Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Аварийное освещение, эвакуационное и освещение безопасности
Конструктор1
сообщение 13.5.2011, 15:20
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Цитата(andrey357 @ 13.5.2011, 9:24) *
Согласен - не обратил внимания, что на верхних этажах только аварийные светильники, а не указатели....
Формально - они должны сохранять работоспособность до окончания эвакуации, поэтому с ЩО могут быть проблемы.
А кабель 0,75 квадрат - не мал будет???


светильники ЛБА они по 18Вт-в общей сложности у меня 0,2кВт-посчитал вроде нормально....просто ввг 3х1.5 мне кажется многоват
или я ошибаюсь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 14.5.2011, 6:55
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



Вообще меньше 1,5 квадрата не ставлю в проектах. Боюсь я этих тонких каблов - мех.прочность у них нулевая....
А потом в ПУЭ для них даже токовых нагрузок нет..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 14.5.2011, 15:01
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Цитата(andrey357 @ 14.5.2011, 7:55) *
Вообще меньше 1,5 квадрата не ставлю в проектах. Боюсь я этих тонких каблов - мех.прочность у них нулевая....
А потом в ПУЭ для них даже токовых нагрузок нет..



а я их в металлорукав укладываю!


но я так прикинул должны выдержать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 16.5.2011, 7:11
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



Цитата(Конструктор1 @ 14.5.2011, 16:01) *
а я их в металлорукав укладываю!

но я так прикинул должны выдержать!


А зачем??? меж защиты он не дает, от распространения огня тоже не спасает. Так - выкинуть деньги заказчика.... или если гламурненько хочется...
А по какой таблице прикидывали, что пройдет? В ПУЭ для проводов есть, а для кабелей ( провода в трубе) нету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 16.5.2011, 19:35
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Цитата(andrey357 @ 16.5.2011, 8:11) *
А зачем??? меж защиты он не дает, от распространения огня тоже не спасает. Так - выкинуть деньги заказчика.... или если гламурненько хочется...
А по какой таблице прикидывали, что пройдет? В ПУЭ для проводов есть, а для кабелей ( провода в трубе) нету.


разве мех защиты никакой???

может мне взять лучше ШВВП 2х0.75?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 16.5.2011, 22:00
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



еще я укладываю для того что нельзя вместе с обычными силовыми кабелями вести аварийное освещение...поэтому разделяю металлорукавом!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 17.5.2011, 7:47
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



Цитата(Конструктор1 @ 16.5.2011, 23:00) *
еще я укладываю для того что нельзя вместе с обычными силовыми кабелями вести аварийное освещение...поэтому разделяю металлорукавом!

ну это ИМХО - в юмор....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 17.5.2011, 8:57
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(andrey357 @ 14.5.2011, 7:55) *
Вообще меньше 1,5 квадрата не ставлю в проектах. Боюсь я этих тонких каблов - мех.прочность у них нулевая....
А потом в ПУЭ для них даже токовых нагрузок нет..

+1. Нас ( Ростов-на-Дону ) вобще экспертиза заставляет 2.5 кв мм на освещение везде ставить. Даже в квартирах. 0.75 - это не кошерно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ursul
сообщение 17.5.2011, 14:35
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 7.4.2011
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 102437



Цитата(HasBolla @ 17.5.2011, 9:57) *
+1. Нас ( Ростов-на-Дону ) вобще экспертиза заставляет 2.5 кв мм на освещение везде ставить. Даже в квартирах. 0.75 - это не кошерно.

В Ростове две экспертизы +1 отдельная ВП 711, и в каждой кабель менее 1,5 в электропроводке заворачивают по любому, хотя например в ПУЭ по электроснабжению светильников п.п.6.6.15 "не менее 0,5мм2". Проще работать во всех линиях с 1,5, чем расписывать кабельный журнал на 20-50 листов. Насколько я помню провод ШВВП запрещен к эксплуатации (какое то письмо с энергонадзора еще в 99г.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 3.8.2011, 11:44
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Подскажите пожалуйста по таким вопросам!

1. Обязательно ли кабель питающий таблички аварийного освещения укладывать в металлорукав?или можно просто в гофру?
2.как лучше сделать,в чем тянуть кабель питающий светильники эвакуационного освещения,ели трасса проходит между этажами и приходится в лестничной клетке делать отверстие для протяжки.Подрядчики предлагают в трубе ВГП или в металлической гильзе+металлопластиковой трубе?

очень жду ответа!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 3.8.2011, 13:12
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



1. Этот кабель должны класть пожарники. Электрики запитывают только РИПы. А вообще кабель в мет рукаве кладется за непроходными потолками, в остальном в ПВХ или к-канале.
2. Подрядчики правы, а переходы через перекрытия можно и в ПЭ трубе делать.

Сообщение отредактировал HasBolla - 3.8.2011, 13:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 15.8.2011, 0:24
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Подскажите пожалуйста!
Могу ли я на одном тросу,для крепления кабеля под потолком,проложить рабочее освещение и аварийное?если аварийное будет в гофре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 16.8.2011, 10:42
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Подскажите пожалуйста!
Могу ли я на одном тросу,для крепления кабеля под потолком,проложить рабочее освещение и аварийное?если аварийное будет в гофре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 16.8.2011, 11:44
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



на сколько я помню на одном тросу должно быть подвешено не более одного кабеля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 16.8.2011, 22:02
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Может кто-нибудь подскажет где можно про это почитать???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 17.8.2011, 7:49
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



не наврал, на тросу можно прокладывать кабели пучками. О, этом гласит ПУЭ.
2.1.60. На лотках, опорных поверхностях, тросах, струнах, полосах и других несущих конструкциях допускается прокладывать провода и кабели вплотную один к другому пучками (группами) различной формы (например, круглой, прямоугольной в несколько слоев).

Только вот если речь идет об эвакуационном освещении при пожаре, то оно должно быть выполнено огнестойким кабелем для групповой прокладки,т.е. кабелем с индексом FR/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 17.8.2011, 13:32
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Значит можно?
А обязательно в гофру укладывать или можно просто кабелем с индексом FR
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 17.8.2011, 13:50
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Конструктор1 @ 17.8.2011, 14:32) *
Значит можно?
А обязательно в гофру укладывать или можно просто кабелем с индексом FR

Абсолютно не обязательно. Гофра нужна для зхащиты от механических повреждений. Как я понимаю, у вас кабель будет висеть на приличной высоте и ничто ему не угрожает от механического повреждения. По этому можете спокойно стянуть стяжками это кабель с основным в жгут и подвесить его на тросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 17.8.2011, 20:04
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Вопрос в том что можно ли на одном тросу крепить кабеля рабочее и аварийное освещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 18.8.2011, 8:19
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Конструктор1 @ 17.8.2011, 21:04) *
Вопрос в том что можно ли на одном тросу крепить кабеля рабочее и аварийное освещения?

Все-таки нельзя. В СП6.13130.2009 в п.4.13 сказано, что недопускается совместная прокладка кабелей противопожарной защиты с другими кабеляи в одном коробе,трубе,жгуте,замкнутом канале или на одном лотке.
Так что увы и ах.
А вообще конечно,когда задаетесь таким вопросом нужно смотреть нормативные документы. Для систем противопожарной защиты от 123-ФЗ и СП к нему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 19.8.2011, 12:08
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



А вот в ПУЭ написано-
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т. п.).

Если допускается разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала,почему бы не уложить в гофру и пустить рядом с рабочим освещением по тросу в пучке?

6.2.13. Совместная прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями освещения безопасности и эвакуационного освещения не рекомендуется.
Допускается их совместная прокладка на одном монтажном профиле, в одном коробе, лотке при условии, что приняты специальные меры, исключающие возможность повреждения проводов освещения безопасности и эвакуационного при неисправности проводов рабочего освещения, в корпусах и штангах светильников.


Тоже самое,ели в гофру затянуть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 19.8.2011, 14:48
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Конструктор1 @ 19.8.2011, 13:08) *
А вот в ПУЭ написано-
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т. п.).

Если допускается разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала,почему бы не уложить в гофру и пустить рядом с рабочим освещением по тросу в пучке?

6.2.13. Совместная прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями освещения безопасности и эвакуационного освещения не рекомендуется.
Допускается их совместная прокладка на одном монтажном профиле, в одном коробе, лотке при условии, что приняты специальные меры, исключающие возможность повреждения проводов освещения безопасности и эвакуационного при неисправности проводов рабочего освещения, в корпусах и штангах светильников.


Тоже самое,ели в гофру затянуть?

В данном конкретном случае мы рассматриваем системы пожарной безопасности. При разработке таких систем необходимо руководствоваться 123-ФЗ и СП к нему. Получается, что ПУЭ нам не указ. Если вы не соблюдаете треование 123-ФЗ, то будьте добры произвести расчет рисков. Думаю вам будет дешевле сделать проводку раздельно, чем заказывать о аккредитованной компании рассчет рисков.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 19.8.2011, 17:20
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Большое спасибо за совет!
об этом я и не знал...теперь буду знать!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 19.8.2011, 18:37
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Знать все невозможно.Но когда занимаетесь системами противопожарной безопасности, то для вас библией является 123-ФЗ и СП к нему.
В статье 4 этого закона говорится какими норматиными документами необходимо руководствоваться. а в статье 6 говорится при выполнении каких требований или условий считается обеспеченной пожарная безопасность.

Сообщение отредактировал Rus75 - 19.8.2011, 18:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 27.9.2011, 22:31
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Посоветуйте как быть в такой ситуации!
нужно запроектировать аварийное освещение в цеху!
в цеху только одна КТП,нельзя ставить ДГУ и не хотят ИБП!
как быть?потолок 12м высотой!
может какие нибудь светильники посоветуете с аккумуляторами? или еще что-нить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 29.9.2011, 9:33
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Посоветуйте как быть в такой ситуации!
нужно запроектировать аварийное освещение в цеху!
в цеху только одна КТП,нельзя ставить ДГУ и не хотят ИБП!
как быть?потолок 12м высотой!
может какие нибудь светильники посоветуете с аккумуляторами? или еще что-нить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 29.9.2011, 16:55
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Смотря для чего аварийное освещение, если для эвакуации то можно и на аккумуляторах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Конструктор1
сообщение 29.9.2011, 22:08
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609



Да,эвакуации,но как их разместить,если очень большое помещение и их разместить в центре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 22:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных