> Что лутше для Серверных Помещений зимой!, Претензиционникик не предлагать!
Гость_3teplo TBM_*
сообщение 16.2.2008, 9:49
Сообщение #1





Guest Forum






Возник вопрос !? Что поставить в серверную? Вернее что лутше всего туда поставить из кондиционеров? Можно останавливаться на разных вариантах и все они будут правильными, но все же лутше ставить инвертер с зимним комплектом или все же хватит и обычного кондюка с тем же зимником? Или может уже существуют иные зимние комплекты в томчисле и все возможные домики для наружных блоков.....---есть у кого опыт по этому вопросу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 16)
narkom
сообщение 16.2.2008, 11:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Два кондюка-полупрома с зимними комплектами и согласователем работы-стандартное решение. Инверторы не ставьте, ниже -10С они работать не захотят.
Про согласователи
http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=15...70#message47070
http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=17...874#message8874

Сообщение отредактировал narkom - 16.2.2008, 11:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 16.2.2008, 18:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Интересно, откуда пошла такая мода инверторы в серверную ставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 16.2.2008, 21:34
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Типа работает жарко не работает холодно. laugh.gif
денежки народец стрижет. Хорошо хоть чиллера не впендюривают. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 17.2.2008, 10:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



луТше

поставить полупромышленную серию мистер слим от мицухи т.к. есть автоперезапуск после сброса напряжения)

или дайкин с платой расщирения внешним включением (например от термостатов рабочий / аварийный) и с выходами работа/авария блока ...

Сообщение отредактировал olg2004 - 17.2.2008, 10:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 18.2.2008, 14:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



"Прецезионники не предлагать"
Ну тогда не называйте это помещение серверной wink.gif

Зимой можно обойтись приточной вентиляцией, только следить чтобы тем-ра подаваемого воздуха не вызывала выпадение конденсата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 20.2.2008, 14:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Хм, а чем прецизионники провинились? Денег у зака нету что-ли? По идее, стоимость прецизионников намного ниже, чем стоимость погибших серверов из-за неправильного подхода к решению вопроса их охлаждения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 20.2.2008, 17:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(Volander @ 20.2.2008, 15:30) [snapback]223846[/snapback]
Хм, а чем прецизионники провинились? Денег у зака нету что-ли? По идее, стоимость прецизионников намного ниже, чем стоимость погибших серверов из-за неправильного подхода к решению вопроса их охлаждения.

Да заказчик частенько под термином "серверная" подразумевает кладовку для хранения серверов tongue.gif , потому и от нормального кондиционирования отказывается smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 13.3.2008, 19:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



При наличии подземного паркинга- самое лучшее место для наружных блоков (НБ) и без всяких зимних комплектов, знаю по своему опыту. Мысль о "теплом домике" для НБ уже давно думается мною. Кому думается в этом направлении - присоединяйтесь. Негатив прошу не гнать - у самого скопилось три тетради.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 13.3.2008, 19:43
Сообщение #10


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



А влажность как держать обычными кондеями?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 13.3.2008, 22:40
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
А влажность как держать обычными кондеями?


а мы что в серверных бумагу храним? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 14.3.2008, 10:38
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Вопрос о влажности в серверных где-то здесь уже подробно обсуждался.
По-хорошему поддерживать влажность необходимо, но поскольку процесс сей связан с водоподготовкой, то многие закрывают глаза на влажность в серверной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 17.3.2008, 9:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Поддерживать постоянную влажность в серверной нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 17.3.2008, 22:17
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата(Volander @ 17.3.2008, 11:56) [snapback]231649[/snapback]
Поддерживать постоянную влажность в серверной нужно.

Где бачки покупаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 18.3.2008, 9:32
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Бачки покупаем в Англии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 19.3.2008, 8:43
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Carel привезете? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 19.3.2008, 9:30
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Мы сами поставляем в Россию прецизионники AIREDALE. Там используются Carelовские пароувлажнители. Если ваша моделька бачка совпадет с применяемым модельным рядом пароувлажнителей в наших прецизионниках, то привезем. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 6:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных