Полная версия этой страницы:
Управление горелкой
Нужна помощь (консультация) по алгоритму внутри софта по управлению мощности горелки (Weishaupt) выходным сигналом 4-20 мА с контроллера фирмы UNITRONICS.
У кого есть опыт и не жалко отзовитесь.
Какую модификацию контроллера и модель горелки используете?
UNITRONICS -V 260-16-B20 Snap V200-18-E2B
Weishaupt- газовая горелка G40/1-B c W-FM100
К данному менеджеру горения есть у фирмы изготовителя рабочий регулятор который сидит на шине e-bus
http://www.forum.abok.ru/uploads/style_ima...e_types/pdf.gifУ меня тоже такая есть задача но для менеджера горения W-FM 20 (более старая модификация) кто поможет
Сергей Долганов
5.2.2008, 15:55
Не уверен что у меня такая-же горелка, однако:
Х62 = Заданное значение
Вас конкретно интерисуют клеммы 4 (нулевая) и 3
Да.
Ранее все схемы делали на релейном управлении горелкой с контроллера, "больше" и "меньше" и вопросов не было. Здесь немного по другому.
Мысли есть как делать, но хотелось бы с потдвердить, а на объекте экспериментировать не хочется.
Сергей Долганов
5.2.2008, 16:58
Мне тоже поэксперементировать негде к сожалению.
Там еще сигнал на внешнее задание есть обращали внимание? 1 клемма, нарисовано не шибко понятно правда.
Для общего развития управление горелкой

по шине.
Сергей Долганов
6.2.2008, 10:24
Об этом "общем развитии" я писал два месяца назад ,)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.