|
  |
Транзитный воздуховод в шахте, как ответить пожарнику? |
|
|
|
27.8.2015, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12698
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
К colius: А Вы уверены, что у Вас 2 пож. отсека? По нормам, это один общий пож. отсек д.б. СП 54 Цитата 7.1.12 Встроенные в жилые здания помещения общественного назначения следует отделять от помещений жилой части глухими противопожарными стенами, перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не ниже REI 45, или EI 45 соответственно, а в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа. СП 2 Цитата 5.4.7 Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа и (или) перекрытия 1-го типа. А по № 123-ФЗ, табл.23, стены и перекрытия 1-го типа имеют REI 150
|
|
|
|
|
27.8.2015, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата(ИОВ @ 27.8.2015, 16:06)  К colius: А Вы уверены, что у Вас 2 пож. отсека? По нормам, это один общий пож. отсек д.б. СП 54
СП 2
А по № 123-ФЗ, табл.23, стены и перекрытия 1-го типа имеют REI 150 Да, отсеки разные по заданию АР. Я только в части касающейся вопроса описал ситуацию. В реальности: подвал (автостоянка жилья - 1 пож. отсек); 1 этаж (автостоянка гостиницы - 2 пож. отсек); 2 этаж - (мини гостиница - 3 пож. отсек); 3-25 (жилье - 4 пож. отсек)
Сообщение отредактировал colius - 27.8.2015, 17:41
|
|
|
|
|
1.9.2015, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Коллеги, добрый день! Поделитесь мнением. СП7 п.6.18 в) "из негорючих материалов и с пределами огнестойкости ниже нормируемых при условии прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме воздуховодов и коллекторов для производственных помещений категорий А и Б, а также для складов категорий А, Б, B1, В2) в общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом воздуховоде, пересекающем ограждающие конструкции общей шахты"
Общественное здание (школа), один пожарный отсек, в общей шахте несколько воздуховодов, поэтажные ответвления присоединяю через клапаны. Согласно приложению В за пределами обслуживаемого этажа ЕI30, но на основании п.6.18 в) огнестойкость допускается ниже нормируемой. Вопрос насколько ниже. Вроде как для воздуховодов ниже ЕI30 нет, но местами в СП7 мелькает ЕI15. Я понимаю что все же если нормируемый ЕI30, то в шахте можно не изолировать. Поделитесь мнением.
Сообщение отредактировал colius - 1.9.2015, 12:24
|
|
|
|
|
1.9.2015, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12698
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Ответ Колчева на 5-й вопросТ.о. неизолированный воздуховод нельзя. Вероятно, надо EI 15. но тогда уже это в Вашем случае бессмысленно, будет то же самое покрытие, что и для EI 30.
|
|
|
|
|
1.9.2015, 23:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
если следовать логиге то минимум огнезащита должна быть EI15 т.к. согласно сп7 п 6.22 огнестойкость клапана принимается меньше чем огнестойкость конструкции. хотя странно там же написано что можно покрыть только огнезащитой без использования клапанов, почему же тогда нельзя поставить клапан с EI не меньше чем у конструкции и при этом без огнезащиты .
|
|
|
|
|
2.9.2015, 7:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12698
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Composter @ 1.9.2015, 23:58)  если следовать логиге то минимум огнезащита должна быть EI15 т.к. согласно сп7 п 6.22 огнестойкость клапана принимается меньше чем огнестойкость конструкции. хотя странно там же написано что можно покрыть только огнезащитой без использования клапанов, почему же тогда нельзя поставить клапан с EI не меньше чем у конструкции и при этом без огнезащиты . По п. 6.22 СП 7 вопрос coliusа решить нельзя! Цитата 6.22 ... Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении транзитными воздуховодами противопожарных преград или строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (кроме ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодами других систем) при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций.
|
|
|
|
|
2.9.2015, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата(ИОВ @ 1.9.2015, 21:31)  Ответ Колчева на 5-й вопросТ.о. неизолированный воздуховод нельзя. Вероятно, надо EI 15. но тогда уже это в Вашем случае бессмысленно, будет то же самое покрытие, что и для EI 30. Ну да, минимальная огнестойкость изоляции EI 30. Придется изолировать. Спасибо за ответ!
|
|
|
|
|
2.9.2015, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Тогда вообще не понятен смысл п.6.18 в). Максимальная огнестойкость за пределами обслуживаемого этажа согласно приложения В - EI30; и вот п.6.18 в) допускает понизить ее до EI15, что в общем-то бессмысленно. Красота.. или запутался я уже...
|
|
|
|
|
2.9.2015, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
немного оффтопа меня удивляет скурпуленость знаний ИОВ, что иногда на ум приходит вопрос не робот ли он часом?
|
|
|
|
|
2.9.2015, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12698
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Composter @ 2.9.2015, 15:06)  немного оффтопа меня удивляет скурпуленость знаний ИОВ, что иногда на ум приходит вопрос не робот ли он часом?  Такого слова не знаю, хотя и не робот! Повеселил
|
|
|
|
|
2.9.2015, 15:24
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Фиг бы с выпавшей буквой. Само применение "скурпулёзности" к "знаниям" ...
Как говорил Додо, "Дитя моё, не стоит употреблять слова только за то, что они красивые и длинные".
|
|
|
|
|
2.9.2015, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
|
|
|
|
|
2.9.2015, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12698
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Composter @ 2.9.2015, 15:06)  ... скурпуленость ... Цитата(Skaramush @ 2.9.2015, 15:24)  ...применение "скурпулёзности" ... Постепенно, очень медленно движемся в сторону "великого и могучего" - в русском языке есть слово скрупулёзность, всё остальное словоблудие (или рукоблудие по клавиатуре)
|
|
|
|
|
2.9.2015, 15:50
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Принято, мой косяк. Любопытно, что словарная проверка промолчала. Но к "знаниям" неприменима и скрупулёзность.
|
|
|
|
|
2.9.2015, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12698
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата Любопытно, что словарная проверка промолчала. Ну не знаю, у меня Ваш вариант красным подчёркивает
|
|
|
|
|
2.9.2015, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12698
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(colius @ 2.9.2015, 10:07)  Тогда вообще не понятен смысл п.6.18 в). Максимальная огнестойкость за пределами обслуживаемого этажа согласно приложения В - EI30; и вот п.6.18 в) допускает понизить ее до EI15, что в общем-то бессмысленно. Красота.. или запутался я уже... Может я и ошибаюсь, но мне тоже кажутся указания п. 6.18 в) бессмысленными. Получается: - можно прокладывать рядом друг с другом несколько воздуховодов/коллекторов по вертикали c EI 30 и нормативной заделкой отверстий в перекрытиях - без шахты. Считается, что этим мы обеспечиваем нераспространение пожара/дыма. - если прокладываем в общей шахте, то шахта уже EI 45 (заделка отверстий в перекрытиях не требуется), при входе в эту шахту устанавливаем на каждом воздуховоде ПП клапан с EI 30. Тогда, какую роль играет нормируемый предел огнестойкости таких воздуховодов внутри общей шахты? Даже если это будут воздуховоды с ненормируемым пределом огнестойкости, невозможно распространение пожара по ним, т.к. на каждом уже установлен пп клапан
|
|
|
|
|
3.9.2015, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата(ИОВ @ 2.9.2015, 17:49)  Может я и ошибаюсь, но мне тоже кажутся указания п. 6.18 в) бессмысленными. Получается: - можно прокладывать рядом друг с другом несколько воздуховодов/коллекторов по вертикали c EI 30 и нормативной заделкой отверстий в перекрытиях - без шахты. Считается, что этим мы обеспечиваем нераспространение пожара/дыма. - если прокладываем в общей шахте, то шахта уже EI 45 (заделка отверстий в перекрытиях не требуется), при входе в эту шахту устанавливаем на каждом воздуховоде ПП клапан с EI 30. Тогда, какую роль играет нормируемый предел огнестойкости таких воздуховодов внутри общей шахты? Даже если это будут воздуховоды с ненормируемым пределом огнестойкости, невозможно распространение пожара по ним, т.к. на каждом уже установлен пп клапан Вот и получается, что при прокладке в шахте нужна и изоляция и клапана, а если без шахты в изоляции - без клапанов. В моем понимании шахта должна предусматриваться как раз для того чтобы уйти от изоляции, поставил клапан на входе и все. Странно все это...
|
|
|
|
|
10.2.2017, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756

|
Не понимаю зачем вы рассматриваете приложение "В" и пункты 6.18 - 6.20 в одной куче? В приложении "В" идет речь о транзитных воздуховодах в ОТКРЫТОЙ прокладке. Т.е. эта таблица больше для ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ прокладки транзитов под потолком через другие ПОМЕЩЕНИЯ (указано в шапке таблицы). Конечно там в знаменателе и для вертикальных участков, но не думаю, что вы прокладываете воздуховоды вертикально, открыто без шахт и устанавливаете в каждом пересекаемом перекрытии противопожарный клапан, это скорее исключение (опять же речь о транзите через ПОМЕЩЕНИЯ, а не транзит В ШАХТАХ). А вот пункты 6.18 - 6.20 описывают варианты прокладки исключительно В ШАХТАХ с нормируемым пределом огнестойкости. Так никто и не поделился мнением про п.6.18 в), что же такое "НИЖЕ НОРМИРУЕМОГО". Я лично тоже считаю, что это значит вообще без изоляции, потому что есть шахта EI45 и везде на входах клапаны EI60. И в СП7 нигде нет указаний, что такое "НИЖЕ НОРМИРУЕМОГО", а значит беру какие хочу, т.е. "голенькие оцинкованные".
|
|
|
|
|
10.2.2017, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(Konstantin T. @ 10.2.2017, 12:20)  Так никто и не поделился мнением про п.6.18 в), что же такое "НИЖЕ НОРМИРУЕМОГО". уже это обсуждалось http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1152757
|
|
|
|
|
28.2.2018, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83632

|
Оправлял вопрос во ВНИИПО: "1) В соответствии с пп.6.18 в) допускается прокладка транзитных воздуховодов с пределом огнестойкости ниже нормируемых. Какую минимальную огнестойкость воздуховодов необходимо обеспечивать в данном случае?" Может быть, надо было задать по-другому. Например, "можно ли прокладывать воздуховоды с ненормируемым пределом огнстойкости"? Но как уж есть... В общем, ответ ВНИИПО (см. п.1):
Сообщение отредактировал Gratdor - 28.2.2018, 12:49
|
|
|
|
|
3.3.2018, 20:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911

|
Здравствуйте. Почитала эту тему, почитала Р НП «АВОК» 5.5.1–2015, почитала пособие к СНиП 2.04.05-91 и некоторые моменты непонятны. Пожалуйста, не кидайтесь камнями и поясните, что правильно, а что нет
|
|
|
|
|
4.3.2018, 0:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
у вас в 4-этажном здании 2 пожарных отсека?
|
|
|
|
|
4.3.2018, 8:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911

|
Цитата(Composter @ 4.3.2018, 0:14)  у вас в 4-этажном здании 2 пожарных отсека? В здании два пожарных отсека (левая и правая часть здания делятся на отсеки).
|
|
|
|
|
4.3.2018, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12698
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Shaiba @ 4.3.2018, 8:02)  В здании два пожарных отсека (левая и правая часть здания делятся на отсеки). А по Вашим картинкам получается, что отдельным пож. отсеком является 1-й этаж. Кроме того, не понятно, почему шахта начинается уже в пределах обслуживаемого этажа
|
|
|
|
|
4.3.2018, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911

|
Цитата(ИОВ @ 4.3.2018, 8:48)  А по Вашим картинкам получается, что отдельным пож. отсеком является 1-й этаж. Кроме того, не понятно, почему шахта начинается уже в пределах обслуживаемого этажа Может неправильно изобразила, хотела,что бы понятнее на рисунке было. Каждый этаж делится на два пожарных отсека. Я не сильна в этом и пытаюсь разобраться, но зачем изолировать в шахте воздуховоды из одного пожарного отсека, если они прямиком идут на кровлю в изолированной шахте? Вот если бы они шли в шахте с воздуховодами другого этажа, то это вопросов у меня не возникло бы. А тут можно считать воздуховоды и транзитными, но они же в в шахте из одного пожарного отсека. Я окончательно запуталась, но очень хочу разобраться
|
|
|
|
|
4.3.2018, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
вы покажите на схеме стену, которая разделяет пожарные отсеки.
|
|
|
|
|
4.3.2018, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911

|
Цитата(Composter @ 4.3.2018, 12:17)  вы покажите на схеме стену, которая разделяет пожарные отсеки. Архитектор сказал, что этаж делится на пожарных отсека. На схеме примерно так.
|
|
|
|
|
4.3.2018, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12698
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Тогда на основании чего из перечисленного принята Вами указанная на схеме огнестойкость шахты? Цитата(Shaiba @ 3.3.2018, 20:02)  Почитала эту тему, почитала Р НП «АВОК» 5.5.1–2015, почитала пособие к СНиП 2.04.05-91 и некоторые моменты непонятны. И очень странно, что в перечне прочитанного нет СП 7. И не понятно, варианты на картинке - это Ваша игра в "угадайку" или каждый из вариантов соответствует с Вашей точки зрения каким-либо нормам? Цитата(Shaiba @ 4.3.2018, 9:02)  Я не сильна в этом и пытаюсь разобраться, но зачем изолировать в шахте воздуховоды из одного пожарного отсека, если они прямиком идут на кровлю в изолированной шахте? Вот если бы они шли в шахте с воздуховодами другого этажа, то это вопросов у меня не возникло бы. А тут можно считать воздуховоды и транзитными, но они же в в шахте из одного пожарного отсека. 1. А зачем вообще понадобилась прокладка именно в обшей шахте? 2. Похоже, Вы плохо знакомы с СП 7. 3. Так это, по-Вашему, транзитные воздуховоды, или их только можно считать таковыми?
|
|
|
|
|
4.3.2018, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 7.5.2014
Пользователь №: 232911

|
Цитата(ИОВ @ 4.3.2018, 14:16)  Тогда на основании чего из перечисленного принята Вами указанная на схеме огнестойкость шахты?
Я путаюсь и прошу подсказать. Огнестойкость может и ниже, точно не знаю.
1. А зачем вообще понадобилась прокладка именно в обшей шахте? 2. Похоже, Вы плохо знакомы с СП 7. 3. Так это, по-Вашему, транзитные воздуховоды, или их только можно считать таковыми? 1.В одной шахте проложить, что бы место сэкономить 2.Если бы хорошо понимала СП 7, то и вопросов бы не задавала. 3. Воздуховод может и транзитный, но не пойму, надо ли покрывать огнезащитой, так как идут с одного пожарного отсека в одной шахте.
|
|
|
|
|
4.3.2018, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12698
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Shaiba @ 4.3.2018, 14:30)  1.В одной шахте проложить, что бы место сэкономить 2.Если бы хорошо понимала СП 7, то и вопросов бы не задавала. 3. Воздуховод может и транзитный, но не пойму, надо ли покрывать огнезащитой, так как идут с одного пожарного отсека в одной шахте. 1. В нормах нет требований об обязательной прокладке в шахте. А логика подсказывает, что конструкции шахты занимают место - так что очень сомнительно высказывание по экономии места. 2. Хорошо/плохо - понятия относительные. Пока Вы вообще не ответили - на основании каких норм Вами принята огнестойкость шахты и каким указаниям норм соответствует каждый из представленных Вами вариантов. Вы ведь попросили помочь Вам разобраться Цитата(Shaiba @ 4.3.2018, 9:02)  Я ...очень хочу разобраться  Помочь же разобраться можно только в случае Ваших осмысленных действий, пусть даже и ошибочных. 3. может и транзитный или нет - определяет проектировщик в соответствии с терминологией СП 60...201 6, п. 3.44. А надо ли покрывать огнезащитой - можно будет определить только после осмысленно выбранного Вами варианта прокладки в соответствии с каким-то определённым/конкретным указанием норм.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|