Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Что лутше для Серверных Помещений зимой!
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
3teplo TBM
Возник вопрос !? Что поставить в серверную? Вернее что лутше всего туда поставить из кондиционеров? Можно останавливаться на разных вариантах и все они будут правильными, но все же лутше ставить инвертер с зимним комплектом или все же хватит и обычного кондюка с тем же зимником? Или может уже существуют иные зимние комплекты в томчисле и все возможные домики для наружных блоков.....---есть у кого опыт по этому вопросу?
narkom
Два кондюка-полупрома с зимними комплектами и согласователем работы-стандартное решение. Инверторы не ставьте, ниже -10С они работать не захотят.
Про согласователи
http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=15...70#message47070
http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=17...874#message8874
airwave
Интересно, откуда пошла такая мода инверторы в серверную ставить?
ivan-l-ing
Типа работает жарко не работает холодно. laugh.gif
денежки народец стрижет. Хорошо хоть чиллера не впендюривают. laugh.gif
olg2004
луТше

поставить полупромышленную серию мистер слим от мицухи т.к. есть автоперезапуск после сброса напряжения)

или дайкин с платой расщирения внешним включением (например от термостатов рабочий / аварийный) и с выходами работа/авария блока ...
Сергей В.
"Прецезионники не предлагать"
Ну тогда не называйте это помещение серверной wink.gif

Зимой можно обойтись приточной вентиляцией, только следить чтобы тем-ра подаваемого воздуха не вызывала выпадение конденсата.
Volander
Хм, а чем прецизионники провинились? Денег у зака нету что-ли? По идее, стоимость прецизионников намного ниже, чем стоимость погибших серверов из-за неправильного подхода к решению вопроса их охлаждения.
Сергей В.
Цитата(Volander @ 20.2.2008, 15:30) [snapback]223846[/snapback]
Хм, а чем прецизионники провинились? Денег у зака нету что-ли? По идее, стоимость прецизионников намного ниже, чем стоимость погибших серверов из-за неправильного подхода к решению вопроса их охлаждения.

Да заказчик частенько под термином "серверная" подразумевает кладовку для хранения серверов tongue.gif , потому и от нормального кондиционирования отказывается smile.gif
vadim999
При наличии подземного паркинга- самое лучшее место для наружных блоков (НБ) и без всяких зимних комплектов, знаю по своему опыту. Мысль о "теплом домике" для НБ уже давно думается мною. Кому думается в этом направлении - присоединяйтесь. Негатив прошу не гнать - у самого скопилось три тетради.
Bеликий
А влажность как держать обычными кондеями?
olg2004
Цитата
А влажность как держать обычными кондеями?


а мы что в серверных бумагу храним? rolleyes.gif
Сергей В.
Вопрос о влажности в серверных где-то здесь уже подробно обсуждался.
По-хорошему поддерживать влажность необходимо, но поскольку процесс сей связан с водоподготовкой, то многие закрывают глаза на влажность в серверной.
Volander
Поддерживать постоянную влажность в серверной нужно.
airwave
Цитата(Volander @ 17.3.2008, 11:56) [snapback]231649[/snapback]
Поддерживать постоянную влажность в серверной нужно.

Где бачки покупаете?
Volander
Бачки покупаем в Англии.
airwave
Carel привезете? rolleyes.gif
Volander
Мы сами поставляем в Россию прецизионники AIREDALE. Там используются Carelовские пароувлажнители. Если ваша моделька бачка совпадет с применяемым модельным рядом пароувлажнителей в наших прецизионниках, то привезем. rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.