> Установка чиллера в помещении, Необходимое количество воздуха и воды
ёжик в тумане
сообщение 28.1.2008, 14:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.10.2007
Из: СССР
Пользователь №: 11629



Подскажите, пожалуста.
Как расчитать количество воздуха (требуемого для охлаждения) при установке чиллера в помещении (2 этаж, техническое помещение 2-этажного здания). И каким образом воздухообмен организовать. Есть наружная стена. Можно ли через жалюзийные решетки, устанавливаемые в стене, забирать воздух, а в кровле сделать отвертие для удаления. В данном случае площадь отверстий расчитывать как естественную вентиляцию?
Как расчитать количество воды, необходимой для подпитки того же чиллера.
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 28.1.2008, 15:04
Сообщение #2


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Есть чиллеры специально более менее приспособленные для установки внутри здания. Ставите поближе к окну. и делаете воздуховоды по размеру как всасывающая и выбросная решетки у чиллера ... Воздухообмен у него в паспорте (каталоге) указан....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 28.1.2008, 15:36
Сообщение #3


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



А чиллер зимой должен работать? Если да, то что сказано в паспорте по поводу т-ры за бортом? А что если как в 79г. будет -40С? И еще, шум и вибрации для заказчика не проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 28.1.2008, 15:42
Сообщение #4


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Для возможности работы зимой (если оно вообще надо) делаете байпасс между всасывающим и выбрасывающим воздуховодами с клапанами и приводами и автоматикой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ёжик в тумане
сообщение 28.1.2008, 16:03
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.10.2007
Из: СССР
Пользователь №: 11629



нет, зимой работать не будет. только летом. чиллер 2 шт. Нед. Приладываю подборку (66 и 87 килобайт). На данный момент мне нужно выдать задание архитектора на отверстия и ВК для подпитки водой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 28.1.2008, 17:27
Сообщение #6


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(AAANTOXA @ 28.1.2008, 12:42) [snapback]215636[/snapback]
Для возможности работы зимой (если оно вообще надо) делаете байпасс между всасывающим и выбрасывающим воздуховодами с клапанами и приводами и автоматикой.

Дело в том, что не любой производитель даст гарантию при такой схеме. И кроме того остаются проблемы на пуске машины в мороз(срабатывает защита).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 28.1.2008, 17:49
Сообщение #7


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Это не то . Это не предназначено для такой схемы как я описал - вентиляторы не расчитаны на прокачивание еще какойто сети воздуховодов. Для "моей" схемы чиллеров таких мощнх кажется нет .

Я сталкивался вот с таким : К нему воздуховоды в окно или в проём...

Сообщение отредактировал AAANTOXA - 28.1.2008, 17:57
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  чиллер.JPG ( 35,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 28.1.2008, 18:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Расход воды на подпитку, если память не изменяет, 3-5% от расхода воды в системе.
Зимой чиллер должен работать на охлаждение? Если да, можно применить чиллер с freecooling-ом.









Причина редактирования: исправление грамматических ошибок.

Сообщение отредактировал mik29 - 29.1.2008, 12:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ёжик в тумане
сообщение 28.1.2008, 18:50
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.10.2007
Из: СССР
Пользователь №: 11629



Спасибо вам за помощь. теперь все понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ёжик в тумане
сообщение 29.1.2008, 13:09
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.10.2007
Из: СССР
Пользователь №: 11629



Очень большие значения получаются
при холодильной нагрузке 737кВт воды в системе 120058 л/ч * 3% = 3601л/ч=1л/с?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 29.1.2008, 13:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Ну и ваша цифорка в 737 кВт - не маленькая! Подпитка же периодически включается, когда давление в системе снижается до допустимого предела.
Второе назначение подпитки - заполнение системы водой. С расходом подпиточного насоса 3600 л/ч вы заполните свою систему (перед испытаниями или после аварии, профилактического ремонта) за 33 часа! Можете взять и меньший расход на подпитку, если 3% много...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 29.1.2008, 13:32
Сообщение #12


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(mik29 @ 28.1.2008, 15:23) [snapback]215767[/snapback]
Расход воды на подпитку, если память не изменяет, 3-5% от расхода воды в системе.
Зимой чиллер должен работать на охлаждение? Если да, можно применить чиллер с freecooling-ом.
Причина редактирования: исправление грамматических ошибок.

А можно поподробней? Просто не знаю.
freecooling - выносной конденсатор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 29.1.2008, 13:43
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



На примере одного из производителей чиллеров с фрикулингом:

Чиллер с фрикулингом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 29.1.2008, 14:13
Сообщение #14


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Mik29,
Спасибо!
Схема мне известна, но никогда не применял и не задумывался над преимуществами.
А ведь это превосходная альтернатива машинам с водяным конденсатором для случая круглогодичной работы при низких температурах атмосферного в-ха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 29.1.2008, 14:32
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Пожалуйста smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 19:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных