Господа! helpsmilie.gif Как рассчитать дымоудаление из холла общественного здания, имеющего 4 двери? Причем ни одна из них непосредственно на лестницу не выходит. Заранее всем спасибо!
ss.23
Рассчитывайте по количеству "конечных" открытых дверей, или же по минимальному количеству дверей в самом "узком" месте (обычно одна дверь - выход из этажа на лестничную клетку), и при условии открытого состояния всех дверей по пути эвакуации. smile.gif
ppd
Ага... проавильно... Только не забудьте, что сопротивления последовательно раксположенных дверей складываются, а системы подпора и удаления работают совместно...
ss.23
При расчётных расходах, располагаемых напорах и размерах применяемых в практике дверей сопротивление последних не превысит 1-2 Па. Так что им можно пренебречь. smile.gif

С Новым Годом! Счастья, здоровья и успехов в 2006 г.! biggrin.gif
C.А.
А если холл с широкой лестницей посередине и объединяет три этажа (почти атриум, но только почти) blink.gif . Выход на лестницу Н2 конечно имеется, но если предположить что пожар произошел на втором этаже, то задымление третьего произойдет обязательно, или я зря паникую unsure.gif