Аварийное освещение, эвакуационное и освещение безопасности |
|
|
|
|
13.5.2011, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Цитата(andrey357 @ 13.5.2011, 9:24)  Согласен - не обратил внимания, что на верхних этажах только аварийные светильники, а не указатели.... Формально - они должны сохранять работоспособность до окончания эвакуации, поэтому с ЩО могут быть проблемы. А кабель 0,75 квадрат - не мал будет??? светильники ЛБА они по 18Вт-в общей сложности у меня 0,2кВт-посчитал вроде нормально....просто ввг 3х1.5 мне кажется многоват или я ошибаюсь?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.5.2011, 6:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295

|
Вообще меньше 1,5 квадрата не ставлю в проектах. Боюсь я этих тонких каблов - мех.прочность у них нулевая.... А потом в ПУЭ для них даже токовых нагрузок нет..
|
|
|
|
|
|
|
|
14.5.2011, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Цитата(andrey357 @ 14.5.2011, 7:55)  Вообще меньше 1,5 квадрата не ставлю в проектах. Боюсь я этих тонких каблов - мех.прочность у них нулевая.... А потом в ПУЭ для них даже токовых нагрузок нет.. а я их в металлорукав укладываю! но я так прикинул должны выдержать!
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2011, 7:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295

|
Цитата(Конструктор1 @ 14.5.2011, 16:01)  а я их в металлорукав укладываю!
но я так прикинул должны выдержать! А зачем??? меж защиты он не дает, от распространения огня тоже не спасает. Так - выкинуть деньги заказчика.... или если гламурненько хочется... А по какой таблице прикидывали, что пройдет? В ПУЭ для проводов есть, а для кабелей ( провода в трубе) нету.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2011, 19:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Цитата(andrey357 @ 16.5.2011, 8:11)  А зачем??? меж защиты он не дает, от распространения огня тоже не спасает. Так - выкинуть деньги заказчика.... или если гламурненько хочется... А по какой таблице прикидывали, что пройдет? В ПУЭ для проводов есть, а для кабелей ( провода в трубе) нету. разве мех защиты никакой??? может мне взять лучше ШВВП 2х0.75?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2011, 22:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
еще я укладываю для того что нельзя вместе с обычными силовыми кабелями вести аварийное освещение...поэтому разделяю металлорукавом!
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2011, 7:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295

|
Цитата(Конструктор1 @ 16.5.2011, 23:00)  еще я укладываю для того что нельзя вместе с обычными силовыми кабелями вести аварийное освещение...поэтому разделяю металлорукавом! ну это ИМХО - в юмор....
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2011, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Цитата(andrey357 @ 14.5.2011, 7:55)  Вообще меньше 1,5 квадрата не ставлю в проектах. Боюсь я этих тонких каблов - мех.прочность у них нулевая.... А потом в ПУЭ для них даже токовых нагрузок нет.. +1. Нас ( Ростов-на-Дону ) вобще экспертиза заставляет 2.5 кв мм на освещение везде ставить. Даже в квартирах. 0.75 - это не кошерно.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2011, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 7.4.2011
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 102437

|
Цитата(HasBolla @ 17.5.2011, 9:57)  +1. Нас ( Ростов-на-Дону ) вобще экспертиза заставляет 2.5 кв мм на освещение везде ставить. Даже в квартирах. 0.75 - это не кошерно. В Ростове две экспертизы +1 отдельная ВП 711, и в каждой кабель менее 1,5 в электропроводке заворачивают по любому, хотя например в ПУЭ по электроснабжению светильников п.п.6.6.15 "не менее 0,5мм2". Проще работать во всех линиях с 1,5, чем расписывать кабельный журнал на 20-50 листов. Насколько я помню провод ШВВП запрещен к эксплуатации (какое то письмо с энергонадзора еще в 99г.).
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2011, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Подскажите пожалуйста по таким вопросам!
1. Обязательно ли кабель питающий таблички аварийного освещения укладывать в металлорукав?или можно просто в гофру? 2.как лучше сделать,в чем тянуть кабель питающий светильники эвакуационного освещения,ели трасса проходит между этажами и приходится в лестничной клетке делать отверстие для протяжки.Подрядчики предлагают в трубе ВГП или в металлической гильзе+металлопластиковой трубе?
очень жду ответа!
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.2011, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
1. Этот кабель должны класть пожарники. Электрики запитывают только РИПы. А вообще кабель в мет рукаве кладется за непроходными потолками, в остальном в ПВХ или к-канале. 2. Подрядчики правы, а переходы через перекрытия можно и в ПЭ трубе делать.
Сообщение отредактировал HasBolla - 3.8.2011, 13:13
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2011, 0:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Подскажите пожалуйста! Могу ли я на одном тросу,для крепления кабеля под потолком,проложить рабочее освещение и аварийное?если аварийное будет в гофре?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.8.2011, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Подскажите пожалуйста! Могу ли я на одном тросу,для крепления кабеля под потолком,проложить рабочее освещение и аварийное?если аварийное будет в гофре?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.8.2011, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
на сколько я помню на одном тросу должно быть подвешено не более одного кабеля.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.8.2011, 22:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Может кто-нибудь подскажет где можно про это почитать???
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2011, 7:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
не наврал, на тросу можно прокладывать кабели пучками. О, этом гласит ПУЭ. 2.1.60. На лотках, опорных поверхностях, тросах, струнах, полосах и других несущих конструкциях допускается прокладывать провода и кабели вплотную один к другому пучками (группами) различной формы (например, круглой, прямоугольной в несколько слоев).
Только вот если речь идет об эвакуационном освещении при пожаре, то оно должно быть выполнено огнестойким кабелем для групповой прокладки,т.е. кабелем с индексом FR/
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2011, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Значит можно? А обязательно в гофру укладывать или можно просто кабелем с индексом FR
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2011, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Конструктор1 @ 17.8.2011, 14:32)  Значит можно? А обязательно в гофру укладывать или можно просто кабелем с индексом FR Абсолютно не обязательно. Гофра нужна для зхащиты от механических повреждений. Как я понимаю, у вас кабель будет висеть на приличной высоте и ничто ему не угрожает от механического повреждения. По этому можете спокойно стянуть стяжками это кабель с основным в жгут и подвесить его на тросу.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2011, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Вопрос в том что можно ли на одном тросу крепить кабеля рабочее и аварийное освещения?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2011, 8:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Конструктор1 @ 17.8.2011, 21:04)  Вопрос в том что можно ли на одном тросу крепить кабеля рабочее и аварийное освещения? Все-таки нельзя. В СП6.13130.2009 в п.4.13 сказано, что недопускается совместная прокладка кабелей противопожарной защиты с другими кабеляи в одном коробе,трубе,жгуте,замкнутом канале или на одном лотке. Так что увы и ах. А вообще конечно,когда задаетесь таким вопросом нужно смотреть нормативные документы. Для систем противопожарной защиты от 123-ФЗ и СП к нему.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2011, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
А вот в ПУЭ написано- 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала. Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т. п.). Если допускается разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала,почему бы не уложить в гофру и пустить рядом с рабочим освещением по тросу в пучке?
6.2.13. Совместная прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями освещения безопасности и эвакуационного освещения не рекомендуется. Допускается их совместная прокладка на одном монтажном профиле, в одном коробе, лотке при условии, что приняты специальные меры, исключающие возможность повреждения проводов освещения безопасности и эвакуационного при неисправности проводов рабочего освещения, в корпусах и штангах светильников.
Тоже самое,ели в гофру затянуть?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2011, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Конструктор1 @ 19.8.2011, 13:08)  А вот в ПУЭ написано- 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала. Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т. п.). Если допускается разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала,почему бы не уложить в гофру и пустить рядом с рабочим освещением по тросу в пучке?
6.2.13. Совместная прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями освещения безопасности и эвакуационного освещения не рекомендуется. Допускается их совместная прокладка на одном монтажном профиле, в одном коробе, лотке при условии, что приняты специальные меры, исключающие возможность повреждения проводов освещения безопасности и эвакуационного при неисправности проводов рабочего освещения, в корпусах и штангах светильников.
Тоже самое,ели в гофру затянуть? В данном конкретном случае мы рассматриваем системы пожарной безопасности. При разработке таких систем необходимо руководствоваться 123-ФЗ и СП к нему. Получается, что ПУЭ нам не указ. Если вы не соблюдаете треование 123-ФЗ, то будьте добры произвести расчет рисков. Думаю вам будет дешевле сделать проводку раздельно, чем заказывать о аккредитованной компании рассчет рисков.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2011, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Большое спасибо за совет! об этом я и не знал...теперь буду знать!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2011, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Знать все невозможно.Но когда занимаетесь системами противопожарной безопасности, то для вас библией является 123-ФЗ и СП к нему. В статье 4 этого закона говорится какими норматиными документами необходимо руководствоваться. а в статье 6 говорится при выполнении каких требований или условий считается обеспеченной пожарная безопасность.
Сообщение отредактировал Rus75 - 19.8.2011, 18:38
|
|
|
|
|
|
|
|
27.9.2011, 22:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Посоветуйте как быть в такой ситуации! нужно запроектировать аварийное освещение в цеху! в цеху только одна КТП,нельзя ставить ДГУ и не хотят ИБП! как быть?потолок 12м высотой! может какие нибудь светильники посоветуете с аккумуляторами? или еще что-нить?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2011, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Посоветуйте как быть в такой ситуации! нужно запроектировать аварийное освещение в цеху! в цеху только одна КТП,нельзя ставить ДГУ и не хотят ИБП! как быть?потолок 12м высотой! может какие нибудь светильники посоветуете с аккумуляторами? или еще что-нить?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2011, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Смотря для чего аварийное освещение, если для эвакуации то можно и на аккумуляторах.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2011, 22:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Да,эвакуации,но как их разместить,если очень большое помещение и их разместить в центре?
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|