|
  |
Кондиционирование серверных. |
|
|
|
16.4.2008, 15:16
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
СНБ 4.02.01-03 Белорусские нормы, это хорошо ))). Спасибо за подсказку, это уже кое что. А все же, по российским нормам что нить есть про 100%е резервировние? А то все кругом про это твердят, а откуда это взялось вообще, непонятно.
|
|
|
|
|
16.4.2008, 15:22
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
СНиП 41... 7.2.3 Системы кондиционирования, а также приточные общеобменные системы, предназначенные для круглосуточного и круглогодичного обеспечения требуемых параметров воздуха в помещениях, следует предусматривать не менее чем с двумя установками. При выходе из строя одной из установок необходимо обеспечить не менее 50 % требуемого воздухообмена и заданную температуру (но не менее 12 °С) в холодный период года. При наличии технологических требований или по заданию на проектирование допускается предусматривать установку резервных кондиционеров или вентиляторов, насосов и др. для поддержания требуемых параметров воздуха. Вроде как напрямую про 100% резерва и нет, но есть про 2 кондиционера, а как обеспечить требуемые параметры кондиционером меньшей мощности? Так что хошь-не хошь 100% резерва. Иван  без обид
|
|
|
|
Гость_DIM_*
|
19.8.2008, 15:39
|
Guest Forum

|
Подскажите, пожалуйста! Имеем серверную 40 кВт электр. можности. Можно ли не использовать прецизионный кондиционер, а поставить фанкойлы-холодоноситель вода? Требования по ТЗ- температура окружающей среды 15-20С, влажность воздуха 5-55% площадь помещения 54 м2, высота между фальшпотолком и фальшполом 2.5м. Насколько сильно изменится влажность при отсутствии системы увлажнения? Запроектированна систма вентиляции с охлаждением воздуха в объёме 1 крат.
|
|
|
|
|
19.8.2008, 15:58
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
Можно все. Только стоит задуматься о 1.стоимости серверного оборудования, 2.том,чем может потом обернуться такая экономия. стоимость информации-значительно дороже оборудования! Судя по мощности, добра там навалом.
|
|
|
|
|
19.8.2008, 16:07
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Не вижу принципиальной разницы между кондиционером и системой "драйкулер - водоводяной чиллер - фанкойлы" в плане надежности. В любом случае резервирование оборудования обязательно. Преимущество конциционера в том, что он экономичнее в жаркий период года за счет отсутсвия промежуточного теплообмена, как со стороны конденсатора, так и со стороны испарителя, но: в холодный период года систему "чиллер-фанкойл" легко превести на режим фрикулинга, что сэкономит огромную кучу электроэнергии и ресурс чиллера, а с кондеем в морозы выйдет морока. Только вместо воды надо лить гликоль.
Сообщение отредактировал Alex_ - 19.8.2008, 16:27
|
|
|
|
|
19.8.2008, 16:23
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Alex_ @ 19.8.2008, 17:07) [snapback]283455[/snapback] Не вижу принципиальной разницы между кондиционером и системой "чиллер - фанкойлы" в плане надежности. Думаю, серверная видит, т.к. водичку она не любит.
|
|
|
|
|
19.8.2008, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928

|
По идее, если делать круглогодичную систему холодоснабжения чиллер-фанкойл, то она может стоить даже дороже обычного фреонового прецизионного кондиционера. Воду целесообразнее использовать при тепловыделениях в серверной от 200кВт и выше, хотя это спорное мнение. В вашем случае я бы рекомендовал использовать фреоновый прецизионник (основной+резервный). Экономить на пароувлажнителе я бы не стал.
|
|
|
|
Гость_DIM_*
|
19.8.2008, 16:25
|
Guest Forum

|
Извените, а не могли бы подсказать, что значит перевести систему чиллер- фанкойл на режим фрикулинга?
|
|
|
|
Гость_DIM_*
|
19.8.2008, 16:32
|
Guest Forum

|
И можно ли подсоединять фанкойлы обслуживающие серверную к системе холодоснабжения здания и чем это чревато? Или же обязательно нужно делать автономную систему?
|
|
|
|
|
19.8.2008, 16:36
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата Извените, а не могли бы подсказать, что значит перевести систему чиллер- фанкойл на режим фрикулинга? Циркуляция холодоностиеля (гликоля) напрямую между уличным охладителем (драйкулером) и фанкойлами. Чиллер выключен, работает только циркуляционный насос и вентиляторы охладителя. Работает от +10С на улице и ниже, т.е. для Москвы 7-8 месяцев в году. Считайте, делайте ТЭО. Цитата(DIM @ 19.8.2008, 17:32) [snapback]283469[/snapback] И можно ли подсоединять фанкойлы обслуживающие серверную к системе холодоснабжения здания и чем это чревато? Это смотря, что из себя представляет система холодоснабжения здания и как (в каком временном режиме) она работает. Принципиальных загвоздок нет. Например, для серверной может быть предусмотрен один чиллер, а система холодоснабжения здания может выступать резервным источником холода для серверной. Только не надо про лопнувшие трубы. Для такого уровня объектов легко найти нормальный материал и монтажников. Ах, да, поговорите еще с людьми, знакомыми с проблемами работы конционера в морозы.
Сообщение отредактировал Alex_ - 19.8.2008, 16:43
|
|
|
|
|
19.8.2008, 20:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Цитата(Volander @ 19.8.2008, 16:24) [snapback]283464[/snapback] ... В вашем случае я бы рекомендовал использовать фреоновый прецизионник (основной+резервный). Экономить на пароувлажнителе я бы не стал. Полностью согласен. Цитата Запроектированна систма вентиляции с охлаждением воздуха в объёме 1 крат. При такой кратности приточный воздух вообще не имеет смысла подготавливать, только фильтровать.
|
|
|
|
|
19.8.2008, 20:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Сергей В. @ 19.8.2008, 21:33) [snapback]283502[/snapback] При такой кратности приточный воздух вообще не имеет смысла подготавливать, только фильтровать. Какой еще приток? Решетку в дверь -пусть перетекает.
|
|
|
|
|
19.8.2008, 21:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Цитата(инж323 @ 19.8.2008, 20:50) [snapback]283508[/snapback] Какой еще приток? Решетку в дверь -пусть перетекает.  Ну а если серьезно, то у серверной другая категория по пожароопасности, т.о. переточная решетка не прокатит. А во-вторых, избыточное давление в серверной - приветствуется. Так что приток!
|
|
|
|
|
19.8.2008, 21:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
С клапаном же.Да и решетка то и на стене могет быть. Хоть дверь все время жестью предлагают оббить.Дизайнеры блин.
|
|
|
|
|
19.8.2008, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Цитата(инж323 @ 19.8.2008, 21:21) [snapback]283521[/snapback] Хоть дверь все время жестью предлагают оббить.Дизайнеры блин. Тю-ю! Вчерашний день. Только целиком железные, наполненные минеральной ватой. Еще лучше - покрытые огнеупорным составом! Очень даже изящно  смотрятся в современном интерьере
|
|
|
|
|
19.8.2008, 21:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Не все пожнадзоровцы отличаются хорошим вкусом и технической осведомленностью в характеристиках современных дверей.
|
|
|
|
|
20.8.2008, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 16.7.2008
Из: Украина
Пользователь №: 20693

|
А мы ставим обыкновенные "холодные" Дайкина, даже не инвертора, с зимним комплектом, зачем там пароувлажнитель, не пойму  . Указанныя влажность 5-55%, ниже 5% влажность я не встречал, разве что в пустыне Смерти и во рту россиян утром 1 января  . А если им нужна влажность, так пусть ведро воды поставят и все будет ОК.
|
|
|
|
|
20.8.2008, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Цитата А мы ставим обыкновенные "холодные" Дайкина, даже не инвертора, Ну не сравнивайте серверные на 5 кВт и на 40кВт. Цитата Не все пожнадзоровцы отличаются хорошим вкусом и технической осведомленностью в характеристиках современных дверей. Противопожарные двери - это такое же лицензируемое изделие, как и пож.клапана. Так, что фантазии "по-месту" это все для неграмотных пожарников. Есть сертификат на дверь, в котором указана требуемая огнестойкость, значит дверь годится. А нет сертификата - пусть она хоть из цельного куска чугуна вырублена будет - ставить нельзя.
|
|
|
|
Гость_DIM_*
|
20.8.2008, 11:21
|
Guest Forum

|
Спасибо всем за ответы! Так понимаю, что самым верным решением в этом случае будет поставить прецизионный кондиционер с 100% резервированием! Но так как задан большой диапазон влажности 5-55% да и цена значительная получится этого прецизионника будели верным поставить туда сплиты по 20 кВт -4шт.?
|
|
|
|
|
20.8.2008, 11:48
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
В общем ставить можно. Главное получить от заказчика бумагу с подписью (можно чистую, потом вписать все что потребуется)
|
|
|
|
|
20.8.2008, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112

|
Цитата(Папочка @ 20.8.2008, 9:32) [snapback]283638[/snapback] А мы ставим обыкновенные "холодные" Дайкина, даже не инвертора, с зимним комплектом, зачем там пароувлажнитель, не пойму Ага... поставить 3 канальника 200-ых (3х20кВт), 2- рабочих, 1-резервный..и автоматику ротации "робочий-резервный" для одинаковой выработки моторесурса.Только шум там будет - пипец просто! Да и не факт, что влезут три канальника в площадь серверной.... смотреть нада А по-поводу ведра с водичкой в серверную - это жесть! Лучше вообще не делать увлажнение.... раз уж все равно допустимый нижний предел относительной влажности = 5%.... врядли кондиционер сможет осушить воздух настолько (я тож о таком не слышал) С уважением...
|
|
|
|
|
20.8.2008, 20:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Ребята, было как минимум три темы насчет серверных. Все там обсуждали, в том числе и влажность. Не спасет ведро воды, обсуждено теоретически, проверено практически...  А влажность зимой в серверной опускается до прибл.15%, причем надолго. Цитата ...будели верным поставить туда сплиты по 20 кВт -4шт.? А будут ли дешевле 4 хороших, надежных сплита с зимним комплектом, нежели два прецезионника? Не уверен.  И что проще: разместить 4 наружных блока где-нибудь на фасаде или на крыше или разместить два конденсатора ? Насколько мягко будет регулировать температуру в помещении сплит-система? Не выпадет ли конденсат на поверхности электронной аппаратуры? Вопросы, вопросы...
|
|
|
|
|
20.8.2008, 20:28
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Про "фрикулинг" и энергоэкономию вообще забыто. Понимаю, энергоэкономия на фиг никому не сдалась. И пусть весной, зимой и осенью молотят недешевые кондеи с зимними пакетами, подогревом картера и.т.п, производя холод, которого навалом задарма.
|
|
|
|
|
21.8.2008, 9:11
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
да пусть, информация дороже согласно СН 512-78 4.10. Систему кондиционирования воздуха следует предусматривать в залах ЭВМ, в помещениях внешних запоминающих устройств, графопостроителей и графоповторителей, сервисной аппаратуры, подготовки данных, архивов машинных носителей, вскрытия и обработки дисков, барабанов и лент. Необходимость подачи охлажденного воздуха непосредственно в устройства ЭВМ обусловливается технологическими требованиями. 4.11. Система кондиционирования воздуха для помещений, перечисленных в п. 4.10 настоящей Инструкции, не должна объединяться с другими системами кондиционирования воздуха. 4.12. Системы кондиционирования воздуха зданий и помещений для ЭВМ должны обеспечивать в холодный и теплый периоды года температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха в рабочей зоне в соответствии с данными, приведенными в Приложении. Расчет систем кондиционирования воздуха производится, как правило, из условий поддержания оптимальных параметров. 4.23. Для повышения надежности систем кондиционирования воздуха необходимо предусматривать блокировку кондиционеров попарно по приточным и рециркуляционным воздуховодам, дублирование наиболее важных элементов системы (вентиляционные агрегаты, компрессоры, насосы) или целиком кондиционеров. Указанные требования должны быть предусмотрены технологическим заданием.
|
|
|
|
|
21.8.2008, 10:31
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Да, все верно. Да, два водоводяных чиллера, две пары насосов, трубы, фанкойлы, драйкулер дороже двух прецизионных кондеев с зимним пакетом. Но эта разница в данном конкретном случае (серверная в России с огромными теплоизбытками) "окупается" за 1, максимум два года за счет энергоэконоомии в холодный перод года. Затем идет чистая экономия, и немаленькая. Электричество у нас стОит уже как в Штатах. Конечно же, в других условиях (в теплых странах, не серверная) эта система была бы неэффективной. Вот и все, что я хотел сказать в этой теме.
|
|
|
|
|
21.8.2008, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262

|
Цитата(Alex_ @ 21.8.2008, 11:31) [snapback]284109[/snapback] Да, два водоводяных чиллера, две пары насосов, трубы, фанкойлы, драйкулер дороже двух прецизионных кондеев с зимним пакетом.. Больно круто для 40 киловатной серверной. Можно сделать проще - чиллеры с воздушным охлаждением и со встроенным теплообменником фрикулинга и со встроенными насосами - экономим на лишней паре насосов, на драйкулере и сопутствующих причиндалах.
|
|
|
|
|
21.8.2008, 15:55
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Можно и так.
|
|
|
|
|
21.8.2008, 22:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Для серверной, если это действительно серверная, необходимо 100% резервирование кондиционерного оборудования. Неужели для двух чиллеров с обвязкой нужно меньше места, чем для двух прецизионников? Ну и потом, в холдный период года кондиционеры большую часть времени работают на перемешивание воздуха. Компрессор включается крайне редко. Тепло уходит через стены и окна. Плюс однократный приток. А на счет магистралей с водой в серверной - попробуйте расказать поставщику сложного электронного обрудования про хорошие трубы и пряморуких монтажников  . Желаю успехов  .
|
|
|
|
|
22.8.2008, 7:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 30.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5388

|
Странные требования ТЗ - 15-20С - обычно до 26-28С для серверных , влажность 5-55% - менее 30% будет статическое электричество (обычно диапазон довольно узкий).
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|