Цитата(Kruglov @ 28.2.2008, 16:13) [snapback]226740[/snapback]
ток 4-20 мА на данный момент от модуля AO PLC
автоподстройку и выключал, и включал - нет разницы
время можно подобрать - это согласен
у меня в принципе один вопрос, возможно ли вообще задавать на BOP уставку в условных единицах (в моем случае - это давление 4,8 кг)? и если возможно, то как это сделать? было бы оптимально пошаговую инструкцию, наподобие quick start
Похоже у сименса и правда нет задания и отображения ПИД в пользовательских единицах. У фуджиков есть во всех сериях от самых простых моделей, можно задавать коэффициент отображения как для ПИД, так и для скорости.
Кстати проверьте настроен ли у вас параметр P0778=4 (диапазон 4-20 мА, а не 0-20 мА).
Задание ПИД задается в диапазоне 0-100%, где 100% - это значение контролируемого параметра, соответствующего току ОС 20 мА.