> Драйкулеры, с чем их едят?
sfchgu
сообщение 23.1.2008, 17:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.5.2007
Из: Чебоксары
Пользователь №: 8603



К сожалению не имею пока достаточного опыта, поэтому прошу советов!
Проектируем холодноснабжение высотного здания. выбрана ВРВ система с водяным охлаждением внешних блоков.
Пример: Внешний блок на 56кВт. в подвальном тех этаже их 7. Как для них правильно подобрать Драйкулер(или что-то другое?)?
Какие ещё данные необходимы? и где можно почитать про это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V  < 1 2  
Открыть тему
Ответов (30 - 33)
k_kholopov
сообщение 9.2.2017, 17:48
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.7.2012
Из: СПб
Пользователь №: 156470



Спасибо!
Расширительный бачок я не предполагаю ставить из-за не большого перепада температур при заполнении и работе.
Я конечно прикину его объем расчетом, ну посмотрим.

На схеме мне не ясно следующее:
зачем перед конденсатором сделан байпас?

Для меня еще остается вопрос открытым по контрольно-измерительным приборам.

Сообщение отредактировал k_kholopov - 9.2.2017, 17:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sneider
сообщение 9.2.2017, 17:56
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211



Цитата(k_kholopov @ 9.2.2017, 17:48) *
Спасибо!
Расширительный бачок я не предполагаю ставить из-за не большого перепада температур при заполнении и работе.
Я конечно прикину его объем расчетом, ну посмотрим.

На схеме мне не ясно следующее:
зачем перед конденсатором сделан байпас?

Для меня еще остается вопрос открытым по контрольно-измерительным приборам.

Перепад может и небольшой, но объем системы то тоже имеет значение, как и давление в системе. Надо считать расширение в контуре.
Байпас для промывки системы, минуя чиллер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 9.2.2017, 18:01
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



rolleyes.gif

Ахахаха.
Счас угадаю. Kentatsu?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
k_kholopov
сообщение 9.2.2017, 18:03
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.7.2012
Из: СПб
Пользователь №: 156470



Цитата(sneider @ 9.2.2017, 17:56) *
Перепад может и небольшой, но объем системы то тоже имеет значение, как и давление в системе. Надо считать расширение в контуре.
Байпас для промывки системы, минуя чиллер.


Объем системы не большой литров 200-250 от силы.
Хотя к этой минуте думаю поставить на литров 20-40 - небольшой такой пусть бует, хуже не будет

Цитата(airwave @ 9.2.2017, 18:01) *
rolleyes.gif

Ахахаха.
Счас угадаю. Kentatsu?



)))) ?????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 7:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных