> Электроснабжение бутиков в торговом центре, Выбор сечения кабеля
Гость_in37_*
сообщение 28.2.2008, 11:40
Сообщение #1





Guest Forum






Надо запитать ряд бутиков в торговом центре : каждый питается через свой счетчик,каждому надо обеспечить по 300 люкс-- всего светильников 123(по 72 вт) на кабеле ,
каждому бутику дать по 400 ватт для компьютера, каждому по 1500 ватт для электрочайника
и в результате набирается 112 квт для 54 бутиков !!! какой разумно спрогнозировать их потребляемую мощность???
По- моему реально в бутиках используют только освещение и очень редко где -кассовые аппараты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mich_vk
сообщение 29.2.2008, 1:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 10.12.2006
Из: Питер
Пользователь №: 5129



Цитата(in37 @ 28.2.2008, 11:40) [snapback]226660[/snapback]
и в результате набирается 112 квт

Итак, сечение выбирается по току. По ПУЭ положено не менее 2.5 квмм на розетки и не менее 1.5 квмм на свет.
Разумеется общая мощность вам 112 кВт не нужна.
Считаете так:
освещение работает всегда Мосв=Мосв 1 бутика * 54+маленький запас, т.к. есть любители ставить очень яркие прожекторы
чайники работают максимум 5% времени Мчайн=М одногочайн*0.05*54
Суммируете и просите сколько получится. Ну и ставите автомат на линию питания чайников, номинал которого равен 5%-там. Чтобы если в 12-30 всем захотелось попить чайку, их отключиллло smile.gif

PS: с бутиками порадовали, слово иностранное, даже как-то непривычно его в техническом форуме произносить. Ачуметь rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sergey K_*
сообщение 29.2.2008, 9:15
Сообщение #3





Guest Forum






Уважаемый, коллега in37, примите как вариант.

При расчете освещения коэффициент спроса равен 1. А при подсчете розеточной сети я бы исходил из следующего. Установленная мощность бытовой розетки 100 Вт, компьютерной 400 Вт. Бытовой контур отдельными группами, компьютерный контур тоже отдельными. (Только интересно мне, кто там будет разглядывать розетка бытовая или компьютерная smile.gif ) На группу цеплять не более 20 розеток, и светильников кстати тоже (ПУЭ п.6.2.10). Кс групповых линий 1, питающих 0,7. Не забудьте про косинус (фи) для люминесцентных ламп 0,92, для ламп накаливания 1, для бытовых розеток можно принять 0,9, для компьютеров 0,65.

У меня получается следующее:
____________________Руст_______________Кс_________ Ррасч
Освещение_____(54х123х72=8856 Вт)______1__________8856 Вт
Быт.розетки_____(54х6х100=32400 Вт)_____0,7_________22680 Вт
Комп.розетки____(54х1х400=17280 Вт)_____0,8_________17280 Вт
_______________________________________________________________
Итого: 48,8 кВт
Ну вот где-то примерно так......

Сообщение отредактировал Sergey K - 29.2.2008, 9:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_in37_*
сообщение 29.2.2008, 17:00
Сообщение #4





Guest Forum






Каждый потребитель питается от индивидуального счетчика со своей карточки
на освещение даю с 1,5 запасом
Общий автомат поставлю на 12 квт и хватит
А где взять ПУЭ п.6.2.10????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DriverFirst
сообщение 1.3.2008, 10:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



Цитата(mich_vk @ 29.2.2008, 0:04) [snapback]226987[/snapback]
Ну и ставите автомат на линию питания чайников, номинал которого равен 5%-там. Чтобы если в 12-30 всем захотелось попить чайку, их отключиллло smile.gif

Автор пишет, что на каждую нору стоит индивидуальный СЧЕТЧИК. Мне очень интересно как это Вы организуете линию питания чайников? Это что, ставить на каждую нору по два счетчика?
p.s. Слово "нора" в данном случае эквивалентно слову "бутик" mad.gif
Вопрос к автору темы "разве сеть не трехфазная? Если так, то не рациональнее ли будет сделать нагрузку распределенной как в многоквартирных домах. По 18 норок на фазу."

Сообщение отредактировал DriverFirst - 1.3.2008, 22:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зюс
сообщение 1.3.2008, 19:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556



Чайники - кратковременная нагрузка, им коэффициент спроса 0,3. 500 Вт на розетку и хоре.
Пуэ 6 гл
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  pue_06.zip ( 34,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_in37_*
сообщение 3.3.2008, 18:26
Сообщение #7





Guest Forum






Пришлите , если можно, книжку по расчету сечения кабеля, а то в нашей конторе ничего нет
а программа не считает кабель на 250 квт, затыкается после 40 квт!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
зюс
сообщение 4.3.2008, 12:27
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556



in37. Я в шоке, я прям волнуюсь. А что это простите за контора, в которой кабель выбрать не могут? ПУЭ гл.1.3 рулит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_in37_*
сообщение 4.3.2008, 15:19
Сообщение #9





Guest Forum






К счастью ЭТО ПУЭ у меня нашлось!!!!!!!!!!
Буду считать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_in37_*
сообщение 4.3.2008, 15:27
Сообщение #10





Guest Forum






ПУЭ нашлось!
Спасибо за подсказку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 3:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных