|
  |
Транзитный воздуховод в шахте, как ответить пожарнику? |
|
|
|
27.2.2008, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083

|
2 ФВС-воздуховоды в шахте-оцинковка простая и поэтому не имеет требуемой огнестойкости ЕI 15.
Так в том-то и дело , что огнестойкие там не нужны!
|
|
|
|
Гость_ВиталийА_*
|
27.2.2008, 22:16
|
Guest Forum

|
1. Оцинковка не может быть огнестойкой по определению. Под огнестойкостью понимается совокупность параметров - потеря несущей способности и теплоизолирующей, а не возможность ее прогорания. При нагревании сталь теряет прочностные характеристики- посмотрите кривые прочности стали от температуры. При нагревании стали имеются теплодеформационные изменения линейные и обьемные. Оцинкованный воздуховод имеет фальцевые соединения, которые неизбежно "поведет при нагревании (600 град). (Оцинковка - фальцованная , потому что сварную оцинковку делать бессмысленнно - выгорит цинк по шву) - отсюда потеря изоляционной способности и несущей. Иное дело сварной воздуховод - 15 минут продержится. Кроме того огнестойкость 1мм - 15 мин и практически не коррелируется с толщиной металла - металл имеет большую теплопроводность и нагревается практически мгновенно при любой толщине( разумеется если вы не греете сляб толщиной 150 мм), а больше толщина при одинаковом нагреве больше и тепловые деформации! Разумному - достаточно. С уважением, ВА
|
|
|
|
|
28.2.2008, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083

|
ПАН АМАТС! Вы еще не забыли ответить?
|
|
|
|
|
5.3.2008, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157

|
Интересно. Вопрос к ВиталийА. А что Вы скажите на это? Или можно обвинить всех в фальсификации сертификатов. И повнимательнее прочитайте.
Сообщение отредактировал AndreyNN - 5.3.2008, 8:44
Прикрепленные файлы
237.rar ( 2,26 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 186
|
|
|
|
|
6.3.2008, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 3.9.2006
Пользователь №: 3873

|
не понимаю, почему в общей шахте должно что-то нагреваться, если на всех выходах входах на этажи стоят огнезащитные клапаны? это по-поводу температуры высокой (600 градсов). В пособии 7.91 к СНиП 2.04.05-91 на рис. 1 очень хорошо всё показано.
Сообщение отредактировал monkey - 6.3.2008, 17:59
|
|
|
|
|
6.3.2008, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083

|
Цитата(monkey @ 6.3.2008, 18:54) [snapback]229092[/snapback] не понимаю, почему в общей шахте должно что-то нагреваться, если на всех выходах входах на этажи стоят огнезащитные клапаны? это по-поводу температуры высокой (600 градсов). В пособии 7.91 к СНиП 2.04.05-91 на рис. 1 очень хорошо всё показано. Да откуда Вы взяли в исходном посту 600 град? Вчитайтесь внимательно в суть вопроса - необоснованно требуют обеспечить огнестойкость воздуховодов в отдельном пожотсеке т.е. в данном случае шахте с ППК.
|
|
|
|
Гость_ВиталийА_*
|
10.3.2008, 20:52
|
Guest Forum

|
Да оставьте вы в покое 600 град - какая разница 100 -200 или 40 - нет нормированной огнестойкости у оцинковки ! А по сути вопроса - интересно, у вас пож отсек на все 4 этажа по высоте или нет ? А вот вы подходите к шахте оцинковкой - она у вас с покрытием, т.е. по табл.2 снипа 41-01-03, - нормированный ли вв ? С уважением, ВА
|
|
|
|
|
11.3.2008, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157

|
ВИТАЛИЙ А-У-У-У-У-У. Вы мой пост, который выше читали. Не поленитесь и скачайте файл.
|
|
|
|
Гость_ВиталийА_*
|
13.3.2008, 21:39
|
Guest Forum

|
читал, но мысль ваша столь глубока , что я не понял , что вы хотели сказать. ?? Расшифруйте. С уважением, ВА
|
|
|
|
|
14.3.2008, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 20.9.2005
Пользователь №: 1228

|
И вот результат. Либо ставить огнезадерживающие клапана в местах пересечения перекрытий (в моем случае), либо покрывать воздуховоды огнезадерживающим покрытием, не менее EI 15. Все. Точка.
Теперь во всех проектах буду вставлять следующую фразу: Воздуховоды общеобменной вентиляции, прокладываемые в шахтах, необходимо покрыть огнезащитным покрытием типа «ВУП-2» НПО НЕОХИМ с пределом огнестойкости не менее EI 15, покрытие наносится по технологии фирмы-производителя.
|
|
|
|
|
14.3.2008, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083

|
Очень жаль , что Вы не убедили Эксперта. Например, мы ведем общеобменку в монолитной шахте нормированой огнестойкости через 25 этажей без единого ППК в перекрытии и никаких проблем.
|
|
|
|
|
14.3.2008, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 20.9.2005
Пользователь №: 1228

|
С пунктом СНиПа не поспоришь. А рассуждать можно сколько угодно. Вот и весь ответ пожарника.
|
|
|
|
|
14.3.2008, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757

|
Цитата(amats @ 14.3.2008, 9:06) [snapback]230838[/snapback] И вот результат. Либо ставить огнезадерживающие клапана в местах пересечения перекрытий (в моем случае), либо покрывать воздуховоды огнезадерживающим покрытием, не менее EI 15. Все. Точка. И это правильно!
|
|
|
|
|
14.3.2008, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 24.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4434

|
Цитата(ФВС @ 14.3.2008, 9:54) [snapback]230850[/snapback] Очень жаль , что Вы не убедили Эксперта. Например, мы ведем общеобменку в монолитной шахте нормированой огнестойкости через 25 этажей без единого ППК в перекрытии и никаких проблем. Они у вас покрыты? на обслуживаемые этажи через ОЗК выходят? для каждой системы отдельная шахта или приток -вытяжка идут в общей шахте?
|
|
|
|
Гость_ВиталийА_*
|
14.3.2008, 20:59
|
Guest Forum

|
У меня та же дилемма - покрывать или не покрывать - по логике - абсурд, шахта 150 огнестойкость (вхожу с клапанами) и выходит транзитом на кровлю - и там вентиляторы. - прошиваю 6 этажей. Но зацепки не нашел никакой, чтоб отбиться от такого же зловредного пожарного вопроса. 2003 снип про шахту делает фигуру умолчания. Знакомые консультанты ссылаются на то, что в одной шахте дым и общеобменка - поэтому нада от греха ... Что делать и кто виноват? ...гы ...ну и как еще можно поборотсья - попытаться протащить через экспертизу? Уважаемый ФВС , может можно еще к-нить аргумент найти? С уважением, ВА
|
|
|
|
|
15.3.2008, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 20.9.2005
Пользователь №: 1228

|
В моем первом посте дана конкретная ссылка на пункт СНиПа.
|
|
|
|
Гость_ВиталийА_*
|
15.3.2008, 22:11
|
Guest Forum

|
amats так ведь надо убедить тоже пожарника - что шахта это другой отсек и что в шахте не надо если идти по этому пункту. А аргументов нету ...." при условии , что идет в шахте....." но как с покрытием продолжает идти в шахте или нет - а предыдущий пункт с таблицей гласит, что мы должны покрыть огнестойкой изоляцией до вентилятора в соответствии с таблицей. С уважением, ВА
|
|
|
|
|
18.3.2008, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 20.9.2005
Пользователь №: 1228

|
Как доказать пожарнику что шахта это другой противопожарный отсек я не знаю. Тем более тогда возникает куча вопросов про стенки шахты. Пожарник начинает требовать сертификат что пирог шахты имеет нормируемую огнестойкость (именно пирог, а не отдельные материалы). В общем вывод один. Покрывать воздуховоды и не иметь потом проблем.
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
18.3.2008, 13:59
|
Guest Forum

|
Мне кажется, у Вас не получится доказать это "по определению". Хотя, определения "пожарного отсека" я не встречал, но можно с уверенностью предположить, что определение будет включать фразу: "... это - часть здания, помещения которого..." А любая шахта - это не помещение.
|
|
|
|
|
26.3.2008, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 20.9.2005
Пользователь №: 1228

|
На днях был на обучении в государственном строительном надзоре, тема-противопожарная защита. Было сказано что: считается что воздуховод с толщиной стали 1,2 мм держит EI 15, НО никаких централизованных испытание НЕ проводилось и подтвердить это может генподрядчит ТОЛЬКО проведением своего собственного испытания с участием представителя комитета по пожарному надзору. Что бы этого не городить-нужно просто покрыть воздуховоды в шахте огнезадерживающим покрытием не менее EI 15. Надеюсь на моем примере многие избегут данной ошибки. Всем удачи ))
|
|
|
|
|
27.3.2008, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083

|
В общей шахте 25-этажного дома проектируем воздуховоды из с/у, кухонь, кухонных зонтов с втроенными вентиляторами в них на каждом этаже. Вентиляторы с ОК и ППК, воздуховоды под напором. Убрали перегородки в вентканале, выиграли площадь. От МЧС одно требование-обеспечить огнестойкость ППК и места прохода его в шахту и БАСТА! Аргументы изложены в предыдущих постах. А инспектор попался достаточно грамотный,все понял с полуслова.Так что бывает по-разному, ув. АМАТС.
|
|
|
|
|
28.3.2008, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 20.9.2005
Пользователь №: 1228

|
В моем случае нам, скажем так, тоже пошли навстречу  НО! Я к тому-что лучше сразу в проекте указать примечание про огнеупорную изоляцию в шахтах, чем потом иметь большой геморрой с решением данной проблемы. )
|
|
|
|
|
7.8.2013, 10:04
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166

|
Тема видать вечная. Сейчас столкнулся с требованием технадзора покрыть изоляцией воздуховоды идущие в общей шахте. Говорю - там где идут с воздуховодами ДУ там все покрыли, а без них - не надо у нас ППК стоят...интересно чем закончится всё... В прошлом СП7.13330-2009 (п.6.61, б) дополнялся требованием типа "не менее EI 15" ... Сейчас это ограничение отсутствует: степень негорючести воздуховодов нерегламентирована: СП7.13330-2013 п.6.18 - "в) из негорючих материалов и с пределами огнестойкости ниже нормируемых при условии прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме воздуховодов и коллекторов для производственных помещений кате-горий А и Б, а также для складов категорий А, Б, В1, В2) в общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом воздуховоде, пересекающим ограждающие конструкции общей шахты;..." Цитата(ФВС @ 25.2.2008, 13:25)  Почему Вы решили , что воздуховоды транзитные? Отсюда и весь сыр-бор.По моему убеждению ничего делать не нужно -ведь Ваши воздуховоды идут в отдельной шахте , которая сама по себе является пожарным отсеком и если по всей высоте шахты на ответвлениях стоят ППК-вопрос отпадает сам по себе. Цитата(ФВС @ 26.2.2008, 20:40)  Вы не обращаете внимание на уточнение СНиПа 41 " ...в пределах ОДНОГО пожарного отсека..." (что отсутствует в 2.04.05). А поскольку Ваша шахта является другим пож. отсеком по своей сути, то и требование пожарника не корректно. Т.Е. по логике и здравому смыслу это равносильно , что воздуховоды выведены вне помещения-на улицу , а СНиП в этом случае огнестойкость не регламентирует однозначно... Цитата(amats @ 27.2.2008, 16:31)  ... 2 ФВС-воздуховоды в шахте-оцинковка простая и поэтому не имеет требуемой огнестойкости ЕI 15. Цитата(amats @ 26.3.2008, 10:26)  На днях был на обучении в государственном строительном надзоре, тема-противопожарная защита. Было сказано что: считается что воздуховод с толщиной стали 1,2 мм держит EI 15, НО никаких централизованных испытание НЕ проводилось и подтвердить это может генподрядчит ТОЛЬКО проведением своего собственного испытания с участием представителя комитета по пожарному надзору. Что бы этого не городить-нужно просто покрыть воздуховоды в шахте огнезадерживающим покрытием не менее EI 15...
|
|
|
|
|
26.8.2015, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Коллеги, добрый день! Задам вопрос в этой теме. Здание высотой > 28м. 2-й этаж мини гостиница - 1 пожарный отсек; далее жилье - 2 пожарный отсек. Воздуховоды гостиницы проходят транзитом через жилье на тех. этаж в шахте EI150, далее в изоляции EI150 на кровлю. К вечеру не соображу, можно ли не изолировать воздуховоды в шахте?
_____.jpg ( 87,26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 111
Сообщение отредактировал colius - 26.8.2015, 18:34
|
|
|
|
|
26.8.2015, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142

|
Я так понял, из Вашего чертежа, что в одной шахте два воздуховода общеобменной вентиляции. Тогда, согласно п. в) 6.20 СП7.13130.2013 "транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека должны быть с пределом огнестойкости EI 60 при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов.... Либо, согласно п. 6.19 надо делать для каждого воздуховода отдельную шахту с пределом огнестойкости EI 150, Т.е. перегородку между воздуховодами.
|
|
|
|
|
26.8.2015, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
могу добавить что в рнп авок 5.5.1 после расчетов есть картинки с пунктами из сп7 ,где показано в каких местах нужна огнезащита и пп клапаны(прям как в старом добром приложении 7.91 к 91 снипу)
|
|
|
|
|
26.8.2015, 21:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142

|
Да! все верно!
Стр 42.
Сообщение отредактировал Барабан - 26.8.2015, 21:30
|
|
|
|
|
27.8.2015, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Я спросил то вот почему: п. 6.20 в - относится к случаю когда в одной шахте проходят воздуховоды из разных пожарных отсеков (в моем случае воздуховоды в шахте из одно отсека). Я понимаю, что п. 6.19 однозначно предписывает воздуховоды из без огнестойкости прокладывать каждой в отдельной шахте; просто мне кажется если воздуховоды из одного отсека, то можно было проложить бы и в общей шахте (с точки зрения распространения продуктов горения я разницы в данном случае не вижу). Вот и спросил может кто сталкивался на практике. Ну нельзя так нельзя, буду изолировать. Спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал colius - 27.8.2015, 9:30
|
|
|
|
|
27.8.2015, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(colius @ 27.8.2015, 9:30)  Я спросил то вот почему: п. 6.20 в - относится к случаю когда в одной шахте проходят воздуховоды из разных пожарных отсеков (в моем случае воздуховоды в шахте из одно отсека). Я понимаю, что п. 6.19 однозначно предписывает воздуховоды из без огнестойкости прокладывать каждой в отдельной шахте; просто мне кажется если воздуховоды из одного отсека, то можно было проложить бы и в общей шахте (с точки зрения распространения продуктов горения я разницы в данном случае не вижу). Вот и спросил может кто сталкивался на практике. Ну нельзя так нельзя, буду изолировать. Спасибо за ответы! Мне тоже так кажется, но, к сожалению, такой вариант прокладки почему-то не рассматривается в СП 7 М.б. стОит отказаться от воздуховодов в пределах жилых этажей, а выполнить 2 шахты с EI 150 и считать их воздуховодами в строительных конструкциях?.
|
|
|
|
|
27.8.2015, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата(ИОВ @ 27.8.2015, 9:47)  Мне тоже так кажется, но, к сожалению, такой вариант прокладки почему-то не рассматривается в СП 7 Ну может когда-нибудь... в новых редакциях Цитата(ИОВ @ 27.8.2015, 9:47)  М.б. стОит отказаться от воздуховодов в пределах жилых этажей, а выполнить 2 шахты с EI 150 и считать их воздуховодами в строительных конструкциях?. Я думал об этом, но меня смущает несколько моментов: 1. в тех. этаже все равно нужно переходить на воздуховод, т.к. системы с резервом (нужно подключить по два вентилятора); 2. шахты должны быть герметичными, т.е. нужно штукатурить, а они будут небольшие и сделать это будет непросто; В теории можно запросить во ВНИИПО, но долго и муторно, заизолирую наверное. Спасибо за совет!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|