Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Музей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
лапа
Добрый день! Кто нибудь делал музеи,может есть у кого нормы по проетированию?? helpsmilie.gif
lis_0986
Привет!
как таковых норм нет, есть только вот это
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОМПЛЕКСОВ И ЗДАНИЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И УПРАВЛЕНИЯ
им. Б.С. МЕЗЕНЦЕВА
(ЦНИИЭП им. Б.С. МЕЗЕНЦЕВА) ГОСГРАЖДАНСТРОЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
МУЗЕЕВ
Москва Стройиздат 1988"
но там ничего путевого...
SNip
Ага, там только температура 18 - 22 °С указана в помещенииях и все. Нодо в АВОК посмотреть - у них много всяких рекомендаций разработано.
nedrok
Если музей притянуть к "Предприятиям бытового обслуживания" то там есть "демонстрационный зал" - кратность 2, 20м3/человек
Мексиканец
Привет! Вообще- СНиП "Общественные здания"
Все зависит от того, что за музей.
Могу сказать про параметры внутреннего воздуха:
Зависят от типа экспонатов(живопись, керамика, скульптура и пр.). Какой вид экспонирования. Бывают ,например, специальные витрины с "климатом" для хранения.
Лучше спросить технологию у "музейщиков"(заказчика).
Обычно следующие параметры: температура - 18/20 град.С , относ. влажность 55(-+5) (если нет спец требований)
А остальное все вроде как обычные здания, если только здание не памятник архитектуры.
Керчик
Рекомендации по проектированию музеев. Москва Стройиздат 1989 bestbook.gif
Керчик
Рекомендации по проектированию музеев. Москва Стройиздат 1989
Ксенька
И все же, кто нибудь проектировал музеи?

Вот все, что я нашла по музеям:
12.1. Технология музеев требует высокого уровня технического оснащения зданий, которые оборудуются центральным водяным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, канализацией, приточно-вытяжной вентиляцией (кондиционированием), освещением и слаботочными устройствами, в том числе охраной и пожарной сигнализацией, молниезащитой и электрочасификацией.

Самым надежным способом обеспечить долговечность экспонатов является оборудование музеев установками для кондиционирования воздуха в экспозиционных залах и фондохранилищах - круглосуточное и круглогодичное, обеспечивающее оптимальный температурно-влажностный режим 18 - 22 °С и относительную влажность 55 ± 5 %.

12.2. Для обеспечения сохранности особо ценные экспонаты следует размещать в специальных герметических витринах с заполнением инертным газом.

12.3. Здания крупных и крупнейших музеев оборудуются централизованным пылеудалением.

12.4. Кратность обмена воздуха рекомендуется принимать: в экспозиционных залах 5 - 6; в хранилищах 1,5 - 2; в кинолекционном зале 4 - 6; в лабораториях 10.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.