> помогите с PID MICROMASTERa!
Гость_Kruglov_*
сообщение 28.2.2008, 11:46
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день!
Пытаюсь настроить внутренний ПИД регулятор в Микромастере 440. Задача следующая - требуется задать уставку на BOP (4.8 условных единиц)
и добиться ее подддержания путем регулирования частоты привода. Обратная связь подключена по аналоговому входу 1 4-20 Ма.
Настройки нижеследующие:
P700-1
756-2
1000-2
2200-1
2231-1
2253-2250
2264-755
2269-100
2350-4
2280-0.05
2285-60сек
При этом ничего не отображается на диспелее, кроме минимальной частоты 10 Гц.
Подскажите что делать? или куда звонить в сименсе? или где скачать подробный мануал?
helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 28.2.2008, 12:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Наверное все по сименсу стоит искать тут, а инструкцию тут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kruglov_*
сообщение 28.2.2008, 13:02
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Сергей Долганов @ 28.2.2008, 12:38) [snapback]226685[/snapback]
Наверное все по сименсу стоит искать тут, а инструкцию тут?

Сергей, данная инструкция изучена вдоль и поперек. Пока что безрезультатно. Видимо есть некоторая хитрость, которую я пытаюсь выяснить не только на этом форуме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 28.2.2008, 13:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Вы привод честно купили? в мсысле у официального диллера? Если да, то Вам сюда
Если нет, то могут и послать smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kruglov_*
сообщение 28.2.2008, 13:16
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Сергей Долганов @ 28.2.2008, 13:12) [snapback]226699[/snapback]
Вы привод честно купили? в мсысле у официального диллера? Если да, то Вам сюда
Если нет, то могут и послать smile.gif

конечно, честно! не хотел звонить, но похоже придется rolleyes.gif
жаль, что межгород придется набирать unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuel
сообщение 28.2.2008, 14:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



По параметрам смущают P2350 и P2285.
Попробуйте P2350=0 (выкл. автоподстройку)
P2285=1 сек (60 сек - это много).
Ну и непонятно, какой же ток ОС у вас подается на аналоговый вход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kruglov_*
сообщение 28.2.2008, 14:13
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(fuel @ 28.2.2008, 14:03) [snapback]226734[/snapback]
По параметрам смущают P2350 и P2285.
Попробуйте P2350=0 (выкл. автоподстройку)
P2285=1 сек (60 сек - это много).
Ну и непонятно, какой же ток ОС у вас подается на аналоговый вход.

ток 4-20 мА на данный момент от модуля AO PLC
автоподстройку и выключал, и включал - нет разницы
время можно подобрать - это согласен
у меня в принципе один вопрос, возможно ли вообще задавать на BOP уставку в условных единицах (в моем случае - это давление 4,8 кг)? и если возможно, то как это сделать? было бы оптимально пошаговую инструкцию, наподобие quick start
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 28.2.2008, 17:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
возможно ли вообще задавать на BOP уставку в условных единицах

Думаю что нет. А почему бы не возложить эту функцию на панель ПЛК ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fuel
сообщение 29.2.2008, 10:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11086



Цитата(Kruglov @ 28.2.2008, 16:13) [snapback]226740[/snapback]
ток 4-20 мА на данный момент от модуля AO PLC
автоподстройку и выключал, и включал - нет разницы
время можно подобрать - это согласен
у меня в принципе один вопрос, возможно ли вообще задавать на BOP уставку в условных единицах (в моем случае - это давление 4,8 кг)? и если возможно, то как это сделать? было бы оптимально пошаговую инструкцию, наподобие quick start


Похоже у сименса и правда нет задания и отображения ПИД в пользовательских единицах. У фуджиков есть во всех сериях от самых простых моделей, можно задавать коэффициент отображения как для ПИД, так и для скорости.
Кстати проверьте настроен ли у вас параметр P0778=4 (диапазон 4-20 мА, а не 0-20 мА).
Задание ПИД задается в диапазоне 0-100%, где 100% - это значение контролируемого параметра, соответствующего току ОС 20 мА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 29.2.2008, 10:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Могу ошибаться, а что показывает параметр r0064???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных