Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пожаротушение крышной котельной
OlgaO
сообщение 25.5.2009, 12:48
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Serg Ivanov @ 25.5.2009, 13:18) [snapback]391859[/snapback]
У кого какое мнение?

Поймать бы того, кто этот СНиП писал...и...спросить smile.gif

У меня с первого раза читается вариант 1.
Но, к сожалению, уже прочла не один раз biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.5.2009, 13:31
Сообщение #32


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Я больше склоняюсь к варианту 2..
1. Выполняем первый абзац п17.5 - ставим ПК
2. Выполняем второй абзац п17.5 - тушим крышу сухотрубами если в здании нет ПК.

Там ведь не сказано даже на каком расстоянии эти сухотрубы от котельной... Т.е. они для крыши. ИМХО.

Не пункт СНиПа, а полный... абзац. huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 25.5.2009, 15:02
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Serg Ivanov @ 25.5.2009, 14:31) [snapback]391906[/snapback]
Я больше склоняюсь к варианту 2..

вариант 2 перекроет все возможные вопросы по пожбезопасности, но может возникнуть другой вопрос - а не перестарались ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 26.5.2009, 22:58
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



С одной стороны, если будет возгорание котельной, то тушить на кровле нечего будет. Значит головки явно не для этого. И сколько головок должно быть? По всей крыше что ли трубу тащить?
С другой стороны, крышные котельные полностью на автоматике. Люди попадают туда раз в сутки для контроля. Непонятно как вообще собираются тушить (даже если вывести 2 крана в котельную) возгорания газа (!!!) в закрытом помещении...

Мне даже смысл установки ПК в таких помещениях непонятен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.5.2009, 23:13
Сообщение #35


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Никитос @ 26.5.2009, 22:58) [snapback]392669[/snapback]
С одной стороны, если будет возгорание котельной, то тушить на кровле нечего будет.

Котельная сгорит - фигня. Крышу надо тушить- это гораздо важнее...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 27.5.2009, 20:28
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Согласен, крышу надо спасать. Но вопрос о расстановке головок с сухотрубом остался мной не понятым. Где и как?
Зачем ставить ПК в автоматической котельной????

У вас опыта поболее, а мой пытливый ум не может пройти мимо этого))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.5.2009, 10:46
Сообщение #37


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Никитос @ 27.5.2009, 20:28) [snapback]393113[/snapback]
Согласен, крышу надо спасать. Но вопрос о расстановке головок с сухотрубом остался мной не понятым. Где и как?
Зачем ставить ПК в автоматической котельной????

У вас опыта поболее, а мой пытливый ум не может пройти мимо этого))))

1. Я ставил у пожлестницы. Но вроде в нашем нацстандарте вместо СНиПа Котельные установки теперь этого пункта нет - просто два крана в помещениях с газопроводами.
2. Взрыв газа обычно сопровождается последующим пожаром. Окна/двери вышибет и можно тушить без развертывания шлангов на крышу.
3. Это хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.5.2009, 10:59
Сообщение #38


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Вот нашёл письмо:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3.jpg ( 100,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 438
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 30.5.2009, 18:45
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата(Serg Ivanov @ 29.5.2009, 10:59) [snapback]393821[/snapback]
Вот нашёл письмо:...

Знакомая бумага smile.gif. Подкорректировать бы её нашим пожарным - в письме говорится о встроенных котельных, а вопросы всплывают о крышных. По классификации СНиП II-35-76 это не одно и тоже:
1.5. Котельные по размещению подразделяются на:
отдельно стоящие;
пристроенные к зданиям другого назначения;
встроенные в здания другого назначения независимо от этажа размещения;
крышные.

Да и фраза "предусмотреть в помещении котельной два пожарных крана диаметром 50 мм" смущает. Написали бы, что "пожаротушение в две струи по 2,5", а так тёмные мыслишки начинают шевелиться - может один резервный? smile.gif . Станция повышения давления бы уменьшилась rolleyes.gif . smile.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nast28
сообщение 17.12.2009, 14:15
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 27.6.2007
Пользователь №: 9726



А если в здании есть внутренний противопожарный водопровод для крышной котельной согласно п.17.5 все-таки нужно тянуть сухотруб?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.12.2009, 19:56
Сообщение #41


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(nast28 @ 17.12.2009, 15:15) *
А если в здании есть внутренний противопожарный водопровод для крышной котельной согласно п.17.5 все-таки нужно тянуть сухотруб?

Нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr17
сообщение 19.3.2011, 19:17
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 6.5.2010
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694



Цитата(Yuliya_g1 @ 24.3.2008, 5:48) *
Нашла в СП 41-104-2000 п.14.2" Для пожаротушения автономных котельных и закрытых складов к ним с объемом помещения до 150 м3 следует предусматривать установку передвижных порошковых огнетушителей." Получается что можно и без пожарных кранов. А еще нашла письмо Госстроя Росси.

Подскажите, а есть такой документ на Украине? У меня отдельно стоящая автоматизированная котельная (без постоянного пребывания обслуживающего персонала). Знаю, что не нужно(и не ставил) ставить ПК, но не помню где это написано, а ВК-шники. достают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 27.3.2020, 12:50
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Подниму тему. Как сейчас дела с крышными котельными? правопреемник снипа II-35-76 СП 89.13330.2016 говорит п.7.12. ...Оснащение помещений котельной первичными средствами пожаротушения должно соответствовать требованиям, приведенным в своде правил по пожарной безопасности, обеспечивающим выполнение требований ФЗ-123...
что за требования? выполнить все указания противопожарных СП? smile.gif
остальное в СП 89 не относится к крышным котельным, которые не отдельно стоящие, явно меньше 100мвт и как правило на газу.


Объект крышная котельная в 4-этажном существующем здании, ВПВ не предусматривается. Получается сомнительная затея делать насосную для одной только котельной, а без насосной даже по геометрии не хватает напора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.3.2020, 13:30
Сообщение #44


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(jiexawcr @ 27.3.2020, 13:50) *
Подниму тему. Как сейчас дела с крышными котельными? правопреемник снипа II-35-76 СП 89.13330.2016 говорит п.7.12. ...Оснащение помещений котельной первичными средствами пожаротушения должно соответствовать требованиям, приведенным в своде правил по пожарной безопасности, обеспечивающим выполнение требований ФЗ-123...
что за требования? выполнить все указания противопожарных СП? smile.gif
остальное в СП 89 не относится к крышным котельным, которые не отдельно стоящие, явно меньше 100мвт и как правило на газу.
Объект крышная котельная в 4-этажном существующем здании, ВПВ не предусматривается. Получается сомнительная затея делать насосную для одной только котельной, а без насосной даже по геометрии не хватает напора.

Не нужно. Ставят внутри противопожарные порошковые модули автоматически срабатывающие. Не в разделе ВК - кто пожарную сигнализацию делает тот и ставит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 27.3.2020, 17:22
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Serg Ivanov @ 27.3.2020, 13:30) *
Не нужно. Ставят внутри противопожарные порошковые модули автоматически срабатывающие. Не в разделе ВК - кто пожарную сигнализацию делает тот и ставит.

какими нормами регламентируется требование по установке модулей или устройству ауп? в сп5 вроде ничего не подпадает под котельную категории Г
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.3.2020, 23:11
Сообщение #46


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(jiexawcr @ 27.3.2020, 18:22) *
какими нормами регламентируется требование по установке модулей или устройству ауп? в сп5 вроде ничего не подпадает под котельную категории Г

Наши пожарные требуют. Как у Вас - не знаю. Но это логичней чем ПК вешать в безлюдную котельную где и развернуть рукав места нет..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 30.3.2020, 14:57
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Нашел требование в СП4.13130.2013
6.9.25 Установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива.
Здание высотой более 12 м, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом для подачи воды на пожаротушение, имеющее крышную котельную, должно быть оборудовано "сухотрубом" с выводом на кровлю с пожарными рукавными головками диаметром 70 мм.


Так что ваше утверждение 11 летней давности еще соответствует нормам.
По п.6.9.26 тушение по прежнему 2,5х2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 31.3.2020, 20:12
Сообщение #48


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(jiexawcr @ 30.3.2020, 15:57) *
Нашел требование в СП4.13130.2013
[i]6.9.25 Установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива.

Есть один нюанс который мне здесь разъяснили smile.gif
Цитата
в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива

"и", а не "и (или)". Т.е. если у Вас котельная с резервным жидким топливом (газ и дизтопливо например) то да - нужны ПК. Если только газ - ненужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 31.3.2020, 21:39
Сообщение #49


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3600
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Согласен, мы тоже ПК ставим именно в двутопливных котельных. Жидкого и газообразного
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 8:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных