Kruglov
Добрый день!
Пытаюсь настроить внутренний ПИД регулятор в Микромастере 440. Задача следующая - требуется задать уставку на BOP (4.8 условных единиц)
и добиться ее подддержания путем регулирования частоты привода. Обратная связь подключена по аналоговому входу 1 4-20 Ма.
Настройки нижеследующие:
P700-1
756-2
1000-2
2200-1
2231-1
2253-2250
2264-755
2269-100
2350-4
2280-0.05
2285-60сек
При этом ничего не отображается на диспелее, кроме минимальной частоты 10 Гц.
Подскажите что делать? или куда звонить в сименсе? или где скачать подробный мануал?
helpsmilie.gif
Сергей Долганов
Наверное все по сименсу стоит искать тут, а инструкцию тут?
Kruglov
Цитата(Сергей Долганов @ 28.2.2008, 12:38) [snapback]226685[/snapback]
Наверное все по сименсу стоит искать тут, а инструкцию тут?

Сергей, данная инструкция изучена вдоль и поперек. Пока что безрезультатно. Видимо есть некоторая хитрость, которую я пытаюсь выяснить не только на этом форуме.
Сергей Долганов
Вы привод честно купили? в мсысле у официального диллера? Если да, то Вам сюда
Если нет, то могут и послать smile.gif
Kruglov
Цитата(Сергей Долганов @ 28.2.2008, 13:12) [snapback]226699[/snapback]
Вы привод честно купили? в мсысле у официального диллера? Если да, то Вам сюда
Если нет, то могут и послать smile.gif

конечно, честно! не хотел звонить, но похоже придется rolleyes.gif
жаль, что межгород придется набирать unsure.gif
fuel
По параметрам смущают P2350 и P2285.
Попробуйте P2350=0 (выкл. автоподстройку)
P2285=1 сек (60 сек - это много).
Ну и непонятно, какой же ток ОС у вас подается на аналоговый вход.
Kruglov
Цитата(fuel @ 28.2.2008, 14:03) [snapback]226734[/snapback]
По параметрам смущают P2350 и P2285.
Попробуйте P2350=0 (выкл. автоподстройку)
P2285=1 сек (60 сек - это много).
Ну и непонятно, какой же ток ОС у вас подается на аналоговый вход.

ток 4-20 мА на данный момент от модуля AO PLC
автоподстройку и выключал, и включал - нет разницы
время можно подобрать - это согласен
у меня в принципе один вопрос, возможно ли вообще задавать на BOP уставку в условных единицах (в моем случае - это давление 4,8 кг)? и если возможно, то как это сделать? было бы оптимально пошаговую инструкцию, наподобие quick start
Сергей Долганов
Цитата
возможно ли вообще задавать на BOP уставку в условных единицах

Думаю что нет. А почему бы не возложить эту функцию на панель ПЛК ?
fuel
Цитата(Kruglov @ 28.2.2008, 16:13) [snapback]226740[/snapback]
ток 4-20 мА на данный момент от модуля AO PLC
автоподстройку и выключал, и включал - нет разницы
время можно подобрать - это согласен
у меня в принципе один вопрос, возможно ли вообще задавать на BOP уставку в условных единицах (в моем случае - это давление 4,8 кг)? и если возможно, то как это сделать? было бы оптимально пошаговую инструкцию, наподобие quick start


Похоже у сименса и правда нет задания и отображения ПИД в пользовательских единицах. У фуджиков есть во всех сериях от самых простых моделей, можно задавать коэффициент отображения как для ПИД, так и для скорости.
Кстати проверьте настроен ли у вас параметр P0778=4 (диапазон 4-20 мА, а не 0-20 мА).
Задание ПИД задается в диапазоне 0-100%, где 100% - это значение контролируемого параметра, соответствующего току ОС 20 мА.
Nocav
Могу ошибаться, а что показывает параметр r0064???