Жоккей насос в системе ВПВ, Зачем нужен жоккей насос в ВПВ? |
|
|
Гость_ВиталийА_*
|
10.3.2008, 14:04
|
Guest Forum

|
1.Уважаемый насосник! Если на то пошло, покажите или напишите, где на системе пк вы видели жокей. Укажите обьект. Аффтара в студию. 2. Мне неохота обьяснять детали азбучных истин. 3. то что сказано по поводу насосов - разумному достаточно. Стаховая компания - это бред. С уважением, ВА
|
|
|
|
|
11.3.2008, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Вот меня лично учили в институте - предусматривать то, что написано в нормативных документах, другое - от лукавого. Вернее необоснованное удорожание системы и усложнение ее эксплуатации.
|
|
|
|
|
14.3.2008, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(ВиталийА @ 10.3.2008, 17:04) [snapback]229769[/snapback] 1.Уважаемый насосник! Если на то пошло, покажите или напишите, где на системе пк вы видели жокей. Укажите обьект. Аффтара в студию. 2. Мне неохота обьяснять детали азбучных истин. 3. то что сказано по поводу насосов - разумному достаточно. Стаховая компания - это бред. С уважением, ВА Лет семь назад делали систему пожаротушения для "СосаСоla-Екатеринбург". Рулили всеми согласованиями Голландские страховщики. Пожаротушение из восьми различных насосных групп. Две группы работали только на ПК. Никакие обсуждения и ссылки на экспертизы не принимались в расчет. На всех насосных группах основной электрический насос, резервный насос с дизельным приводом, жокей насос.
|
|
|
|
|
14.3.2008, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
ну так этож голандцы! они бы попросили вертолетное пожаротушение - вы бы согласились.
|
|
|
|
|
14.3.2008, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(Young @ 14.3.2008, 16:54) [snapback]230957[/snapback] ну так этож голандцы! они бы попросили вертолетное пожаротушение - вы бы согласились. А на этом обьекте оно тоже предусмотрено.  На кровле зданий нанесены специальные опознавательные знаки. Здания пронумерованы и разработаны правила целеуказаний для вертолетного пожаротушения.
|
|
|
|
|
14.3.2008, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 9.12.2006
Пользователь №: 5120

|
В качестве обсуждения. В СНиПе 2.04.01-85* есть пункт 12.21. Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным или дистанционным управлением, а для зданий высотой свыше 50 м, домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, - с ручным, автоматическим и дистанционным управлением. т.е. для некоторых объектов необходимо устройство автоматического пуска насосов противопожарного водопровода и для таких случаев необходимо установка насоса-жокея или перемычки на хоз.-питьевой водопровод. Я это не утверждаю, просто возникла такая мысль... Tinka, может у вас и есть объект, который относится к выше указанным. Вот и возникло требование установить жокей-насос.
|
|
|
|
Гость_ВиталийА_*
|
14.3.2008, 21:23
|
Guest Forum

|
Ну г. насосник сдавайтесь. Контраргументов у вас нет. Все голландские изыски это доп. требования , которые дополнительно излагаются в т.задании. Или в спец ту. но все это за пределами норм - золотой унитаз и любые прихоти за деньги заказчика. Могу прислать фото специально для вас, где автор поста снялся у пожарных насосов лет 10 назад - жокеев там нет. И не будет. Обьект - сад Эрмитаж. Нормы нет, технической необходимости никакой. Кстати, не мешало бы и извинится за "бред". С уважением, ВА
|
|
|
|
|
16.3.2008, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(ВиталийА @ 15.3.2008, 0:23) [snapback]231154[/snapback] Ну г. насосник сдавайтесь. Контраргументов у вас нет. Все голландские изыски это доп. требования , которые дополнительно излагаются в т.задании. Или в спец ту. но все это за пределами норм - золотой унитаз и любые прихоти за деньги заказчика. Могу прислать фото специально для вас, где автор поста снялся у пожарных насосов лет 10 назад - жокеев там нет. И не будет. Обьект - сад Эрмитаж. Нормы нет, технической необходимости никакой. Кстати, не мешало бы и извинится за "бред". С уважением, ВА 1. Так ведь по обсуждаемому здесь обьекту как раз заказчик и проверяющий хотят жокей. 2. ГОСТ Р 50680-94 УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Пункт "5.5 Установки должны быть оснащены автоматическим водопитателем, обеспечивающим расчетный расход и напор, или импульсным устройством, поддерживающим установку в режиме ожидания (контроля) под давлением, до включения основного водопитателя, в соответствии с нормативной документацией, утвержденной в установленном порядке." НЕ понимаю какая еще может быть трактовка (все правила, нормы, снипы и т.п. не должны противоречить госту- он приоритетней)
Сообщение отредактировал Насосник - 16.3.2008, 12:33
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
16.3.2008, 12:46
|
Guest Forum

|
а где Вы тут АПТ увидели вообще? тут пожарные краны.... и насос хочет не заказчик, и не поверяющий - а аффтар стадии П
|
|
|
|
|
16.3.2008, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(BUFF @ 16.3.2008, 15:46) [snapback]231462[/snapback] а где Вы тут АПТ увидели вообще? тут пожарные краны.... и насос хочет не заказчик, и не поверяющий - а аффтар стадии П Я не пишу про АПТ, я написал про АПУ. Может быть я путаюсь в терминологии, но если открывается пожарный кран (ПК), то включается автоматическая пожарная установка (АПУ) (именно она и описана в ГОСТе). В ГОСТе нет никаких ПК, АПТ и т.п. Он описывает все случаи систем пожаротушения, а п.5.5 находится в начале в общих требованиях.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
16.3.2008, 14:15
|
Guest Forum

|
млин, как мне нравится с Вами общаться... это просто именины сердца... по пунктам: 1. Девушка имеет систему пожарных кранов (прочтите, наконец, внимательно ее посты) 2. ГОСТ Цитата ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и модернизируемые автоматические установки (системы) водяного пожаротушения (далее — установки), предназначенные для локализации или тушения и ликвидации пожара и одновременно выполняющие функции автоматической пожарной сигнализации. Речь о автоматических установках пожаротушения - спринклерных и дренчерных системах. Вообще не этот случай мне безумно нравится Ваш стиль диалога: Цитата(Насосник @ 4.3.2008, 15:29) [snapback]228288[/snapback] Я не специалист в пожаротушении, но Цитата(Насосник @ 6.3.2008, 8:50) [snapback]228804[/snapback] не являюсь проектировщиком и в нормативной документации не разбираюсь (к моему глубокому сожалению). Повидимому тему прочитал не очень внимательно и что только про ПК не заметил  . Цитата(Насосник @ 16.3.2008, 13:30) [snapback]231469[/snapback] Может быть я путаюсь в терминологии, но зато: Цитата(Насосник @ 10.3.2008, 11:23) [snapback]229723[/snapback] Тиннка - норм нет, но не слушайте этот бред. я уже рыдаю от восторга... Вам не кажется, что Вам уже давно пора извиниться? к слову, я Вам могу представить примеры, когда рулит не ГОСТ, а СанПиН - во всех случаях, касающихся питьевой воды (к вопросу о первичности ГОСТов, и существования ГОСТа "Вода питьевая")
|
|
|
|
|
17.3.2008, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973

|
чешеться уже всё!!!
но в разборки не полезу ибо все сразу начнут вопить, что впариваю....
|
|
|
|
|
17.3.2008, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(BUFF @ 16.3.2008, 17:15) [snapback]231476[/snapback] млин, как мне нравится с Вами общаться... это просто именины сердца...
я уже рыдаю от восторга... Вам не кажется, что Вам уже давно пора извиниться? Подборка постов правильная. Извиняюсь! Неспециалистом остался, но зато прочитал внимательно.
|
|
|
|
|
17.3.2008, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Насосник @ 16.3.2008, 15:21) [snapback]231458[/snapback] 1. Так ведь по обсуждаемому здесь обьекту как раз заказчик и проверяющий хотят жокей.
2. ГОСТ Р 50680-94 УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Пункт "5.5 Установки должны быть оснащены автоматическим водопитателем, обеспечивающим расчетный расход и напор, или импульсным устройством, поддерживающим установку в режиме ожидания (контроля) под давлением, до включения основного водопитателя, в соответствии с нормативной документацией, утвержденной в установленном порядке." НЕ понимаю какая еще может быть трактовка (все правила, нормы, снипы и т.п. не должны противоречить госту- он приоритетней) Г-н насосник, это выдержка из СНиПа для АВТОМАТИЧЕСКИХ систем пожаротушения! То есть для спринклерных. А мы сейчас говорим про сеть для ПК. Так что вы путаете. Сорри, на эту ошибку вам оказывается уже указали.
Сообщение отредактировал Young - 17.3.2008, 11:22
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
17.3.2008, 17:02
|
Guest Forum

|
Цитата(Задержка поставки! @ 17.3.2008, 10:44) [snapback]231666[/snapback] чешеться уже всё!!! давайте уже  со всем уважением, Вы не замечены в наглом впаривании оборудования  нефиг кокетничать, тезка
|
|
|
|
|
17.3.2008, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973

|
скажу честно - в части СНИПов и прочего силён тока в ВиВ.. но вот станций пожаротушения сдал массу!!! и в ряде первых вопросов, которые задаёт пожарный - "А где жокей, мать Вашу?!" и фсё СНИПы и прочее они не читают(с)
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
17.3.2008, 19:41
|
Guest Forum

|
не сомневаюсь  а я читаю, и не только СНиПы, но и ППБ с НПБ... занудным голосом просите письменно объяснить, на каком основании, с указанием каких именно норм требуется выполнение. и достаете из широких штанин согласование пожарников на стадии П ... Я сейчас производственное здание сдаю в Подмосковье в данном случае, тезка, еще раз: система НЕ находится под давлением. Дополнительный водопитатель не нужен. Это ошибка автора стадии П, из-за которой вообще возникла тема. Вы же сдавали АПТ... Не существует в природе норматива, в котором сказано, что систему с пожарным раном нужно держать под давлением. Если есть спринклеры - да, нужен жокей. Если есть спринклеры+ ПК - да, нужен жокей. Если есть только ПК - нет давления, нет жокея. Зачем нужен насос? Не хватает напора и расхода, так? Если напор гарантирован, мы даже не ставим насосы. Если не гарантирован, мы ставим насосы, но они выключены, и включаются кнопкой по месту. Насос гарантированно под заливом - подключен к водопроводу или баки. И последнее... безо всяких норм, чистый здравый смысл... ну, допустим, из крана нужно получить струю 5 л/с, которую обеспечивает пожарный насос. Ставим жокей... он дает целый 1 л/сек... только надо - 5 л/сек. Дальше у меня возникает вопрос: ОК, я согласен, поставил жокей, как девушка. Сколько по времени должен работать жокей, и когда я должен включить основной насос? где это регламентировано? 5 минут? Один час? 10 секунд - чтобы баба Маня ведро наполнила? Это пожар, дело серьезное... Ответ, насколько я понимаю: нигде. Никто не ставит насос на 1 л/сек там, где надо 5 л/сек... на всякий случай (вдруг я где-то ошибаюсь, коллеги меня поправят), что у нас с нормами на это дело: СНиП "Внутренний водопровод" (расходы и свободные напоры) НПБ 88-2001 (автоматические установки по ГОСТ) ППБ 01-93** (общие требования) нигде не написано, что в системе пожарного водопровода, оборудованной насосами и пожарными кранами, необходимо поддерживать постоянное давление. Насосы - выключены, давления системе - нет. Включаются насосы для проверки по ППБ 01-93** раз в месяц (ППБ 01-93**, глава 1.7) НПБ 88-2001 регламентирует ТОЛЬКО системы с постоянным давлением (как и ГОСТ). стати, пожарники на ГОСТ - клали, у них НПБ есть. СНиП - регламентирует свободный напор и напор в системе после включения насоса. наш ответ пожарнику: какой, нахрен, жокей? Если есть неизвестный мне документ от МЧС, в котором сказано, что система с пожарным краном (только с ПК) должна находиться под постоянным давлением - я был не прав, и дико извиняюсь... но не знаю я такого документа... Если знаете больше - делитесь ссылкой
|
|
|
|
|
18.3.2008, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973

|
считаю тему надо срочно закрыть! обсосано всё досконально! номера всех документов записал! хотя... сам лично я не сдал ни одной системы с сухими ПК.... и чота я полон сомнений что они должны и могуть быть сухими..... банальная логика говорит о том, что ежели систему ПК тудя сюда заполнять, то сгниёт она..
Сообщение отредактировал Задержка поставки! - 18.3.2008, 8:40
|
|
|
|
|
18.3.2008, 9:02
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Не, ну так нельзя, уважаемые Есть три стандартных случая. 1. Совмещённый хозяйственно-противопожарный водопровод. Там всегда давление, ибо есть постоянный водоразбор. Пожарные насосы могут создавать в системе повышенное (пожарное) давление при их включении. 2. Чисто противопожарный водопровод (в трубах вода) 3. Так называемый сухотруб (в трубах нет воды) Системы АПТ (спринклеры, дренчеры) ваще отдельная песня. Так вы об чём тут гутарите?
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
18.3.2008, 9:37
|
Guest Forum

|
Сухие системы делают в помещениях с температурой ниже +5гр. С. Тему давно пора прикрыть
|
|
|
|
|
18.3.2008, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 9.12.2006
Пользователь №: 5120

|
Если насос-жокей не нужен, тогда как обеспечить автоматический пуск насосов противопожарного водопровода в зданиях, которые описаны в пункте 12.21 СНиПа 2.04.01-85* ?
|
|
|
|
|
18.3.2008, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
в этом пункте опять же говорится о спринклерных и дренчерных установках пожаротушения. Там же написано.
|
|
|
|
|
18.3.2008, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 9.12.2006
Пользователь №: 5120

|
там написано про насосные установки для противопожарных целей, а не только для спринклерных и дренчерных систем
|
|
|
|
|
18.3.2008, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать с ручным или дистанционным управлением, а для зданий высотой свыше 50 м, Домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, — с ручным, автоматическим и дистанционным управлением. - по моему все четко. Для зданий оборудованных спринклерными установками и дренчерными установками.
|
|
|
|
|
18.3.2008, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 9.12.2006
Пользователь №: 5120

|
1) это пункт 1.3. Настоящие нормы не распространяются на проектирование:
систем противопожарных водопроводов предприятий, производящих или хранящих взрывчатые, легковоспламеняющиеся и горючие вещества, а также других объектов, требования к внутреннему противопожарному водопроводу которых установлены соответствующими нормативными документами:
систем автоматического пожаротушения;
2) Может я что-то не так понимаю, но фраза " а для зданий высотой свыше 50 м, Домов культуры, конференц-залов, актовых залов и для зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками, — с ручным, автоматическим и дистанционным " означает, что все перечисленные здания должны иметь ручное, автоматическое и дистанционное управление , а не толко спринклерные и дренчерные системы...
Сообщение отредактировал December - 18.3.2008, 10:38
|
|
|
|
|
18.3.2008, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
вник. Склонен согласится. Получается автоматический пуск необходим для противопожарного водопровода в "зданий высотой свыше 50 м, Домов культуры, конференц-залов, актовых залов". Но все же сомневаюсь.
|
|
|
|
|
18.3.2008, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 9.12.2006
Пользователь №: 5120

|
Я вчера разговаривал с одним человеком, который давно занимается противопожарными системами, так он сетовал, на то, что многие забывают про автоматическое упраление в данных зданиях.
|
|
|
|
|
18.3.2008, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 19.9.2006
Пользователь №: 4063

|
Спасибо, ВиталийА за поздравления. Но в моем случае заказчики хотят, чтобы было все сделано по стадии ( я делаю рабочку). Но одновременно хотят и по дешевле. Так вот и получаеться, что в стадии П, видимо были жокей насосы, прада я схему насосной на ВПВ не видела, но так утверждает их главный спец. Спорить мне с ним не по силам. Опыта у меня меньше. Кстати московская фирма делала П. Такчто вот пока поставила жокей насосы, жду реакции заказчика. Буду валить все на спец. из Москвы. А сама скажу, что ставить и не собиралась вовсе. Пусть они там сами разбираються... Но для других объектах всеравно считаю, что нифига не нужен жокей на ВПВ. Эти краны вообще никому кроме инспекторов не нужны!
|
|
|
|
|
18.3.2008, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(BUFF @ 17.3.2008, 22:41) [snapback]231902[/snapback] ... еще раз: система НЕ находится под давлением... BUFF Подскажите пожалуйста - Это всегда, когда только ПК или есть варианты? Разьясните пожалуйста как все таки трактовать ГОСТ. "Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и модернизируемые автоматические установки (системы) водяного пожаротушения (далее - установки)..." Раздел 3 "В настоящем стандарте применяют следующие термины: Установка пожаротушения, автоматическая установка пожаротушения, установка водяного пожаротушения, спринклерная установка пожаротушения, дренчерная установка пожаротушения" "Воздушная установка- установка, у которой подводящий трубопровод заполнен водой, а питательный и распределительный трубопроводы заполнены воздухом" п. 5.5 "Установки должны быть оснащены автоматическим водопитателем, обеспечивающим расчетный расход и напор ..." Из логики изложения текста в ГОСТе пункт 5.5 имеет отношение ко всем установкам (в том числе и к воздушной) Еще раз оговорюсь. Я не специалист, я просто читаю ГОСТ.
|
|
|
|
|
18.3.2008, 15:37
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
ГОСТ про АПТ, а тут вроде о пожарных кранах гутарят. Система, на которой установлены только пожарные краны, не есть система АПТ.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|