накопительные емкости, нехватка расхода воды |
|
|
|
11.3.2008, 23:48
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 31.7.2007
Пользователь №: 10367

|
у меня проблема, к зданию подключается городская трасса, но она не обеспечивает достаточный расход воды 10л/с, мне подсказали поставить 2 накопительные емкости Лабко по 60м3, но как правильно поключить их к трассе и как эта система будет работать я не знаю, подскажите кто знает как можно решть эту проблему заранее благодарен
|
|
|
|
|
11.3.2008, 23:55
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Две ж\д цистерны в здание? Или Вы хотите из этих бочек сделать РЧВ? Для каких нужд не хватает расхода?
|
|
|
|
|
12.3.2008, 1:31
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 31.7.2007
Пользователь №: 10367

|
Цитата(andrey R @ 11.3.2008, 22:55) [snapback]230158[/snapback] Две ж\д цистерны в здание? Или Вы хотите из этих бочек сделать РЧВ? Для каких нужд не хватает расхода? нет, емкости поместить в почву возле здания воопще то для водоснабжения, для противопожарной системы.
Сообщение отредактировал zhglo - 12.3.2008, 2:16
|
|
|
|
|
12.3.2008, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Для какого пожаротушения не хватает расхода внутреннего? Если так, то баки наполняются от ГВ. Далее от баков трубопроводы идут к насосной станции, в которой устанавливаются две группы насосов-хоз.-пит. насосы и пожарные насосы. Тока нужно чтобы весь объем баков расходовался на хоз-пит. нужды за 1 сутки.
|
|
|
|
|
12.3.2008, 11:26
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.4.2007
Пользователь №: 7035

|
Скажите пожалуйста а....
musboris, дублирование вопросов на форуме запрещено, ознакомтесь, пожалуйста с правилами. Вы уже создали свою тему, я перенесла ее в пожаротушение. Будьте, пожалуйста, внимательнее.
Сообщение отредактировал OlgaO - 12.3.2008, 12:15
|
|
|
|
|
12.3.2008, 17:18
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 31.7.2007
Пользователь №: 10367

|
Цитата(lexa00 @ 12.3.2008, 9:37) [snapback]230205[/snapback] Для какого пожаротушения не хватает расхода внутреннего? Если так, то баки наполняются от ГВ. Далее от баков трубопроводы идут к насосной станции, в которой устанавливаются две группы насосов-хоз.-пит. насосы и пожарные насосы. Тока нужно чтобы весь объем баков расходовался на хоз-пит. нужды за 1 сутки. ДЕЛО В ТОМ ЧТО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИДЕТ ОТ ТРАССЫ ГОРОДСКОЙ, НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НУЖДЫ ВОДЫ ХВАТАЕТ, А ВОТ ДЛЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НЕТ ОБЩИЙ РАСХОД 22,5Л/С НАСХОД НА ПОЖАРОТУШЕНИЕ 10,5 МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЕМКОСТЕЙ ОЧЕНЬ МАЛО ЧТО К ЧЕМУ И КАК ПОДСОЕДИНЯТЬ?
|
|
|
|
|
12.3.2008, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(zhglo @ 12.3.2008, 17:18) [snapback]230327[/snapback] ДЕЛО В ТОМ ЧТО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИДЕТ ОТ ТРАССЫ ГОРОДСКОЙ, ЧТО К ЧЕМУ И КАК ПОДСОЕДИНЯТЬ? не кричите, и так голова болит... если на хоз. питье хватает, то баки только на пож. запас цифры ваши не поняла к чему, что такое "общий расход"? схема мне видится так: от сущ. водопровда идет на хоз. питье и на заполнение пож. резервуаров (+подпитка их), от резервуаров самотеком в насосную, а оттуда уже в пожарный водопровод p.s. а наружнее пожаротушение вам требуется?, или речь только о внутреннем?
|
|
|
|
|
12.3.2008, 17:56
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Запас воды в баке должен обновляться иначе завоняет, только на пожар нельзя. Нужно выдумать чего то еще. Дублирую сообщение но что делать.
|
|
|
|
|
12.3.2008, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Сантехник @ 12.3.2008, 17:56) [snapback]230338[/snapback] только на пожар нельзя а можно в этом месте поподробнее?
|
|
|
|
|
12.3.2008, 20:36
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Цитата(sonsumerek @ 12.3.2008, 18:00) [snapback]230340[/snapback] а можно в этом месте поподробнее? Можно. Пожар может никогда не произойти. Запас воды в резервуаре должен обновляться раз в 48 часов (норму не подскажу но знаю кто может). Более того нужно предусмотреть мероприятия по перемешиванию воды в резервуаре как минимум приток и забор из разных мест. Мудрят по разному - кто то подключает наружные поливочные краны. Короче объем резервуара не должен быть больше 2 суточных расходов. Мой проект с баком еще не вернулся из экспертизы поэтому еще подробней пока не могу
|
|
|
|
|
12.3.2008, 20:58
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Сантехник @ 12.3.2008, 20:36) [snapback]230373[/snapback] норму не подскажу СНиП 2.04.02-84 9.10. В емкостях для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч. Если система раздельная, то нехай тухнет  А если объединенная, то нельзя.
|
|
|
|
|
12.3.2008, 22:29
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
И что согласуют в доме такое болото, сомневаюсь однако.
|
|
|
|
|
12.3.2008, 22:38
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Сантехник @ 12.3.2008, 22:29) [snapback]230404[/snapback] И что согласуют в доме такое болото, сомневаюсь однако. Цитата(zhglo @ 12.3.2008, 1:31) [snapback]230172[/snapback] нет, емкости поместить в почву возле здания
|
|
|
|
|
12.3.2008, 22:42
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Пожалуй. Скоро я сам 2 такие запроектирую как резервуары пож. запаса торогового комплекса.
|
|
|
|
|
12.3.2008, 22:43
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Вот Вы нам и расскажете, чё Вам за это буит
|
|
|
|
|
23.3.2008, 14:19
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 31.7.2007
Пользователь №: 10367

|
ситуация следующая все таки вода нужна только для внешнего пожаротушения, как правильно подсоединить емкости с люком ? какой диаметр трубы будет? и куда поставить насос ?
|
|
|
|
|
23.3.2008, 14:22
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Читайте СНиП "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Там подробненько писано...
|
|
|
|
|
23.3.2008, 15:53
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 31.7.2007
Пользователь №: 10367

|
там столько читать надо с ума сойти:))) какая страница или в каком разделе ?
Сообщение отредактировал zhglo - 23.3.2008, 15:59
|
|
|
|
|
23.3.2008, 16:21
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Так Вы что, хотите чтобы я с ума сошёл? В разделе про резервуары
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
23.3.2008, 18:59
|
Guest Forum

|
мне начинает казаться, что Викт прав. Нужно завести аналы форума АВОК. Конкурирующая идея - СНиП в картинках, эдакий мегакомикс на инженерные темы. Затаив дыхание, жду следующий вопрос про то, как правильно подключить резервуар - авторы СНиПа непредусмотрительно не конкретизировали наличие люков, могут возникнуть вопросы - а читать надо много... в самом деле, какой диаметр должен быть у трубы, если резервуар с люком...
|
|
|
|
|
23.3.2008, 19:33
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Мегакомикс то тоже читать надо, а лень... Прогу пишите, с ей проще
|
|
|
|
|
23.3.2008, 19:46
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(andrey R @ 23.3.2008, 19:33) [snapback]233909[/snapback] Мегакомикс то тоже читать надо, а лень... Прогу пишите, с ей проще  Пишите - и продавайте и еще пять дисков DVD в нагрузку. Я кстати шучу серьезно - у экологов на каждый чих своя сертифицированная програмулина, потому как экологов любой ВУЗ выпускает и много, методики им читать лень, производство они никогда не видели и много чего, физику не знали. У ВК и ОВ пока нет - наверное пока.
|
|
|
|
|
23.3.2008, 19:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Я сам эколог по второму образованию, но на это слово у меня реакция, как у Геббельса на слово "культура" Ваще не понимаю, что такое эколог без другого базового образования. Кнопконажиматель на прогах...
|
|
|
|
|
25.7.2011, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 6.10.2010
Пользователь №: 75177

|
Помогите пожалуйста, запроектировать пожарный резервуар, с насосной станцией, для внутреннего и наружного пожаротушения... Вопрос собственно в насосах, какие лучше поставить, и как организовать постоянное давление в сети наружного противопожарного водопровода? Ведь система действительно может никогда не сработать, а давление должно ведь поддерживаться, на определенном уровне, это что нужно использовать насосы с частотным преобразователем давления? Так как обычные насосы давление после себя не держат... Или вопрос тут решается тупо обратным клапаном? и врезка кип (на срабатывание насоса при уменьшающемся давлении) после обратного клапана?
|
|
|
|
|
25.7.2011, 10:17
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5187
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
для поддержания давления, при малых утечках, когда не держит обратный клапан, можете использовать малый насос, с небольшим расходом и высоким напором (до необходимого давления).
пожарные насосы включаются при снижении давления ниже ...., либо по внешнему сигналу.
Сообщение отредактировал nick2 - 25.7.2011, 10:18
|
|
|
|
Гость_mortemer_*
|
5.8.2011, 18:35
|
Guest Forum

|
тушить всё равно пожарники будут если что,поэтому насос ставить для вид, любой ,но подешевле)
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|