3teplo TBM
16.2.2008, 9:49
Возник вопрос !? Что поставить в серверную? Вернее что лутше всего туда поставить из кондиционеров? Можно останавливаться на разных вариантах и все они будут правильными, но все же лутше ставить инвертер с зимним комплектом или все же хватит и обычного кондюка с тем же зимником? Или может уже существуют иные зимние комплекты в томчисле и все возможные домики для наружных блоков.....---есть у кого опыт по этому вопросу?
Два кондюка-полупрома с зимними комплектами и согласователем работы-стандартное решение. Инверторы не ставьте, ниже -10С они работать не захотят.
Про согласователи
http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=15...70#message47070http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=17...874#message8874
Интересно, откуда пошла такая мода инверторы в серверную ставить?
ivan-l-ing
16.2.2008, 21:34
Типа работает жарко не работает холодно.
денежки народец стрижет. Хорошо хоть чиллера не впендюривают.
луТше
поставить полупромышленную серию мистер слим от мицухи т.к. есть автоперезапуск после сброса напряжения)
или дайкин с платой расщирения внешним включением (например от термостатов рабочий / аварийный) и с выходами работа/авария блока ...
Сергей В.
18.2.2008, 14:31
"Прецезионники не предлагать"
Ну тогда не называйте это помещение серверной
Зимой можно обойтись приточной вентиляцией, только следить чтобы тем-ра подаваемого воздуха не вызывала выпадение конденсата.
Volander
20.2.2008, 14:30
Хм, а чем прецизионники провинились? Денег у зака нету что-ли? По идее, стоимость прецизионников намного ниже, чем стоимость погибших серверов из-за неправильного подхода к решению вопроса их охлаждения.
Сергей В.
20.2.2008, 17:33
Цитата(Volander @ 20.2.2008, 15:30) [snapback]223846[/snapback]
Хм, а чем прецизионники провинились? Денег у зака нету что-ли? По идее, стоимость прецизионников намного ниже, чем стоимость погибших серверов из-за неправильного подхода к решению вопроса их охлаждения.
Да заказчик частенько под термином "серверная" подразумевает кладовку для хранения серверов

, потому и от нормального кондиционирования отказывается
vadim999
13.3.2008, 19:34
При наличии подземного паркинга- самое лучшее место для наружных блоков (НБ) и без всяких зимних комплектов, знаю по своему опыту. Мысль о "теплом домике" для НБ уже давно думается мною. Кому думается в этом направлении - присоединяйтесь. Негатив прошу не гнать - у самого скопилось три тетради.
А влажность как держать обычными кондеями?
Цитата
А влажность как держать обычными кондеями?
а мы что в серверных бумагу храним?
Сергей В.
14.3.2008, 10:38
Вопрос о влажности в серверных где-то здесь уже подробно обсуждался.
По-хорошему поддерживать влажность необходимо, но поскольку процесс сей связан с водоподготовкой, то многие закрывают глаза на влажность в серверной.
Поддерживать постоянную влажность в серверной нужно.
Цитата(Volander @ 17.3.2008, 11:56) [snapback]231649[/snapback]
Поддерживать постоянную влажность в серверной нужно.
Где бачки покупаете?
Carel привезете?
Мы сами поставляем в Россию прецизионники AIREDALE. Там используются Carelовские пароувлажнители. Если ваша моделька бачка совпадет с применяемым модельным рядом пароувлажнителей в наших прецизионниках, то привезем.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.