> Дренаж фанкоилов, Утеплят полностью???
Вадим Днепр
сообщение 11.2.2008, 19:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 8.2.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 15360



Помогите пожалуйста советом!!!
Система чиллер-фанкоил, разводка по воде выполнена пластиковой стабилизированной трубой утеплённой К-флексом 13 мм. Но при выполнении работ как обычно получились неутеплённые участки (около 5 мм.). Также неутеплёнными остались участки трубы которые находятся возле самого фанкоила, тоесть рамки управления. На рамках утеплил трехходовой и RL-5.
Будет ли образовываться конденсат на неутеплённых участках пластиковых труб и на рамках управления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 11.2.2008, 21:08
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Смешно 5 мм. О каких рамках идет речь, если об обвязках, так они и так над поддоном висят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вадим Днепр
сообщение 12.2.2008, 12:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 8.2.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 15360



Речь действительно идёт об обвязках, вот только расположены они не над поддоном, а сбоку от него-это корпусные фанкойлы ДАЙКИН и впридачу напольный монтаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 12.2.2008, 16:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Теплоизоляционным скотчем обмотайте эти участки и забудьте о возможном появлении конденсата.
Будет он выпадать или нет без изоляции? Зависит от температуры и влажности в помещении и от температуры воды на подаче в фанкойл. Проверьте это по i-d диаграмме. Постройте по известным t и f(отн. влажность) прямую линию до кривой f=100%,т.е. находите положение точки росы. Далее по изотерме определяете температуру точки росы. Сравниваете её с температурой неизолированной стенки подающего трубопровода. Если t т.р. <= t ст.п.тр., ждите выпадения конденсата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вадим Днепр
сообщение 12.2.2008, 16:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 8.2.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 15360



Спасибо!!! Будем обматывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwesaz
сообщение 14.2.2008, 16:07
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 2.2.2007
Пользователь №: 5855



"Спасибо!!! Будем обматывать. "

...но помните- если что-то должно случиться, то это обязательно произойдет...!
Я бы вам посоветовал не ...судьбу,а сделать сразу все правильно и аккуратно.
Поверьте опыту монтажника, воздушных зазоров в теплоизоляции быть не должно!!! и скотч вас не спасет.
Если хотите могу потом рассказать про замену дорогущих потолочных плит (италия) и отделки за счет подрядчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 14.2.2008, 18:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Так пусть т/изоляционный скотч на полоски нужной ширины кромсают и обматывают, в чем проблема-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 14.2.2008, 19:30
Сообщение #8


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Да изолировать лучше без щелей. dry.gif
Прикрепленный файл  DSCN3187.jpg ( 691,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных