|
  |
Противодымная защита помещений. Здравый смысл или СниП |
|
|
|
28.1.2008, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
Всем доброго времени суток! Имеется 4-ре офисных помещения РСО без естественного освещения. Примечание: РСО - режимно-секретный отдел. Согласно СНиП 2.01.50-83 "Нормы проектирования помещений для хранения секретных документов и работы с ними", п.1.11 "Служебные помещения без естественного освещения должны оборудоваться системами дымоудаления". В тоже время согласно пособию 4.91 "Противодымная защита при пожаре" к СНиП 2.04.05-91, п.2.2 "Требования к проектированию дымоудаления не распространяются: а) на помещения, время заполнения которых дымом больше времени необходимого для безопасной эвакуации людей из помещения; кроме помещений категорий "А" и "Б"..." Подсчитал, оказалось попал под требование в п.2.2. Вопрос: нужно ли делать дымоудаление из помещений РСО. Если делать нужно, то как считать расход, по формуле (21) (см. п.2.7) получилась цифра 20000 куб.м/час. Примечания: - секретчик, проводящий аттестацию помещений смотрит в СНиП 2.01.50-83; - площадь, периметр и высота самого большого помещения составляют, соответственно: 20,25 кв.м/18 м/3,3 м.
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
28.1.2008, 16:32
|
Guest Forum

|
Согласно требованиям СНИП 41-01-2003 нет никакой привязки необходимости организации систем защиты от дыма ко времени эвакуации. Есть однозначное требование, вне зависимости от расчётов. Этот вопрос уже поднимался неоднократно.
|
|
|
|
|
28.1.2008, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
Про однозначность мне известно. Но проблема осталась. Да и вопрос, связанный с дымоудалением из помещений РСО на форуме я не увидел
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
28.1.2008, 16:54
|
Guest Forum

|
Вопрос не может остаться. Нормативный документ не может читаться "между строк", и обязан пониматься однозначно. И с выходом СНИП 41-01-2003 был отменён СНИП 2.04.05-91*.
|
|
|
|
|
28.1.2008, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757

|
Гы, там же (СНиП 41-01) черным по серому написано: 8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать: ... и) из каждого помещения без естественного освещения: - площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов;
Вобщем-то вот и ответ. Хотя если клиент хочет то он не может быть неправ
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
28.1.2008, 17:53
|
Guest Forum

|
... может, если берёт всю ответственность за последствия на себя (письменно), а также согласование такого решения в экспертизе.
Сообщение отредактировал ex_promt - 28.1.2008, 17:54
|
|
|
|
|
28.1.2008, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
Ex promt! по поводу замены нормативной базы см. внимательней письмо от 28 апреля 2006 г. № 01/3472-ЕЗ Министерство юстиции Российской Федерации. Банальный вопрос, каким документом пользоваться, остается открытым. Игорь! см. внимательней мое письмо (значение площади). ИМХО: советую обратить внимание на пунктуацию в сообщении. Предлагаю тему о нормативной базе дальше не развивать. предлагаю вернуться к просьбе в 1-ом письме, спасибо.
Сообщение отредактировал Mr. S - 28.1.2008, 17:58
|
|
|
|
|
28.1.2008, 18:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
Mr. S, предусматривается ли в рассматриваемых помещениях автоматическое пожаротушение? Если да, то какое?
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
28.1.2008, 18:20
|
Guest Forum

|
Я знаю про это письмо, и все знают. Как и про то, что было потом указание о том, что все нормативные документы остаются в силе. Разбираться сейчас с этим вопросом не имеет смысла. И Вы прекрасно это понимаете. В противном случае, нам не с чем будет работать.
|
|
|
|
|
29.1.2008, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757

|
Че-то я тогда сути вопроса не понимаю.... Вам говорят что 2.04.05 не нужно применять, будь хоть 10 писем минюста, строить нам а не им. Вам говорят что помещения менее 50 м2 не оборудуются дымоудалением. А Вы про пунктуацию... Я ж не филолог Цитата(Mr. S @ 28.1.2008, 16:21) [snapback]215658[/snapback] Примечания: - секретчик, проводящий аттестацию помещений смотрит в СНиП 2.01.50-83; - площадь, периметр и высота самого большого помещения составляют, соответственно: 20,25 кв.м/18 м/3,3 м. А то что секретчик смотрит в свой СНиП это понятно. Если в этом СНиПе нет ссылки на специальный раздел по дымоудалению - СНиП 2.04.05 или 41-01, то и делайте по его любимому документу. Если есть, то все уже сказали. По значению площади - я вроде в школе учился и читаю из Вашего сообщения - площадь 20,25 кв.м. самого большого помещения.
Сообщение отредактировал Игорь - 29.1.2008, 8:19
|
|
|
|
|
29.1.2008, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757

|
Цитата(ex_promt @ 28.1.2008, 17:53) [snapback]215741[/snapback] ... может, если берёт всю ответственность за последствия на себя (письменно), а также согласование такого решения в экспертизе.  Так выполнение дымоудаления по желанию заказчика - превышает требования СНиП и поэтому экспертиза вряд ли будет против.
|
|
|
|
|
29.1.2008, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
Автоматического пожаротушения в помещениях не предусматривается. Функционал помещений: обычные офисы. Решил делать дымоудаление, пообщавшись с секретчиком, сказал, что все всегда делают, несмотря на то, что время эвакуации получается больше, чем время заполнения дымом, т.е люди покинут помещения с возгаранием быстрее, чем дым заполнит объем. Подсчитал, получилось 20000 куб.м. в час при плотности дыма 0,61. Не многова-то?
Сообщение отредактировал Mr. S - 29.1.2008, 13:24
|
|
|
|
|
29.1.2008, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
Многовато. Объем помещения V=20,25*3,3=66,825м.куб. Кратность ДУ: Кр=20000/66,825=299,289 1/ч, почти 300!
Попробуйте поменять методику расчета расхода дыма.
|
|
|
|
|
29.1.2008, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
Считал по приложению 4.91 к СНиП 2.04.05-916 п.2.7, формула (21) Что не так?
Сообщение отредактировал Mr. S - 29.1.2008, 14:14
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
29.1.2008, 14:33
|
Guest Forum

|
Если принять дымоудаление в коридоре, то во всех помещениях, имеющих в него выход, дымоудаление не потребутся (при условии, что все офисы, имеющие выход в коридор, не более 50 м2 каждое).
Сообщение отредактировал ex_promt - 29.1.2008, 14:49
|
|
|
|
|
29.1.2008, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
Цитата(Mr. S @ 29.1.2008, 14:14) [snapback]216053[/snapback] Считал по приложению 4.91 к СНиП 2.04.05-916 п.2.7, формула (21) Что не так? все правильно Вы посчитали. только эта формула не применима ИМХО для небольших помещений - разница давлений из-за такого расхода дыма превысит 150 Па, и человек не сможет дверь открыть при эвакуации. Есть ещё 2 методики для расчета расхода дыма 2) Расчет расхода дыма из условия защиты дверей эвакуационных выходов; 3) Расчет расхода дыма по удельной пожарной нагрузке горящего помещения. P.S. Хороший вариант предложил ex_promt
Сообщение отредактировал mik29 - 29.1.2008, 14:42
|
|
|
|
|
29.1.2008, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083

|
Близко 23000 М3/ч удаляется из резервуара дыма в паркинге площадью 800 м2 при периметре 12м! Определите с пожарником периметр, максимально сократив его до разумных пределов ибо при таких разрежениях никто не откроет двери. Очень сомнительно, что в офисе периметр очага составит 12м.
|
|
|
|
|
29.1.2008, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
Ex_promt! коридор имеет оконные проемы.
3) Расчет расхода дыма по удельной пожарной нагрузке горящего помещения. mik29! Не могли бы сослаться на нормативный документ? ФВС! Периметр очага возгорания приблизительно (по расчетам) 4 м
Сообщение отредактировал Mr. S - 29.1.2008, 16:09
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
29.1.2008, 16:25
|
Guest Forum

|
А какая высота здания? Просто, если оно выше 28м, то наличие окон в коридоре - "по барабану" (п. 8.2 (а)).
|
|
|
|
|
29.1.2008, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
Высота здания: 26 м. Офисы на 4-ом этаже
Сообщение отредактировал Mr. S - 29.1.2008, 16:32
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
29.1.2008, 16:36
|
Guest Forum

|
Тогда - остаётся только следовать совету ФВС.  ------ Есть, правда, ещё один вариант: запросить пожарную концепцию в связи с нестандартностью ситуации, но он Вас, наверное, не устроит.
Сообщение отредактировал ex_promt - 29.1.2008, 16:37
|
|
|
|
|
29.1.2008, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
Ex_promt! Спасибо за совет, но вариант с пожарной концепцией не подходит по объективным обстоятельствам. Остается пересчитать, вот только где взять методику с формулами и коэффициентами. в соответствующем МДС нет, в приложении, тоже не могу найти, а может плохо ищу?
|
|
|
|
|
29.1.2008, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083

|
Кес д.б.равен единице для принуд. дымоудаления, как этого требуют в 15.91.Приэтом количество дыма согласуется с оценочным значением 10000кг/ч в п.2.6б для помещений площадью до 100 м2.(16000 м3/ч) Но и это не спасает- попробуйте доказать ,что периметр пожара будет меньше 4м - стол, компьютер, шкафчик -такая практика существует
|
|
|
|
|
29.1.2008, 18:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
О, спасибо за совет.
|
|
|
|
|
30.1.2008, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
Цитата(Mr. S @ 29.1.2008, 16:06) [snapback]216123[/snapback] 3) Расчет расхода дыма по удельной пожарной нагрузке горящего помещения. mik29! Не могли бы сослаться на нормативный документ? Да, конечно: СНиП 41-01-2003 Цитата 8.4 Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует определять по расчету с учетом удельной пожарной нагрузки, температуры удаляемых продуктов горения, параметров наружного воздуха, геометрических характеристик объемно-планировочных элементов и положения проемов: а) в коридорах по 8.2 а), б), в), г), д) — для каждого коридора длиной не более 45 м; б) в помещениях по 8.2 е), ж), з), и) — для каждой дымовой зоны площадью не более 3000 м2.
|
|
|
|
|
5.2.2008, 16:10
|
Затейник
Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794

|
Прошу прощения, мой ответ является как раз не ответом, а вопросом. Суть в чем: Из задымленного помещения мы удаляем воздух и дым => создаем в нем разрежение. В тамбур мы подаем приток воздуха с улицы => создаем подпор. Двери в тамбуре открываются наружу - по пути эвакуации. Получается подпор способствует ситуации описанной mik29 Цитата разница давлений из-за такого расхода дыма превысит 150 Па, и человек не сможет дверь открыть при эвакуации. Вот получится такая ситуация, как же из нее выходить?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|