Уважаемый, коллега in37, примите как вариант.
При расчете освещения коэффициент спроса равен 1. А при подсчете розеточной сети я бы исходил из следующего. Установленная мощность бытовой розетки 100 Вт, компьютерной 400 Вт. Бытовой контур отдельными группами, компьютерный контур тоже отдельными. (Только интересно мне, кто там будет разглядывать розетка бытовая или компьютерная

) На группу цеплять не более 20 розеток, и светильников кстати тоже (ПУЭ п.6.2.10). Кс групповых линий 1, питающих 0,7. Не забудьте про косинус (фи) для люминесцентных ламп 0,92, для ламп накаливания 1, для бытовых розеток можно принять 0,9, для компьютеров 0,65.
У меня получается следующее:
____________________Руст_______________Кс_________ Ррасч
Освещение_____(54х123х72=8856 Вт)______1__________8856 Вт
Быт.розетки_____(54х6х100=32400 Вт)_____0,7_________22680 Вт
Комп.розетки____(54х1х400=17280 Вт)_____0,8_________17280 Вт
_______________________________________________________________
Итого: 48,8 кВт
Ну вот где-то примерно так......