Добрый день! Кто нибудь делал музеи,может есть у кого нормы по проетированию?? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lis_0986_*
сообщение 4.2.2008, 10:14
Сообщение #2





Guest Forum






Привет!
как таковых норм нет, есть только вот это
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОМПЛЕКСОВ И ЗДАНИЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И УПРАВЛЕНИЯ
им. Б.С. МЕЗЕНЦЕВА
(ЦНИИЭП им. Б.С. МЕЗЕНЦЕВА) ГОСГРАЖДАНСТРОЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
МУЗЕЕВ
Москва Стройиздат 1988"
но там ничего путевого...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SNip
сообщение 22.5.2008, 15:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 1223



Ага, там только температура 18 - 22 °С указана в помещенииях и все. Нодо в АВОК посмотреть - у них много всяких рекомендаций разработано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nedrok
сообщение 27.5.2008, 13:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 399
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



Если музей притянуть к "Предприятиям бытового обслуживания" то там есть "демонстрационный зал" - кратность 2, 20м3/человек

Сообщение отредактировал nedrok - 27.5.2008, 13:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мексиканец_*
сообщение 3.6.2008, 13:29
Сообщение #5





Guest Forum






Привет! Вообще- СНиП "Общественные здания"
Все зависит от того, что за музей.
Могу сказать про параметры внутреннего воздуха:
Зависят от типа экспонатов(живопись, керамика, скульптура и пр.). Какой вид экспонирования. Бывают ,например, специальные витрины с "климатом" для хранения.
Лучше спросить технологию у "музейщиков"(заказчика).
Обычно следующие параметры: температура - 18/20 град.С , относ. влажность 55(-+5) (если нет спец требований)
А остальное все вроде как обычные здания, если только здание не памятник архитектуры.

Сообщение отредактировал Мексиканец - 3.6.2008, 13:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Керчик
сообщение 17.6.2008, 9:42
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1716



Рекомендации по проектированию музеев. Москва Стройиздат 1989 bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Керчик
сообщение 17.6.2008, 10:36
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1716



Рекомендации по проектированию музеев. Москва Стройиздат 1989
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ксенька_*
сообщение 24.11.2009, 16:05
Сообщение #8





Guest Forum






И все же, кто нибудь проектировал музеи?

Вот все, что я нашла по музеям:
12.1. Технология музеев требует высокого уровня технического оснащения зданий, которые оборудуются центральным водяным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, приточно-вытяжной вентиляцией (кондиционированием), освещением и слаботочными устройствами, в том числе охраной и пожарной сигнализацией, молниезащитой и электрочасификацией.

Самым надежным способом обеспечить долговечность экспонатов является оборудование музеев установками для кондиционирования воздуха в экспозиционных залах и фондохранилищах - круглосуточное и круглогодичное, обеспечивающее оптимальный температурно-влажностный режим 18 - 22 °С и относительную влажность 55 ± 5 %.

12.2. Для обеспечения сохранности особо ценные экспонаты следует размещать в специальных герметических витринах с заполнением инертным газом.

12.3. Здания крупных и крупнейших музеев оборудуются централизованным пылеудалением.

12.4. Кратность обмена воздуха рекомендуется принимать: в экспозиционных залах 5 - 6; в хранилищах 1,5 - 2; в кинолекционном зале 4 - 6; в лабораториях 10.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 11:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных