Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Канализация в магазине
grean2007
сообщение 14.1.2008, 5:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 25.5.2007
Пользователь №: 8806



Добрый день!
Подскажите как правильно выполнить канализацию в встроенно-пристроенном магазине в 16 этажном доме.
Как выполнить вентиляцию стояка, тащить на крышу 16 этажки, или можно вывести на крышу пристроенной части? Есть ограничения на расстояние от стен дома до выхода стояка? Можно ли установить клапан или вообще не делать вентиляцию стояка? Канализация магазина отдельно от жилья. Выпуск за домом в один канализационный коллектор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan84
сообщение 14.1.2008, 7:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 24.8.2007
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 10867



Скольки этажная пристройка? Тащить снаружи на 16й этаж не выход. А соединять каныгу магазина и хоз-фикалку тоже нельзя...
Посчитайте какой расход будет в стояке и определите рабочую высоту стояка. посмотрите по таблице 9 внутрянки... может можно в вашем случае делать невентилируемый стояк

Сообщение отредактировал Ivan84 - 14.1.2008, 7:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grean2007
сообщение 14.1.2008, 9:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 25.5.2007
Пользователь №: 8806



Магазан встроенно-пристроенный занимает 1 этаж, пристройка 1 этажная. Наверно прийдется тащить внутри здания на верх, на крышу 16 эт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MariBel
сообщение 14.1.2008, 9:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 8.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14249



Цитата(grean2007 @ 14.1.2008, 11:09) [snapback]209561[/snapback]
Магазан встроенно-пристроенный занимает 1 этаж, пристройка 1 этажная. Наверно прийдется тащить внутри здания на верх, на крышу 16 эт.

Тащить трубу через весь дом нет смысла. Согласно п.17.18 если обеспечить 4м от окон можно и над пристройкой вентстояк вытащить. А если столько места нет, тогда проще и дешевле поставить клапан. Но опять же зависит от количества стояков и стоков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan84
сообщение 14.1.2008, 9:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 24.8.2007
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 10867



Если я правильно понял, то получается 2 этажа

п.17.18 внутрянки:

Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4м (по горизонтали)

Я думаю этот пункт можно применить в вашем случае, т.к. по вертикали нормативов я не видел.

Посмотрим, что скажут опытные проектировщики)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 14.1.2008, 9:51
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Вы можете "воздушную" часть соединить с бытовкой дома косым тройником. Вентиляция будет за счет домового стояка.

Сообщение отредактировал Михаил I - 14.1.2008, 9:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grean2007
сообщение 15.1.2008, 4:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 25.5.2007
Пользователь №: 8806



Решение интересное, но тогда получится что приборы подключены вроде как бы после отступа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 15.1.2008, 6:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



Цитата(grean2007 @ 15.1.2008, 1:46) [snapback]209949[/snapback]
Решение интересное, но тогда получится что приборы подключены вроде как бы после отступа.

Почяму это после отступа? blink.gif Непонятна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 15.1.2008, 8:28
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(grean2007 @ 15.1.2008, 6:46) [snapback]209949[/snapback]
Решение интересное, но тогда получится что приборы подключены вроде как бы после отступа.

Почему отступ? У встроенного своя труба отводит стоки, а ВЫТЯЖНУЮ часть под острым углом врезаем в домовой стояк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 15.1.2008, 9:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



Цитата(Михаил I @ 15.1.2008, 5:28) [snapback]209967[/snapback]
Почему отступ? У встроенного своя труба отводит стоки, а ВЫТЯЖНУЮ часть под острым углом врезаем в домовой стояк.

Михаил,а под прямым углом нельзя врезать?Это же просто вентиляция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 15.1.2008, 9:11
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Под прямым нельзя. Стоки могут перелетать smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 15.1.2008, 9:29
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



Цитата(Михаил I @ 15.1.2008, 6:11) [snapback]209986[/snapback]
Под прямым нельзя. Стоки могут перелетать smile.gif

Ааааа!А под Косым углом имеется ввиду снизу вверх от стояка.Да?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 15.1.2008, 9:32
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Да biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 15.1.2008, 9:39
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



Теперь ясно biggrin.gif А это действительно вариант!Вентиляция будет?Будет,а больше и не надо ничего.Все лучше чем стояк выводить на кровлю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 15.1.2008, 14:35
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



будет. Не очкуй, Славик, 100 раз так делал smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 22.10.2012, 10:33
Сообщение #16


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Что-то в понедельник голова плохо работает.
Типичная ситуация в квартире делается магазин- порядка 60 квадратов.
Приборов два: унитаз и рукомойник. То есть на кухне все демонтируется, а в санузле демонтируют душ.
Вопрос: надо ли тянуть отдельный выпуск и воду.
Ответ вроде прост-надо. Но кажется, что для встроенных помещений в пределах одной квартиры можно отстреляться.
Помогите пожалуйста ссылкой на документ где это можно прочитать. Или перекреститься, чтобы не казалось, и делать все по-взрослому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 22.10.2012, 10:51
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата
ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
ДБН В.2.2-15-2005

5.22 Стояки побутової каналізації із пластмасових труб, що проходять через нежитлові при-міщення, повинні прокладатися в оштукатурених коробах або щтрабах без встановлення ревізій.
Прокладання стояків із пластмасових труб не допускається через виробничі приміщення під-приємств громадського харчування, а також складські приміщення підприємств громадського харчування, торгівлі та інші приміщення закладів громадського призначення, які вбудовані (вбудовано-прибудовані) у житлові будинки.
Системи виробничої каналізації вбудованих приміщень громадського призначення повинні проектуватися окремими від систем каналізації житлових будинків із самостійними випусками (допускається в один колодязь).
Не допускається розміщувати оголовки витяжних частин каналізаційних стояків прибудованих приміщень перед вікнами квартир. Витяжну частину виробничої і побутової каналізації вбудованих приміщень допускається об'єднувати з каналізаційними стояками житлового будинку.


запрета подключать бытовую канализацию встроеных помещений к жилому дому нет.
но с последнего предложения можна сделать вывод, что выпуски предусматриваются отдельные.

П.С. подключал офисные помещения к стоякам дома, вопросов в экспертизе не возникало, если это не высотные здания (>75м)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 22.10.2012, 10:58
Сообщение #18


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Будинки і споруди
ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ ДБН В.2.2-23:2009
Цитата
9.3.3 Системи водопостачання підприємств торгівлі, розміщених у будинках іншого призначення або прибудованих до них, слід проектувати з окремими гілками, на яких встановлюються
водолічильники, а системи каналізації цих підприємств слід проектувати з окремими випусками.

Запрет есть. Но есть ли те примечания? Во всем виноват ПОНЕДЕЛЬНИК))

Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 22.10.2012, 11:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван607
сообщение 22.10.2012, 10:59
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753



если в существующем здании вместо квартиры делать магаз, то на экспертизу не пойдет, если местные органы пропустят, то делайте, я всегда так делаю. Если вновь проектируемое, то все отдельно и вода и стоки, есть нормы могу выложить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Khomenko_A_S
сообщение 22.10.2012, 11:06
Сообщение #20


Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254



Цитата(Иван607 @ 22.10.2012, 10:59) *
если в существующем здании вместо квартиры делать магаз, то на экспертизу не пойдет, если местные органы пропустят, то делайте, я всегда так делаю. Если вновь проектируемое, то все отдельно и вода и стоки, есть нормы могу выложить

Экспертизы нет.
Магазин в Украине.

Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 22.10.2012, 11:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван607
сообщение 22.10.2012, 12:10
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753



Не знаю как в Украине, а у нас в России так:
СП 31-107-2004
7.1.3 При размещении в многоквартирных жилых зданиях учреждений оздоровительного и досугового назначения, учреждений здравоохранения и социального обеспечения, предприятий общественного питания, предприятий розничной торговли и бытового обслуживания, детских дошкольных учреждений, учреждений внешкольного обучения и курсов, учреждений управления, проектирования, информации и связи следует предусматривать:
- устройство автономных входов;
- размещение технологически шумных зон, как правило, вне объема жилого здания;
- разработку мероприятий по звукоизоляции вышележащих жилых помещений;
- размещение мест загрузки торговых и других учреждений вне зон окон жилых помещений;
- устройство кровли пристроенных учреждений на уровне ниже уровня пола жилых помещений в соответствии со СНиП 31-01.
К числу специальных инженерных мероприятий также относятся:
- устройство автономных инженерных систем встроенных (встроенно-пристроенных) помещений общественного назначения;
- применение технологического инженерного и другого оборудования, не создающего шума и вибрации, превышающих допустимые показатели для жилых помещений;
- устройство притока и вытяжки из нежилых помещений согласно СанПиН 2.1.2.1002 и СНиП 41-01.
Для устройства зальных помещений досуговых предприятий, предприятий торговли, питания и др. возможно применение различных конструктивных систем по высоте здания, в том числе:
- с использованием каркасных конструкций в нижних этажах;
- с устройством технического этажа для перехода к узкому шагу поперечных несущих стен в вышележащих этажах жилой части здания.

И еще интересный пункт:

7.1.5 При проектировании жилых зданий с встроенно-пристроенными общественными помещениями необходимо учитывать возможность ремонта инженерных коммуникаций жилой части, проходящих транзитом через общественные помещения. С этой целью размер шахты, предназначенной для пропуска инженерных коммуникаций жилой части, должен обеспечивать возможность доступа в нее.

Меня эксперт чуть не заставил городить шахты под каждый стояк на жилую часть, еле отбрехался


Сообщение отредактировал Иван607 - 22.10.2012, 12:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван607
сообщение 23.10.2012, 11:34
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753



Цитата(Иван607 @ 22.10.2012, 12:10) *
И еще интересный пункт:

7.1.5 При проектировании жилых зданий с встроенно-пристроенными общественными помещениями необходимо учитывать возможность ремонта инженерных коммуникаций жилой части, проходящих транзитом через общественные помещения. С этой целью размер шахты, предназначенной для пропуска инженерных коммуникаций жилой части, должен обеспечивать возможность доступа в нее.

Меня эксперт чуть не заставил городить шахты под каждый стояк на жилую часть, еле отбрехался


А кто-нибудь подскажет: неужели если на первом этаже жилого дома офисы, то под все стояки систем Т1, Т2,Т3,Т4, В1, К1, К2 идущие на жилую часть нужны шахты с доступом из подвала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван607
сообщение 23.10.2012, 15:41
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753



или я этот пункт не правильно понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 23.10.2012, 15:46
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(Иван607 @ 23.10.2012, 12:34) *
А кто-нибудь подскажет: неужели если на первом этаже жилого дома офисы, то под все стояки систем Т1, Т2,Т3,Т4, В1, К1, К2 идущие на жилую часть нужны шахты с доступом из подвала?

а из самих помещений нормы запрещают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван607
сообщение 23.10.2012, 15:50
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753



Цитата(freese @ 23.10.2012, 15:46) *
а из самих помещений нормы запрещают?

Тогда бы в СП писали не ШАХТЫ, а ниши или короба. И эксперт бы не усирался, что бы доступ в ночное время при закрытом офисе был. Или только у меня эксперт такой?

Сообщение отредактировал Иван607 - 23.10.2012, 15:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 23.10.2012, 15:57
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(Иван607 @ 23.10.2012, 16:50) *
Тогда бы в СП писали не ШАХТЫ, а ниши или короба. И эксперт бы не усирался, что бы доступ в ночное время при закрытом офисе был. Или только у меня эксперт такой?

мне еще таких не попадалось smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван607
сообщение 31.10.2012, 8:22
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46753



Цитата
7.1.5 При проектировании жилых зданий с встроенно-пристроенными общественными помещениями необходимо учитывать возможность ремонта инженерных коммуникаций жилой части, проходящих транзитом через общественные помещения. С этой целью размер шахты, предназначенной для пропуска инженерных коммуникаций жилой части, должен обеспечивать возможность доступа в нее.

Меня эксперт чуть не заставил городить шахты под каждый стояк на жилую часть, еле отбрехался

Цитата
А кто-нибудь подскажет: неужели если на первом этаже жилого дома офисы, то под все стояки систем Т1, Т2,Т3,Т4, В1, К1, К2 идущие на жилую часть нужны шахты с доступом из подвала?

Цитата
а из самих помещений нормы запрещают?

Цитата
Тогда бы в СП писали не ШАХТЫ, а ниши или короба. И эксперт бы не усирался, что бы доступ в ночное время при закрытом офисе был. Или только у меня эксперт такой?


Больше ни у кого таких трубностей не возникало? Все делают в коробах трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных