tiptop
сообщение 27.8.2020, 11:19
Сообщение #31


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(jiexawcr @ 27.8.2020, 11:04) *
так максимальный часовой на это есть. по ниму нужно считать на пиковые нагрузки. о того, что просядет температура на 1-2 градуса ничего не случиться.


Да и если будет вода 50 градусов, тоже ничего не случится. Так ведь? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 27.8.2020, 11:39
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(tiptop @ 27.8.2020, 11:19) *
Да и если будет вода 50 градусов, тоже ничего не случится. Так ведь? wink.gif

с чего ей быть 50 градусов? если идет перерасход и падает температура, то тут уже пойдет увеличение расхода и на пропуск может не сработать система.
если есть "секундный" скачек расхода, свыше расчетного, то ничего не случиться.


тут вопрос генпроектирования/планирования. нормы потребления несколько переразмерены и если сейчас беруться 35м2 на человека при расчете заселенности, то правильнее да, брать секундный, и такие дома вполне себе существуют и ничего не проседает критически. если жильцы взяты по человеку на комнату (+-), то максимальный часовой следует брать. цифры будут схожими, на втором варианте даже больше.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 27.8.2020, 11:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8