|
  |
Противодымная защита высотных зданий |
|
|
Гость_Eлена23_*
|
9.12.2005, 14:25
|
Guest Forum

|
Мне необходима методика расчета для систем подпора для здания более 75м высотой.Кто знает,подскажите.
|
|
|
|
Гость_Дамир_*
|
9.12.2005, 15:43
|
Guest Forum

|
Посмотрите Рекомендации по противодымной защите при пожаре (к СНиП 2.04.05-91*) МДС 41-1.99
|
|
|
|
|
9.12.2005, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253

|
Попробуйте почитать книжку Д. Росса "Проектирование систем ОВК высотных общественных многофункциональных зданий" , может что-то найдете
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
27.1.2006, 10:45
|
Guest Forum

|
Между прочим, на крыше такого здания необходима вертолётная площадка для эвакуации...
|
|
|
|
Гость_a_efimov_*
|
1.8.2006, 15:07
|
Guest Forum

|
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ
ТСН 31-332-2006 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
|
|
|
|
|
1.8.2006, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 30.6.2006
Пользователь №: 3282

|
Цитата(ss.23 @ Jan 27 2006, 11:45 ) Между прочим, на крыше такого здания необходима вертолётная площадка для эвакуации...  серьезно?
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
1.8.2006, 15:45
|
Guest Forum

|
Шутка или нет, но до низа окон верхнего этажа должно быть не более 72 м, в противном случае - только вертолётом (или на пароплане, парашюте)...
|
|
|
|
|
29.1.2007, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981

|
Добрый день!
В статье журнала AВОК №8/2006 "Многофункциональный высотный комплекс в Москве на Мосфильмовской улице" А. Н. Колубкова и Н. В. Шилкина, приведен план тех. этажа где отображен подпор воздуха в лифтовые шахты и лестничные клетки жилого дома (Рисунок 6).
В Приложении к МГСН 4.19-2005 "Временные нормы и правила проектирования Многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в городе Москве", п. 14.20 "Каждая секция высотного здания должна оснащаться двумя незадымляемыми лестничными клетками с подпором воздуха до 50 Па и тамбуром, в котором также обеспечивается подпор воздуха при пожаре . Предпочтительны лестничные клетки с искусственным освещением, в которых исключается возможность тяги воздушного потока в сторону лестницы. Выходы из всех лестничных клеток должны предусматриваться непосредственно наружу. Все незадымляемые лестничные клетки должны иметь выходы на покрытие. Двери выходов на покрытие следует предусматривать противопожарными 1 типа."
В связи с этим пунктом, прошу задать вопрос авторам статьи в AВОК №8/2006 - Следует ли подавать подпор воздуха в тамбуры незадымляемых лестничных клеток, если уже создается подпор в лестничную клетку?
Вопрос задаю по административному зданию высотой - 60м.
|
|
|
|
|
30.1.2007, 12:43
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
Я думаю, проект был выпущен раньше, чем временный МГСН. А вот связаться с авторами надо. Есть смысл написать в личку Елене - администрации.
|
|
|
|
|
30.1.2007, 14:59
|
Administrator
Группа: Admin
Сообщений: 2417
Регистрация: 2.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 1

|
Вопрос уже передан авторам. Как только появится ответ я его опубликую на сайте.
|
|
|
|
|
31.1.2007, 15:04
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 31.1.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5808

|
Вот ответ Александра Николаевича Колубкова: Цитата По техническим Условиям на противопожарную защиту здания и по выполненной документации в указанную лестницу обеспечивается подпор воздуха в объеме 29500 м3/ч на трех уровнях (с трех промежуточных техэтажей по высоте (отм. 72,90, 126,90 и 185,10). При этом подпор в тамбур указанной лестничной клетки не предусматривается.
|
|
|
|
|
31.1.2007, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33313
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"По техническим Условиям на противопожарную защиту здания "- обратите внимание на именно эту фразу.Врядли у вас или вашего зака есть ТУ.В случае Мосфильма все в соответствии с требованиями к конкретно этому зданию.
|
|
|
|
|
2.2.2007, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981

|
Пока неясно - Приложение к МГСН 4.19-2005 используется для разработки ТУ на высотные здания (и на противопожарную защиту здания) или как нормы проектирования таких зданий??? Поэтому можно ли его использовать и в каком значении - непонятно!!
|
|
|
|
|
15.4.2008, 11:48
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.4.2008
Пользователь №: 17742

|
Коллеги,помогите пожалуйста!!!  В МГСН 4.19-2005 п.14.59 указано,что необходим подпор и в ЛК (тип Н2) и в каждый тамбур-шлюз при ней. У меня возникли сомнения на этот счет.Нужно ли осуществлять подпор в каждый тамбур-шлюз? И не получится ли ситуация "гори, гори ясно, чтобы не погасло"? (В ЛК я закладываю подпор воздуха)
|
|
|
|
Гость_geoly_*
|
15.4.2008, 15:30
|
Guest Forum

|
Вы, наверное имели ввиду п. 14.62. Цитата Системами приточной противодымной вентиляции должны выполняться следующие основные функции: - подача наружного воздуха для создания избыточного давления в эвакуационных лестничных клетках; - подача наружного воздуха для создания избыточного давления в объемах лифтовых шахт; - подача наружного воздуха для создания избыточного давления в тамбур-шлюзах. Такие же требования, как и в СНиП 41-01-2003, а именно: Цитата п. 8.13 Подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией следует предусматривать: а) в лифтовые шахты (при отсутствии у выхода из них тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре) в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками; б) в шахты лифтов, имеющих режим «перевозка пожарных подразделений»; в) в незадымляемые лестничные клетки типа Н2; г) в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках типа Н3; д) в тамбур-шлюзы перед лифтами (в том числе в два последовательно расположенных) в подвальных и цокольных этажах; е) в тамбур-шлюзы при лестницах 2-го типа, ведущих в помещения первого этажа, из подвального (или цокольного) этажа, в помещениях которого применяются или хранятся горючие вещества и материалы. В плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехах в тамбур-шлюзы допускается подавать воздух, забираемый из аэрируемых пролетов здания; ж) в тамбур-шлюзы на входах в атриум и пассажей с уровней подвальных этажей и в нижние части атриумов и пассажей по 8.2 е). Вы правильно закладываете подпор в ЛК типа Н2 (если у Вас Н2, а если Н3, то в тамбур-шлюз на этаже пожара).
Сообщение отредактировал geoly - 15.4.2008, 18:09
|
|
|
|
|
17.4.2008, 12:56
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 14.4.2008
Пользователь №: 17742

|
geoly!!! спасибо,что откликнулись. В МГСН 4.19-2005 по высотным зданиям, п. 14.59 :"Поэтажные входы в незадымляемые ЛК с надземных уровней должны быть предусмотрены через тамбур-шлюзы, защищаемые автономными системами приточной противодымной вентиляции". Ранее п.14.58 указывает на то,что и в ЛК тоже необходим подпор. Таким образом, выходит везде необходима подача воздуха.Только вот не понимаю, что будет происходить в случае пожара на этаже. Методики расчета данного случая не могу найти, приходиться считать по пособию МДС 41-1.99. У меня 30-ти этажное жилое здание, 2 пож. отсека. Согласно расчета в ЛК подается 11000 м3/ч (на каждый отсек), а в тамбур-шлюз при ней аж 15500 м3/ч. Может я в чем-то ошибаюсь? или не по той методике рассчитываю тамбур-шлюз?
Сообщение отредактировал Natalya - 17.4.2008, 12:58
|
|
|
|
Гость_geoly_*
|
17.4.2008, 19:17
|
Guest Forum

|
Что касается т/ш, то согласно МДС 41-1.99 на 1 кв.м двери 4700 куб.м (Ваши 15500 похожи на правду). Сама только на днях сдала проект 28-ми эт. здания. Делала подпор только в лестницу (Н2).
|
|
|
|
Гость_geoly_*
|
17.4.2008, 19:48
|
Guest Forum

|
Насчет п. 14.59 - у меня он почему то под п. 14.63. Интересный пункт. Ветиевато написан, но смысл, как видится мне, таков: незадымляемые ЛК должны быть с тамбур-шлюзом - правильно, потому что речь идет о ЛК типа Н2. А ранее речь шла о другом типе лестниц (Н3) и обобщенно написано: - подача воздуха в лестницы; - подача воздуха в т/ш. В нормативной документации бывает встречаются неточности и ляпусы. Я придерживалась в проекте требований СНиП 41-01-2003. Из Вашего первого сообщения следует, что у Вас ЛК типа Н2 - откуда в ней т/ш? Или у Вас планировка Б? Тогда это не т/ш, а лифтовый холл, который подлежит защите. Цитата СНиП 21-01-97* Незадымляемые лестничные клетки типов: Н1 — с входом в лестничную клетку с этажа через наружную воздушную зону по открытым переходам, при этом должна быть обеспечена незадымляемость перехода через воздушную зону; Н2 — с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре; Н3 — с входом в лестничную клетку с этажа через тамбур-шлюз с подпором воздуха (постоянным или при пожаре). Обратите внимание на выделенный текст. Если у Вас лестница все же типа Н3. то подпор в нее может быть постоянным (это решение Заказчика или может быть прописано в ТУ).
Сообщение отредактировал geoly - 17.4.2008, 19:50
|
|
|
|
Гость_goodfellow_*
|
20.4.2008, 21:07
|
Guest Forum

|
В соответствии с МГСН подпор нужен и в лестничную клетку и в тамбур-шлюз НА ЭТАЖЕ ПОЖАРА. Это часто описывают как лестничная клетка Н2+Н3. В СНиП 21-01-97* и в СНиП 41-01-2003 такие решения конечно же не описаны, поскольку высоткам внимание уделено пока только в москосвких да в питерских местных нормах.
Сообщение отредактировал goodfellow - 20.4.2008, 21:09
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|