Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Кондиционирование серверных.
Александр Василь...
сообщение 16.4.2008, 15:16
Сообщение #61


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



СНБ 4.02.01-03

Белорусские нормы, это хорошо ))). Спасибо за подсказку, это уже кое что. А все же, по российским нормам что нить есть про 100%е резервировние? А то все кругом про это твердят, а откуда это взялось вообще, непонятно. bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 16.4.2008, 15:22
Сообщение #62


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



СНиП 41...
7.2.3 Системы кондиционирования, а также приточные общеобменные системы, предназначенные для круглосуточного и круглогодичного обеспечения требуемых параметров воздуха в помещениях, следует предусматривать не менее чем с двумя установками. При выходе из строя одной из установок необходимо обеспечить не менее 50 % требуемого воздухообмена и заданную температуру (но не менее 12 °С) в холодный период года. При наличии технологических требований или по заданию на проектирование допускается предусматривать установку резервных кондиционеров или вентиляторов, насосов и др. для поддержания требуемых параметров воздуха.
Вроде как напрямую про 100% резерва и нет, но есть про 2 кондиционера, а как обеспечить требуемые параметры кондиционером меньшей мощности? Так что хошь-не хошь 100% резерва. Иван biggrin.gif без обид
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 16.4.2008, 15:37
Сообщение #63


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Спасибо. Век живи век учись... bestbook.gif bestbook.gif bestbook.gif учите матчасть................
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DIM_*
сообщение 19.8.2008, 15:39
Сообщение #64





Guest Forum






Подскажите, пожалуйста!
Имеем серверную 40 кВт электр. можности.
Можно ли не использовать прецизионный кондиционер, а поставить фанкойлы-холодоноситель вода?
Требования по ТЗ- температура окружающей среды 15-20С, влажность воздуха 5-55%
площадь помещения 54 м2, высота между фальшпотолком и фальшполом 2.5м.
Насколько сильно изменится влажность при отсутствии системы увлажнения?
Запроектированна систма вентиляции с охлаждением воздуха в объёме 1 крат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 19.8.2008, 15:58
Сообщение #65


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Можно все. Только стоит задуматься о

1.стоимости серверного оборудования,
2.том,чем может потом обернуться такая экономия. стоимость информации-значительно дороже оборудования!

Судя по мощности, добра там навалом. wink.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 19.8.2008, 16:07
Сообщение #66


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Не вижу принципиальной разницы между кондиционером и системой "драйкулер - водоводяной чиллер - фанкойлы" в плане надежности.
В любом случае резервирование оборудования обязательно. Преимущество конциционера в том, что он экономичнее в жаркий период года за счет отсутсвия промежуточного теплообмена, как со стороны конденсатора, так и со стороны испарителя, но: в холодный период года систему "чиллер-фанкойл" легко превести на режим фрикулинга, что сэкономит огромную кучу электроэнергии и ресурс чиллера, а с кондеем в морозы выйдет морока. Только вместо воды надо лить гликоль.

Сообщение отредактировал Alex_ - 19.8.2008, 16:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 19.8.2008, 16:23
Сообщение #67


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Alex_ @ 19.8.2008, 17:07) [snapback]283455[/snapback]
Не вижу принципиальной разницы между кондиционером и системой "чиллер - фанкойлы" в плане надежности.

Думаю, серверная видит, т.к. водичку она не любит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 19.8.2008, 16:24
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



По идее, если делать круглогодичную систему холодоснабжения чиллер-фанкойл, то она может стоить даже дороже обычного фреонового прецизионного кондиционера. Воду целесообразнее использовать при тепловыделениях в серверной от 200кВт и выше, хотя это спорное мнение. В вашем случае я бы рекомендовал использовать фреоновый прецизионник (основной+резервный). Экономить на пароувлажнителе я бы не стал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DIM_*
сообщение 19.8.2008, 16:25
Сообщение #69





Guest Forum






Извените, а не могли бы подсказать, что значит перевести систему чиллер- фанкойл на режим фрикулинга?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DIM_*
сообщение 19.8.2008, 16:32
Сообщение #70





Guest Forum






И можно ли подсоединять фанкойлы обслуживающие серверную к системе холодоснабжения здания и чем это чревато?
Или же обязательно нужно делать автономную систему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 19.8.2008, 16:36
Сообщение #71


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата
Извените, а не могли бы подсказать, что значит перевести систему чиллер- фанкойл на режим фрикулинга?

Циркуляция холодоностиеля (гликоля) напрямую между уличным охладителем (драйкулером) и фанкойлами. Чиллер выключен, работает только циркуляционный насос и вентиляторы охладителя. Работает от +10С на улице и ниже, т.е. для Москвы 7-8 месяцев в году. Считайте, делайте ТЭО.

Цитата(DIM @ 19.8.2008, 17:32) [snapback]283469[/snapback]
И можно ли подсоединять фанкойлы обслуживающие серверную к системе холодоснабжения здания и чем это чревато?

Это смотря, что из себя представляет система холодоснабжения здания и как (в каком временном режиме) она работает. Принципиальных загвоздок нет. Например, для серверной может быть предусмотрен один чиллер, а система холодоснабжения здания может выступать резервным источником холода для серверной.

Только не надо про лопнувшие трубы. Для такого уровня объектов легко найти нормальный материал и монтажников.

Ах, да, поговорите еще с людьми, знакомыми с проблемами работы конционера в морозы.

Сообщение отредактировал Alex_ - 19.8.2008, 16:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 19.8.2008, 20:33
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(Volander @ 19.8.2008, 16:24) [snapback]283464[/snapback]
... В вашем случае я бы рекомендовал использовать фреоновый прецизионник (основной+резервный). Экономить на пароувлажнителе я бы не стал.

Полностью согласен.
Цитата
Запроектированна систма вентиляции с охлаждением воздуха в объёме 1 крат.

При такой кратности приточный воздух вообще не имеет смысла подготавливать, только фильтровать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.8.2008, 20:50
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Сергей В. @ 19.8.2008, 21:33) [snapback]283502[/snapback]
При такой кратности приточный воздух вообще не имеет смысла подготавливать, только фильтровать.

Какой еще приток? Решетку в дверь -пусть перетекает. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 19.8.2008, 21:13
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(инж323 @ 19.8.2008, 20:50) [snapback]283508[/snapback]
Какой еще приток? Решетку в дверь -пусть перетекает. biggrin.gif

biggrin.gif
Ну а если серьезно, то у серверной другая категория по пожароопасности, т.о. переточная решетка не прокатит.
А во-вторых, избыточное давление в серверной - приветствуется.
Так что приток! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.8.2008, 21:21
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



С клапаном же.Да и решетка то и на стене могет быть.
Хоть дверь все время жестью предлагают оббить.Дизайнеры блин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 19.8.2008, 21:47
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(инж323 @ 19.8.2008, 21:21) [snapback]283521[/snapback]
Хоть дверь все время жестью предлагают оббить.Дизайнеры блин.

Тю-ю! Вчерашний день. sad.gif
Только целиком железные, наполненные минеральной ватой. Еще лучше - покрытые огнеупорным составом!
Очень даже изящно newconfus.gif смотрятся в современном интерьере biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.8.2008, 21:55
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Не все пожнадзоровцы отличаются хорошим вкусом и технической осведомленностью в характеристиках современных дверей. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Папочка
сообщение 20.8.2008, 9:32
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 16.7.2008
Из: Украина
Пользователь №: 20693



А мы ставим обыкновенные "холодные" Дайкина, даже не инвертора, с зимним комплектом, зачем там пароувлажнитель, не пойму unsure.gif . Указанныя влажность 5-55%, ниже 5% влажность я не встречал, разве что в пустыне Смерти и во рту россиян утром 1 января rolleyes.gif . А если им нужна влажность, так пусть ведро воды поставят и все будет ОК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 20.8.2008, 9:46
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Цитата
А мы ставим обыкновенные "холодные" Дайкина, даже не инвертора,


Ну не сравнивайте серверные на 5 кВт и на 40кВт.

Цитата
Не все пожнадзоровцы отличаются хорошим вкусом и технической осведомленностью в характеристиках современных дверей.


Противопожарные двери - это такое же лицензируемое изделие, как и пож.клапана. Так, что фантазии "по-месту" это все для неграмотных пожарников. Есть сертификат на дверь, в котором указана требуемая огнестойкость, значит дверь годится. А нет сертификата - пусть она хоть из цельного куска чугуна вырублена будет - ставить нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DIM_*
сообщение 20.8.2008, 11:21
Сообщение #80





Guest Forum






Спасибо всем за ответы!
Так понимаю, что самым верным решением в этом случае будет поставить прецизионный кондиционер с 100% резервированием!
Но так как задан большой диапазон влажности 5-55% да и цена значительная получится этого прецизионника будели верным поставить туда сплиты по 20 кВт -4шт.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 20.8.2008, 11:48
Сообщение #81


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



В общем ставить можно.
Главное получить от заказчика бумагу с подписью (можно чистую, потом вписать все что потребуется) wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denni
сообщение 20.8.2008, 11:55
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.6.2006
Пользователь №: 3112



Цитата(Папочка @ 20.8.2008, 9:32) [snapback]283638[/snapback]
А мы ставим обыкновенные "холодные" Дайкина, даже не инвертора, с зимним комплектом, зачем там пароувлажнитель, не пойму

Ага... поставить 3 канальника 200-ых (3х20кВт), 2- рабочих, 1-резервный..и автоматику ротации "робочий-резервный" для одинаковой выработки моторесурса.Только шум там будет - пипец просто!
Да и не факт, что влезут три канальника в площадь серверной.... смотреть нада

А по-поводу ведра с водичкой в серверную - это жесть!
Лучше вообще не делать увлажнение.... раз уж все равно допустимый нижний предел относительной влажности = 5%.... врядли кондиционер сможет осушить воздух настолько (я тож о таком не слышал)

С уважением...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 20.8.2008, 20:07
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Ребята, было как минимум три темы насчет серверных. sad.gif
Все там обсуждали, в том числе и влажность.
Не спасет ведро воды, обсуждено теоретически, проверено практически... wink.gif А влажность зимой в серверной опускается до прибл.15%, причем надолго.
Цитата
...будели верным поставить туда сплиты по 20 кВт -4шт.?

А будут ли дешевле 4 хороших, надежных сплита с зимним комплектом, нежели два прецезионника? Не уверен. wink.gif И что проще: разместить 4 наружных блока где-нибудь на фасаде или на крыше или разместить два конденсатора ?
Насколько мягко будет регулировать температуру в помещении сплит-система? Не выпадет ли конденсат на поверхности электронной аппаратуры?
Вопросы, вопросы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 20.8.2008, 20:28
Сообщение #84


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Про "фрикулинг" и энергоэкономию вообще забыто. Понимаю, энергоэкономия на фиг никому не сдалась. И пусть весной, зимой и осенью молотят недешевые кондеи с зимними пакетами, подогревом картера и.т.п, производя холод, которого навалом задарма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 21.8.2008, 9:11
Сообщение #85


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



да пусть, информация дороже
согласно СН 512-78
4.10. Систему кондиционирования воздуха следует предусматривать в залах ЭВМ, в помещениях внешних запоминающих устройств, графопостроителей и графоповторителей, сервисной аппаратуры, подготовки данных, архивов машинных носителей, вскрытия и обработки дисков, барабанов и лент.
Необходимость подачи охлажденного воздуха непосредственно в устройства ЭВМ обусловливается технологическими требованиями.
4.11. Система кондиционирования воздуха для помещений, перечисленных в п. 4.10 настоящей Инструкции, не должна объединяться с другими системами кондиционирования воздуха.
4.12. Системы кондиционирования воздуха зданий и помещений для ЭВМ должны обеспечивать в холодный и теплый периоды года температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха в рабочей зоне в соответствии с данными, приведенными в Приложении. Расчет систем кондиционирования воздуха производится, как правило, из условий поддержания оптимальных параметров.
4.23. Для повышения надежности систем кондиционирования воздуха необходимо предусматривать блокировку кондиционеров попарно по приточным и рециркуляционным воздуховодам, дублирование наиболее важных элементов системы (вентиляционные агрегаты, компрессоры, насосы) или целиком кондиционеров. Указанные требования должны быть предусмотрены технологическим заданием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 21.8.2008, 10:31
Сообщение #86


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Да, все верно.
Да, два водоводяных чиллера, две пары насосов, трубы, фанкойлы, драйкулер дороже двух прецизионных кондеев с зимним пакетом.
Но эта разница в данном конкретном случае (серверная в России с огромными теплоизбытками) "окупается" за 1, максимум два года за счет энергоэконоомии в холодный перод года. Затем идет чистая экономия, и немаленькая. Электричество у нас стОит уже как в Штатах. Конечно же, в других условиях (в теплых странах, не серверная) эта система была бы неэффективной.
Вот и все, что я хотел сказать в этой теме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 21.8.2008, 15:45
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(Alex_ @ 21.8.2008, 11:31) [snapback]284109[/snapback]
Да, два водоводяных чиллера, две пары насосов, трубы, фанкойлы, драйкулер дороже двух прецизионных кондеев с зимним пакетом..


Больно круто для 40 киловатной серверной. Можно сделать проще - чиллеры с воздушным охлаждением и со встроенным теплообменником фрикулинга и со встроенными насосами - экономим на лишней паре насосов, на драйкулере и сопутствующих причиндалах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 21.8.2008, 15:55
Сообщение #88


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Можно и так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 21.8.2008, 22:45
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Для серверной, если это действительно серверная, необходимо 100% резервирование кондиционерного оборудования. Неужели для двух чиллеров с обвязкой нужно меньше места, чем для двух прецизионников?
Ну и потом, в холдный период года кондиционеры большую часть времени работают на перемешивание воздуха. Компрессор включается крайне редко. Тепло уходит через стены и окна. Плюс однократный приток.

А на счет магистралей с водой в серверной - попробуйте расказать поставщику сложного электронного обрудования про хорошие трубы и пряморуких монтажников wink.gif . Желаю успехов tongue.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НДМГ
сообщение 22.8.2008, 7:37
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 30.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5388



Странные требования ТЗ - 15-20С - обычно до 26-28С для серверных , влажность 5-55% - менее 30% будет статическое электричество (обычно диапазон довольно узкий).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных