Игорь
сообщение 24.1.2008, 9:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757



Собственно, вопрос в следующем: с какой кратностью принимать вытяжку дыма и газов в технологическом помещении без рабочих мест, защищенном газовым АПТ? Единственная норма, да и то с нятяжкой, это п. 7.5.9 СНиП 41-01:
7.5.9 Удаление воздуха из помещений системами вентиляции следует предусматривать из зон, в которых воздух наиболее загрязнен или имеет наиболее высокую температуру или энтальпию. При выделении пыли и аэрозолей удаление воздуха системами общеобменной вентиляции следует предусматривать из нижней зоны.

В производственных помещениях с выделениями вредных или горючих газов или паров загрязненный воздух следует удалять из верхней зоны в объеме не менее однократного воздухообмена в 1 ч, а в помещениях высотой более 6 м не менее 6 м3/ч на 1 м2 помещения.

Вобщем так и заложили, и то только потому что есть требование о том, что помещения с газовым АПТ должны быть оборудованы вентиляцией или переносными дымососами. Хотелось бы услышать иные мнения (ну а в идеале одобрение моего rolleyes.gif )

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 24.1.2008, 14:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Я принимаю согласно п. 8.12 СНИП 41-01-2003 "Удаление газов и дыма после пожара из помещений , защищаемых установками ГП, следует пред. системами с мех. побуждением из н. и в. зон помещений с КОМПЕНСАЦИЕЙ удаляемого об.газов и дыма приточным воздухом".
Т.е. если у меня например сейчас в проекте контроллерная с подпором 5кр/ч (1845м3/ч), то и вытяжную систему удаления ГП проектирую на такую же производительность.

С уважением Вадим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.1.2008, 16:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



В наших регламентах после АГПТ 6 кратный обмен. Вытяжка из нижней зоны, подача в верхнюю. Задача - вытянуть газы, которые тяжелее воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 24.1.2008, 16:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



Цитата(KVD @ 24.1.2008, 15:53) [snapback]214364[/snapback]
Я принимаю согласно п. 8.12 СНИП 41-01-2003 "Удаление газов и дыма после пожара из помещений , защищаемых установками ГП, следует пред. системами с мех. побуждением из н. и в. зон помещений с КОМПЕНСАЦИЕЙ удаляемого об.газов и дыма приточным воздухом".
Т.е. если у меня например сейчас в проекте контроллерная с подпором 5кр/ч (1845м3/ч), то и вытяжную систему удаления ГП проектирую на такую же производительность.

С уважением Вадим


Вы в Украине проектируете для России?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 24.1.2008, 18:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



Цитата(ФВС @ 24.1.2008, 17:47) [snapback]214419[/snapback]
Вы в Украине проектируете для России?


Да.
С уважением Вадим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 0:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных