Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
7 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> водоснабжение удаленного объекта
sonsumerek
сообщение 29.1.2008, 13:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



уважаемые специалисты, чур фоток не циганить biggrin.gif , у меня их все равно нет...
откладывала в очень долгий ящик решение вопроса, а сейчас откладывать уже некуда )
стала считать и очень поразилась результатам, попробую по порядку:
-есть комплекс технических зданий на горе, у подножья по ТУ следут предусмотреть НСII;
-НСI будет на территории ВЗУ, но в ней еще тоже конь не валялся, так что входящие в НСII напоры можно смело какие нравятся брать, т.к. первая насосная в лучших условиях, чем вторая;
-расходы по площадке посчитала, получилось если по каждому зданию отдельно считать секундники а потом тупо складывать - 2,956 л/с, а если на весь комплекс считать сразу - 2,190 л/с и тут возникает первый вопрос - какой из этих расходов брать за расчетный для проектирования НС?
-пож. запас 2 резервуара по 600 кубов надо восстановить за 24 часа, итого имеем - 50 кубов в час, плюс то, что на хоз. питьевые нужды, но это редко, хотя все равно надо как то учесть, вот только как?, разница то огромная между расходами, не городить же там еще насосы и на этот случай?
-отметки площадки в районе 1017-1018 м, т.к. посадки здания в которое вхожу еще нет - точнее сказать не получается, но для приблизительных расчетов сгодится, принимаю 1018м;
-отметка площадки под НСII, на которую еще нет землеотвода - примерно 807м;
-длина трассы от НСII до здания в котором можно еще насосов нагородить 2,5 км, попыталась прикинуть потери по длине хотя бы, но тут еще незадача возникла - какой принять материал трубопровода?, ведь уже по разнице высот 211м понятно, что выдержит это далеко не всякая труба;
-электрики просили им с плавным пуском выбрать насосы, а то у них там уже трансформаторы стоят на 160 кВт, и мои скромные прикидки - типа два последовательно работающих насоса типа NK, по 45 кВт каждый с пусковым током 790% (честно говоря плохо понимаю что это за величина, но думаю, что в 7,9 раз больше 45 кВт) их никак не устраивают;

p.s. просьба сильно не пинать rolleyes.gif
p.p.s. название темы отредактирую, если придумаю что-нибудь более конкретное

Сообщение отредактировал sonsumerek - 4.3.2008, 9:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 29.1.2008, 16:54
Сообщение #2


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(sonsumerek @ 29.1.2008, 12:17) [snapback]216022[/snapback]
уважаемые специалисты, чур фоток не циганить biggrin.gif , у меня их все равно нет...
Зажали, да? biggrin.gif

Раз никто Вам не отвечает, я попробую...(но сильно, чур не бить меня) smile.gif

Цитата
и тут возникает первый вопрос - какой из этих расходов брать за расчетный для проектирования НС?
- максимальный..( а Вы уверены что правильно просчитали?)

Цитата
не городить же там еще насосы и на этот случай?
- городить не стоит, а расчитать и заложить - да!

Цитата
ведь уже по разнице высот 211м понятно, что выдержит это далеко не всякая труба;
сортамент труб счас более чем достаточный - нет проблем.

Цитата
-электрики просили им с плавным пуском выбрать насосы, а то у них там уже трансформаторы стоят на 160 кВт, .... их никак не устраивают;
это их проблема - закладывать трансформаторы не имея нагрузок(?!) А если учтете их проблемы, то они возникнут у Вас...

Цитата
p.s. просьба сильно не пинать rolleyes.gif

И меня то же biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 29.1.2008, 17:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Vict @ 29.1.2008, 16:54) [snapback]216149[/snapback]
Зажали, да? biggrin.gif

неа, у меня правда нету rolleyes.gif

Цитата(Vict @ 29.1.2008, 16:54) [snapback]216149[/snapback]
Раз никто Вам не отвечает, я попробую...(но сильно, чур не бить меня) smile.gif

спасибо )
сильно бить у меня и не получится - я же всего лишь слабая женщина

Цитата(Vict @ 29.1.2008, 16:54) [snapback]216149[/snapback]
- максимальный..( а Вы уверены что правильно просчитали?)

а что вас смущает?, маленький очень - ну так там народу то всего 1,5 землекопа
если интересно - может быть кто-то пересчитает на весь комплекс, что бы по зданиям не размазывать: 36 служащих, 21 рабочий и кафе на 176 усл. блюд... если на весь комплекс правильно посчитано, то и на каждое здание по отдельности тоже...
у меня там чуть еще сегодня добавилось - принесли ОВшники расходы на подпитку, но к делу это в общем то отношение пока не имеет ))

Цитата(Vict @ 29.1.2008, 16:54) [snapback]216149[/snapback]
- городить не стоит, а расчитать и заложить - да!

но думаю, что один и тот же насос вряд ли даст мне такой диапазон расходов при высоких напорах - неужели дополнительный насос?.. видимо хорошо, что землеотвод под насосную еще не готов ), там прям целый ангар надо, видимо...

Цитата(Vict @ 29.1.2008, 16:54) [snapback]216149[/snapback]
сортамент труб счас более чем достаточный - нет проблем.

например?, мне вот ничего на ум не приходит
это видимо от того, что кроме ВЧШГ и стали ничего не знаю
не вредничайте, расскажите что держит 300м...

Цитата(Vict @ 29.1.2008, 16:54) [snapback]216149[/snapback]
это их проблема - закладывать трансформаторы не имея нагрузок(?!) А если учтете их проблемы, то они возникнут у Вас...


это то конечно да, просто можно держать в уме и если будет такая возможность - почему бы не облегчить людям жизнь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 29.1.2008, 17:20
Сообщение #4


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(sonsumerek @ 29.1.2008, 16:10) [snapback]216155[/snapback]
а что вас смущает?, маленький очень
как раз большой...10 куб/ч на
Цитата
36 служащих, 21 рабочий и кафе на 176 усл.


Цитата
неужели дополнительный насос?..
- да.

Цитата
это видимо от того, что кроме ВЧШГ и стали ничего не знаю
не вредничайте, расскажите что держит 300м...
А чем Вас стальные не устраивают?
Есть и на 600метров smile.gif

Цитата
это то конечно да, просто можно держать в уме и если будет такая возможность - почему бы не облегчить людям жизнь
- возможности у вас такой не будет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 29.1.2008, 17:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



какой кошмар...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.1.2008, 17:22
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Считают обычно на комплекс зданий, а не на каждое и складывают. По аналогии с жилыми посёлками. Не каждый дом, а по суммарным потребителям.
Трубопроводы с запредельными давлениями тоже не есть гуд, обычно зонируют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 29.1.2008, 17:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(andrey R @ 29.1.2008, 17:22) [snapback]216164[/snapback]
Не каждый дом, а по суммарным потребителям.

ну на коплекс я считала именно из этих соображений... но потом что-то засомневалась

Цитата(andrey R @ 29.1.2008, 17:22) [snapback]216164[/snapback]
Трубопроводы с запредельными давлениями тоже не есть гуд, обычно зонируют.

некуда там зонировать, чего насосные через каждые 500 метров что ли ставить?
мест на горе нет!, там лес саженый, заповедник и вообще - каждое попиленое дерево на счету
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 29.1.2008, 17:32
Сообщение #8


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(sonsumerek @ 29.1.2008, 16:27) [snapback]216165[/snapback]
некуда там зонировать, чего насосные через каждые 500 метров что ли ставить?
Чем Вас не устраивает тот же ГОСТ 3262-75?
Цитата
2.8. Трубы должны выдерживать гидравлическое давление:
2,4 МПа (25 кгс/см2) - трубы, обыкновенные и легкие;
3,1 МПа (32 кгс/см2) - трубы усиленные.
По требованию потребителя трубы должны выдерживать гидравлическое давление 4,9 МПа (50 кгс/см2)


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.1.2008, 17:45
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(sonsumerek @ 29.1.2008, 17:27) [snapback]216165[/snapback]
некуда там зонировать, чего насосные через каждые 500 метров что ли ставить?
мест на горе нет!, там лес саженый, заповедник и вообще

А кто помнит, какое давление в тех станках, которые камни режут струёй воды?
А то буит дырочка в трубе - гору не срежет вместе с деревьями? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 29.1.2008, 17:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Vict @ 29.1.2008, 17:32) [snapback]216168[/snapback]
Чем Вас не устраивает тот же ГОСТ 3262-75?

даже не знаю как ответить )
совестно конечно, но эти трубы у меня как то залипли на внутрянке и даже думать о них не думала, что они аж до 490 м могут выдержать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 29.1.2008, 17:51
Сообщение #11


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ 29.1.2008, 16:45) [snapback]216172[/snapback]
А кто помнит, какое давление в тех станках, которые камни режут струёй воды?
Разные технологии..я встречал оборудование на 9 МПа, но следует учесть что такое давление на выходе струи, а не в самом аппарате..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 29.1.2008, 17:53
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(andrey R @ 29.1.2008, 17:45) [snapback]216172[/snapback]
А кто помнит, какое давление в тех станках, которые камни режут струёй воды?
А то буит дырочка в трубе - гору не срежет вместе с деревьями? smile.gif

нет бы утешить... видите же - и так уже расстроилась, а вы еще усугубляете ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 29.1.2008, 17:55
Сообщение #13


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(sonsumerek @ 29.1.2008, 16:50) [snapback]216176[/snapback]
даже не знаю как ответить )

Труб счас очень много - все зависит от задачи и условий применения...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 29.1.2008, 17:56
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(sonsumerek @ 29.1.2008, 17:50) [snapback]216176[/snapback]
они аж до 490 м могут выдержать...

если сварщик будет очень хороший...
а при обычном - там будет долина гейзеров высотой до 250 метров...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 29.1.2008, 17:57
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(BUFF @ 29.1.2008, 17:56) [snapback]216181[/snapback]
если сварщик будет очень хороший...
а при обычном - там будет долина гейзеров высотой до 250 метров...

ну вот.. и вы туда же
что ж мне еще в спецификации телефон сварщика указывать, хорошего (если найду)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 29.1.2008, 17:57
Сообщение #16


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(sonsumerek @ 29.1.2008, 16:53) [snapback]216179[/snapback]
нет бы утешить... видите же - и так уже расстроилась, а вы еще усугубляете ))
А как мы расстроились что у Вас еще фоток нету.. biggrin.gif

Да бросьте Вы этот проект...пойдемте лучше лепить трапы в гостинице biggrin.gif

Сообщение отредактировал Vict - 29.1.2008, 18:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 29.1.2008, 18:02
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Vict @ 29.1.2008, 17:57) [snapback]216185[/snapback]
Да бросьте Вы этот проект...пойдемте лучше лепить трапы в гостинице biggrin.gif

biggrin.gif , и рада бы, но надо же разобраться когда-нибудь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.1.2008, 18:07
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



И Ваще, трубы с таким давлением - не поднадзорный ли объект? Земан тут меня надысь как раз на эту тему воспитывал на СОКе, мож он чего знает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 29.1.2008, 18:12
Сообщение #19


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ 29.1.2008, 17:07) [snapback]216191[/snapback]
И Ваще, трубы с таким давлением - не поднадзорный ли объект?
...в теплоснабжении - да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 29.1.2008, 18:13
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(andrey R @ 29.1.2008, 18:07) [snapback]216191[/snapback]
И Ваще, трубы с таким давлением - не поднадзорный ли объект?

и кто надзирает? интересно...
просто у меня такие напоры первый раз вылезли )
очень уж любопытно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.1.2008, 18:15
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Раньше это называлось Котлонадзор. Как сейчас - не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.1.2008, 18:27
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Те же и остались,но название другое.В теме про бесплатную нормативку выкладывал ссылку про энергонадзор,однако там весь состав этих подразделений во всей красе.Это их общий сайт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 29.1.2008, 19:24
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(sonsumerek @ 29.1.2008, 13:17) [snapback]216022[/snapback]
... попробую по порядку:
-есть комплекс технических зданий на горе, у подножья по ТУ следут предусмотреть НСII;
-НСI будет на территории ВЗУ, но в ней еще тоже конь не валялся, так что входящие в НСII напоры можно смело какие нравятся брать, т.к. ....
-пож. запас 2 резервуара по 600 кубов ...
-отметки площадки в районе 1017-1018 м, т.к. посадки здания в которое вхожу еще нет - точнее сказать не получается, но для приблизительных расчетов сгодится, принимаю 1018м;
-отметка площадки под НСII, на которую еще нет землеотвода - примерно 807м;
-длина трассы от НСII до здания в котором можно еще насосов нагородить 2,5 км,


Какой-то "проект века" для 57 человек!
sonsumerek, а зачем 2 резервуара по 600 кубов на пожаротушение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 30.1.2008, 9:47
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(OlgaO @ 29.1.2008, 19:24) [snapback]216218[/snapback]
Какой-то "проект века" для 57 человек!
sonsumerek, а зачем 2 резервуара по 600 кубов на пожаротушение?

ну да )), типа проект века - любой каприз за счет федерального бюджета biggrin.gif
там еще и канализация на 10 км отводится самотеком... но об этом рано пока

два по 600 - тут тоже не все ясно: у меня там башенка, ВНИИПО или как их там - никак не могут с нормами определиться, поэтому полистала чего тут до этого делали и удивилась - наружное пожаротушение было расчитано на всю башню (по крайней мере норму выбирали по всему объему здания, т.е. не 15 л/с, а 20 л/с). попросила разъяснения включить в спец. ТУ, т.к. упорно не понимаю до какой отметки тушить ), но пока суть да дело - надо же чего-то посадить на генплан - приняла 20 л/с
спец. ТУ до сих пор не готовы... поэтому и объем на внутреннее пож. тушение точно сказать не могу, приняла 4 струи по 5, меньше будет навряд ли...
а вот с объемом на автоматическое пожаротушение - вообще глухо, делает субподрядная организация и расход пока родить не может, поэтому оставила запасик для них rolleyes.gif
итого: (20+4*5)*3*3,6=432 куба - больше конечно на 500 похоже, но т.к. совершенно не представляю каким будет запас на автоматику - всем говорю что 600, если в результате окажется меньше - все, включая меня будут только рады ))
а двойной запас - сейсмика там...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 30.1.2008, 10:29
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(sonsumerek @ 29.1.2008, 13:17) [snapback]216022[/snapback]
-пож. запас 2 резервуара по 600 кубов надо восстановить за 24 часа, итого имеем - 50 кубов в час


по поводу 24 часов я вероятно поторопилась: в примечании написано, что можно до 36 часов растянуть
итого - 33,33 куба в час
тоже не здорово, но более правдоподобно )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 30.1.2008, 11:01
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(sonsumerek @ 30.1.2008, 9:47) [snapback]216380[/snapback]
два по 600 - тут тоже не все ясно: у меня там башенка, ВНИИПО или как их там - никак не могут с нормами определиться, поэтому полистала чего тут до этого делали и удивилась - наружное пожаротушение было расчитано на всю башню (по крайней мере норму выбирали по всему объему здания, т.е. не 15 л/с, а 20 л/с).

А все это как-то стыкуется с п.2.11 примечание 1 СНиП 2.04.02-84?

Цитата
по поводу 24 часов я вероятно поторопилась: в примечании написано, что можно до 36 часов растянуть


В каком примечании написано? Надо все же, наверное, придерживаться п.2.24 СНиП 2.04.02-84.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.1.2008, 11:08
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(sonsumerek @ 30.1.2008, 9:47) [snapback]216380[/snapback]
наружное пожаротушение было расчитано на всю башню (по крайней мере норму выбирали по всему объему здания, т.е. не 15 л/с, а 20 л/с).

Мне вот это непонятно. Башня - штука серьёзная и высокая. Отсюда два вопроса:
1. почему наружка 15-20 литров? В Москве вон на всё 100. Надо бы эту цифру в ТУ загнать...в смысле не эту, а чтобы в ТУ была цифра от пожарников.
2. башня высокая, какой напор надо в наружной сети держать и как с таким напором работать? 60 то метров хобот два здоровых мужика с трудом держат. И какой длины нужна компактная часть струи, чтобы достать эту башню?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 30.1.2008, 11:28
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(OlgaO @ 30.1.2008, 11:01) [snapback]216415[/snapback]
А все это как-то стыкуется с п.2.11 примечание 1 СНиП 2.04.02-84?

а в чем там не стыковка - допускается тушение РТПС из пож. резервуаров... прям так и написано

Цитата(OlgaO @ 30.1.2008, 11:01) [snapback]216415[/snapback]
В каком примечании написано? Надо все же, наверное, придерживаться п.2.24 СНиП 2.04.02-84.

на 3 часа то я умножила... - это что бы объем резервуаров найти,
а в пункте 2.25 там же есть примечание, что пож. расход восстанавливать можно не за 24 часа, а за 36, если очень захочется
правда при условии, что до 20 л/с объем на наружнее пожаротушение - это что бы насосы под горушкой можно было подобрать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 30.1.2008, 11:36
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(andrey R @ 30.1.2008, 11:08) [snapback]216419[/snapback]
Мне вот это непонятно. Башня - штука серьёзная и высокая. Отсюда два вопроса:
1. почему наружка 15-20 литров? В Москве вон на всё 100. Надо бы эту цифру в ТУ загнать...в смысле не эту, а чтобы в ТУ была цифра от пожарников.
2. башня высокая, какой напор надо в наружной сети держать и как с таким напором работать? 60 то метров хобот два здоровых мужика с трудом держат. И какой длины нужна компактная часть струи, чтобы достать эту башню?

1 - в Москве видимо не один пожар расчетный... плотность застройки то другая ))
2 - вот эти вопросы я и задала в очень культурной форме разработчикам спец. ТУ, после чего они куда то пропали )), надеюсь не очень на долго... вообще, как мне при личной беседе пояснил один из этих товарищей - башню никто тушить снаружи не будет, гидранты снаружи нужны для охлаждения бетонной части ствола башни, а не для того, что бы шпиль переплюнуть... но вот так, что бы мне это все в бумажке написали - у меня еще нету ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 30.1.2008, 11:38
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(sonsumerek @ 30.1.2008, 11:28) [snapback]216431[/snapback]
а в чем там не стыковка - допускается тушение РТПС из пож. резервуаров... прям так и написано

То что это РТПС я не поняла до сего момента smile.gif

Цитата
на 3 часа то я умножила... - это что бы объем резервуаров найти,
а в пункте 2.25 там же есть примечание, что пож. расход восстанавливать можно не за 24 часа, а за 36, если очень захочется
правда при условии, что до 20 л/с объем на наружнее пожаротушение - это что бы насосы под горушкой можно было подобрать

Поняла.
Надо бы нормы поискать конкретно по этим РТПС еще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных