cамара
Пользователь №: 9090



Здравствуйте!
А еще на эту же тему: никто не поможет с письмом МЧС РФ от 6 мая 2002 г. N 30/9/1259? Нигде не могу найти!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Роман_
сообщение 11.6.2008, 9:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248



comings, если это об одновременной защите запотолочного и подпотолочного пространства одним датчиком, не рекомендую с этим вариантом связываться. слишком мутная там ситуация с этим письмом. не говоря уже о том что такая установка датчиков не обеспечит их правильную работу.
etroi, если что-то непонятно в ваших выдержках из НПБ, спрашивайте конкретней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Phelicks_*
сообщение 19.6.2008, 14:33
Сообщение #8





Guest Forum






etroi, все правильно написал, все почемуто застряли на пункте 12.20 НПБ88-01*.
Типа если расстояние в запотолочном пространстве больше 0,4 м то надо датчики ставить smile.gif)))
Идиотизм...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Роман_
сообщение 23.6.2008, 9:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248



Цитата(Phelicks @ 19.6.2008, 18:33) [snapback]264400[/snapback]
etroi, все правильно написал, все почемуто застряли на пункте 12.20 НПБ88-01*.
Типа если расстояние в запотолочном пространстве больше 0,4 м то надо датчики ставить smile.gif)))
Идиотизм...

Здесь ноги растут, кажется, из более древних редакций этого НПБ. Ранее было нормативным показателем для АПС расстояние, сейчас - только "литры" изоляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бугор_*
сообщение 26.10.2008, 12:43
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(comings @ 10.6.2008, 9:37) [snapback]261585[/snapback]
Здравствуйте!
А еще на эту же тему: никто не поможет с письмом МЧС РФ от 6 мая 2002 г. N 30/9/1259? Нигде не могу найти!

Если до сих пор не нашёл - бери
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Пистьмо_зама.gif ( 26,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 377
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Роман_
сообщение 27.10.2008, 14:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248



Прошу прощения. Я подумал, что человек ищет письмо, которое оправдывает установку извещателей таким образом. Про то письмо, да, можно забыть. А это письмо - правильное smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_проKEDRO_*
сообщение 30.10.2008, 19:39
Сообщение #12





Guest Forum






Привет всем

Привет всем

У меня есть вопрос по проектированию пожарной сигнализации!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_проKEDRO_*
сообщение 31.10.2008, 10:12
Сообщение #13





Guest Forum






товарищи инженера как правильно оформить проект по пожарной сигнализации bang.gif

С чего начать ,если так можно выразится bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_проKEDRO_*
сообщение 31.10.2008, 10:30
Сообщение #14





Guest Forum






Где можно найти правила и нормы техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии для окрасочных цехов", утвержденными Минхимнефтемашем. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tvordovsky_*
сообщение 18.12.2008, 23:26
Сообщение #15





Guest Forum






Дак как все же быть? Если у меня допустим п омещение площадью порядка 80 квадратных метров и над ним подвесной потолок высотой не более 40 см, по нему проходит небольшой силовой кабель освещения и пара силовых кабелей питания не более 220В. Нужны ли там датчики? И сколько?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Роман_
сообщение 23.12.2008, 9:30
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248



Теоретически надо считать литры изоляции. Практически - или делать сигнализацию, или просить электриков проклвдывать все свои кабели в сплошных металлических кабель-каналах. Или пойти на сделку с совестью и сказать, что кроме "одиночных проводов освещения" там ничего нет, и ничего не делать. Хотя что я такое говорю wink.gif. Конечно же надо прикинуть литры на метр кабельной линии. Подсказка: если кабели не в большом пучке, а разделены на отдельно идущие небольшие, то показатель будет ниже. Может и уложитесь в 1,5 литра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ленивый_*
сообщение 4.2.2009, 20:59
Сообщение #17





Guest Forum






Погодите. Датчики за потолком устанавливаются только в коридорах. Т.к. в комнатах как правило не бывает больше трех электрических линий. А расчитываются если память не изменяет просто. В полтора раза больше обьем. При 3х метрах высоты 6.75 м. Но допускают вроде 7 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeal
сообщение 5.2.2009, 13:03
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.2.2009
Пользователь №: 28685



СОри за неграмотность, но что такое литры изоляции и как их считать?

Сообщение отредактировал zeal - 5.2.2009, 13:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Роман_
сообщение 12.2.2009, 13:03
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248



http://project-ss.ucoz.ru/publ/11 Там есть справочные данные. Сам недавно наткнулся. А какие литры - это в НПБ 110.

Цитата(Ленивый @ 4.2.2009, 23:59) [snapback]348576[/snapback]
А расчитываются если память не изменяет просто. В полтора раза больше обьем. При 3х метрах высоты 6.75 м. Но допускают вроде 7 м.

Ничего не понял если честно. Это к чему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kiruy
сообщение 19.10.2011, 15:28
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 105800



А вот я столкнулся с другой проблемой. Были установлены дымовые извещатели в коридоре, за фальшпотолком с шагом 9 м., как сказано в таблице 13.3 СП 5.13130.2009. Проблема в том, что коридор пересекают ригеля с шагом 6 м. И заказчик говорит, что извещатели должны стоять в каждом из пролетов между этими ригелями. При этом ссылается на пункт 13.3.8 данного СП. Но ведь этот пункт относится к потолкам с открытыми ригелями а про фальшпотолки написано в п. 13.3.10. Подскажите кто прав!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
roberta.werina
сообщение 10.1.2012, 11:34
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.1.2012
Пользователь №: 135398



Здравствуйте инженеры!
Прошу Вас о помощи, кто делал расчет объема горючей массы изоляции кабеля. ПРишлите пожалуйста пример расчета на электронную почту. Очень необходимо!!!!! roberta.werina@mail.ru
И подскажите этот расчет необходимо делать в каждом помещении или выбрать одно, где максималтное количество кабеля проходит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 10.1.2012, 13:45
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=50058
Расчет конечно нужно начинать с самого нагруженного помещения, соответственно если в нем получиться менее 1,5 л/п.м. то и остальные считать не стоит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 8:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных