> Дымоудаление из холла
БогачЕлена
сообщение 15.12.2005, 13:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.6.2005
Пользователь №: 916



Господа! helpsmilie.gif Как рассчитать дымоудаление из холла общественного здания, имеющего 4 двери? Причем ни одна из них непосредственно на лестницу не выходит. Заранее всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 18.12.2005, 16:04
Сообщение #2





Guest Forum






Рассчитывайте по количеству "конечных" открытых дверей, или же по минимальному количеству дверей в самом "узком" месте (обычно одна дверь - выход из этажа на лестничную клетку), и при условии открытого состояния всех дверей по пути эвакуации. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ppd
сообщение 30.12.2005, 23:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 17.2.2005
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465



Ага... проавильно... Только не забудьте, что сопротивления последовательно раксположенных дверей складываются, а системы подпора и удаления работают совместно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 31.12.2005, 22:37
Сообщение #4





Guest Forum






При расчётных расходах, располагаемых напорах и размерах применяемых в практике дверей сопротивление последних не превысит 1-2 Па. Так что им можно пренебречь. smile.gif

С Новым Годом! Счастья, здоровья и успехов в 2006 г.! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_C.А._*
сообщение 2.3.2006, 13:03
Сообщение #5





Guest Forum






А если холл с широкой лестницей посередине и объединяет три этажа (почти атриум, но только почти) blink.gif . Выход на лестницу Н2 конечно имеется, но если предположить что пожар произошел на втором этаже, то задымление третьего произойдет обязательно, или я зря паникую unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 9:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных