Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> станция водоподготовки, воздухообмен
Гость_Юлечик_*
сообщение 4.2.2008, 13:01
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые коллеги, может кто имел опыт в проектировании станции водоподготовки. Меня интересует воздухообмен. понимаю что что -то должно быть связанно с влагосодержанием в помещении, но а если нет открытых резервуаров и ничего такого от уда явно может быть испарение. как быть, что почитать. Нашла старый проект станции водоподготовки, там вытежка естественная через дефлекторы, приток не организова. Хочется как то подкрепить это либо нормативно, либо рекомендации. Помогите кто чем может ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.2.2008, 13:02
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



СНиП 2.04.02-84*
Раздел ОВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Юлечик_*
сообщение 4.2.2008, 13:11
Сообщение #3





Guest Forum






Смотрела я его уже. Написано что по влаговыделениям. А как мне узнать какие они там? Или с технологов стрясти? Вот интересно, можно ли обойтись только естественной вентиляцией или обязательно механическую?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.2.2008, 13:16
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Если Вы ОВшник - требуйте задание от технологов-ВКшников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Юлечик_*
сообщение 4.2.2008, 13:43
Сообщение #5





Guest Forum






Спасибо )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ibn
сообщение 23.4.2009, 20:27
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.2.2007
Пользователь №: 5824



Да я уже месяца полтора от технологов по такому же помещению прошу задание. В результате кое как выпросил, что там все емкости закрыты, рабочих мест нет и подпись на плане.
Сделал однократный организованный приток и естественную вытяжку. Вот только если экспертиза че нить просить будет(ссылки на нормы), даже и незнаю что им "петь" буду. Та "филькина грамота" с закарючкой "технолога" им не пропрет, мне так кажется. Вот по этому и лазаю по форуму вдруг кто че подскажет... helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 23.4.2009, 20:45
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Ibn @ 23.4.2009, 21:27) [snapback]381641[/snapback]
Та "филькина грамота" с закарючкой "технолога" им не пропрет, мне так кажется. Вот по этому и лазаю по форуму вдруг кто че подскажет... helpsmilie.gif

в Вашем случае Вы все нормально сделали, не должно быть вопросов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 8.6.2011, 20:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Уважаемые специалисты, вопрос следующий:
в машинном зале станции водоподготовки питьевой воды есть узел дозирования гипохлорита натрия с реагентным баком на 100 л. Согласно п 14.38 СНиП 2.04.02-84:1 Выброс воздуха постоянно действующей вентиляцией из помещения хлордозаторной надлежит осуществлять через трубу высотой на 2 м выше конька кровли самого высокого здания, находящегося в радиусе 15 м, постоянно действующей и аварийной вентиляцией из расходного склада хлора — через трубу высотой 15 м от уровня земли. При необходимости следует предусматривать очистку выбросного воздуха.
Следут ли мне отнести машинный зал станции к помещению хлордозаторной или расходного склада хлора со всеми вытекающими последствиями. Ни в литературе, ни в нормативной документации разъяснений я не нашел.
Особенно интересует опыт специалистов, которые проходили госэкпертизу с подобными объектами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 28.6.2011, 21:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(dronovigor @ 8.6.2011, 21:07) *
Уважаемые специалисты, вопрос следующий:
в машинном зале станции водоподготовки питьевой воды есть узел дозирования гипохлорита натрия с реагентным баком на 100 л. Согласно п 14.38 СНиП 2.04.02-84:1 Выброс воздуха постоянно действующей вентиляцией из помещения хлордозаторной надлежит осуществлять через трубу высотой на 2 м выше конька кровли самого высокого здания, находящегося в радиусе 15 м, постоянно действующей и аварийной вентиляцией из расходного склада хлора — через трубу высотой 15 м от уровня земли. При необходимости следует предусматривать очистку выбросного воздуха.
Следут ли мне отнести машинный зал станции к помещению хлордозаторной или расходного склада хлора со всеми вытекающими последствиями. Ни в литературе, ни в нормативной документации разъяснений я не нашел.
Особенно интересует опыт специалистов, которые проходили госэкпертизу с подобными объектами.

Где Вы хлор нашли при гипохлоритном методе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bombur
сообщение 20.3.2012, 0:51
Сообщение #10





Группа: Banned
Сообщений: 57
Регистрация: 29.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 35392



Может кто навскидку скажет, кто недавно занимался станциями водоподготовки, кратность на станции обработки осадка, склад станции обработки осадка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MD.
сообщение 20.2.2014, 9:35
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33652



Цитата(msi @ 28.6.2011, 22:38) *
Где Вы хлор нашли при гипохлоритном методе?


Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то нормативы, по гипохлоридныму способу обеззараживания воды. Или литература, методички (вентиляция от электролизеры)?
1. "Технологи" данные дали только: 6-кратный воздухообмен и 12-кратную аварийную вытяжку (1/3 и 2/3). Как в СНиП 2.04.02-84.
Самое интересное, что, в-принципе, такая мощная общеобменка и аварийная вытяжка не нужна в данной ситуации, так как способ обеззараживания воды - электролизный. Такая безопасность необходимо только для газообразного хлора из склада хранения хлора.

2. В ПБ 09-594-03. Мало описано про вентиляцию из электролизной:
- п.3.1.25. "....В зале электролиза, в помещениях очистки и осушки водорода.....должна предусматриваться естественная вентиляция из верхней зоны помещений....";
- п.3.1.28. "В отделениях электролиза должна предусматриваться система аварийного поглощения хлора из систем электролиза водным раствором ....... "
- п.6.30 "Производственные помещения без постоянных рабочих мест допускается НЕ оборудовать общеобменными вентиляционными системами с искуственным побуждением"
- п.6.31 "Производительность аварийной вентияции определяется и обосновывается технологической частью проекта"
- п.6.33 "Производительность системы аварийного поглощения хлора и запас поглощающих средств должны быть обоснованны проектом....".
Из вышеперечисленного я делаю выводы (поправьте меня, пожалуйста, если я не так поняла):
а) в электролизной и в помещении "растворного отделения", где нет постоянных рабочих мест, я могу не проектировать общеобменку, но обязательно предусмотреть естественную вентилияцию (ну или хотя бы общеобменку, как в хлораторных бассейнов - 2кратную)
б) аварийная вытяжка обязательно должна предусматриваться с аварийным погощением хлора (что-то типа мини-скрубера ???), а производительность аварийного поглащения хлора должен обязательно обосновываться технологической частью проекта.

3. Действительно ли необходимо делать аварийную вытяжку из приямков? Нигде не нашла нормативов, где сказано об этом. Только в "Правила по охране труда при эксплуатации и ремонте водопроводных и канализационных сетей", Раздел II "Меры безопасности при эксплуатации и ремонте объектов ВКХ, Глава 10 "Безопасность работ при эксплуатации и ремонте объектов по обеззараживанию питьевой воды" - п.121. "......Газообразный хлор в 2,5 раза тяжелее воздуха, поэтому он скапливается внизу помещения, заполняя все замкнутые полости, расположенные ниже уровня пола...." - это просто Объяснение, почему делается в приямках аварийная вытяжка хлора...но по всему периметру помещения проходят еще приямки (дренжаный, где проходит труба канализационная) и др. Не могу все-таки найти норматив, откуда лучше делать аварийную вытяжку (тем более учитывая, что метод обеззараживания - элетролизный).
И возможно, если я не учту эти приямки, а сделаю вытяжку на 300мм от пола например, то экспертизу мы не пройдем.

Прошу помощи, если Вы сталкивались с такими проектами, поделитесь опытом.
Заранее всех благодарю, за любую информацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных