Вадим Днепр
Помогите пожалуйста советом!!!
Система чиллер-фанкоил, разводка по воде выполнена пластиковой стабилизированной трубой утеплённой К-флексом 13 мм. Но при выполнении работ как обычно получились неутеплённые участки (около 5 мм.). Также неутеплёнными остались участки трубы которые находятся возле самого фанкоила, тоесть рамки управления. На рамках утеплил трехходовой и RL-5.
Будет ли образовываться конденсат на неутеплённых участках пластиковых труб и на рамках управления.
ivan-l-ing
Смешно 5 мм. О каких рамках идет речь, если об обвязках, так они и так над поддоном висят?
Вадим Днепр
Речь действительно идёт об обвязках, вот только расположены они не над поддоном, а сбоку от него-это корпусные фанкойлы ДАЙКИН и впридачу напольный монтаж.
mik29
Теплоизоляционным скотчем обмотайте эти участки и забудьте о возможном появлении конденсата.
Будет он выпадать или нет без изоляции? Зависит от температуры и влажности в помещении и от температуры воды на подаче в фанкойл. Проверьте это по i-d диаграмме. Постройте по известным t и f(отн. влажность) прямую линию до кривой f=100%,т.е. находите положение точки росы. Далее по изотерме определяете температуру точки росы. Сравниваете её с температурой неизолированной стенки подающего трубопровода. Если t т.р. <= t ст.п.тр., ждите выпадения конденсата.
Вадим Днепр
Спасибо!!! Будем обматывать.
qwesaz
"Спасибо!!! Будем обматывать. "

...но помните- если что-то должно случиться, то это обязательно произойдет...!
Я бы вам посоветовал не ...судьбу,а сделать сразу все правильно и аккуратно.
Поверьте опыту монтажника, воздушных зазоров в теплоизоляции быть не должно!!! и скотч вас не спасет.
Если хотите могу потом рассказать про замену дорогущих потолочных плит (италия) и отделки за счет подрядчика.
mik29
Так пусть т/изоляционный скотч на полоски нужной ширины кромсают и обматывают, в чем проблема-то?
ivan-l-ing
Да изолировать лучше без щелей. dry.gif