> Оформление чертежей ОВ, рабочая документация, нужен совет
winch
сообщение 25.2.2008, 13:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Вопрос такой: обязательно ли на рабочих черетжах проекта, посвященных вентиляции, так же изображать отопительные устройства (радиаторы)??
Суть такова: я сделал планировку приточно-вытяжной вентиляции, подогрев приточного воздуха - водяным калорифером. Заказчик утверждает, что поскольку на чертеже указан подвод теплоносителя к калориферу приточки, то и все устройства, куда подводится теплоноситель, на том же чертеже надо указать!
Я со своей стороны придерживаюсь мнения, что для этого существует отдельный лист проекта - именно по отоплению.
Кто прав-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 25.2.2008, 13:20
Сообщение #2


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44733
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Прав договор - что в договоре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 25.2.2008, 13:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(winch @ 25.2.2008, 19:13) [snapback]225576[/snapback]
Вопрос такой: обязательно ли на рабочих черетжах проекта, посвященных вентиляции, так же изображать отопительные устройства (радиаторы)??
Суть такова: я сделал планировку приточно-вытяжной вентиляции, подогрев приточного воздуха - водяным калорифером. Заказчик утверждает, что поскольку на чертеже указан подвод теплоносителя к калориферу приточки, то и все устройства, куда подводится теплоноситель, на том же чертеже надо указать!
Я со своей стороны придерживаюсь мнения, что для этого существует отдельный лист проекта - именно по отоплению.
Кто прав-то?

Есть ГОСТ по оформлению чертежей ОВ - им и руководствуйтесь. Ну и ещё есть здравый смысл... Если Заказчик умнее Вас (проектировщика), то почему бы ему (Заказчику) самому проект не состряпать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.2.2008, 13:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Vano @ 25.2.2008, 12:20) [snapback]225579[/snapback]

Вы правы.
По логике, проектировщик отопления должен был проложить трубопровод до венткамеры. Если в договоре только вентиляция, то теплоснабжение выпадает из списка и является предметом только для доплнения договора.
Если заказчик выставил условие о совместном плане отопления и вентиляции, он должен предоставить план отопления в электронном варианте, на который проектировщик В установит свои слои.
В штампе тогда должны быть два проектировщика один отопления, второй вентиляции. Если свою подпись на совмещённом плане поставит один только , то примет ответственность и за чужую работу.
Это взгляд со стороны. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 25.2.2008, 14:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140





Понятно! Собственно, я поэтому не хочу так делать - проектирует отопление другой человек, а подписывать придется мне тогда. Поеду завтра дальше бодаться..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mifune_*
сообщение 12.3.2008, 23:18
Сообщение #6





Guest Forum






Всегда делаю чертежи отопления и вентиляции отдельно, просто под разными Шифрами, например ОВ1 и ОВ2.
Никогда проблем не возникало, даже при согласовании.
А главное это удобно, чертежи не загрромаждены wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 13.3.2008, 10:29
Сообщение #7


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Смежные устройства /приборы указываю на чертеже только в случае если есть пересечения какие-то и их нужно показать. Например труба ВК проходит по потолку и воздуховоды её пересекают ....
а здесь согласен с предыдущими - не надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 10:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных