Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подогрев воздуха сплит системой, Можно ли отапливать сплит системой зимой( коментарии бывалых)
Евгений
сообщение 19.2.2008, 23:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 9.6.2007
Из: г.Новочеркасск
Пользователь №: 9436



Здравствуйте Уважаемые друзья! Вот столкнулся с одной проблемой, хотелось бы всетаки разобраться!
Значит так: Подвальное помещение, переделывается под фитнесс-зал - лощадь 37.5 кв.м. и другие помещения. Не обходимо сделать вентиляцию. Раньше это помещение использовалось под склад, естественно есть существующая вентиляция, но в этих помещениях повышенная влажность. Расчеты показывают что в фитнесс-зал необходимо поставить приточку на 800 куб.м\час, естественно в зимнее время придется воздух подогревать, за счет калорифера, а летом необходимо подавать желательно охлажденный. Я думаю поставить туда приточную вентиляцию с подогревом холодного воздуха. Как быть летом? Придется дополнительно ставить либо сплит, либо канальный кондишн. Тогда встает вопрос: можно ли ставить канальный кондишн в приточную вентиляцию? А может просто использовать сплит-систему под приточную вентиляцию и как подогреватель воздуха в зимнее время? Расчетная температура воздуха -22гр.
Есть разная информация по сплитам сам до этого не сталкивался! Узнал, что есть сплиты, которые работают не только на охлаждение но и на обогрев. Некоторые сплиты работают на обогрев при температуре холодного воздуха до - 5 гр. А существуют ли сплиты которые работают при температурах ниже - 5 гр.
Благодарен всем кто откликнется и поделится опытом!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
infiniti
сообщение 19.2.2008, 23:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13861



Наружний блок зимой замерзнет.
На нем будет конденсироваться влага.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GUree
сообщение 20.2.2008, 2:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 27.10.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4486



Сочувствую!!! Готовься, товарищ... Ща тебя покрошат... smile.gif) Дай больше условий м данных...
Ну, а на мой взгляд, твой объем маловат по нормам... (сколько народу заниматься-то будет?) и греть его тебе всё равно придётся, иначе как раз туман зимой и создашь!!! smile.gif) Ну а за лето в подвале, при нормальном воздухообмене, да и +22 -еще и подогревать придётся... smile.gif)) Шучу!! Но думаю, что нет большой необходимости ставить что либо... Там теплоприток то только от занимающихся, да с воздухом принёс-унёс!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.2.2008, 3:15
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Никакого резона использовать сплит в режиме теплонасоса, при температурах ниже -5 нет. Все прелести в виде 3,75 кВт тепла на 1 кВт электричества начинают быстро пропадать уже при +3. А при -5 приходят к неутешительному 1/1. Да еще время на оттаивание, да гонять компрессор, да подогрев картера - в общем, выгоднее просто электрокалорифер ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
egrek
сообщение 20.2.2008, 5:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.2.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 15141



Работать на обогрев сплитом тебе бонално не даст фреон и испарител-охладитель - замерзнет. Я бы предложил в ту же вент установку поставить по мимо калорифера еще и охладитель и запитать его чиллером на растворе этилен-гликоля =)
Проще подщитать и мой и твой вариант с кондишкой - что дешевле то и выиграет.
Канальный кондиционер ставить можно и даже нужно - проще со струей холодного воздуха совладать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 20.2.2008, 6:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Поскольку помещение в подвале, узнайте, есть ли возможность установки наружного блока в подвал, в смежное с фитнесом помещение, и есть ли в нем небольшие окошки для естественного проветривания. Если это есть, можно ставить наружный блок туда, он будет работать на холод летом, на тепло зимой.
В фитнесе у Вас будут большие тепло-влаговыделения круглогодично. Кондиционер надо ставить помощнее. Во внутренний блок можно подвести приточку со свежим воздухом, к нему будет рециркуляционный подмешиваться, возможно, даже дополнительного подогрева не понадобится, поскольку у вас расчетная температура -22, значит, средняя фактическая -10… -5 или даже около нуля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 20.2.2008, 9:08
Сообщение #7


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(egrek @ 20.2.2008, 5:00) [snapback]223636[/snapback]
Работать на обогрев сплитом тебе бонално не даст фреон и испарител-охладитель - замерзнет. Я бы предложил в ту же вент установку поставить по мимо калорифера еще и охладитель и запитать его чиллером на растворе этилен-гликоля =)
Проще подщитать и мой и твой вариант с кондишкой - что дешевле то и выиграет.
Канальный кондиционер ставить можно и даже нужно - проще со струей холодного воздуха совладать.

Да полюбасу сплиты дешевле.
Ну и набуя этилен-гликоль?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 20.2.2008, 10:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Отвечаю на вопрос так, как он сформулирован в заглавии темы:
нет, нельзя. Можно только догревать, да и то реально до -10 град мороза за бортом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Metizzz2006_*
сообщение 20.2.2008, 10:44
Сообщение #9





Guest Forum






можно и ниже -10С-все зависит от того, какой фреон в систему залит, но не ниже -18 если не ошибаюсь. потом фреон просто не сможет кипеть во внешнем блоке и , соответственно, конденсироваться во внутреннем. можно чтобы две разводки воздуховодов не делать по магистралям канального кондера подать приточный воздух с нормальным подогревом, только придется подумать на счет сечения воздуховодов. у канальных кондеров расход по воздуху достаточно большой!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sds-ektb
сообщение 20.2.2008, 11:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.2.2008
Пользователь №: 15345



Предусмотрите на теплый период года сплит-систему кондиционирования (внутренний блок настенного типа, канального, кассетного, потолочного - выбирать Вам).

А на холодный - воздухонагреватель в приточную систему (водяной или электрический).

И будете по ночам спать спокойно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 20.2.2008, 16:31
Сообщение #11


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(GUree @ 20.2.2008, 2:32) [snapback]223631[/snapback]
Сочувствую!!! Готовься, товарищ... Ща тебя покрошат... smile.gif) Дай больше условий м данных...
Ну, а на мой взгляд, твой объем маловат по нормам... (сколько народу заниматься-то будет?) и греть его тебе всё равно придётся, иначе как раз туман зимой и создашь!!! smile.gif) Ну а за лето в подвале, при нормальном воздухообмене, да и +22 -еще и подогревать придётся... smile.gif)) Шучу!! Но думаю, что нет большой необходимости ставить что либо... Там теплоприток то только от занимающихся, да с воздухом принёс-унёс!!!


А освещение? а если на улице +30? без кондея никак. тем более влажность.
если ставите кондей, не забудьте в рассчет необходимой мощность включить скрытое тепло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
egrek
сообщение 21.2.2008, 7:42
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.2.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 15141



Цитата(Metizzz2006 @ 20.2.2008, 10:44) [snapback]223705[/snapback]
можно и ниже -10С-все зависит от того, какой фреон в систему залит, но не ниже -18 если не ошибаюсь. потом фреон просто не сможет кипеть во внешнем блоке и , соответственно, конденсироваться во внутреннем. можно чтобы две разводки воздуховодов не делать по магистралям канального кондера подать приточный воздух с нормальным подогревом, только придется подумать на счет сечения воздуховодов. у канальных кондеров расход по воздуху достаточно большой!


На практике получилось только при -5.

Цитата(ivan-l-ing @ 20.2.2008, 9:08) [snapback]223674[/snapback]
Да полюбасу сплиты дешевле.
Ну и набуя этилен-гликоль?


Для того чтобы всем страшно было. - посмотри теплоемкости воды и раствора гликоля - когда узреешь разницу - спроси у себя "Ну и набуя этилен-гликоль?" - если и потом ответ в голову не придет - дуй за парту в школу физику учить.

Сообщение отредактировал egrek - 21.2.2008, 7:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dbelov_DIV_*
сообщение 21.2.2008, 9:58
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Евгений @ 19.2.2008, 23:14) [snapback]223596[/snapback]
Здравствуйте Уважаемые друзья! Вот столкнулся с одной проблемой, хотелось бы всетаки разобраться!
Значит так: Подвальное помещение, переделывается под фитнесс-зал - лощадь 37.5 кв.м. и другие помещения. Не обходимо сделать вентиляцию. Раньше это помещение использовалось под склад, естественно есть существующая вентиляция, но в этих помещениях повышенная влажность. Расчеты показывают что в фитнесс-зал необходимо поставить приточку на 800 куб.м\час, естественно в зимнее время придется воздух подогревать, за счет калорифера, а летом необходимо подавать желательно охлажденный. Я думаю поставить туда приточную вентиляцию с подогревом холодного воздуха. Как быть летом? ---
Есть разная информация по сплитам сам до этого не сталкивался! Узнал, что есть сплиты, которые работают не только на охлаждение но и на обогрев. Некоторые сплиты работают на обогрев при температуре холодного воздуха до - 5 гр. А существуют ли сплиты которые работают при температурах ниже - 5 гр.
Благодарен всем кто откликнется и поделится опытом!


Делай вентиляцию по нормам, людей получится максимум 12-14, можно запроектировать и с рекуператором+доп. подогрев.
Плюс рециркуляция с фотокаталитическим фильтром-ваще улет.
Кондиционирование на теплопритоки летом-максимум 7кВт холода, Mitsubishi MrSlim до -20 на обогрев-легко.
Вообще многое зависит от возможностей заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных