Канализация в кафе с разрывом струи у мойках, в кафе должно быть две канализации К1 и К3. а если нет такой возможнос |
|
|
|
21.1.2008, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 8.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14249

|
Цитата(andrey R @ 20.1.2008, 13:30) [snapback]212399[/snapback] фекальные стоки дома польются из трапа на пол. Цитата(itanja @ 20.1.2008, 16:24) [snapback]212501[/snapback] а чтоб в кафе НЕ ПОПЕРЛО ИЗ К1 ставим обратный клапан, свои стоки обнаружат сразу, закроются  Я может, немного опоздала со своими рассуждениями, но в первую очередь бросилось в глаза, как установлен обратный клапан, ведь в этом случае стоки К3 не пойдут к выпуску!! И еще у нас проходил вариант, когда доказывали в СЭС и экспертизе, что не будет приготовления пищи, а будет только будерброды, чай и все это в одноразовой посуде.
|
|
|
|
|
21.1.2008, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(andrey R @ 20.1.2008, 21:09) [snapback]212659[/snapback] Останетесь живы - поделитесь впечатлениями?  Дык у меня реконструкция... кто то уже там это до меня понастроил, а я только подвинул, чтоб удобно было половину кафэ отрезать, на месте отрезаного подземный гараж построить..))) жироловки мне на заводе собрали, пообещали мне сертификаты в СЭС подписанные предоставить))) эта моя канализация проработает макс год, когда гаражик построют, кафэ будут полностью реконструировать, с выносом отдельно К3 и К1 под фундамент пр. гаража, с нормальным большим жироуловителем, по стандартной разрешенной схеме..))) Строительство в самом центре, увы других вариантов вынести канализацию на период строительства нет.
|
|
|
|
|
21.1.2008, 19:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
dudkas3, а все тут меня уверяли , что не бывает безвыходных ситуаций, нужно сразу делать правильно, а вариант когда нет возможности отметаю напрочь... всяко бывает, иногда просто нельзя делать все сразу
|
|
|
|
|
21.1.2008, 19:40
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Так называемые "безвыходные ситуации" - это, как правило, экономия денег за счёт несоблюдения норм. Если деньги экономятся на несоблюдении санитарных, противопожарных или любых других норм, связанных с безопасностью людей - это вполне конкретное преступление. УК пока никто не отменял. В случае, описываемом дружищей Дудкасом, выход есть. Это элементарное закрытие кафе, на основании того, что технически нельзя выполнить санитарные нормы. Просто, как апельсин. Но кто-то потеряет деньги.
|
|
|
|
|
21.1.2008, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Татьяна,читайте же внимательно,это совсем другое- "вариантов вынести канализацию на период строительства " соседнего здания с тем ,что у вас.
|
|
|
|
|
21.1.2008, 20:07
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(инж323 @ 21.1.2008, 18:59) [snapback]212973[/snapback] Татьяна,читайте же внимательно, Цитата(andrey R @ 21.1.2008, 18:40) [snapback]212964[/snapback] Просто, как апельсин.
|
|
|
|
|
21.1.2008, 20:12
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
|
|
|
|
|
21.1.2008, 20:15
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Дудкас жив и здоров как будто. А мы то уже собирали на венок.
|
|
|
|
|
21.1.2008, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
На Д\Р можно оставить,если на отдельные кусочку надрать.И не на один хватит.
|
|
|
|
|
22.1.2008, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Сечас получил паспорт на энту жироловку чечас процитирую: (так лень печатать эээх, токма ради вас господа) 1.1 Жироуловитель цехового типа "..." предназначен для улавливания и удаления неэмульгированных жиров и масел из сточных вод, кухонь, ресторанов, мясоперерабатывающих и других предприятий в соответствии со СНиП 2.04.01-85. Жироуловитель используется как первичная очистная единица. Защищает бытовую канализацию от жирового загрязнения, повышает эффективность последующих очистных сооружений. 1.2 Климатическое испалнение УХЛ-4 по ГОСТ 15150-69 1.3 Ж. предназначен для эксплуатации при Т. окр. среды +5С до +40С. 2 ТХ: Производительность - 2.0 м3/час пиковый сброс - 200л. ДхШхВ - 820х620х620 Дальше про эксплуатацию и монтаж. Ну и в конце есть строчка - Жироуловитель соответствует ТУ 4859-001-72951391-2005
Сертифекат: Санитарно-эпидемеологическое заключение № 77.ТУ.01............ от 20.10.2005г. Соответствует санитарным правилам СанПин 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод". Протокол испытаний №.... от 10.10.2005 АИЛЦ 842-го ЦГСЭН РВСН Экспертное заключение №.... от 17.10.2005г. Гигиеническая Характеристика Продукции: ХПК - 30мг БПК5 - 4мг Область применения - Для удаления неэмульгированных жиров и масел из производственных сточных вод предприятий общ. питания и пищ. промышленности, отводимых в централизованную систему канализации.(эт прям в заключении написано) Главный государственный санитарный врач - .......
|
|
|
|
|
22.1.2008, 14:00
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(dudkas3 @ 22.1.2008, 13:31) [snapback]213357[/snapback] Жироуловитель цехового типа Защищает бытовую канализацию от жирового загрязнения Соответствует санитарным правилам СанПин 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод".
Главный государственный санитарный врач - ....... Идиот этот врач, а сертификат - филькина грамота  Он бы ещё написал, что соответствует расписанию поездов с Киевского вокзала
|
|
|
|
|
22.1.2008, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(andrey R @ 22.1.2008, 14:00) [snapback]213416[/snapback] Идиот этот врач, а сертификат - филькина грамота  Он бы ещё написал, что соответствует расписанию поездов с Киевского вокзала  Ну хоть чем то отобьюсь если что..
|
|
|
|
|
22.1.2008, 14:21
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
А чё, классно! Особенно связка Жироуловитель цехового типа Соответствует санитарным правилам СанПин 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод".
|
|
|
|
|
22.1.2008, 14:30
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну да, и я об этом
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
22.1.2008, 15:15
|
Guest Forum

|
ничего вы , господа, не понимаете в колбасных огрызках вы посмотрите на показатели на выходе - мегадевайс дает почти рыбхоз безо всяких очистных сооружений
|
|
|
|
|
22.1.2008, 15:18
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(BUFF @ 22.1.2008, 15:15) [snapback]213461[/snapback] ничего вы , господа, не понимаете - мегадевайс дает почти рыбхоз безо всяких очистных сооружений Угу... в таких случаях, я рекомендую поставить два мегадевайса последовательно и гарантированно получить рыбхоз
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
22.1.2008, 15:24
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ 22.1.2008, 15:18) [snapback]213464[/snapback] Угу... в таких случаях, я рекомендую поставить два мегадевайса последовательно и гарантированно получить рыбхоз  лучше 3... а мегаочищенную воду заставить пить главсанврача
|
|
|
|
|
22.1.2008, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(BUFF @ 22.1.2008, 15:24) [snapback]213467[/snapback] лучше 3... а мегаочищенную воду заставить пить главсанврача  Ну а какие там могут быть загрязнения то?? из крана в мойку попадает чистая питьевая вода, в ней спаласкивается тарелка, в жировик попадает взвесь и жир (ХПК и БПК измениться не успевают) крупная взвесь задерживается решеткой, жир перегородками.. и выходит сразу же в трубу. т.е. БПК и ХПК остаются без изменений как в питьевой воде..А по ВВ там ниче и не сказано было)) вроде все логично у них написано..
|
|
|
|
|
22.1.2008, 17:36
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(dudkas3 @ 22.1.2008, 17:30) [snapback]213542[/snapback] из крана в мойку попадает чистая питьевая вода, в ней спаласкивается тарелка, в жировик попадает взвесь и жир (ХПК и БПК измениться не успевают) крупная взвесь задерживается решеткой, жир перегородками.. и выходит сразу же в трубу. т.е. БПК и ХПК остаются без изменений как в питьевой воде..А по ВВ там ниче и не сказано было)) вроде все логично у них написано.. Если бы сию эпистолу изваял санврач, я б ещё понял (хотя и отстранил бы его немедленно от работы), но когда такое пишет ВКшник, мне становится грустно...
|
|
|
|
|
22.1.2008, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(andrey R @ 22.1.2008, 17:36) [snapback]213546[/snapback] Если бы сию эпистолу изваял санврач, я б ещё понял (хотя и отстранил бы его немедленно от работы), но когда такое пишет ВКшник, мне становится грустно... Не имею ничего против, по очисткам владею только базовыми знаниями ВУЗа и ничего ниразу очистного не проектировал, я вроде вам уже говорил об этом Но из того что помню: ХПК растет ели необходим кислород для хим. реакции ( у нас вроде в столовой неначто реагировать) БПК реагирует на органику (т.е. увеличивается при разложении органики), у нас вроде разлогаться ничего не успевает.
|
|
|
|
|
22.1.2008, 17:55
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Мдя... ХПК и БПК это условные интегральные показатели, характеризующие количество органики в стоках. Через количество кислорода, потребное на её окисление. Наличие органики в стоке не зависит от наличия или отсутствия кислорода. Достаточно вылить в мойку эту органику, чтобы получить огромную БПК в стоке. Молоко, например, или сахарный сироп. Или помыть тарелки, испачканные мороженым, мясным соусом, кетчупом и т.д.
|
|
|
|
|
22.1.2008, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(andrey R @ 22.1.2008, 17:55) [snapback]213558[/snapback] Мдя... ХПК и БПК это условные интегральные показатели, характеризующие количество органики в стоках. Через количество кислорода, потребное на её окисление. Наличие органики в стоке не зависит от наличия или отсутствия кислорода. Достаточно вылить в мойку эту органику, чтобы получить огромную БПК в стоке. Молоко, например, или сахарный сироп. Или помыть тарелки, испачканные мороженым, мясным соусом, кетчупом и т.д. БПК же создается микроорганизмами, кот. там должны успеть завестись, так веть? а у нас вроде проток.. хотя не знаю, вам видней..
|
|
|
|
|
22.1.2008, 18:13
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Нет, не так. Дудкас, перестаньте меня огорчать этим бредом
|
|
|
|
|
22.1.2008, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(andrey R @ 22.1.2008, 18:13) [snapback]213564[/snapback] Нет, не так. Дудкас, перестаньте меня огорчать этим бредом  да я в этом ниче не смыслю, мне интересно как там и че.. говорю то что помню из учебы, хотя мог и не то запомнить яж троешник был заядлый)))) тока на сессию приходил, работал веть..
|
|
|
|
|
22.1.2008, 18:19
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(dudkas3 @ 22.1.2008, 18:15) [snapback]213565[/snapback] говорю то что помню из учебы Не надо это говорить, скорее забудьте А то ща придёт BUFF и ... я даже и не знаю, что он скажет
|
|
|
|
|
22.1.2008, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 22.8.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10840

|
Цитата(dudkas3 @ 22.1.2008, 15:11) [snapback]213563[/snapback] БПК же создается микроорганизмами, кот. там должны успеть завестись, так веть? а у нас вроде проток.. хотя не знаю, вам видней.. БПК это кол-во кислорода необходимое для окисления органики аэробными бактериями, эти бактерии не живут без кислорода. БПК не создается микроорганизмами(бактериями), это показатель:) Эти бактерии окисляют органику. Чем меньше органики, тем меньше им(бактериям) нужно кислорода. Если ошиблась исправте:)
|
|
|
|
|
22.1.2008, 18:22
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Бактерии, которым нужен кислород, живут в аэротенках очистных сооружений. А канализационная сеть просто транспортирует то, что в неё сбросили. Никаких процессов очистки с аэробными бактериями в сети не происходит. Сколько органики туда сбросили, столько и плывёт
|
|
|
|
|
22.1.2008, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 22.8.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10840

|
Цитата(andrey R @ 22.1.2008, 15:22) [snapback]213569[/snapback] Бактерии, которым нужен кислород, живут в аэротенках очистных сооружений. А канализационная сеть просто транспортирует то, что в неё сбросили. Никаких процессов очистки с аэробными бактериями в сети не происходит. Сколько органики туда сбросили, столько и плывёт  а я и не писала о том, что плавает  и в какую сторону:) и что очистка происходит в сети я писала о БПК, пыталась так сказать дать определение:)
|
|
|
|
|
22.1.2008, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(mishelka @ 22.1.2008, 18:19) [snapback]213568[/snapback] БПК это кол-во кислорода необходимое для окисления органики аэробными бактериями, эти бактерии не живут без кислорода. БПК не создается микроорганизмами(бактериями), это показатель:) Эти бактерии окисляют органику. Чем меньше органики, тем меньше им(бактериям) нужно кислорода. Если ошиблась исправте:) Чтоб я без вас делал показатель значит не может создаваться бактериями?? была у меня такая догадка..ээх опять незачет...
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
22.1.2008, 19:57
|
Guest Forum

|
Цитата(dudkas3 @ 22.1.2008, 19:15) [snapback]213589[/snapback] Чтоб я без вас делал  известно, что колодец К1 в сортире, клиентам кафе на радость кафе, я подозреваю, называется "У погибшего альпиниста"?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)