boiler
сообщение 5.2.2008, 12:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743



Нужна помощь (консультация) по алгоритму внутри софта по управлению мощности горелки (Weishaupt) выходным сигналом 4-20 мА с контроллера фирмы UNITRONICS.
У кого есть опыт и не жалко отзовитесь. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
sl-spds
сообщение 5.2.2008, 13:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



Какую модификацию контроллера и модель горелки используете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boiler
сообщение 5.2.2008, 13:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743



UNITRONICS -V 260-16-B20 Snap V200-18-E2B

Weishaupt- газовая горелка G40/1-B c W-FM100
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kulmx
сообщение 5.2.2008, 15:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.11.2007
Из: Russia
Пользователь №: 12985



К данному менеджеру горения есть у фирмы изготовителя рабочий регулятор который сидит на шине e-bus


http://www.forum.abok.ru/uploads/style_ima...e_types/pdf.gif


У меня тоже такая есть задача но для менеджера горения W-FM 20 (более старая модификация) кто поможет helpsmilie.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  W_FM_20system.pdf ( 4,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 231
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 5.2.2008, 15:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Не уверен что у меня такая-же горелка, однако:
Х62 = Заданное значение
Вас конкретно интерисуют клеммы 4 (нулевая) и 3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boiler
сообщение 5.2.2008, 16:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743



Да.

Ранее все схемы делали на релейном управлении горелкой с контроллера, "больше" и "меньше" и вопросов не было. Здесь немного по другому.
Мысли есть как делать, но хотелось бы с потдвердить, а на объекте экспериментировать не хочется.

Сообщение отредактировал boiler - 5.2.2008, 16:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  001.JPG ( 44,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 5.2.2008, 16:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Мне тоже поэксперементировать негде к сожалению.
Там еще сигнал на внешнее задание есть обращали внимание? 1 клемма, нарисовано не шибко понятно правда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kulmx
сообщение 5.2.2008, 18:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.11.2007
Из: Russia
Пользователь №: 12985



Для общего развития управление горелкой bestbook.gif по шине. bestbook.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  W_FM_100_and_200_connected_to_a_BMS_V1_12.pdf ( 1,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 185
Прикрепленный файл  W_FM_100_und_200_an_Gebaudeautomation_V1_12.pdf ( 1,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 106
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 6.2.2008, 10:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Об этом "общем развитии" я писал два месяца назад ,)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 8:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных