Кондиционирование серверных. |
|
|
Гость_Женщина-проектировщик_*
|
12.10.2005, 10:51
|
Guest Forum

|
Суть проблемы: есть серверная (либо помещение с оборудованием связи). В помещении требуется кондиционирование воздуха. Есть номинальная мощность оборудования. Как посчитать тепловыделения от оборудования?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Женщина-проектировщик Кондиционирование серверных. 12.10.2005, 10:51 LordN Цитата(Женщина-проектировщик @ Oct 12 20... 12.10.2005, 11:16 Женщина-проектировщик Да ясен пень, что больше номинальной мощности это ... 12.10.2005, 11:47 Alexei_ Может быть это связано с тем, что в дальнейшем зак... 12.10.2005, 11:56 LordN Цитата(Женщина-проектировщик @ Oct 12 20... 12.10.2005, 12:14 Женщина-проектировщик И все-таки, сколько можно взять в процентном, напр... 12.10.2005, 12:40 Alexei_ ТО Женщина-проектировщик.
Во-первых я нисколько н... 12.10.2005, 12:45 ttt "Только вот заказчик в техзадании на проектир... 12.10.2005, 12:57 Гость_Дмитрий И то верно! Человек готов заплатить немалые де... 12.10.2005, 16:14 qwe а вот у меня вопрос по этим самым серверным:каким ... 12.10.2005, 16:39 LordN Цитата(qwe @ Oct 12 2005, 20:39 )а вот у меня... 12.10.2005, 17:06 Ford-M :wacko: Разве для локальных серверных: +18+22С ?..... 12.10.2005, 17:33 Guest Поставить три штуки по 100% (ведущий-ведомый-резер... 12.10.2005, 17:59 qwe это пожелание заказчика!
в ТЗ уазано +14-+16гр... 13.10.2005, 8:23 kord Помня в старых компутерах стояло термореле, которо... 13.10.2005, 9:13 qwe +14градусов-это даже не обсуждается!
хочет и в... 13.10.2005, 10:16 LordN Цитата(qwe @ Oct 13 2005, 14:16 )+14градусов-... 13.10.2005, 11:03 kord так что получается 3 комплекта оборудования, кажды... 13.10.2005, 11:04 Guest Цитатая еще не встречала прецизионника,который бы ... 13.10.2005, 11:46 Юрич за бугром qwe
Тут чего то никто не вспомнил про TADIRAN ы, ... 3.11.2005, 10:22 denick Цитата(Юрич за бугром @ Nov 3 2005, 10:23 )qw... 3.11.2005, 11:31 Строитель Люди помогите советом!! Нужен кондиционер ... 7.12.2005, 10:40 BRus Mitsubishi SRK-72HE я думаю подойдет, и надеюсь ба... 7.12.2005, 13:42 nowhere rider По качеству - кроме уже объявленного Mitsubishi - ... 7.12.2005, 17:39 APB Чтобы было хорошо, а не только дешево, нужно стави... 7.12.2005, 17:46 nowhere rider Касательно Tecnair, Uniflair ничего не скажу - с э... 7.12.2005, 18:04 BRus самый дешевый вариант все-таки получится fuji либо... 8.12.2005, 6:01 LordN ссылка0
ссылка1
ссылка2
ссылка3
ссылка4
ссылка5
сс... 8.12.2005, 8:39 Tvister для Строитель
хочу вас упредить если вы об этом с... 15.12.2005, 15:23 dflaer Почему нельзя поставить прецизионный Technair? 26.1.2006, 9:20 Звезда Поиогите подобрать марку кондиционера который може... 1.2.2006, 9:04 Губкин Андрей 2005 Цитата(Звезда @ Feb 1 2006, 09:05 )Поиогите п... 1.2.2006, 9:10 Звезда Мне нужен настенный кондиционер т.е местный 1.2.2006, 9:28 Taras посмотри кондиционеры Daikin 1.2.2006, 9:33 Звезда Уже смотрела там не нашла до какой температуры нар... 1.2.2006, 9:36 LordN Цитата(Звезда @ Feb 1 2006, 12:05 )Поиогите п... 1.2.2006, 9:43 Звезда Кодиционер на тепло и на холод. Серверная 5м2.
Кон... 1.2.2006, 9:48 Dr_Brown Mitsubishi Electric, серия PK/PU это настенные с о... 1.2.2006, 9:49 Губкин Андрей 2005 По моему мнению, такой сплит - системы нет, кроме ... 1.2.2006, 10:07 Taras Посмотрите вот этот каталог, тут указаны рабочие т... 1.2.2006, 10:28 Губкин Андрей 2005 для проектирования этих типов помещений мы ссылаем... 1.2.2006, 10:34 Гость_Константин Откровенно говоря, даже кондиционеры DAIKIN, таког... 3.2.2006, 12:41 Guest Цитата(Звезда @ Feb 1 2006, 09:49 )а в зимнее... 3.2.2006, 13:01 s-l Мы в Сибири ставим в серверных и на базовых станци... 3.2.2006, 13:59 Гость_Константин Цитата(s-l @ Feb 3 2006, 14:00 )Мы в Сиб... 3.2.2006, 17:30 ity Есть серверная 70 м.куб. Тепловыделения 40 кВт. Ко... 16.1.2008, 16:50 solon Все говорить не буду но подсказку дам. Нужны два ш... 17.1.2008, 0:56 LordN достаточно и 3 по 20кВт если с тепловой нагрузкой ... 17.1.2008, 5:40 Taras Цитатадостаточно и 3 по 20кВт если с тепловой нагр... 17.1.2008, 13:33 Volander Для общего развития почитайте вот это: http://www.... 17.1.2008, 13:51 ity Всё пониманию, специалист лучше. Но как ими станов... 17.1.2008, 14:08 ity Скажите а в чём принципиальное отличие водяного от... 17.1.2008, 16:07 AAANTOXA водяное не так интенсивно "сушит" воздух... 17.1.2008, 16:17 Александр Васильев Уважаемые специалисты!
Часто приходится обща... 15.4.2008, 21:02  Prasolov Цитата(Александр Васильев @ 15.4.2008, 22... 16.4.2008, 9:18 инж323 Однако нормируется параметр влажности для помещени... 17.1.2008, 16:21 ity Сами прицензионники находяться в соседнем помещени... 17.1.2008, 16:26 Mr. S Поддержание оптимальных для работы активного обору... 17.1.2008, 16:39 Volander Устанавливаете тогда отдельную систему кондиционир... 16.4.2008, 14:54 ArFey Цитата(Александр Васильев @ 16.4.2008, 12... 16.4.2008, 15:01 Александр Васильев СНБ 4.02.01-03
Белорусские нормы, это хорошо )))... 16.4.2008, 15:16 ivan-l-ing СНиП 41...
7.2.3 Системы кондиционирования, а такж... 16.4.2008, 15:22 Александр Васильев Спасибо. Век живи век учись... учите матча... 16.4.2008, 15:37 DIM Подскажите, пожалуйста!
Имеем серверную 40 кВт... 19.8.2008, 15:39 cat Можно все. Только стоит задуматься о
1.стоимости... 19.8.2008, 15:58 Alex_ Не вижу принципиальной разницы между кондиционером... 19.8.2008, 16:07 ivan-l-ing Цитата(Alex_ @ 19.8.2008, 17:07) 283455Не... 19.8.2008, 16:23 Volander По идее, если делать круглогодичную систему холодо... 19.8.2008, 16:24 Сергей В. Цитата(Volander @ 19.8.2008, 16:24) 28346... 19.8.2008, 20:33  инж323 Цитата(Сергей В. @ 19.8.2008, 21:33) 2835... 19.8.2008, 20:50   Сергей В. Цитата(инж323 @ 19.8.2008, 20:50) 283508К... 19.8.2008, 21:13 DIM Извените, а не могли бы подсказать, что значит пер... 19.8.2008, 16:25 DIM И можно ли подсоединять фанкойлы обслуживающие сер... 19.8.2008, 16:32 Alex_ ЦитатаИзвените, а не могли бы подсказать, что знач... 19.8.2008, 16:36 инж323 С клапаном же.Да и решетка то и на стене могет быт... 19.8.2008, 21:21 Сергей В. Цитата(инж323 @ 19.8.2008, 21:21) 283521Х... 19.8.2008, 21:47 инж323 Не все пожнадзоровцы отличаются хорошим вкусом и т... 19.8.2008, 21:55 Папочка А мы ставим обыкновенные "холодные" Дайк... 20.8.2008, 9:32 Denni Цитата(Папочка @ 20.8.2008, 9:32) 283638А... 20.8.2008, 11:55 Valentin_K ЦитатаА мы ставим обыкновенные "холодные... 20.8.2008, 9:46 DIM Спасибо всем за ответы!
Так понимаю, что самым... 20.8.2008, 11:21 cat В общем ставить можно.
Главное получить от заказ... 20.8.2008, 11:48 Сергей В. Ребята, было как минимум три темы насчет серверных... 20.8.2008, 20:07 Alex_ Про "фрикулинг" и энергоэкономию вообще ... 20.8.2008, 20:28 tgv да пусть, информация дороже
согласно СН 512-78
4.... 21.8.2008, 9:11 Alex_ Да, все верно.
Да, два водоводяных чиллера, две па... 21.8.2008, 10:31 Akela Цитата(Alex_ @ 21.8.2008, 11:31) 284109Да... 21.8.2008, 15:45 Alex_ Можно и так. 21.8.2008, 15:55 Сергей В. Для серверной, если это действительно серверная, н... 21.8.2008, 22:45 Akela Ну не знаю как у вас, а в наших серверных при дост... 22.8.2008, 8:30  Сергей В. Цитата(Akela @ 22.8.2008, 8:30) 284436Ну ... 22.8.2008, 14:10 НДМГ Странные требования ТЗ - 15-20С - обычно до 26-28С... 22.8.2008, 7:37 Volander Коллеги! Нужно быть проще! Ну зачем заказч... 22.8.2008, 9:06 Alex_ Цитата(Volander @ 22.8.2008, 10:06) 28446... 22.8.2008, 10:48  Volander Цитата(Alex_ @ 22.8.2008, 11:48) 284515..... 22.8.2008, 13:27 temka ненадо забывать еще и о 100? резервировании...вы ж... 22.8.2008, 10:57 temka кстати, о вентиляции. в небольших серверных ( ну в... 22.8.2008, 14:57 Akela Про 26 градусов и сигнализацию это я фигурально вы... 22.8.2008, 15:03 temka а чо у вас пропускают решения с естественной венти... 22.8.2008, 15:17 ivan-l-ing Сегодня был на объекте. Серверная 750кВт пока фаль... 22.8.2008, 15:22
2 страниц
1 2 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|